abb变频器怎样设置频率设置1拖3

无锡机电分院数学教研室主任 无錫机电分院文化课科研指导委员 无锡机电分院骨干教师负责人

abb变频器怎样设置频率参数设置如下:

一、变频器的简朴本地启动

二.标准版硬线连接形式的参数设置说明

东北大学学士北京航空航天大学硕士;技术工作15年;擅长自动控制、工业自动化领域,现任产品技术管理

不知道你什么系列的变频器,下面是我给别人的ACS800标准程序的回答复制给你,看看对你有没有帮助欢迎采纳。

一、变频器的简朴本地啟动

1. 首先确定空开闭合接触器得电;

2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式

3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式

用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头鍵选择04ENTER进入

DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)

SCALA 变频器的设定值为频率

选择好模式后按ENTER确认 (取消按ACT返回)

4. 按ACT回到当前状态

5. 按REF,選择上下调节键输入指定的参数后,按ENTER确认

6. 按启动键变频器启动

至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程

假如需要将已显示的实際信号替换显示成其他的实际信号可以按以下步骤进行操作:

1. 按ACT进入实际信号显示模式;

2. 选择需要改变的参数行,按ENTER进入;

3. 按单双箭头鍵选择要显示的参数或改变参数组;

(常用的几个显示信号:

4. 按ENTER确认并返回实际信号显示模式; (取消直接按ACT)

如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上:

1. 激活可选设备的通讯

3. 按FUNC进入功能模式;

4. 按单双箭头键进入UPLOAD功能按ENTER执行上传,完成后自动切换到当前信号显示模

5. 如果偠将控制盘从一个传动单元移开前确认控制盘处于远程控制模式状态(可以

如何将数据从控制盘下载到传动单元:

1. 将存有上传数据的控淛盘连接到传动设备;

2. 确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM选择);

为了实现变频器与PLC之间的通讯,首先确定通讯模板已安上然后把DP网线安裝好。

此时需要在本地模式下(按LOC/REM选择)设定和确认以下参数:(按FAR进入参数选择

模式用单双箭头选择,ENTER键进入参数或参数组的设定)

轉向的命令的连接和信号源;

REQUEST 答应用户定义转向(选定此项);

12、51这组参数只有安装了现场总线适配器模块并且该模块被参数98.02激活后才是可

15、51.02 值为变频器地址;

17、51.04 DP通讯协议 值为PPO4; 全国免费服务热线咨询:

27、92.02 102 变频器实际转速值作为主实际信号的第二个字(ACT1)发送

28、92.03 104 变频器实际电流徝作为主实际信号的第三个字(ACT2)发送

29、92.04 110 IGBT温度值作为辅助实际信号的第一个字(ACT3)发送

30、92.05 320 以最后一次故障代码作为辅助实际信号的第二个芓(ACT4)发送

设定完毕后观察通讯模板状态灯状态此时如果两个亮两个绿灯,说明通讯成功;有红

四、变频器的一些参数设置

1、转速极限徝和加速、减速工夫

用户启用参数锁定功能可以防止对参数的误调整

具体信息请参考《ACS800标准应用程序7.0X》

5.将配置下载到主站中

6.这样主站对从站2的输入区(OUTPUT)的数据构造为:

用于ABB传动通信协议的控制字CW

变频器的给定值REF1

变频器的给定值REF2

变频器的给定值REF3(由ACS800变频器参数90.01决定)

變频器的给定值REF4(由ACS800变频器参数90.02决定)

变频器的给定值REF5(由ACS800变频器参数90.03决定)

7.主站对从站2的输入区(INPUT)的数据构造为:

用于ABB传动通信协議的状态字SW

变频器的实际值ACT1(由ACS800变频器参数92.02决定)

变频器的实际值ACT2(由ACS800变频器参数92.03决定)

变频器的实际值ACT3(由ACS800变频器参数92.04决定)

变频器的實际值ACT4(由ACS800变频器参数92.05决定)

变频器的实际值ACT5(由ACS800变频器参数92.06决定)

PLC与变频器通讯-PLC侧应用

控制字1未使用位按说明部分:常0或常1在db内已经写叺无需更改

就绪可以合闸时控制字w#16#476

已合闸未运行时控制字w#16#477

初次接触工控的人对其都会感到佷神秘许许多多的自动控制,错综复杂的联锁及很多高新的电气元器件让人无从下手。其实我们只需掌握一些基本的知识分解各个蔀件,了解各部件的性能及要点然后再整合起来,就清晰多了

整个工控的组成好似人体一样,一般有:大脑(DCS)神经中枢(网络),躯干(PLC)手脚(现场执行器),五观(现场传感器)

今天我为大家谈谈现场执行器中的一个工控中常用的电气部件——变频器。变頻器由于其本身具有可调速及节能的重要特性在近几年发展很快,广泛应用于各邻域对于品种繁多的变频器和其本身内部各参数之多,我们往往第一次接触会感到无从下手但我们可以从各种变频器的共性中学习,掌握一种变频器举一反三就能从而了解各种变频器的應用。

下面我就用一种常用的ABB变频器-ACS550给大家讲解其在实际工作中的应用

打开包装我们首先要查看的是选用的变频器功率是否与配套的电機功率一致,要求是变频器功率电机功率否则变频器因功率不足带不起负荷而烧坏。变频器上一般会有如下标签:

表示该变频器输入偠求电压为3380电压频率50HZ,其上边的数字是一个适用范围我们一般不用理会,因为国内的电压等级均满足其要求输出电压为0380V3相交鋶电流为6.9A,也就是能带3KW左右的电机频率可调0-500Hz,一般我们应用中最大也只有60Hz

一般变频器要求安装在无尘,无水气无腐蚀的环境中,並在变频器本身上下左右周围留有一定的空间有利散热。条件好的话最好能安装在特定的配电房内并配有恒温设备,因为变频器本身吔有发热其电子元件会受温度的影响,如果其散热片上积尘多散热不好的话会加剧变频器的损坏。

由于变频器本身是个干拢源所以咜产生的电磁干拢对其周围会有一定的影响,由其是对周围有DCSPLC这种高精度工控设备更要注意安装中的每一环节。其解决方法有:

1、在电源输入侧加装电抗器现在有些变频器在设计时已经在输入端加入了抗干拢的电抗器,可以在订购时加以注意

2、在电源输出侧,即电机電缆选用带屏蔽的三芯或四芯对称电缆其优点是电缆上的电磁干拢是对称的,相互加以抵消

3、控制电缆选用屏蔽双绞线

4、电缆屏蔽层茬变频侧接CE端,变频器的PECE单独接地电缆布线时,控制电缆与动力电缆分开至少不小于20Cm距离。注意控制电缆的模拟量与开关量不用同┅电缆

1电源的进线接变频器的U1V1W1,电缆接地线接PE;电机电缆接变频器的U2V2W2电缆接地线接PE;变频器的GND接地;如果电机需要快速停機的话,需要变频器的R+R-侧接止动电阻上边有短接线的并拆除。如图:

2数字输入控制常有开关、继电器等发出信号至变频器其连接需按实际应用要求,一般有二种接线如图:

注意:按以上不同方式连接时,有些品牌的变频器会要求在变频上有跳针设置

常用的连接線有,变频器启动信号变频器停止信号(有些启停是同一输入点,接通启动断开停止),变频器正转信号变频器反转信号(正转信號往往与启动是同一信号),变频器多段速度信号(如低速、中速、高速分三个输入信号接入)

ABB-ASC550出厂默认DI1为启停信号(接通启动断开停圵)DI2为正反转信号(接通为反转,断开为正转)

3模拟输入信号接线分电压型电流型,及可变电阻信号输入如图连接;

有些变频器会囿跳针选择

注意:选择AI1AI2输入会有跳针选择,

AI2为电流信号你可以自己加以设定

4数字开关量输出信号一般用于输出变频器的状态信号,洳变频器准备好信号、运行信号、故障信号ABB-ACS550变频器出厂默认如图:

各输出端可以编程设置,设置参见1041参数

5模拟量输出信号连接,一般变送为4-20mA用于输出变频器的电流值、频率值给DCSPLC

ABB-ACS550变频器出厂默认AO1为电流模拟信号AO2为频率模拟信号,AGND为公共端接线接7989接线端子。输出端子参数可设定

三、参数设定:参数设定是用好变频器的关健,在一个变频器中有几百个参数但往往我们实际应用中只会用到朂多几十个的参数,下面我就按通用的参数加以讲解而这几个最基本的参数对各品牌的变频品同样适用,只是参数号不一样而已

1学會变频器操作面板的使用:

各种变频的操作面板不完全一样,但基本功能相类似一般面板上会有启动按钮(START)、停止按钮(STOP)、复位按鈕(REST)、菜单翻页按钮(UPDOWN)、确认按钮(ENTER)等。面板也有中文显示、英文显示及数字代码显示几种当然中文显示菜单的面板操作最直觀,我推荐订购时选用这种中文显示的面板用熟了的话可以不看操作手册,对现场维护可以提高工作效率ABB-ACS550变频器出厂所带的面板如下圖所示:

面板上的状态灯正常工作时为绿色,故障时为红色

左软键与右软键与我们手机上的有类似功能,分别对应显示屏电下方的左右菜单功能

在显示屏幕上一般有本地/远程控制(LOC/REM)、正/反转控制(PQ)、电机转速(xxxxRPM )、电机电流(xxxA)、电机频率(xxHZ)及变频器的参数号等显示。

ABB-ACS550變频器面板参数有数字及字符(中文或英文)显示刚入门的话可以只看参数号加以选择设定,对于我们不可能对每一种变频器的数字号參数背熟这样的话会让你感到头痛的,我们可以按操作手册选用参应的参数号用熟了的话可以只看字符菜单,这样可以加快工作效率下图为ABB-ACS500变频器面板的参数显示:

3对变频器设定的常用参数:

1电机参数:电机参数我们只需要将所配电机上的铭牌内容输入给变频器僦行了,内容有电机功率、电机额定电流、电机极数、电机额定转速、电机额定电压等ABB-ACS550变频器此参数的设定在99号参数组内(START-UP DATA)。在9902内还囿一个运用宏参数该参数可以让用户快速设置到相对应的实际应用中。

2基本参数:该参数一般有最低频率(常设为0Hz)、最高频率(常设為50Hz)、加速时间、减速时间(根据电机的大小设不同的值如一般15KW5秒左右,电机越大时间越长)、最大电流、最大电压(此二个参数是對变频器的保护,根据变频器铭牌设定或用默认值)ABB-ACS500变频器对以上参数设定在20号及22号参数组内

3指领输入参数:对应的是开关量及模拟量输入端接口的设定,一般有启动方式(本地/远程选择)、启动/停止、正转/反转、多段速度控制、模拟电流及模拟电压输入选择等ABB-ACS550变频器此类参数设定在10号、11号、12号参数组内。

4输出参数:对应开关量及模拟量的输出端口设定一般有准备、运行、故障信号及电流、频率模拟输出。ABB-ACS550变频器此类参数设定在14号、15号参数组内

对于一般变频器以上参数设定完,变频器即可投入正常运行各种品牌的变频器可根據其自己的参数号进行设定,但对于一些特定场合的应用我们还需进一步高级参数设定

4高级参数设定:此类参数主要是优化变频器的使用性能,比如U/F曲线设定可以提高电机启动时的启动特性,能更好的带负载启动;PID设定能利用变频器特有的性能控制水泵类电机做PID调节不再需要PLCPID控制;频率屏蔽点设定,可以跳过电机在某一频率时产生的机械共振等此类参数设定看实际应用中具体而定。

1一台3KW电机DCS嘚正反转带速度控制

1设计思路:选用一台具有正反转功能的变频器,功率为3KW因为功率较小电磁干拢不大,可以不考虑输入电抗器DCS控制需有变频器的状态信号(准备、运行、故障),以及实际电流信号变频器的启停及正反转由DCS作控制,速度控制DCS采用4-20mA模拟信号作控制

2变频器控制回路设计图:

其它参数可用变频器默认值,改善变频器及对电机的控制特性如加、减速,U/F曲线等由调试中按实际运行调節设定

4实际安装及接线时应注意要点:

实际安装中注意模拟量信号线的屏蔽,屏蔽接地在DCS侧变频器侧悬空;模拟量信号变频器默认為0-20mA,所以必须要设定为4-20mA;因故障反馈信号是由输出继电器3得到该信号设置1403为故障反信号,所以接线注意接常闭点其它二个反馈信号接瑺开点;同时必需检查变频器的各个跳针与设定是否正确;其它按变频器前述安装要求进行。

2一台15KW水泵做PID控制控制水泵出口压力稳定。

1设计思路:选用一台15KW具有PID功能的变频器可以不考虑输入电抗器,电机速度由设定频率与泵出口压力作比较进行PID调节设计应考虑能掱/自动转换。

2变频器控制回路设计图:

其它参数可用变频器默认值改善变频器及对电机的控制特性,如加、减速U/F曲线等由调试中按實际运行调节设定;PID调节参数需实际调试时对40参数组进行修整改善,特别注意的是泵的出口压力与电机转速应取反即压力高时要求降速,此参数在4005中设定

手动控制时,将手/自动转换开关断开(DI2=0)手动转换开关闭合(DI1=1),变频器将以AI1为参考控制速度调整电机转速。如果需要固定某一频率点也开以利用恒速1DI3)、恒速2DI4)开关的组合,得到三段速度设定为20Hz40Hz50Hz,可在参数120212031204中修改设定频率

自动莋PID控制时,将手/自动转换开关闭合(DI2=1)自动PID转换开关闭合(DI6=1),此时DI1DI3DI4均不起作用电机将以AI1为设定点,AI2为实际值进行PID调节泵出口壓力高,将会自动降低电机转速以降低出口压力,反之相反

当出现紧急事故时,可拍下急停按钮(DI5=0)将不允许电机启动,起到保护莋用电机的速度可由频率表查看,由AO2输出应注意模拟量与表量程值的对应设定。装有二个指示灯表示电机的运行、停止由输出继电器2的常开常、闭点分别取得信号。

变频器是一个高精度、高科技的电子元气件对它的故障处理,我们也应由简到繁的原则去加以分析维修对于我们一般的现场维护保养者,并不需要深入的了解其内部的构造但应掌握其一般故障发生的规律加以分析处理。

变频器发生故障时首先我们应从变频器的显示面板上读取故障代码,此类代码每一种变频器的代码信息均不会一致但基本都会有过流、过压、过载、失压、超温、模拟量丢失、通讯丢失等故障记录。在ABB-ACS550变频器中可由04组参数查得历史故障记录同时一般故障时我们可以从面板上的指示燈变为红色加以判断。

在分析故障时我们还可以从变频器的实际检测数据中检查实际的开关量信号、模拟量信号及实际变频器运行数据加以判断是否正常,ABB-ACS550变频器此类信号值的检查可在01号参数组查得

另外我们应注意变频的特性参数是否设定合理,对U/F曲线加、减速时间,电流限制各类保护等参数的设定特别需加以检查分析。

事例一、1DCS控制的变频器操作员设定30Hz运行频率开启后发现电机实际转速很慢,甚至跳停

分析处理:由于原来控制是正常的,说明原外部接线及控制方式应没问题检查变频器故障代码是过流及过载,可能的原因昰负载过大根据现场得到的反馈是电机没问题,由于工艺的变化至使变频器负苛加大检查变频器电流限定均正常,在试运行中查看运荇参数发现输入开关量、模拟量数据均正常但输入模拟量约为30Hz时,输出频率上不去明显变频器启动带负苛能力差,调整U/F曲线以提高启動低频时的电压故障排除。

事例二、1台变频器运行中经常跳停报过温报警。

分析处理:由于这台变频器前期运行正常过温报警跳停┅般只有变频器长期满负苛运行,不能充分散热引起检查电机负载情况正常,但拆下变频器检查时发现其散热片上的积尘很厚严重妨礙了变频器的散热性能,对积尘充分吹洗后变频器工作恢复正常。

由例可见我们对变频器的维护并不复杂一些常规的小问题并不是变頻器本身,而是我们对其的运行环境没重视真正烧坏变频器的也是在这些环境没保证的前提下,其内部元器件加快老化引起的因此我們在平时做维护时应特别检查变频器的工况,周围环境保持无尘、无水、无腐蚀及恒温的条件

虽然各品牌、各型号的变频器不仅相同,泹掌握了变频器的共性学会一种变频器的应用后对其它的变频器也就触类旁通了。对变频器众多的参数我们应学会挑出最基本的参数,因为多数的参数对于我们实际应用中一般都应用不到可以用其默认值,特别还应学会调整特性参数以更好的让变频器工作在最佳状态