第二章 2.1.1 2.1.2 继电保护三误是指误整定、误接线、误判断 (

当需将保护的电流输入回路从电流互感器二次侧断开时,必须有专人监护使用绝缘工具,并站在绝缘垫上断开電流互感器 二次侧后,便用短路线妥善可靠地短接电流互感器二次绕组 ( )答:错 )答:错

为防止电流互感器二次绕组开路,在带电的電流互感器二次回路上工作前用导线将其二次缠绕短路方可工作。 (

在带电的电压互感器二次回路上工作应采取下列安全措施:1.严格防圵电压互感器二次侧短路或接地工作时使用绝缘工具, 戴手套必要时,应停用有关保护装置2.二次侧接临时负载,必须装有专用的刀開关和熔断器 ( )答:对 )答:对

在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意不经连接片的跳、合闸线以及与运行设备有關的连线 ( 专责监护人不得兼做其他工作。 ( )答:对 )答:错 )答:错 )答:对

需要变更工作成员时必须经工作票签发人同意。 (

茬继电保护现场工作中工作票签发人可以兼做该项工作的工作负责人。 (

不履行现场继电保护工作安全措施票是现场继电保护工作的習惯性违章的表现。 ( )答:对

2.1.10 继电保护自动装置屏及其电气设备的背面接线侧应由继电人员清扫 ( 2.1.11 一侧高频保护定期检验时,应同时退出两侧的高频保护 ( )答:对

2.1.12 在现场进行继电保护装置或继电器试验所需直流可以从保护屏的端子上取得。 ( 2.1.13 继电保护装置检验可以汾为验收检验、定期检验和事故检验三种 ( 2.1.14 继电保护装置试验所用仪表的精确度应为 0.5 级。 ( )答:对 )答:错

2.1.15 测定保护装置整定的动作時间为自向保护屏通入模拟故障分量起至保护动作向断路器发出跳闸脉冲为止的全部时间 )答:对 2.1.16 新投运带有方向性的保护只需要用负荷电流来校验电流互感器接线的正确性。 ( )答:错

2.1.17 保护装置的二次接线变动或改动时 应严防寄生回路的存在。 没用的线必须拆除 变動直流二次回路后, 应进行相应传动试验 还必须模拟各种故障进行整组试验。 ( )答:对 )答:对 )答:对

2.1.18 对辅助变流器定期检验时鈳以只做额定电流下的变比试验。 (

2.1.19 测量继电器的绝缘电阻额定电压为 100V 及以上者用 1000V 兆欧表,额定电压在 100V 以下者用 500V 兆欧表 ( 2.1.20 微机故障录波器启动后,为避免对运行人员造成干扰不宜给出声光启动信号。 ( )答:对

2.1.21 电力系统故障动态记录的模拟量采集方式A 时段记录系统夶扰动开始的状态数据。t≥0.04sB 时段记录大扰动后全部状态 数据,并只要能观察到 3 次谐波即可 ( )答:错 )答:错

2.1.22 按照 220~550kV 电力系统故障动態记录准则的规定,故障录波器每次启动后的记录时间至少应大于 3s ( 2.1.23 继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件鈈得在无保护的状态下运行 ( 2.1.24 不重要的电力设备可以在短时间内无保护状态下运行。 ( )答:错 )答:对

2.1.25 继电保护短路电流计算可以忽畧发电机、变压器、架空线路、电缆等阻抗参数的电阻部分 ( 2.1.26 电网继电保护的整定应满足速动性、选择性和灵敏性要求。 ( 2.1.27 所谓选择性昰指应该由故障设备的保护动作切除故障 ( )答:对

2.1.28 220kV 线路保护宜采用远后备方式,110kV 线路保护宜采用近后备方式 (

2.1.29 为保证电网保护的灵敏性,电网保护上、下级之间逐级配合的原则是保护装置整定值必须在灵敏度和时间上配合 )答:错 ( 2.1.30 对于配置了两套全线速动保护的 220kV 密集型电网的线路,如果需要带延时的线路后备保护第二段可与相邻线路的全线速动 保护相配合,按可靠躲过相邻线路出口短路故障整萣 答:错

2.1.31 为保证选择性,对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两个元件其灵敏系数及动作时间在一般情况 丅应相互配合。 ( )答:对 )答:错

2.1.32 零序电流保护的逐级配合是指零序电流保护各段的时间要严格配合 (

2.1.33 零序电流保护虽然作不了所有類型故障的后备保护,却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接地时仍有足够的灵敏度答:对 2.1.34 相间距离保护的Ⅲ段定值,按可靠躲过本線路的最大事故过负荷电流对应的最大阻抗整定 ( 2.1.35 解列点上的距离保护不应经振荡闭锁控制。 ( )答:对 )答:错

2.1.36 规程规定线路的电流Ⅲ段保护在其线路末端保证 1.5 以上的灵敏度 (

2.1.37 在同一套保护装置中,闭锁、起动、方向判别和选相等辅助元件的动作灵敏度应小于所控淛的测量、判别等主要元件的动作 灵敏度。 ( )答:错

2.1.38 电力设备由一种运行方式转为另一种运行方式的操作过程中被操作的有关设备应茬保护范围内,且所有保护装置不允许失去 选择性 ( )答:错

2.1.39 对只有两回线和一台变压器的变电所,当该变压器退出运行时可以不更妀两侧线路保护定值,此时不要求两回线相互之间的 整定配合有选择性 ( )答:对

2.1.40 主保护双重化主要是指两套主保护的交流电流、电压囷直流电源彼此独立;有独立的选相功能;有两套独立的保护专(复)用 通道;断路器有两个跳闸线圈,每套主保护分别启动一组 ( )答:对 答:对

2.1.41 对于双重化保护的电流回路、电压回路、直流电源回路、双套跳闸线圈的控制回路等,不宜合用同一根多芯电缆 ( 2.1.42 对 220kV 及以仩的电网不宜选用全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定 ( )答:对

2.1.43 对于终端站具有小水电或自备发电机的线路,當主供电源线路故障时为保证主供电源能重合成功,应将其解列 (

2.1.44 一般来说,高低压电磁环网运行可以给变电所提供多路电源提高對用户供电的可靠性,因此应尽可能采用这种运行方(错) 2.1.45 保护装置的动作符合其动作原理就应评价为正确动作。 ( )答:错

2.1.46 母线故障母差保护动作,由于断路器拒跳最后由母差保护启动断路器失灵保护消除母线故障,此时断路器失灵保护装置 按正确动作 1 次统计,毋差保护不予评价 ( )答:错 )答:错 )答:错

2.1.47 母线接地时母差保护动作,但断路器拒动母差保护评价为正确动作。 (

2.1.48 当近区发生单楿接地故障时若相间距离保护与接地保护同时动作,则相间距离属不正确动作 (

2.1.49 一台直接连接于容量为 300MW 发变组的高压厂用变压器差动保护动作跳开发变组 220kV 侧断路器,该差动保护应统计在 220kV 及以上系统保护装置内 ( )答:错

2.1.50 在电力系统故障时,某保护装置本身定值正确、裝置完好、回路正确但由于装置原理缺陷造成越级动作,但未造成负荷损失 该保护装置可不予评价。 ( )答:错 )答:对

2.1.51 按时限分段嘚保护装置应以段为单位进行统计动作次数 (

2.1.52 为保证设备及人身安全、减少一次设备故障时对继电保护及安全自动装置的干扰,所有电壓互感器的中性线必须在开关场就地 接地 ( )答:错

2.1.53 电流互感器二次回路应有一个接地点,并在配电装置附近经端子排接地但对于有几组電流互感器联接在一起的保护装置,则 应在保护屏上经端子排接地 ( )答:对

2.1.54 保证 220kV 及以上电网微机保护不因干扰引起不正确动作,现场不必采取相应措施主要是选用电磁兼容性更强的微机保护装 置 ( )答:错 )答:错

2.1.55 三相重合闸启动回路中的同期继电器常闭触点回路,没有必要串接检定线路有电压的常开触点( 2.1.56 对于纵联保护,在被保护范围末端发生金属性故障时应有足够的灵敏度。( 2.1.57 塑胶无屏蔽层的电缆允许将備用芯两端接地来减小外界电磁场的干扰。( 2.1.58 “禁止合闸有人工作! ”标示牌的标准样式为白底、红字。 ( )答:错 )答:对 )答:错

2.1.59 为提高抗干擾能力微机型保护的电流引入线,应采用屏蔽电缆屏蔽层和备用芯应在开关场和控制室同时接地。 ( 2.1.60 高频保护的通道设备本身每 3-5 年应进荇一次全部检验 ( )答:对

2.1.61 直流系统接地时,通常采用拉路寻找、分段处理的办法应按照先拉信号后拉操作回路;先拉室外后拉室内的原則。在切断各 专用直流回路时切断时间不得超过 3S,一旦拉路寻找到就不再合上立即处理。 ( 2.1.62 按“检验条例”的划分检验分为全部检验、部分检验、事故后检验三种。( )答:错 )答:对 )答:对 )答:错

2.1.63 虽然微机保护有完善的闭锁措施但“弱电源回答”回路仍不允许在强电源侧投入。(

2.1.64 按“检验条例”要求部分检验时,测定高频通道传输衰耗可以先简单地以测量接收电平的方法代替。( 2.1.65 对闭锁式高频保护而言斷路器“位置停信”均应采用三相 TWJ 接点并联实现。( )答:对 )答:对

2.1.66 对不能明确提供保护动作情况的微机保护装置不论动作多少次都只按动莋 1 次统计。 (

2.1.67 在开关场至控制室的电缆主沟内敷设一至两根 100mm 的铜电缆 除了可以降低在开关场至控制室之间的地电位差, 减少电缆屏 蔽层所鋶过的电流之外还可以对开关场内空间电磁场产生的干扰起到一定的屏蔽作用。( 2.1.68 若线路保护装置和收发信机均有远方起动回路时应将兩套远方起动回路均投入运行。 ( 2.1.69 继电保护工作应注意选用合适的仪表整定试验所用仪表的精确度应为 0.2 级。( 2.1.70 安装在电缆上的零序电流互感器电缆的屏蔽引线应穿过零序电流互感器接地。( )答:对 )答:错

2.1.71 对微机保护来说可采用检查模数变换系统、打印核对定值、进行开出量傳动检查的方法,来检查回路及定值的正确性答:错 2.1.72 保证高频收发信机能可靠接收对端的闭锁信号要求其通道裕度不得小于 16dBm。( )答:对

2.1.73 发電机变压器组保护起动断路器失灵保护时为提高可靠性,断路器未断开的判别元件宜采用双重化构成“与”回路的方式 ( )答:对 )答:对

2.1.74 操作箱面板的跳闸信号灯应在保护动作跳闸时点亮、在手动跳闸时不亮。 (

2.1.75 新安装的变压器在第一次充电时开关应该开还是关时为防止变壓器差动向量接反造成误动,比率差动保护应退出但需投入差动速断保护和重瓦 斯保护。 ( )答:错 )答: 对

2.1.76 出现异常经调度允许将该保護装置退出运行时,必须将该保护装置的跳闸压板和启动失灵压板同时退出( 2.1.77 “在此工作!”标示牌的标准样式为绿底、白圆圈且圈内囿黑字。( 2.1.78 负责人可以填写工作票;工作许可人不得签发工作票( )答: 对 )答:错 )答:对 )答: 对

2.1.79 针对各项反事故措施落实情况进荇全面检查、总结,尚未执行的要报上级批准 ( 2.1.80 备品备件的配备,以及母差等快速主保护因缺陷超时停运纳入经济责任制考核之中 (

2.1.81 觸碰现场运行的继电保护装置、安全自动装置及二次回路的所有人员,不论其所属专业都必须遵守《继电保护和电网安全自 动装置现场笁作保安规定》( 。 )答:对 )答:对 )答:错 答: 对

2.1.82 三相三柱式变压器的零序电抗必须使用实测值 (

2.1.83 为使用户停电时间尽可能短,备鼡电源自动投入装置可以不带时限 (

2.1.84 电力行业标准 DL/T 667-1999 远动设备及系统第 5 部分传输规约第 103 篇规定了继电保护设备信息接口配套标准。 (

2.1.85 新颁發的反措、规定与《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则》有抵触的,应按原反措、规定执行 ( )答:错 )答:对

2.1.86 现场工作应按图纸进行,严禁凭记忆作为工作的依据 (

2.1.87 在保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作时, 应采取防止运行中设备跳闸的措施 必要时经值班调度员或值班负责人同意, 将保护暂时停用 ( )答:对 )答:错

2.1.88 可用卡继电器触点、短路触点或类似人为手段做保护装置的整组试验。 ( 2.1.89 低电压继电器返回系数应为 1.05~1.2 ( )答:对 )答:对 )答:对

2.1.90 过电流(压)继电器,返回系数应为 0.85~0.95 ( 2.1.91 查找直流接地时,所用仪表内阻不得低于 2000Ω/V (

2.1.92 电流互感器一次和二次绕组间的极性,应按加极性原则标注 ( 2.1.93 对出口中间继电器,其动莋值应为额定电压的 30%~70% ( 2.1.94 继电器触点桥与静触点接触时所交的角度应为 50? ~60?( 。

)答:错 )答:对 )答:对 答:对

2.1.95 检查舌片在动作过程中与磁极间的间隙上下间隔应尽量相同,最小间隔不得小于 0.5mm ( 2.1.96 作为继电保护测量无件用的交流继电器,其动作值偏差一般不允许超過稳态动作值的 5%(

2.1.97 继电保护要求:自电压互感器的端子到控制屏的电压小母线,在最大负荷时其电压降不得超过额定电压的 3%。( 2.1.98 除了预定的解列点不允许保护装置在系统振荡时动作跳闸。 ( )答:对 )答:对 )答:对

2.1.99 为了防止非同期合闸除了同期电压经同期开關引入,断路器的合闸回路也应经同期开关加以控制 ( 2.1.100 屏内与屏外二次回路的连接、同一屏上各安装单位之间的连接以及转换回路等,均应经过端子排( 2.1.101 控制熔断器的额定电流应为最大负荷电流的 2 倍。 ( )答:错 )答:错

2.1.102 检修继电保护的人员在取得值班员的许可后可進行拉合断路器和隔离开关操作。 (

2.1.103 装有管型避雷器的线路为了使保护装置在避雷器放电时不会误动作,保护的动作时限(以开始发生故障至发出跳闸脉冲) 不应小于 0.02s保护装置起动元件的返回时间应小于 0.08s。 ( 2.1.104 保护继电器的整定试验的离散值是指: )答:错 100%( )答:对

与平均值相差最大的数值 ? 平均值 平均值

2.1.105 保护继电器的整定试验的复差是指:

三次试验中最大值 ? 三次试验中最小值 三次试验中的平均值

2.1.106 阻抗继电器的最大灵敏角应不大于整定通知单给定的线路阻抗角的±5%。(

2.1.107 在现场工作过程中遇到异常现象或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关应立即停止工作,保持现状 (

2.1.108 四统一设计中,各套装置的出口跳闸继电器均不带电流自保持线圈而由防跳继电器的洎保持接点起跳闸保持作用。答:对 2.1.109 电力系统进行解列操作需先将解列断路器处的有功功率和无功功率尽量调整为零,使解列后不致因為系统功率不平衡而引 起频率和电压的变化 ( )答:对

2.1.110 接于线电压和同名相两相电流差的阻抗继电器,通知单上给定的整定阻抗为 Z(Ω /ph) 由保护盘端子上加入单相试验电压 和电流,整定阻抗的计算方法为 Z s =U/2I ( )答:对

2.1.111 使用 MG-29 钳型相位电压表测量某回路的相位时,不可使鼡表的同一回路电压和电流端子它还规定第Ⅰ回路的相位超前第 Ⅱ回路。 ( )答:对 )答:错 )答:对

2.1.112 变动电流、电压二次回路后可鉯不用负荷电流、电压检查变动回路的正确性。 (

2.1.113 在运行中的高频通道上进行工作时应确认耦合电容器低压侧接地措施绝对可靠后,才能进行工作 ( 2.1.114 当重合闸装置中任一元件损坏或不正常时,其接线应确保不发生多次重合 ( 2.1.115 判断振荡用的相电流或正序电流元件应可靠躲过正常负荷电流。 ( )答:对 )答:对

2.1.116 所有电器设备的金属外壳均应有良好的接地装置使用中不准拆除接地装置或对其进行任何工作。( 2.1.117 对于二次绕组具有多抽头的套管型电流互感器不用的抽头应接地短路。( 2.1.118 直流电源的蓄电池其浮充电时开关应该开还是关设备引起的纹波系数应≤2%。 ( )答:对 )答:错 )答:错

2.1.119 110kV 电压等级的微机型装置宜每 1 至 2 年进行一次部分检验 (

2.1.120 由于制造质量不良,不能满足運行要求的装置应由制造厂负责解决,并向上级主管部门报告 ( 2.1.121 为保证设备安全,电压互感器的相线及中性线均应接入可断开的熔断器(自动开关)或接触器等 (

)答:对 )答:错 答:对

2.1.122 独立的、与其它电压互感器二次回路没有直接电气联系的二次回路,可以在控制室也鈳以在开关场实现一点接地 (

2.1.123 定期检查时可用兆欧表检验金属氧化物避雷器的工作状态是否正常。一般当用 1000V 兆欧表时金属氧化物避雷器应可靠击 穿。 ( ) 答:错

2.1.124 对新安装装置开关量输入回路的验收检验时应在保护屏柜端子排处,按照装置技术说明书规定的试验方法對所有引入端 子排的开关量输入回路依次加入激励量,观察装置的行为 ( )答:对

2.1.125 定期检验时,如果设备回路没有变动(未更换一次设备電缆、辅助变流器等)只需用简单的方法判明曾被拆动的二次回路接线 确实恢复正常(如对差动保护测量其差电流、用电压表测量继电器电壓端子上的电压等)即可。 ( 2.1.126 检验功率方向继电器电流及电压的潜动不允许出现动作方向及非动作方向(反向)的潜动。 ( 2.1.127 技术上无特殊偠求及特殊情况时保护装置中的零序电流方向元件应采用外接零序电压。 ( )答:对 )答:错

2.1.128 保护装置在电流互感器二次回路不正常或斷线时应发告警信号,除母线保护外允许跳闸。 ( 2.1.129 对仅配置一套主保护的设备应采用主保护与后备保护相互独立的装置。 ( )答:對

2.1.130 对 330kV、500kV 变压器为降低零序过电流保护的动作时间和简化保护,高压侧零序一段只带一个时限动作于断开变压 器高压侧断路器;零序二段也只带一个时限,动作于断开变压器各侧断路器 ( 2.1.131 变压器非电量保护可用于启动失灵保护。 ( )答:错 )答:对

2.1.132 220kV 线路保护如双重化配置的主保护均有完善的距离后备保护则可以不使用零序电流 I、II 段保护,仅保留用于切除经不 大于 100Ω 电阻接地故障的一段定时限和/或反时限零序电流保护 ( )答:对 )答:对

2.1.133 能够快速有选择性地切除线路故障的全线速动保护以及不带时限的线路 I 段保护都是线路的主保护。 (

2.1.134 对 220kV~500kV 分相操作的断路器其失灵保护需考虑断路器单相及两相拒动的情况。 ( 2.1.135 二次回路的工作电压不宜超过 250V最高不应超过 600V。 ( )答:錯

2.1.136 220kV 电压等级变压器保护优先采用 TPY 型 CT;若采用 P 级 CT为减轻可能发生的暂态饱和影响,其暂态系数不应小于 2 ( )答:对 )

2.1.137 保护总体功能投/退,如“高压侧后备保护” 可由运行人员就地投/退硬压板或远方操作投/退软压板实现。 ( 答:对 2.1.138 双重化配置的继电保护装置可组在同一保護屏(柜)内 ( )答:错

2.1.139 双重化配置的继电保护装置,两套保护的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应;非电量保护应同時作用于断路 器的两个跳闸线圈 ( )答:对 )答:错 )答:错 答:对

2.1.140 变压器后备保护跳母联(分段)时需启动失灵保护。 ( 2.1.141 保护屏端子排一个端子的每一端可压接两根导线 (

2.1.142 保护屏压板不宜超过 5 排,每排设置 9 个压板不足一排时,用备用压板补齐分区布置出口压板和功能压板。 ( 2.1.143 变压器保护应具有 CT 断线告警功能可通过控制字选择是否闭锁差动保护。 ( )答:对

2.1.144 母线保护应能自动识别母联(分段)的充电时开关应该开还是关状态合闸于死区故障时,应瞬时跳母联(分段) 不应误切除运行母线。答:对 2.1.145 断路器防跳功能应由断路器本體机构实现 ( )答:对 答:对

2.1.146 3/2 断路器接线“沟通三跳”功能由断路器保护实现,断路器保护失电时由断路器三相不一致保护三相跳闸。 ( 2.1.147 3/2 断路器接线的断路器失灵保护应跳所有相邻断路器的 2 个跳闸线圈中的其中一个 ( 2.1.148 双重化配置的线路纵联保护通道可互用。 ( )答:錯 )答:对 )答:对 )答:错 )答:错

2.1.149 制定保护配置方案时对两种故障同时出现的稀有情况可仅保证切除故障。 ( 2.1.150 在拉、合保护装置直鋶电源或直流电压缓慢下降及上升时装置不应误动作。 (

2.1.151 电压在 110kV 及以上的变压器装设数字式保护时除非电量保护外,应采用双重化保護配置 (

2.1.152 普通变压器的零序过电流保护,宜接到变压器中性点引出线回路的电流互感器;零序方向过电流保护宜接到高、中压侧三相 电鋶互感器的零序回路;自耦变压器的零序过电流保护应接到高、中压侧三相电流互感器的零序回路 ( 2.1.153 新安装装置投运后一年内必须进行苐一次全部检验或部分检验。 ( 2.1.154 微机型装置的全部检验周期是 6 年部分检验周期是 2~3 年。 ( )答:错 )答:错 )答:对 )答:对

2.1.155 220kV 电压等级忣以上继电保护非微机型装置的全部检验周期是 4 年部分检验周期是 1 年。 (

2.1.156 对使用触点输出的信号回路用 1000V 兆欧表测量电缆每芯对地及对其他各芯间的绝缘电阻,其绝缘电阻应不小于 1MΩ ( )答:对

2.1.157 在全部检验时,对于由不同原理构成的保护元件只需任选一种进行检查建議对主保护的整定项目进行检查,后备保护如相 间 I、II、III 段阻抗保护只需选取任一整定项目进行检查 ( 2.2 选择题 ) 。 )答:对

2.2.1 防止继电保护“三误”是指防止继电保护的(

A.误校验、误接线、误碰; B.误校验、误整定、误碰; C.误整定、误碰、误接线答:C 2.2.2 在电气设备上工作 ( )是属于保证安全的组织措施。

A.工作票制度; B.工作安全制度; C.工作安全责任制度答:A 2.2.3 在使用工作票时 下列填用工作票正确的是 (A ) 线路双微机保护轮流退其中一套微机保护改定值, A. 填用第二种工作票;B. 线

路保护装置异常倒旁路检查本断路器保护,填用第二种笁作票;C.更换端子箱保护需带断路器做传动试验填用第二种工作票 2.2.4 对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束的交接铨部责任者是( A.工作票签发人; B.工作票负责人; C.工作许可人答:B 2.2.5 根据安全工作规程的规定以下( )属于工作负责人的安全责任。 )

A.工作的必要性; B.正确安全地组织工作; C.工作现场布置的安全措施是否完善答:B 2.2.6 省调继电保护部门负责人到现场进行事故调查分析工作,他可以担任的角色是( )

A.工作负责人; B.工作票签发人; C.工作班成员答:C 2.2.7 工作负责人可以( ) 。A.签发工作票; B.代理签發工作票; C.填写工作票但不能签发答:C ) A.只要不是本身工作的设备异常或跳闸,就可以继续工作由运行值班

2.2.8 现场工作过程中遇到異常情况或断路器跳闸时, (

人员处理;B.可将人员分成两组一组继续工作,一组协助运行值班人员查找原因;C.应立即停止工作保歭现状,待找出原因或 确定与本工作无关后方可继续工作答:C 2.2.9 220kV 设备不停电时的安全距离为( 2.2.10 110kV 设备不停电时的安全距离是( 2.2.11 继电保护装置效验分为三种,是( 验、定期检验、补充检验答: C 2.2.12 继电保护事故后检验属于( ) A.部分检验;B.运行中发现异常的检验;C.补充检验答:C ) 。 ) A.1.5m; B.3m; ) 。A.1.2m; C.5m 答:B C.1.5m 答:C

) A.验收效验、全部效验、传动效验;B.部分检验、补充检验、定期检验;C.验收检

2.2.13 新安装保护装置投入运行后的第一次全部校验工作应安排在(

A.一年之后进行; B.一年之内进行; C.运行 3 年之后进行答:B 2.2.14 试验工作应注意选用合適的仪表,整定试验所用仪表应为( ) A.0.2 B.0.5 C.1.0 答:B

2.2.15 在电流互感器二次回路进行短路接线时,应用短接片或导线连接运行中的电流互感器短路后,应仍有可靠的接地点对短路 后失去接地点的接线应有临时接地线, ( C.可以短时间没有接地点答:A 2.2.16 试验过程中为了防止电孓仪表和保护装置的损坏,应当( 统上的接地线上;C.将仪表的接地线接于工作现场的地网上答:C 2.2.17 承受工频耐压试验 1000V 的回路有( 回路各对觸点对地 答:C )兆欧表进行A.500V; B.1000V; C.2500V 答:B ) 。A.交流电流电压回路对地;B.110V 或 220V 直流回路对地;C.110V 或 220V 直流 ) A.取消仪表的接地线;B.將仪表的接地线接于试验电源系 ) 。A.但在一个回路中禁止有两个接地点;B.且可以有两个接地点;

2.2.18 二次回路绝缘电阻测定一般情况下鼡(

2.2.19 干簧继电器(触点直接接于 110、220V 直流电压回路)应以( 触点)间的绝缘电阻。A.1000V; B.500V;

)兆欧表测量触点(继电器未动作的动合触点及動作后的动断

C.2500V 答:A ) A.G 接屏蔽线、L 接线路端、E 接地;B.G 接

2.2.20 兆欧表有三个接线柱,其标号为 G、L、E使用该表测试某线路绝缘时, ( 屏蔽線、L 接地、E 接线路端;C.G 接地、L 接线路端、E 接屏蔽端答:A 2.2.21 所谓继电器动合触点是指(C

) A.正常时触点断开; B.继电器线圈带电时触点断開;C.继电器线圈不带电时触点断开

2.2.22 若用滑线变阻器(阻值 R)分压的办法调节继电器(额定电流为 IJ)的动作电压,此电阻额定电流 I 选择应滿足( A.I≥U/R; B.I≥U/R+IJ; C.I≥U/R+2IJ 答:B )

2.2.23 在进行电流继电器冲击试验时,冲击电流值应为(

A.保护安装处的最大短路电流; B.保护安装处的最小短路电流;C.线路的最大负荷电流答:A 2.2.24 按“检验条例” 对于超高压的电网保护,直接作用于断路器跳闸的中间继电器其动作时间应小於( A.10ms; B.15ms; C.5ms 答:A 2.2.25 按“检验条例” ,对辅助变流器定期检验时可以只做( )的变比试验。 )

A.实际负载下; B.额定电流下; C.最大計算负载下答:B 2.2.26 保护装置的实测整组动作时间与整定时间相差(误差)最大值不得超过整定时间的( A.3%; B.5%; C.10%答:C )试验。 )

2.2.27 低频减载装置定检应做(

A.低压闭锁回路检查; B.负荷特性检查; C.功角特性检查答:A 2.2.28 在保护检验工作完毕后、投入出口连接片之前,通瑺用万用表测量跳闸连接片电位当断路器在合闸位置时,正确状态应该是 ( )(直流系统为 220V)A.连接片下口对地为+110V 左右上口对地为-110V 左右;B.连接片下口对地为+110V 左右,

上口对地为 0V 左右;C.连接片下口对地为 0V,上口对地为-110V 左右答:C

2.2.29 变电站直流系统处于正常状态某 220kV 线路断路器处于断开位置,控制回路正常带电利用万用表直流电压档测量该线路纵 联方向保护跳闸出口连接片上口的对地电位,正确嘚状态是( 地电压为-110V 左右;C.连接片上口对地电压为 0V 左右答:A 2.2.30 直流母线的正极相色漆是( ) A.蓝色; B.紫色; C.棕色答:C ) 。A.±3%; B.±5%; C.±10%答:C ) A.连接片上口对地电压为+110V 左右;B.连接片上口对

2.2.31 直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是(

2.2.32 一般操作囙路按正常最大负荷时至各设备的电压降不得超过额定电压的( A.3%; B.5%; C.10%答:C 2.2.33 对于反映电流值动作的串连信号继电器其压降不嘚超过工作电压的(

)的条件检验控制电缆芯截面。

C.15%答:B )的条件检验电缆芯截

2.2.34 一般继电保护用电压互感器交流电压回路按正常最大負荷时至各设备的电压降不得超过额定电压的( 面A.3%; B.5%; C.15%答:A 2.2.35 在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于( ) A.1.5mm ; B.2.5mm ;

2.2.36 发电厂和变电站应采用铜芯控制电缆和导线,弱电控制回路的截面不应小于(C 2.2.37 继电保护设备、控制屏端子排上所接导线的截面不宜超过(

2.2.38 为防止仪表电压回路短路接地故障引起距离保护失压误动作,要求仪表电压分支回路( A.不装设熔断器; B.装设较大容量的熔断器; C.装设较小容量的熔断器 答:C

2.2.39 断路器的控制电源最为重要一旦失去电源,断路器无法操作因此断路器控制电源消失时应发出( A.喑响信号; B.光子牌信号; C.音响和光子牌信号 答:C

2.2.40 为增强继电保护的可靠性,重要变电站宜配置两套直流系统同时要求( B.两套直流系统正常时并列运行;C.两套直流系统正常时分列运行 答:A

) 。A.任何时候两套直流系统均不得有电的联系;

2.2.41 补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增加的简单保护称( A.异常运行保护; B.辅助保护; C.失灵保护答:B 2.2.42 快速切除线路任意故障的主保护昰(

) A.距离保护; B 纵联差动保护; C.零序电流保护答:B ) 。

2.2.43 零序电流保护最末一端为保证在高阻接地时,对接地故障有足够灵敏度因此其定值不应大于( A.200A; B.300A; C.360A 答:B

2.2.44 为保证接地后备最后一段保护可靠接地有选择性地切除故障,220kV 线路接地电阻最大按( A.100Ω ; B.200Ω ; C.300Ω 答:A 2.2.45 为保证接地后备最后一段保护可靠地有选择性地切除故障500kV 线路接地电阻最大按( Ω 考虑。A.150Ω ; B.180Ω ; C.300Ω 答:C

2.2.46 在没有实际測量值情况下除大区间的弱联系联络线外,系统最大振荡周期一般可按( A.1.0s; B.1.3s; C.1.5s 答:C

2.2.47 零序电流保护在常见运行方式下在 220~500kV 的 200km 线路末段金属性短路时的灵敏度大于( A.1.5; B.1.4; C.1.3 答:C 2.2.48 220kV 电网按近后备原则整定的零序方向保护,其方向继电器的灵敏度应满足(A

) A.本线路末端接地短路时零序功率 。

灵敏度不小于 2;B.邻线路末端接地短路时零序功率灵敏度不小于 2;C.邻线路末端接地短路时,零序功率灵敏喥不小于 1.5 2.2.49 电力系统继电保护的选择性除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足;由电源算起愈靠近故障点的继电保护的 故障起动值( ) 。A.相对愈小动作时间愈长;B.相对愈大,动作时间愈短;C.相对愈灵敏动作时间愈短答:C ) 。A.一台变压器中性点直接接地;B.两台变压器中性点直接

2.2.50 发电厂接于 220kV 双母线上有 3 台及以上变压器则应有( 接地;C.三台变压器中性点直接接地答:B

2.2.51 微机型保护裝置未按规定使用正确的软件版本,造成保护装置不正确动作按照评价规程其责任应统计为( A.原理缺陷; B.运行维护不良; C.调试质量不良答:C 2.2.52 试运行的保护在投入跳闸试运行期间,因设计原理、制造质量等非人员责任原因而发生误动并在事前经过( 予评价。A.部质檢中心; B.网、省局; C.基层局、厂答:B

2.2.53 新安装保护装置在投入运行一年以内未打开铅封和变动二次回路以前,保护装置出现由于调试囷安装质量不良而引起的不正 确动作其责任归属为( ) 。A.设计单位; B.运行单位; C.基建单位答:C )

2.2.54 双母线接线变电站的母差保护按設计要求先动作于母联断路器 后动作于故障母线的其他断路器, 正确动作后 母差保护按 ( 进行评价。A.正确动作一次; B.正确动作二佽; C.跳开的断路器个数答:A

2.2.55 母线故障母线差动保护动作,已跳开故障母线上 6 个断路器(包括母联) 还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按 ( )进行评价A.正确动作一次; B.拒动一次;C.不予评价答:C ) 。A.母差保护动作评价线路纵差保护

2.2.56 如果故障点在毋线保护和线路纵差保护的交叉区内,致使两套保护同时动作则(

和“对策纵联”不予评价;B.母差保护和“对侧纵联”分别评价,线蕗纵差保护不予评价;C.母差保护和线路纵差保护分别评 价 “对侧纵联”不予评价答:C 2.2.57 配置单相重合闸的线路发生瞬时单相接地故障时,由于重合闸原因误跳三相但又三相重合成功,重合闸应如何评价( A.正确动作 1 次误动 1 次; B.不正确动作 1 次; C.不正确动作 2 次答:C 2.2.58 线蕗纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定应评价为(C A.保护动作侧不正確,未动作侧不评价;B.保护动作侧不评价未动作侧不正确;C.两侧各一次不正确 2.2.59 电流起动的防跳继电器,其电流线圈额定电流的选择應与断路器跳闸线圈的额定电流相配合并保证动作的灵敏系数不小于 ( ) 。A. 1.5; B. 1.8; C. 2.0 答:C ) C.每年不宜少于一次答:C B.8―10 年; ) 。 C.6―8 年答:A ) ) 。

2.2.60 利用保护装置进行断路器跳合闸试验一般( A.每年不少于两次; B.每两年进行一次;

2.2.61 微机继电保护装置的使用年限┅般为(

2.2.62 110kV 及以上电压等级的变电站,要求其接地网对大地的电阻值应( A.不大于 2Ω ; B.不大于 0.5Ω ; C.不大于 3Ω 答:B

2.2.63 继电保护是以常见运行方式为主来进行整定计算和灵敏度校核的所谓常见运行方式是指(

A.正常运行方式下,任意一回线路检修;B.正常运行方式下与被保護设备相邻近的一回线路或一个元件检修; C.正常运行方式下,与被保护设备相邻近的一回线路检修并有另一回线路故障被切除答:B 2.2.64 某线蕗两侧的纵联保护属同一供电局管辖区外故障时发生了不正确动作,经多次检查、分析未找到原因经本单位总工同意 且报主管调度部門认可后,事故原因定为原因不明此时应评价: (C ) 。

A.该单位两次不正确动作; B.暂不评价保护动作正确与否等以后找出原因再评價; C.仅按该单位不正确动作一次评价 2.2.65 在距离保护失去电压或装置“总闭锁”动作信号发出后,应( )

A. 立即通知保护人员现场处理;B. 停用距离保护;C. 等候处理答:B 2.2.66 四统一设计的距离保护使用的防失压误动方法: ( 电源;C. 整组以电流起动及断线闭锁起动总闭锁答:C 2.2.67 發电厂(站)、变电所的直流母线电压最高不应超过额定电压的 115%, 在最大负荷情况下保护动作时不应低于额定电压的( A. 85%; B. 80%; C. 90% 答:B ) ) 。 ) A. 断线闭锁装置切断操作正电源; B. 装设快速开关,并联切操作

2.2.68 保护专用光纤通道,复用光纤或微波连接通道的全部检验周期及部分檢验周期分别是: ( A.4 年2~3 年;B.6 年,1 年;C.6 年2~3 年 答:C 2.2.69 微机继电保护装置校验,在使用交流电源的电子仪器时仪器外壳与保护屏( A. 同一点接地; 答:A 2.2.70 电厂、变电站蓄电池直流母线电压允许波动范围为额定电压的( A. ±3%; B. ±5%; C. ±10% 答:C ) 。 B. 分别接地; C. 不相联苴不接地 )

2.2.71 用于集成电路型、微机型保护的电流、电压和信号触点引入线,应采用屏蔽电缆同时要求(

A. 屏蔽层在开关场端可靠接地;B. 屏蔽层在开关场与控制室两端同时接地;C. 屏蔽层在控制室接地答:B 2.2.72 在控制室经零相公共小母线 N600 连接的 220~500kV 的母线电压互感器二次回路,其接地点应( )

A. 各自在 220~500kV 保护室外一点接地;B. 只在 N600 室内接地;C. 各电压互感器分别接地 答:B 2.2.73 一套独立保护装置在不同的保护屏上,其矗流电源必须从( 电器屏上的专用端子对取得正、负直流电源; 2.2.74 微机保护的整组试验是指( ) A. 由同一专用端子对取得正、负直流电源;B. 由出口继 答:A

C. 在各自的安装保护屏上的专用端子对取得正、负直流电源

) 。A. 用专用的模拟试验装置进行试验;B. 由端子排通入与故障情况相符的电流、电压模拟

量进行试验;C. 用卡接点和通入电流、电压模拟量进行试验答:B 2.2.75 运行中的电气设备系指( )的电气设备。 C.一经操作即带有电压答:ABC ) D.工作许可人答:C A.短路片; B.导线压接; B.母差保护; C.保险丝答:A

A. 全部带有电压; B.部分带有电壓;

2.2.76 上级领导到现场进行事故调查分析工作,他可以担任的角色是( A.工作负责人; B.工作票签发人; C.工作班人员; )短路

2.2.77 在电流互感器二次回路进行短路接线时,应用( 2.2.78 双母线专用母联断路器启动失灵的保护应为( 2.2.79 用于微机监控的信号触点应为(

)触点A. 磁保持;

B.瞬时重复动作; C.电保持答:B ) 。

2.2.80 按照目前试行的继电保护技术监督规定属于监督范围的阶段是( A.工程设计; B.运行维护; 2.2.81 电压互感器二次回路中, ( C.安装调试答:A B C

)不应接有开断元件(熔断器、自动开关) B

A.电压互感器的中性线;B.电压互感器的开口三角回路;C.电压互感器开口三角绕组引出的试验线答:A 2.2.82 在新保护投入时, (

) A.不能单独以“六角图”测试方法确证 3U0 构成的零序方向保护的极性关系正确;B.利用“六角图”

测试方法便可确证 3U0 构成的零序方向保护的极性关系正确;C.利用“六角图”测试与功率因数角测试相结合嘚方法可确证 3U0 构成 的零序方向保护的极性关系正确 答:A 2.2.83 发电机变压器的非电量保护,应该( ) A.设置独立的电源回路(包括直流空气小開关及直流电源监视回路) ,出口回路与

电气量保护公用;B.设置独立的电源回路及出口跳闸回路可与电气量保护安装在同一机箱内;C.设置独立的电源回路和出口跳闸 回路,且在保护柜上的安装位置也应相对独立答:C 2.2.84 工作票签发人( )兼任该项工作负责人A. 允许; B.鈈得; C.特殊情况下允许答:B

2.2.85 220kV系统故障录波器应按以下原则统计动作次数:( 总次数中;C.应单独对录波器进行统计答:C 2.2.86 芯线截面为4mm 的控淛电缆,其电缆芯数不宜超过( 2.2.87 电磁型保护装置可按每(

)A.计入220kV系统保护动作的总次数中;B.计入全部保护动作的

)芯。A.10; B.4 年;

)进行一次全部校验A.3 年;

2.2.88 某保护装置的出口回路如图所示,已知电源电压为 220V出口中间继电器 CKJ 的直流电阻为 10kΩ ,信号继电器的参数如丅表 所示如要保证信号继电器的灵敏度大于 1.5;信号继电器压降小于 10%,可选用( )号信号继电器答:B ) 。

2.2.89 据静态继电保护及安全自动装置通用技术条件的规定静态型保护装置的绝缘试验项目有( A.工频耐压试验;B.绝缘老化试验;C.绝缘电阻试验;D.冲击电压试验答:A 2.2.90 電力系统继电保护运行统计评价范围里有( D.直流系统答: A B C D ) 。A.D 级 ; B.TPS 级; ) C D

) A.发电机、变压器的保护装置;B.安全自动装置;C.故障录波器;

2.2.91 用于 500kV 线路保护的电流互感器一般选用(

2.2.92 变电站综合自动化系统已得到广泛应用,没有优先级设置的通讯网络是( A. CAN; B.LonWorks; C.Ethernet 答:C

2.2.93 在下列那些情况下应该停用整套微机继电保护装置 (

) A. 微机继电保护装置使用的交流电压、 交流电流、 开关量输入 (输 B C

出)回路莋业;B. 装置内部作业; C. 继电保护人员输入定值;D. 高频保护交换信号答:A 2.2.94 在检定同期、 检定无压重合闸装置中, 下列的做法哪些是正確的 (

) A. 只能投入检定无压或检定同期继电器的一种; 两 B.

侧都要投入检定同期继电器;C. 两侧都要投入检定无压和检定同期的继电器;D. 只允许有一侧投入检定无压的继电器答:C 2.2.95 对使用触点输出的信号回路,用 1000V 兆欧表测量电缆每芯对地及对其他各芯间的绝缘电阻其絕缘电阻应不小于( A.1MΩ; B. 10MΩ; C. 50MΩ 答:A ) 。

2.2.96 不得使用不能( A.自保持;

)的电气量保护和非电量保护作为断路器失灵保护的启动量 B.快速启动; C.快速返回答:C )倍选用。 C. 2.0~2.5 答:C )运行 C.直接接地运行答:C ) 。A.不履行工作票手续即行工作;B.不认真履行现场继電保护工作安

2.2.97 小空气开关的额定工作电流应按最大动态负荷电流的( A. 1.3~1.5; B. 1.5~2.0;

2.2.98 要求有高频保护的线路的原有绝缘地线均改为( A.经放電间隙; 2.2.99 B.取掉放电间隙;

继电保护现场工作中的习惯性违章主要表现为: (

全措施票;C.使用未经检验的仪器、仪表;D.监护人不到位戓失去监护;F.现场标示牌不全走错屏位(间隔)答:A B D F 2.2.100 零序电流保护的后加速加 0.1 秒延时是为了( 路器合闸时的三相不同期;D. 满足保护配合要求答:C 2.2.101 所有入网的运行的继电保护装置的选型和配置,从初步设计阶段至投产运行前都必须经过相应各级( A.调度部门;B.继电保護;C.生技部门答:B 2.2.102 当灵敏性与选择性难兼顾时应首先考虑以保( )为主。A.快速性;B.灵敏性;C.选择性;D.可靠性答:C )跳闸的回蕗 )部门的审核。 ) A. 断路器准备好动作;B. 故障点介质的绝缘强度的恢复;C. 躲过断

2.2.103 母联、母联分段断路器宜配置独立的母联、母聯分段断路器充电时开关应该开还是关保护。该保护应具备可( A.瞬时跳闸; 2.2.104 B.延时跳闸; C.瞬时跳闸和延时跳闸答:C )

分路试停的方法查找直流接地有时查找不到,可能是由于(

A. 分路正极接地;B. 分路负级接地;C. 环路供电方式合环运行;D. 充电时开关应该开还是关設备或蓄电池发生直流接地答:CD 2.2.105 运行中的高频通道上进行工作时 ( )才能进行工作。

A. 相关的高频保护停用;B. 确认耦合电容器低压侧接地绝对可靠;C. 结合滤波器二次侧短路并接地答:B 2.2.106 双母线接线系统中采用隔离开关(刀闸)的辅助接点启动继电器实现电压自动切换嘚作用是( ) 。

A. 避免两组母线 PT 二次误并列;B. 防止 PT 二次向一次反充电时开关应该开还是关;C. 减少运行人员手动切换电压的工作量; D. 使保护装置的二次电压回路随主接线一起进行切换避免电压一、二次不对应造成误动或拒动答:D 2.2.107 用摇表对电气设备进行绝缘电阻的测量, ( ) A.主要是检测电气设备的导电性能;B.主要是判别电气设备的绝缘性能;

C.主要是测定电气设备绝缘的老化程度; D.主要是测定電气设备的耐压答:B 2.2.108 绝缘电阻表(摇表)手摇发电机的电压与( )成正比关系。A.转子的旋转速度;B.永久磁铁的磁场强度;C.绕组的匝

數;D.永久磁铁的磁场强度、转子的旋转速度和绕组的匝数三者答:D 2.2.109 使用万用表进行测量时测量前应首先检查表头指针( ) 。

A.是否摆動;B.是否在零位;C.是否在刻度一半处;D.是否在满刻度答:B 2.2.110 2.2.111 2.2.112 2.2.113 黑胶布带用于电压( )以下电线、电缆等接头的绝缘包扎A.250V;B.400V;C.500V;D.1000V 答:C ) 。A.电阻档;B.交流高压档;C.直流电流档位置:D.任意档位答:B B.泡沫 C.清水答:A )平方毫米

万用表使用完毕后,应将选择開关拨放在( 对带电设备应使用(

)灭火器进行灭火A.二氧化碳

按机械强度要求,发电厂及变电所用铜芯控制电缆或绝缘导线的芯线截媔至少为( A.4; B.2.5; C.1.5 答:C

使用钳形电流表可选择(A )然后再根据读数逐次切换。A.最高档位;B.最低档位;C.刻度一半;D.任何档位 茬进行继电保护试验时试验电流及电压的谐波分量不宜超过基波的( A.2.5%; B.5%; C.10%; D.2%答:B )端钮连接。 )

用万用表测量电流電压时,被测电压的高电位端必须与万用表的(

中间继电器的电流保持线圈在实际回路中可能出现的最大压降应小于回路额定电压的( A.5%; B.10%; C.15%; D.20%答:A

出口继电器作用于断路器跳(合)闸时其触点回路中串入的电流自保持线圈的自保持电流应当是( 闸电流;

) 。A.不大于跳(合)

B.不大于跳(合)闸电流的一半;C.不大于跳(合)闸电流的 10%;D.不大于跳(合)闸电流的 80%答:B ) B.先送直鋶,后送交流; C.交直流同时送答:A ) A.不变; B.增大; C.减小答:C

投运备用电源自投装置时应( A.先送交流,后送直流;

额定电压为 10kV 嘚断路器用于 6kV 电压上其遮断容量( 准确测量 10Ω 以下的电阻时,一般选用( 整组试验允许用(

)的方法进行A.保护试验按钮、试验插件戓启动微机保护; B.短接触点; C.从端子排上通入 D.手按继电器答:C

电流、电压模拟各种故障,保护处于与投入运行完全相同的状态; 2.2.124 凡苐一次采用的国外保护装置应遵循(

)的规定A.电力工业部质检中心动模试验确认合格方可使用;B.基建投资单

。A.±10%;B.±5%;C.±15%;D.±1%答:A )

选用的消弧回路所用的反向二极管,其反向击穿电压不宜低于( 继电器线圈直流电阻的测量与制造厂标准数据相差應不大于( 在用拉路法查找直流接地时要求断开各专用直流回路的时间(

B.不得超过 3 秒钟;C.根据被查回路中是否有接地点而定答:B )後,方可进行

在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器逐个多次( A.放电; B.接地; C.放电并接地答:C

端子排一般布置在屏的兩侧为了敷设及接线方便,最低端子排距离地面不小于( )mmA.300; B.350; C.400 答:B 使用电平表进行连接测量时,选择电平表的内阻为( A.75Ω 檔; B.150Ω 档; C.600Ω 档; ) D、高阻档答:D ) 。

在大接地短路电流系统中流经接地装置电流〉2000A,要求接地电阻≤( A.0.5Ω ; B.1Ω ; C.5Ω 答:A )平方毫米A.50;

保护屏上的专用接地铜排的截面不得小于(

控制电缆施工时,其允许的弯曲半径应不小于(

)倍电缆外径A.10;

按规程規定,10KV 小电流接地系统需要装消弧线圈是在该系统单相接地电流大于( 小母线的材料多采用( ) A.铜;B.铝;C.钢;D.铁答:A

电气工作囚员在 220kV 高压设备区工作时,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是( A.1.5m;B.2.0m;C.3.0m;D.5.0m 答:C

工作班成员应认真执行《电业安全工作规程》和现场安全措施互相关心施工安全,并监督(

A. 《电业安全规程》 ;B.现场安全措施;C.现场工作保安规定:D. 《电业安全工作规程》和现场安全措施答:D 2.2.139 在现场工作过程中需要变更工作班中的成员时, ( )同意

A.须经工作负责人;B.须经工作许可人;C.须经工莋票签发人;D.无需任何人答:A 2.2.140 在高压设备上工作,必须遵守下列各项:①(:C ) 至少应有两人在一起工作;③ ;② 完成保证工作人员安铨的组织措施和技 术措施A.填写工作票; 2.2.141 B.口头、电话命令; C.填写工作票或口头、电话命令;D.填用第一种工作票

对一些重要设备,特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置如母线保护、断路器失灵保护等的现场校验工作,应编制 经技术负责人审批的试验方案和笁作负责人填写经技术人员审批的( ) 。

A.第二种工作票;B.第一种工作票;C.继电保护安全措施票;D.第二种工作票和继电保护安全措施票答:C 2.2.142 微机继电保护装置的定检周期为新安装的保护装置( 1~2 年进行 1 次部分检验A.l、6; 2.2.143 )年内进行 1 次全部检验。以后每( D.2、6 答:A ) )年进行 1 次全部检验,每

出口中间继电器的最低动作电压要求不低于额定电压的 50%,是为了(

A.防止中间继电器线圈正电源端子出現接地时与直流电源绝缘监视回路构成通路而引起误动作;B.防止中间继电器线圈 正电源端子与直流系统正电源同时接地时误动作;C.防圵中间继电器线圈负电源端子接地与直流电源绝缘监视回路构成通

路而误动作;D.防止中间继电器线圈负电源端子与直流系统负电源同时接地时误动作答:A 2.2.144 在保护盘上进行打眼等振动较大的工作应采取措施,防止运行中设备掉闸必要时经( A.工作监护人; 2.2.145 2.2.146 B.值班负责人; C.继保专职人答:B ) 。A.绝缘; B.灭弧; C.绝缘和灭弧答:C ) )同意,将保护暂时停用

六氟化硫断路器的六氟化硫气体的作用是: (

使用 1000V 摇表(额定电压为 100V 以下时用 500V 摇表)测单个继电器全部端子对底座的绝缘电阻应不小于( A.10M ? ;B.50M ? ;C.5M ? ;D.1M ? 答:B

二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电时需填用(

A.第一种工作票;B.第二种工作票;C.继电保护安全措施票;D.第二种工作票和继电保护安全措施票答:B 2.2.151 在测试直流回路的谐波分量时须使用( ) 。

A.直流电压表;B.电子管电压表;C.万用表;D.普通交流电压表答:B 2.2.152 停用备用电源自投装置时应( )

A.先停交流,后停直流;B.先停直流后停交流;C.交直流同时停;D.与停用顺序无关答:B 2.2.153 2.2.154 电缆敷设图纸中不包括( ) 。A.電缆芯数;B.电缆截面;C.电缆长度;D.电缆走径答:C )

各级继电保护部门划分继电保护装置整定范围的原则是(

A.按电压等级划分,汾级整定;B.整定范围一般与调度操作范围相适应;C.由各级继电保护部门协调决定;D.按地区划分答:B 2.2.155 根据规程要求 用于保护中的零序功率方向元件, 在下一线路末端接地短路时 灵敏度 K sen ≥ ( ≥( 2.2.156 ) 。A.1.52; B.l,2; C.1.53; D.2,2 答:A )额定电压 ) 用于近后备保护时 K sen ;

断蕗器最低跳闸电压,其值不低于( A.20%80%; B.30%,65%;

)额定电压且不大于( C.30%,80%;

电气设备停电后即使是事故停电,在(

)囷做好安全措施以前不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电

A.未检查断路器是否在断开位置;B.未挂好接地线;C.未装设好遮栏;D.未拉开有关隔离开关(刀闸)答:D 2.2.158 为了使方向阻抗继电器工作在( )状态下,故要求继电器的最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角

A.朂有选择;B.最灵敏;C.最快速;D.最可靠答:B 2.2.159 双母线系统两组电压互感器并列运行时,( A.应先并二次; 2.2.160 2.2.161 B.应先并一次侧; ) C.先并②次或一次均可答:B ) 。A.引用误差; B.相对误差; C.绝对误差答:A

仪表的绝对误差与仪表测量上限比值的百分数称为: (

新安装装置嘚验收试验时,从保护屏柜的端子排处将所有外部引入的回路及电缆全部断开分别将电流、电压、直流控制、 信号回路的所有端子各自連接在一起,用 1000V 兆欧表测量下列( A. 各回路对地; B. 各回路相互间; )绝缘电阻其阻值均应大于 10MΩ。

C. 各回路对地及各回路相互间答:C

)倍动作电流及保护装设处可能出现的最大短路电流检验其动作及复归的可靠性(设有限幅特性的继 C. 1.15 答:B ) ;对远端故障: ( ) (不包括通道时间) 。

具有全线速动保护的线路其主保护的整组动作时间应为:对近端故障: ( A.≤20ms,≤30ms; B. ≤10ms≤20ms;

失灵保护的判别元件的动莋时间和返回时间均应不大于( 对中性点不接地单星形接线电容器组,可装设(

)保护 C. 中性点电压不平衡保护或电流不平衡保护答:A

A.中性点电压不平衡保护; B.中性点电流不平衡保护;

保护装置的采样频率不应低于(

母线保护各支路 CT 变比差不宜大于(

对微机继电保护裝置跳闸信号接点的要求如下: ( A.2 组,2 组; B.2 组3 组;

作用于跳闸的非电量保护,其启动功率应大于( 距离保护中距离元件的灵敏系数應为(

继电器和保护装置的直流工作电压应保证在外部电源为( A.80%~115%; B.85%~115%;

)额定电压条件下可靠动作。

)及以上的变压器采用纵差保护作为主保护。 C.35kV10MVA 答:B ) 。A.10; B.8; C. 5 答:A

变压器保护各侧 CT 变比不宜使平衡系数大于(

填空题 或出现 时,为确保电网 起控制作用的自动装置。

2.3.1 电网安全自动装置是指在电力网中发生 答:故障 异常运行 安全与稳定运行

2.3.2 技术监督工作应贯穿电力工业的全过程,在发、输、配电工程设计、________、设备选型、________、调试运行维护等阶段实施 继电保护技术监督答:初设审察 安装

2.3.3 在《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必须坚持 ______________________的原则对重要元件应充分考虑______的设置。答:設立两套相互独立主保护 后备保护 原理接线

2.3.4 保护的“四统一”设计指的是:统一____________、统一符号、统一____________、统一端子排布置答:技术标准 2.3.5 第______次采用的国外微机保护装置应遵循由部质检中心进行_______试验确认合格后方可使用。答:1 动态模拟

2.3.6 根据《微机保护运行管理规程》规定;微机保護装置投运后每_____年进行一次全部检验其使用年限一般为________年。 答:6 10~12

2.3.7 微机保护装置的每次动作保护各段的信号动作有多次,但无打印报告应按______次进行统计。答:1 2.3.8 如继电保护装置误动跳闸且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价对________装置不予评价。 答:远方跳闸 2.3.9 在电气设备上工作时保证安全的组织措施有______制度、工作许可制度、_______制度及工作间断、转移和终结制度。 答:工作票 工作監护 2.3.10 现场工作至少应有______人参加工作负责人必须由经领导批准的专业人员担任,工作负责人对工作前的准备、现场工作的安 全、_____、进度和笁作结束后交接负安全责任答:2 质量

2.3.11 在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施为_______、验电、______、悬挂标示牌和装设遮拦 答:停电 装设接地线 5m

2.3.13 一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时保护装置可_______,但其跳开其他运行断路器的出口连接片_______ 答:不停用 宜断开 反充电时开关应该开还是关

2.3.14 在进行交流二次电压回路通电试验时,必须可靠地断开至电压互感器______的回路以防止________。答:二次侧

2.3.15 茬带电的电流互感器二次回路上工作短接电流互感器二次绕组时,必须使用__________________短接应妥善可靠,严禁用 _______答:短路片或短接线 导线缠绕 誤碰

2.3.16 清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细并使用绝缘工具,特别注意防止_______防止_______。答:振动

2.3.17 现场工作结束后 现场继电保护工莋记录簿上应记录整定值的变更情况、 _______________情况、 已解决及未解决的问题及缺陷、 _______________、设备能否投入运行等。答:二次回路变更 运行注意事项 安铨稳定运行

2.3.18 高压电网继电保护的运行整定是以保证电网________的_______________为根本目标的。答:全局

2.3.19 当主保护或断路器拒动时由相邻电力设备或相邻线蕗保护实现后备称为之_______;主保护拒动时由本设备另一套保护实现后

备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为_______。答:远后备

2.3.21 线路接地故障时最末一段保护对不同电压等级应由不同的允许接地电阻的保护能力。如 220kV 线路为______Ω 为此零序电 流最末一段电流定值不应大于_______。答:100 300A

2.3.22 除了预定解列点外不允许保护装置在系统________时误动作跳闸。如果没有本电网的具体数据除______系统间的弱电联系 联络线外,系统最长振荡周期按 1.5s 考虑答:振荡 大区

2.3.23 当系统最大的振荡周期为 1.5s 时,动作时间不小于_______的距离保护Ⅰ段、不小于_______的距离保护Ⅱ段和不小于 1.5s 的距离保护Ⅲ段可不经振荡闭锁控制答:0.5s 1.0s 时间

2.3.24 零序电流保护的逐级配合是指零序电流定值的_______和________都要相互配合。答:灵敏度

2.3.25 根据《220~500kV 电網继电保护装置运行整定规程》的规定对 50km 以下的线路、相间距离保护中应有对本线末端故障灵敏 度不小于_______的延时保护。答:1.5 2.3.26 在继电保护②次回路中按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的线芯最小截面为:强电控制回路不应小于________;弱电 控制回路,不应小于_______答:1.5mm

2.3.27 继电保护装置的定期检验分为三种:________;________;用装置进行断路器跳合闸试验。答:全部检验 2.3.28 新投运的保护装置应在第一年内进行一次_________检验答:全蔀 2.3.29 用于超高压的电网保护,直接作用于断路器跳闸的中间继电器其动作时间应小于________。答:10ms

2.3.30 在保护屏的端子排处将所有外部引入的回路及電缆全部断开分别将电流、电压、直流控制信号回路的所有端子各自连在一起, 用 1000V 绝缘电阻表测量 及 的绝缘电阻其阻值均应大于 10MΩ 。答:各回路对地 各回路相互间 10MΩ

2.3.31 测量保护交流回路对地绝缘电阻时应使用________绝缘电阻表,绝缘电阻阻值应大于________答:1000V

2.3.32《继电保护及电网安铨自动装置检验条例》规定,回路绝缘试验_______进行一次绝缘测定,________进行一次绝缘耐压试验 答:每年 每5年

2.3.33 静态型继电器电压回路连续承受電压允许的倍数为: 交流电压回路为________倍额定电压; 直流电压回路为_______倍额定电压。 答:1.2 1.1~1.15

2.3.34 220kV 及以上变电站应设有供给交流试验用的电源变压器其一次应为______形接线,二次为_______形接线的三相四线制相 电压为 100/

3 V,容量不小于 10kVA答:三角

2.3.35《继电保护及电网安全自动装置检验条例》规定,测量电压回路自互感器引出端子到配电屏电压母线的每相______并计算电压 互感器在额定容量下的压降,其值不应超过额定电压的________答:直鋶电阻 3% 65%

2.3.36 断路器最低跳、合闸电压不低于______额定电压,但不大于______额定电压答:30%

2.3.37 对带方向性的继电器,应检查当通入可能的______________________时的性能对零序方向元件,还应同时通入可能的 _____________以检验其性能答:最大反方向短路电流 最大零序电压

2.3.38 检验功率方向继电器电流及电压的潜动,不允许絀现_______的潜动但允许存在不大的_______方向的潜动。 答:动作方向 非动作

2.3.39 对三相短路时应动作的负序分量元件要求检验在_______________时动作的可靠性。答:三相同时短路 2.3.40 利用装置进行_________________试验一般每年不宜少于一次。母线差动及断路器失灵保护允许用___________分别证实到 每个断路器接线的正确性。答:断路器跳闸合闸 导通方法 整组

2.3.41 保护二次回路接线在变动直流回路后应进行相应的_______试验,必要时还应模拟各种故障进行______试验答:传動

2.3.42 一般 220kV 线路保护, 当断路器在分闸状态、 控制电源投入时 用万用表测量主保护跳闸出口连接片, 其上端头对地为_______ 下端头对地_______;上下端頭之间为(0)V。答:+110V 0V 上一级电

2.3.43 电网继电保护的整定不能兼顾速动性,选择性或灵敏性时按下列原则取舍: 局部电网服从整个电网; 下一级电網 网; 局部问题 ; 尽量照顾局部电网和下级电网的需要; 保证重要用户供电答:服从 自行消化

2.3.44 零序电流保护的速动段,在恢复三相带负荷运行時不得因断路器的短时三相____________而误动作。如果整定值躲不过则 应在重合闸后增加 ____________的延时。答: 不同期 0.1 秒

2.3.45 电气设备分为高压和低压两种其中,高压为 答:设备对地电压在 1000V 及以上 对地电压在 1000V 以下

2.3.46 中性点放电间隙保护应在变压器中性点接地刀闸断开后____________接地刀闸合上前___________。答:投入 2.3.47 跳闸出口继电器的起动电压不宜低于直流额定电压的 2.3.48 在一次设备运行而部分保护进行工作时应特别注意断开 答:不经连接片 运行设備 ,不允许使用 %也不应高于直流额定电压 的 的跳合闸线和与

2.3.49 用旁路代送线路时,旁路(母联)保护各段定值与被代送线路保护各段定值必须 答:分区 同一

2.3.50 对于电气特性曲线一类的检验结果要与制造厂提供的典型曲线相比较相同的______坐标下,______坐标误差不应大于±10% 答:征集答案 2.3.51 整组试验时,通到保护屏的直流电源电压应在额定电压的_____和可能的_____运行电压下进行答:80% 2.3.52 在检修时保护直流回路变动后,应进行相应的傳动试验必要时进行 进行 试验。答:整组 升压、通流

试验在交流电压、电流回路变动后,要

2.3.53 电力线高频保护投入运行时以能开始保證保护可靠工作的收发信电平为基础,保护的收信电平裕量不得低于 行中发现收发信电平裕量低于 dBm 时应向相应调度机构请求停用该高频保护。答:16 16

2.3.54 新安装保护投入运行已满一年但尚未进行第一次定期检验,保护装置因安装调试不良发生不正确动作责任属 答:检修 2.3.55 微机保护装置内部电压变换器变比的测量值与标准值相差一般应小于 2.3.56 电压二次回路一相、两相或三相同时失压,都应 2.3.57 电力系统继电保护的四项基本性能要求为:可靠性、 2.3.58 继电保护检验周期规定:微机型线路保护每 用 闭锁 、 。答:±5% 保护答:发出警报 和灵敏性。 答:选择性 快速性 可能误动的

年进行一次全部检验每 2-3

年进行一次部分检验。 宜随一次设备检修 80% 答:50%―70% 负端

的额定电压做一次用装置进行实际断路器的跳合闸试验。答:6

2.3.59 跳闸出口继电器的起动电压为直流额定电压的

(继电器所串电阻宜串在电源的

2.3.61 对于变压器、发电机变压器组采用分相操作的断路器,允许只考虑单相拒动,使用________代替失灵保护的相电流判别元件和电 压闭锁元件答:零序电流 2.3.62 在现场工作中,如遇到异常或事故不论与本身工作是否有关,应______________、____________待找出原因或确定与本身 工作无关后方可继续工作。答:立即停止工作 2.3.63 距离保护 II 段是靠 2.3.64 所谓运用中嘚电气设备是指 答:部分 一经操作即 全部 归类统计,各电压侧后备保护按各侧统计答:高压侧 满足选择性要求的。答:灵敏度 HZ) 延续時间在 1h ±1HZ 15MIN 灵敏度和动作时间 以上, 或偏差 和 保持现场原状 相邻线路保护相配合 带电的电气设备。

满足选择性要求的答:动作时限 带電或 带电及

2.3.65 变压器保护的动作评价:其纵差、重瓦斯保护按 2.3.66 距离 I 段是靠

满足选择性要求的,距离 III 是靠

2.3.67 电力生产事故调查规程规定: 系统频率偏差超出 且延续时间在

以上称为电力系统事故答:±0.2

2.3.68 330kV 设备带电时的安全距离为______米。答:4 2.3.69 继电保护人员在输入定值时应_______微机继电保护裝置。答:停用整套 2.3.70 微机继电保护装置程序更换应严格按照____________________签发的程序变更通知执行答:主管调度继电保护专业部门 2.3.71 实际工作中,只能通过___________的方法检验保护回路和整定值的正确性答:整组试验 2.3.72 后备保护是指在______或断路器拒动时,用以切除故障的保护答:主保护 2.3.73 按“检验條例”的划分,检验分为________,____________,_____________三种

答:新安装装置的验收检验

2.3.74 灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生________短路时,保护装置应具有必要的靈敏系数答:金属性 2.3.75 对于备用电源自动投入装置,工作电源或设备上的电压___________时均应动作。答:不论因任何原因消失 2.3.76 保护装置二次回路變动和改进后,应严防_____回路存在,没有用的线应拆除答:寄生 2.3.77 带方向性的保护和差动保护新投入运行时,或变动一次设备、改动交流二次回蕗后均应用__________________来检验其电流 和电压回路接线的正确性。 答:负荷电流和工作电压 2.3.78 用微机继电保护试验仪进行保护装置检验时试验仪外壳應与保护_____________________。答:在同一点接地 2.3.79 电力系统中的电力设备和线路应装设短路故障和________________________保护装置答:反映电气设备不正常工作情况的 2.3.80 继电保护现場工作应按________,严禁_______工作答:图纸进行 凭记忆

2.3.81 差动保护用电流互感器发生变动后,差动保护必须进行____________________试验以检查______________的正确性。 答:带负荷測差压和相位 电流回路接线

2.3.82 继电保护________是指在对系统影响可能最小的________,实现断路器的控制操作,以终止故障或系统事故的发展 答:选择性 处所

2.3.83 應选用具有良好抗干扰性能的、并符合_____________________________技术标准的继电保护装置。答:电力行业电磁兼容及相 关的抗干扰 2.3.84 应注意校核继电保护通信设备传輸信号的__________________防止因通信设备的问题而引起保护不正确动作。 答:可靠性和冗余度 2.3.85 保护装置出口中间继电器的动作电压应不大于额定电压的 2.3.86 囿两个线圈以上的中间继电器应检验各线圈端子 间的绝缘电阻,其值应不低于 MΩ 答:极性 ,应不小于额定电压的 答:70% 50%

标示的正確性,并测定两线圈 10 的方法进行传动或整组试验后 再在二次回路上进行任何工作,否

2.3.87 对保护装置进行整组试验时不宜用将继电器 则应莋 的试验。答:触点短接 不得 相应

2.3.88 新安装的继电器经过解体检修后无耐压试验设备时,允许用 应不小于 M ? 答:2500 20

V 摇表测绝缘电阻来代替交鋶耐压试验,所测得的绝缘电阻

2.3.89 保护装置的二次接线变动或改进时须严防 必要时还应模拟各种故障进行

回路存在。没用的线应拆除在變动直流二次回路后,应进行相应的 传动试验 整组试验

2.3.90 对采用金属氧化物避雷器接地的电压互感器的二次回路,需检查其接线的正确性忣金属氧化物避雷器的 答:工频放电电压

2.3.91 新安装检验时应在保护屏的端子排处,将所有外部引入的回路及电缆全部断开分别将交流电鋶、电压及直流控制信号回路 的所有端子各自连接在一起,用 1000V 摇表测量各回路对地、各回路相互间的绝缘电阻应大于 MΩ 答:10 倍答:

2.3.92 对于刻度值是负序线电压的负序电压继电器,用单相电源模拟三种两相短路时其刻度值为试验电压的 2.3.93 用单相电源模拟两相短路试验负序电流繼电器的定值,试验电流是负序电流定值的 倍答:


倍。答:3 缠绕 答:短路片 短路线

2.3.94 用单相电源模拟 A0、B0、C0 三种单相接地短路试验负序电鋶的定值,试验电流是负序电流定值的 2.3.95 对运行中电流互感器的二次绕组进行短接时必须使用 或 短接应绝对可靠,禁止使用导线

2.3.96 采用Ⅰ、Ⅱ段切换方式工作的阻抗继电器的切换中间继电器一般都带一个不大的返回延时,这主要是为了保证故障发生在第 段范围内时保护装置可靠地以第 段的动作时间切除故障。答:Ⅰ Ⅰ

2.3.97 阻抗继电器的中间电压互感器在整定中其抽头一般不应小于 2.3.98 试验方向阻抗继电器的记忆時间时,应将 作电流答:电压 正向 最大 两

%。答:10 出口 三相短路电流及继电器的 倍精确工

回路可靠短路并同时通入

2.3.99 当采用蓄电池组作矗流电源时,由浮充电时开关应该开还是关设备引起的波纹系数应不大于

电压波动范围应不大于

2.3.100 对采用电容储能电源的变电所,应考虑茬失去交流电源情况下有几套保护

,或在其他消耗直流能量

保证保护与有关断路器均能可靠动作跳闸答:同时动作 最大 2.3.101 断路器的合闸繼电器电流保持线圈额定电流的选择,应与断路器合闸起动线圈的额定电流相配合并保证动作的灵敏度不小 于 。答:1.5 额定(有效)值b、直流电压为

2.3.102 额定电压为 100V 及以上的继电器,输入激励量工作范围为:a、交流电压为 额定(平均)值答:85%~110% 80%~110% 倍动作电流和保护咹装处 电流

2.3.103 电流继电器的触点应能满足以下要求:以 答:1.05 最大故障 冲击

时,触点应无振动和鸟啄现象

2.3.104 操作回路在最大负荷下,电源引出端至分、合闸线圈的电压降不应超过额定电压的 2.3.105 接地距离保护为了使 2.3.106 相差高频保持装置接入通道,实测闭锁角一般不大于 2.3.107 为了减少高频保护的

在整定计算时需要考虑补偿系数 K 答:不同类型的故障测量距离相等 。答:85° 答:差拍 大于 2

现象,调整到使本侧发信电压 U 1 与所收箌的对侧发信电压 U 2 之比应

2.3.108 为了衡量阻抗继电器精确工作条件规定在

下所对应的最小动作电流为阻抗继电器的最小精确工作电流。 倍负序電流的整定值时此继电器才

2.3.109 在正常运行时,接入负序电流继电器的电流互感器有一相断线当负荷电流的数值到达 动作。答:3

2.3.110 微机型装置直流电源缓慢上升时的自启动性能检验采用以下方法:合上装置逆变电源插件上的电源开关试验直流电源由零缓 慢上升至 额定电压值,此时逆变电源插件面板上的电源指示灯应亮 答:80% 的作用,当检测不到

2.3.111 建议使用钳形电流表检查流过保护二次电缆屏蔽层的电流以确萣 100mm2 铜排是否有效起到 电流时,应检查屏蔽层是否 答:抗干扰 良好接地 。答:±3%

2.3.112 数字式保护装置故障测距的精度要求为:对金属性短路誤差不大于线路全长的

2.3.113 对适用于 220kV 及以上电压线路的保护装置 应具有在交流失压情况下自动投入的后备保护功能, 并允许不保证 选择性 2.3.114

110kV~500kV 降压变压器、升压变压器和系统联络变压器相间短路后备保护用过电流保护不能满足灵敏性要求时,宜采用 过电流保护或 电流保护答:复合电压启动的,复合 答:零序过电流保护

对自耦变压器,为增加切除单相接地短路的可靠性可在变压器中性点回路增设 10kV~110kV 线路保護宜采用 后备方式。答:远

过电压保护应测量保护安装处的电压并作用于跳闸。当本侧断路器已断开而线路仍然过电压时应通过发送 號跳 断路器。答:远方跳闸线路对侧

由几段串联线路构成的电力网,为了补救速动保护无选择性动作可采用带 全网故障录波系统的时鍾误差应不大于

的重合闸或顺序重合闸方式。答:前加速

ms装置内部时钟 24h 误差应不大于 s。答:1±5 mm 的接地铜排。屏柜上装置的接地端子应鼡截面不小于

静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于 股铜线和接地铜排相连答:100,4

双母线接线的母线保护通过隔离刀闸辅助接点自动识别母线运行方式时,应对刀闸辅助接点进行自检当与实际位置不符 时,发 告警信号应能通过保护模拟盘校正刀闸位置。當仅有一个支路隔离刀闸辅助接点异常且该支路有 的功能。 答:“刀闸位置异常” 选择故障母线

电流时,保护装置仍应具有 2.3.122

对于 330kV 及以仩电压等级变压器 包括公共绕组 CT 和低压侧三角内部套管(绕组)CT 在内的全部保护用 CT 均应采用 型 CT。 答:TPY

保护装置应能记录相关保护动作信息 保留 周波的数据。答:82,6

次以上最新动作报告 每个动作报告应包含故障前

的原则进行保护配置、选型与整定。答: “强化主保护简化后备保护和二次回路” W,动

对于装置间不经附加判据直接启动跳闸的开入量应经抗干扰继电器重动后开入;抗干扰继电器的启动功率应大于 作电压在额定直流电源电压的 范围内,额定直流电源电压下动作时间为

应具有抗 220 V 工频电压干

扰的能力。答:555%~70%,10 ms~35 ms 2.3.126 3/2 断路器接线三跳启动失灵宜采用操作箱内 接点。答:TJR

线路保护应提供直接启动失灵保护的 保护屏的交流电流和交流电压端子应采用 自耦变压器嘚高、中压侧零序过流保护采用 采用

接点答:分相跳闸 端子。答:试验 零序电流其他变压器采用 零序电流;高、中压侧零序方向过流保护 中性点 自产 本侧自产 。

零序电压高、中压侧零序方向过流保护采用的是

零序电流。答:本侧自产 小差用于

双母线接线的差动保护應设有大差元件和小差元件;大差用于 答:判别母线区内和区外故障 故障母线的选择 和本侧

同时动作才允许差动保护出口。答:启动元件

電力系统中的电力设备和线路应装设短路故障和异常运行的保护装置。电力设备和线路短路故障的保护应有 和 必要时可增设 。答:主保护 后备保护 辅助保护

是满足系统稳定和设备安全要求能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。答:主保护 是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护答:辅助保护 是反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。答:异常运行保护 在各类保护装置接于电流互感器二次绕组时应考虑到既要消除 生的影响。答:保护死区 同时又要尽可能减轻電流互感器本身故障时所产

及以上车间内油浸式变压器和

及以上油浸式变压器, 均应装设瓦斯保护 当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降時, 答:0.4MVA 0.8MVA 信号 断开变压器各侧断路器

应瞬时动作于 ,当壳内故障产生大量瓦斯时应瞬时动作于 2.3.138 2.3.139 带负荷调压变压器充油调压开关,亦应裝设

保护答:瓦斯 保护。

在中性点直接接地的电网中如变压器中性点直接接地运行,对单相接地引起的变压器过电流应装设 答:零序过电流

为提高切除自耦变压器内部单相接地短路故障的可靠性,可增设只接入高、中压侧和公共绕组回路电流互感器的星形接线 保护或 保护答:电流分相差动 零序差动 的 而损坏

对于高压侧为 330kV 及以上的变压器,为防止由于频率降低和/或电压升高引起变压器 变压器应装设過励磁保护。答:磁密过高

凡装置发生异常或装置不正确动作且原因不明时均应由基层单位继电保护部门根据事故情况,有目的地拟定 忣 尽快进行事故后检验。检验工作结束后应及时提出 检验顺序 报告 接地;由几组电流互感器二次组合的电流回路,应在 处一点 按设備调度管辖权限上报备查。

电流互感器的二次回路必须分别且只能有 接地答:一点 有直接电气连接

经控制室中性线小母线(N600)连通的几组电壓互感器二次回路,只应在控制室将 N600 在开关场的接地点应 答:一点接地 断开

,各电压互感器二次中性点

来自电压互感器二次回路的 4 根开關场引入线和互感器三次回路的 2(3)根开关场引入线必须 答:分开 共用

定期检验时在保护屏柜的端子排处将所有电流、电压、直流控制囙路的端子的外部接线拆开,并将电压、电流回路的 拆开用 兆欧表测量回路对地的绝缘电阻,其绝缘电阻应大于 MΩ 答:接地点 1000V 1

部分检驗时,测定载波通道传输衰耗可以简单地以测量接收电平的方法代替(对侧发信机发出满功率的连续高频信号)将接 收电平与最近一次通道傳输衰耗试验中所测量到的接收电平相比较,其差若大于 衰耗值变化的原因答:3 dB 时,则须进行进一步检查通道传输

2.4.1 为保证灵敏度接地故障保护的最末一段定值应如何整定?答:接地故障保护最末一段(例如零序电流保护Ⅳ段)应以适应下述 短路点接地电阻值的接地故障为整定条件:200kV 线路,100 ? ;330kV 线路150 ? ,500kV 线路300 ? 。对应于上述条件零

序电流保护最末一段的动作电流整定值应不大于 300A。当线路末端发生高电阻接地故障时允许由两侧线路继电保护装置纵续动作切 除故障。对于 110kV 线路考虑到在可能的高电阻接地故障情况下的动作灵敏度要求。其最末┅段零序电流保护的电流整定值一般也 不大于 300A(一次值)此时,允许线路两侧零序电流保护相继动作切除故障 2.4.2 简述微机型保护装置对运行環境的要求?答:微机继电保护装置室内月最大相对湿度不应超过 75%,应防止灰尘和不良气体侵

入微机继电保护装置室内环境温度应在 5―30C 范围内。若超过此范围应装设空调 2.4.3 用于整定计算的哪些一次设备参数必须采用实测值?答:下列参数用于整定计算时必须使用实测值:1)三相三柱式变压器的零

序阻抗;2)66kV 及以上架空线路和电缆线路的阻抗;3)平行线之间的零序互感阻抗;4)双回线路的同名相间和零序的差电流系数; 5)其他对继电保护影响较大的有关参数 2.4.4 某 110kV 线路配置一套主后一体保护,某日该保护电源插件故障,需要将保护退出运行進行处理由于该线路上一级线路或 变压器的后备保护对该线的全长有灵敏度,故线路继续运行而将保护退出进行处理。请问该做法是否正确为什么? 答:不正确设备不得无保护运行,两保护、两断点 2.4.5 保护双重化配置应遵循的相互独立的原则包括哪些要求?答:1)每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故

障两套保护之间不应有任何电气联系,当一套保护退出时不应影响另一套保护嘚运行。2)两套主保护的电压回路宜分别接入电压互感 器的不同二次绕组电流回路应分别取自电流互感器互相独立的绕组,并合理分配电流互感器二次绕组,避免可能出现的保护死区。分配 接入保护的互感器二次绕组时,还应特别注意避免运行中一套保护退出时可能出现的电流互感器内部故障死区问题3)双重化配置保护 装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段。4)两套保护的跳闸回路应与断路器的两个跳圈分别一一对应5)双重化的线 路保护应配置两套独立的通信设备(含复用光纤现通道、独立光芯、微波、载波等通道及加工设备等) ,两套通信设备应分别使用独立 的电源6)双重化配置保护与其他保护、设备配合的回路应遵循相互独立的原则。7)双重化配置的线路、变压器和单え制接线方式的 发变组应使用主、后一体化的保护装置;对非单元制接线或有特殊接线方式的发变组则应根据主设备的一次接线方式按雙重化的要 求进行保护配置。 2.4.6 新安装继电保护装置竣工后验收的主要项目是什么?答:新安装继电保护装置竣工后验收的主要项目如丅:1)电气设备及 线路有关实测参数完整正确;2)全部保护装置竣工图纸符合实际;3)装置定值符合整定通知单要求;4)检验项目及结果苻合检验条 例和有关规程的规定;5)核对电流互感器变比及伏安特性;6)屏前、后的设备应整齐、完好,回路绝缘良好标志齐全、正确;7) 二次电缆绝缘良好,标号齐全、正确8)用一次负荷电流和工作电压进行验收试验,判断互感器极性、变比及其回路的正确性判断 方向、差动、距离、高频等保护装置有关元件及接线的正确性。 2.4.7 什么叫保护间隙答:带电部分与地之间用以限制可能发生最大过电压的間隙。 2.4.8 继电保护设备的试验可分为回路试验和装置调试两部分请你简述其中的回路试验部分的特点和要求。 (至少列出 5 点要求) 答:1)在被保护的断路器、电流互感器以及电压回路与其他单元设备的回路完全断开后方可进行 2)电流互感器二次回路检查 3) 电压互感器二次回路检查 4)②次回路绝缘检查 5)新安装二次回路的验收检验 6)断路器隔离开关及二次回路检查 7)新安装 经更改的电流、电压回路,应直接利用工作电压检查电壓二次回路,利用负荷电流检查电流二次回路接线的正确性. 2.4.9 为保证电网保护的选择性上、下级电网保护之间逐级