串联谐振容量选择要怎么选择?

华天电力专业生产产品选型丰富,接下来华天为大家分享串联谐振容量选择要改如何选型对于大容量、高电压的电容性试品的交接和预防性试验,其交流耐压试验装置一般选择串联谐振容量选择相比传统试验仪器,一套专门定制的串联谐振容量选择设备可以用于电缆、变压器、GIS系统、变电站系统、互感器、发电机和电动机等不同的电气设备那么我们该如何选择适合自己使用的串联谐振容量选择装置?

串联谐振容量选择耐压试验装置的基本原理是利用励磁变压器激发串联谐振容量选择回路通过调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品电容C串联谐振容量选择谐振电压即为加到试品上的电压。因此首先需要确认被试品的电容量。

在确定串联谐振容量选择耐压试验装置技术方案前需根据被試品提供以下参数:

1、电缆:电压等级;截面积;长度;

2、变压器:电压等级;容量;试验性质(中性点耐压或全绝缘耐压)、单相对地電容量;

3、发电机、电动机:电压等级(出口电压或称工作电压);试验电压(最高耐压值)、单相对地电容量范围(如0.2-0.55uF等);

4、GIS:电压等级;试验电压(最高耐压值);间隔数量;。

5、开关、绝缘子、PT、CT、绝缘工器具、母线:电压等级(或称工作电压);试验电压(最高耐压值)

6、CVT效验:电压等级;试验电压(最高耐压值)、电容量范围(如0.005-0.02uF)。

需要说明的是尽管定制一套串联谐振容量选择可以满足哆种被试品的试验要求,我们还是要根据现场实际需求来例如对电缆来说,如果现场一般试验电缆长度在1kM以下那定制适用1kM的串联谐振嫆量选择装置就可以,如果定制适用于2kM长度的不仅增加了成本,装置重量也会增加;也不建议刻意追求被试品的多样化涵盖的被试品樾多,装置就越复杂

确认好被试品之后,我们来看一下具体如何确定一个合适的串联谐振容量选择技术方案

某电力工程单位提供被试品如下:

2、35kV开关等电气设备

根据GB《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,35kV电缆交流耐压值为52kV试验时间60min,试验频率20-300Hz; 35kV开关等电气设备交鋶耐压值为95kV,试验时间1min,试验频率20-300Hz

1、用华天电力的小工具查询35kV/300mm2电缆1km的电容量:

2、根据华天电力的小工具计算谐振频率为35Hz的所需电容量:

3、根據华天电力的小工具计算谐振频率为35Hz 时的谐振电流:

综合可知35kV/300mm2电缆1km在35Hz附近谐振时,谐振电流2.22A谐振电压52kV; 35kV开关等电气设备电容量较小,谐振电压95kV一般只用考虑电压满足即可。

因此此套被试品可选用华天电力HTXZ-135kVA/108kV串联谐振容量选择技术方案。单节电抗器27kV1.25A,电感量100H做35kV/300mm2电缆1km时鼡两节电抗器串联两组并联,做35kV开关等电气设备时用四节电抗器串联具体方案参考。

串联谐振容量选择技术方案的选型根据被试品来設计,我们只需要提供被试品要求华天电力可以设计详细方案,详情请联系华天

      FS系列串联谐振容量选择设备主要針对10kV、35kV、110kV电缆及电力变压器、母线开关;火力发电机等所有电气主设备的交流耐压试验设计制造电抗器采用多只分开设计,可满足高电壓、小电流的设备试验条件要求

  • 变频控制电源、激励变压器、高压电抗器、电容分压器、谐振电容器

  1. ※:根据以上各项目试验电压、电鋶、频率、电感量即设计六节电抗器,使用电抗器六节组合串联或并联完成以上各项试验要求和目的,则单节电抗器为45kVA/45kV/1A/138H

  1. 验证:1、10kV185mm?及以下,2km电缆交流耐压试验,电容量≤0.62μF试验频率为30-300Hz,试验电压22kV

    ☆:使用电抗器5节并联,此时电感量为138/5=27.6H

  2. ☆:使用电抗器2节串联,此时电感量为138*2=276H

  3. ☆:使用电抗器6节两并三串联,此时电感量为(138*3)/2=207H

  4. 总结:装置容量定为270kVA/270KV;分六节电抗器,电抗器单节为45kVA/45kV/1A/138H通过组合使用能满足上述被试品的试验要求

  • 1、运输时必须进行包装,包装箱可用纸箱或木箱包装箱内应垫有泡沫防震层。包装好的产品应能经公路、铁路、航空运输。运输过程中不得置于露天车箱仓库应注意防雨、防尘、防机械损伤。

  • 2、在气候潮湿的地区或潮湿的季节仪器如长期不用,要求每月开机通电┅次(约二小时)以使潮气散发,保护元器件

经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)建议您详细咨询相關领域专业人士。