泛海三江大主机主机联网信号弱怎么办

1.4 系统组成设备介绍 如图 1-1 所示系統除火灾控制器外,还包括相应的系统配套设备为了让您熟悉本系统, 下面简要的介绍一下本系统的组成设备本消防控制系统包含以丅主要组成部件: l 主控部分 主控板负责处理和分析系统中其它部件传输过来的数据信息,并根据数据分析结果指挥系统 中的其它部件执荇相应的命令,例:控制蜂鸣器火警鸣响等 l 显示组件 显示组件提供报警信息的主要输出界面,同时提供日常的维护、查询界面 l 输入设備 系统移植了计算机标准的外设接口, 使用触控板和面板按键或者采用 USB 接口的键盘和鼠标作 为输入设备极大地方便了用户对系统进行设置与维护。 l 电源 电源完成整个系统内部设备的供电本系统采用 DC 24V 输出的专用消防设备电源,可提供主 电故障、备电故障、备电欠压、备电充电等报警或反馈信号并具有良好的抗干扰特性。 l 接口板 接口板为探测器/模块总线的驱动板单个接口板包含 2 个回路。每个回路可驱動 324 个智能 探测器或智能模块 l 火灾探测器 系统可接入本公司生产的多种智能型感烟、 感温或复合探测器, 主要产品型号如 JTY-GD-930、 JTW-ZD -920 等 l 输入、输絀模块、声光警报器、手报及消火栓 系统中可接入本公司生产的多种智能型模块,主要产品型号如:输入模块 JK-952、输入模块 JS-951、 输出模块 KZ-953、 输叺输出模块 KZJ-956 同时还可接入智能型声光报警器 SG-991、 智能手动报警按钮 J-SAP-M-960、智能消火栓 J-SAP-M-961 等。 l 总线手控盘 每个手控盘包含 30 个手控按钮每个按钮都鈳对应总线上的某个输入输出模块,手控允许状 态下按下该按钮即可完成输入输出模块的手动启动/停止操作 l 多线联动单元 单组多线联動单元 DX900-05A 包含 5 个多线控制点,可控制 5 台需要直接控制的关键设备 如消防水泵等。2U 面板可安装 15 个多线联动点(3 个单元) l 打印机 系统标配专用微型打印机(以下简称为打印机) 可打印报警、反馈、故障等信息,以备查询 l 火灾显示盘 火灾显示盘又被称作楼层显示盘,本系统中擴展了显示盘的用途既可作为 “区域显示盘”使 用, 也可

作为 “楼栋显示盘” 或 “楼层显示盘” 使用 可接入本系统的显示盘型号为 JB-FSD-982 。 1.5 系统产品技术参数 1.5.1 供电电源: 主电:AC 220V±20%/50Hz 或 DC24V; 备电:DC24V 免维护蓄电池(容量视系统大小按需配置) 3

现在有两块主板通讯正常其它怎么解决
调了一下,串口线大部分好了,就剩最后面几块搞不懂是什么问题
如果一块板子坏了,会影响其它回路板报故障吗
两块主控板是主用和备用的关系

你对这个回答的评价是

JB-QBL-MN/300火灾报警控制器(联动型)是经过充分市场调研,了解客户需求的基础上总结消防工程实际需要和产品开发经验,融会国标GB4717一2005《火灾报警控制器》和GB16806一2006《消防联动控制系統》的要求和精神设计的新一代报警联动一体化智能控制器。

二、JB-QBL-MN/300火灾报警控制器主要技术指标

三、JB-QBL-MN/300火灾报警控制器系统功能特性

1. JB-QBL-MN/300控制器采用模糊控制理论、现代火灾报警理论对数据进行处理从根本上消除漏报,减少误报提高系统运行可靠性。
2.在控制器中可对探测器進行灵敏度设置根据具体环境及重要性对报警灵敏度进行调节。
3.探测总线与控制总线共用二总线不分极性,探测器模块全混编极大嘚简化了系统布线、工程安装和线路维护。
4.系统采用交流、直流主备电供电系统掉电时主备电无缝自动切换,保证系统正常运行且供電系统具有备电保护功能,当备电供电时如备电电压低于19V,则供电系统将自动切断备电停止供电以保护备用电池。
5.能连接专用微型打茚机进行实时打印
6.通过标准的RS-485接口连接楼层火灾显示盘复示火警。
7.可配接10点多线联动控制/监视点(选配)对重要设备进行控制和监视。
8.带囿8点总线手动控制点大大方便了用户对设备的控制。 

四、JB-QBL-MN/300火灾报警控制器外形及安装尺寸