海尔风管机故障代码在哪里看故障代码呀?遥控上显示正常运行,但是接收器的指示灯并没亮是什么故障呢?

有一台海尔10匹风管机内机面板關了,外机仍然频繁起停机,没有故障码也没有故障灯报警,有一台海海尔KFRd-250EW/730风管机内机面板关了,外机仍然频繁起停机,没有故障码... 有一台海尔10匹风管机,内机面板关了外机仍然频繁起,停机没有故障码,也没有故障灯报警有一台海海尔KFRd-250EW/730风管机,内机面板關了外机仍然频繁起,停机没有故障码,也没有故障灯报警起机大概一分到二分钟,起机的时候制冷很正常停机大概一分钟,然後再次起机老是这样频繁起停机,没有故障码也没有故障灯报警,请求是哪里的问题前提是室内控制面板关闭和开着是一样的,外機都在不停的频繁起机请详细解答,指教谢谢

建议重点检查空调压缩机交流接触器和继电器的工作状态,同时检查空调机组主控制部件的状态必要时候可以尝试更换主控制板。

在还是不能解决问题的情况下应连同线控器或遥控信号接收器一并更换掉内外机通信线应使用带屏蔽的多芯线。

你对这个回答的评价是

求助海尔10p风管机E5故障(初次上电源便报出相序故障运行中报出为过电流保护)但是我相序换过了,按下继电器压缩机工作正常请高手们帮忙!!!... 求助 海尔10p风管机E5故障(初次上电源便报出相序故障。运行中报出为过电流保护)但是我相序换过了按下继电器压缩机工作正常。请高手们帮忙!!!

E5过流保护是因为电流超出开关的额定电流,先确定开关能达到使用要求并没坏这就只剩短路和搭地了,请先检查马达是否烧、接地…如果馬达没事那么查线路…

你对这个回答的评价是?



工程上安装的是海尔空调10P风管机,内外机连接线应为3*2.5电源线,4*2.5空调内机面板控制线可以用其他的好线的,要抗拉能屏蔽不怕干扰的就行

你对这个回答的评价是?

——空调出故障了以我修过7年嘚空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路

第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【 空调故障代码网 】查询,细箌空调品牌和型号万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。

在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事切忌在情況不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本缩短设备的正常使用壽命,导致设备提前报废

第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下

空调制冷不好或者不制冷

这个问题最常见空调缺氟是关键

开机先摸回气管通过温度来判断

如果冰凉查内机风机转速可能低

内管鳞片和防尘清洗干净或更换

如果内管不算凉粗管可能有压扁

回气温度不算凉再摸进气来判断

进气冰凉还结霜加氟再来试试看

结霜如果慢慢散定是缺氟好决断

压机老化不难见排气不足是重点

四通串气也常见通过收氟来判断

高压鳞片必须看脏了也会制冷慢

如果还不明白还是建议你去【 空调故障代码网】基础知识專区与多看看维修案例就可以上手了。

希望你越过越好新的一年,顺心如意心想事成,身体健康合家欢乐

———————————朂后祝工作顺利,早些把空调修好生活开心——————————

—————————觉得好就请点采纳答案把,给个好评祝愿你生活更美好——————

你对这个回答的评价是?

一般显示E0表示通讯有问题找售后检修一下吧。

你对这个回答的评价是