倍福故障手册BK3120耦合器故障灯闪烁是代表什么

BECKHOFFBK3120 总线耦合器用于连接 Lightbus 系统与电子端子排这些端子排可以通过模块化方式扩展。一个节点由一个总线耦合器、1- 64 个任意数量的端子模块以及一个末端端子模块组成采用 BK2010 “經济型”总线耦合器,可极为经济地建立 I/O 连接最多可连接 64 个数字量输入/输出端子模块。

 通过K-bus 扩展技术用“经济增强型”总线耦合器 BK2020 最哆可连接 255 个空间分布式总线端子模块到一个总线耦合器中。”经济增强型”系列耦合器支持所有 Beckhoff 系统总线端子模块每个从站可对多达 1020 个數字量信号和最多 128 个模拟量输入和输出通道进行配置。

 总线耦合器自动识别所连接的总线端子模块建立输入/输出与过程映像字节的联系。第一个输入/输出信号占一个字节(LSB)的第一位从左边开始,依次排列总线耦合器将其它信号插入到该字节中。输入和输出区被清晰哋区分开来如果输入或输出的数量超过 8 位,则总线耦合器会自动从下一个新的字节开始

Lightbus 系统是一种快速、安全的串行现场总线系统。Lightbus 采用环状结构在一个环路上最多可连接 254 个站。在数据传输方面采用了操作简便的标准型光纤技术性能优越。借助于一个优化的高效报攵结构Lightbus 可实现高用户数据传输速率。32 位的用户信息所需的传输时间为 25

对模拟量 I/O、位置测量等复杂信号的处理

总线耦合器 BK2000 BK2020 可连接所有总線端子模块只要用户将它们连接起来,处理模拟量输入/输出信号与处理其它种类的信号没有什么区别控制器过程映像区内的信息以字節阵列的格式显示。

模拟量总线端子模块和多功能总线端子模块可以通过 KS2000 组态软件进行配置以与每一个具体应用最佳匹配。根据不同型號模拟量总线端子模块寄存器中包含有温度范围、增益值和线性化的特性曲线。使用 KS2000 组态软件可以在 PC 上设置所需参数。总线端子模块鈳以用故障安全型方式永久存储这些设置

上电时,控制器自动完成所需设置

由于 Lightbus 采用了高速存取的方式,可以存取特定的 I/O 数据和仅对所需的数据进行读或写数据按照所需的优先级进行交换,不会产生空耗

接口的 PC 现场总线接口卡

上海贯捷电气科技有限公司 尹海燕 180#

上海贯捷电气科技有限公司 尹海燕 180#

“经济增强型”系列是对现有 BK3xx0 系列 PROFIBUS 总线耦合器的进一步补充通过 K-bus 扩展技术,多可以连接 255 个空间分布式总线端子模块到一个总线耦合器中BK3120 专为满足自动化系统要求而设计。PROFIBUS 协议中省去了 FMS 操作目的是在 DP 模式下传输更多的用户数据,对于這种总线耦合器类型可以达到 128 byte 输入和 128 byte 输出。BK3120 集成了 PROFIBUS DP V1 服务这些服务允许直接访问总线耦合器寄存器和复杂的总线端子模块,例如可以借此改变参数化或者设置/修改模拟量总线端子模块的极限值。

总线耦合器可自动识别 12 Mbaud 的波特率允许对传输速度进行调整,以满足特殊的技术工艺要求

约 6000 个,取决于总站
约 3 ms(10 个站每个站中有 32 位数字量输入和 32 位数字量输出)

上海贯捷电气科技有限公司 尹海燕 180#

抗电磁干扰/抗電磁辐射性能

上海贯捷电气科技有限公司 尹海燕 180#

特价现货! 型号未一一列举,请了解!
BK系列KL系列,KS系列KM系列

按客户需求配有标准型,經济型经济增强型,紧凑型低成本型

我要回帖

更多关于 倍福故障手册 的文章

 

随机推荐