双电源切换柜中逆功率告警是什么意思

1. 6KV手车真空断路器操作机构采用____型式.

2.测量各种设备绝缘时应使用相应电压等级的兆欧表。发电机定子回路的绝缘测量使用____的兆欧表、转子回路测量绝缘使用____的兆欧表

3.电壓等级在1000V以上者,测量绝缘电阻应使用____摇表1000V以下者,应使用____摇表所测数值与前一次测量结果在同温度下比较无明显变化,R60≥出厂值的____并且大于1MΩ/KV,且吸收比R60/R15不低于____

4.变压器绝缘电阻测量内容:高压绕组对地____,高压绕组对地____低压绕组对地____,高压绕组对低压绕组之间各绕组相间。

5.系统振荡时振荡线路各点电压,电流之间的____角也在周期性变化由于三相对称,所以振荡时无有____分量和____分量

答案: 相位;負序;零序

6.酸性蓄电池的__极板上的活性物质是二氧化铅,__极板上的活性物质是海绵状铅

7.在高压设备上工作的安全措施分为三类:_____的工作;_______嘚工作;

答案: 全部停电;部分停电;不停电

8.普通圆截面的铅锡合金或纯铅的保险熔丝它们的__电流和直径的3/2次方成__关系。

9.检修工作负责人囷工作许可人任何一方不得擅自变更__措施值班人员不得变更有关检修设备的运行__方式

10.起/备变的MR型有载分接开关有操作三种方式:____操作、____操作和____。答案:DCS遥控就地电动手动

11.电动机在正常情况下允许在冷态下连续起动____,每次间隔时间不得少于5分钟;允许在热态下起动____只有在處理事故时以及起动时间不超过2~3

秒的电动机可以多起动一次

12.起动/备用变容量____MV A型式,户外、三相铜芯、____、有载调压、油浸风冷

答案:50 低压雙分裂绕组

13.对表面冷却的发电机,在运行中定子__的温度比__的温度高

14.在变压器瓦斯保护动作跳闸的回路中,必须有__回路用以保证有足够嘚时间使断路器__。

1、同步发电机工作原理电动机笁作原理?

知识点:同步发电机定子排列有三相对称绕组它们在空间互差120度。转子ns极提供一个恒定磁场当转子在外动力作用下,沿逆時针方向旋转时磁场依次切割abc三相绕组,从而在定子绕组中产生三相对称电势;当三相异步电动机的定子绕组通入三相交流电之后,茬电动机的内部将产生一个旋转磁场转子导体在这一旋转磁场的作用下会产生感生电流,这个电流在磁场受力会产生转动力矩使电动机旋转三相对称绕组通以三相对称的正弦交流电后,在空间产生旋转磁场

2、自并励励磁系统的优缺点?

知识点:电源取自发电机端经鈳控硅整流器供给发电机励磁,响应时间短调节速度快。

轴系短轴承少,减少机组振动和扭振减少厂房跨距。

旋转部件少减少设備,降低故障率提高可靠性。

系统响应时间短可快速增大发电机无功,保持系统电压稳定

机组甩负荷时,仰制电压超调能力比常规勵磁系统好

缺点,励磁取自发电机端当近端发生三相短路时强励能力受到较大影响。

3、发电机不正常过负荷应注意什么

知识点:最夶相电流不超过额定电流;转子绕组温度不大于允许温度110度;机组振动不大于允许值;如负序过流保护动作按发电机事故解列处理。

4、发電机正常解列时出口开关单相分不开如何处理:

知识点:开关非全相保护要动作;发电机后备保护(负序过流)要动作;开关失灵保护要動作失灵启动后应检查母差动作正常。发电机与系统隔离灭磁开关跳闸。如启备变也跳闸应检查柴油发电机带保安段运行正常,否則手动启柴油发电机带保安mcc处理按上述保护动作情况处理,保证机组正常解列

5、如何查找直流接地?

知识点:首先确定接地极性及接哋情况看接地电阻还有多少。按最近启动设备有人工作二次回路,工作环境恶劣设备信号回路,控制回路依次拉路查找确定接地設备后,通知检修处理

6、机组正常运行后如何节约厂用电?

知识点:合理安排设备启停不要让设备启动后长时间等别的设备或参数。變压器在最佳工况运行80%合理安排照明。合理使用各房间轴流风机及空调提高运行参数6kv及400v母线电压等。

7、6kv快切装置几种切换方式

正常切换:正常切换指的是正常情况下,通过控制台手动起动装置完成从工作电源到备用电源或从备用电源到工作电源的双向切换。

事故切換:事故切换指的是从工作电源故障引起的切换它是单相的,只能从工作电源切换到备用电源

不正常切换:不正常切换是由母线非故障性低压引起的,它也是单向的只能从工作电源切换至备用电源。、

目前我厂启备变跳闸有哪些现象你应进行哪些方面的检查,及如哬处理

目前运行的8台变压器跳闸,开关状态黄闪已转动的电动机跳闸。(2分)

dcs显示的启备变高低压开关状态黄闪(2分)

启备变保护報警。(2分)

检查项目及如何处理:

检查dcs各画面,确认启备变开关跳闸(2分)

检查涟豹线线路604开关状态,线路是否有电压及220kv母线电压昰否正常(1分)

检查启备变保护情况(2分)

汇报值长,汇报调度(3分)

根据启备变保护动作情况判断跳闸原因。(2分)

根据启备变跳閘原因对启备变全面检查。(3分)

根据值长命令是否重新对启备变合闸或通知检修处理。(1分)

9、1a汽机变跳闸有哪些现象如何处理?注意事项是什么

41q0开关自动合上或未合至目前运行的汽机变负荷开关跳闸,开关状态黄闪已转动的电动机跳闸。(2分)

dcs显示的汽机变高低压开关状态黄闪(1分)

6kv汽机变21qa开关保护报警。(2分)

检查项目及如何处理:

检查dcs各画面,确认41q0开关是否自动合上(2分)

检查dcs各画媔确认6kv汽机变21qa开关跳闸(2分)

检查6kv汽机a段电压电流显示。(2分)

检查6kv汽机变21qa开关保护情况(2分)

根据1a汽机变21qa开关保护动作情况判断跳闸原因(2分)

根据1a汽机变21qa开关跳闸原因,对启备变全面检查(3分)

根据值长命令,是否重新对1a汽机变21qa开关合闸或通知检修处理(1分)

10、我厂有哪些电动机采用y△启动,采用y△启动的目的是什么要点:

空压机、循环泵房、潜水泵采用y△启动(6分)

采用y△启动的目的降压減小启动电流,(6分)为什么(8分)

11、电动机回路加装变频装置的作用是什么?我厂有哪些电动机是用变频器的带变频器启动的电动機如何测其绝缘?

作用:降压减小启动电流(5分)。控制转速(5分)

空预器,给煤机(10分)

需将电源断开断开电动机与变频器的开關或接线(5分)

12、电动机启动前和运行中应检查哪些项目?温度和振动值如何规定对鼠笼式电动机启动次数有何规定?为什么

现场无囚工作,外观完好接线完好,开关状态保护装置检查。地脚螺丝无松动靠背轮连接完好,带的泵或风机进出口门的状态油位。等(10分)

在正常情况下鼠笼式转子的电动机允许在冷态下启动2次,允许在热态时启动1次只有在事故处理或起动时间不超过2~3秒的电动机鈳以多启动一次。电动机停止后再次启动间隔时间不应少于5分钟(4分)

当进行动平衡校验或其它试验时,启动间隔时间为:(1分)

200kw以下嘚电动机不应小于0.5h;

200~500kw的电动机,不应小于1h;

500kw以上的电动机不应小于2h;

13、电动机的加热电源何时投?投入的目的是什么我厂有哪些電动机配备有电动机加热抽屉开关电源?其他有加热电源取至何处

电动机停运后,受潮后绝缘不合格时(5分)

引风机,磨煤机(5分)

6kv柜内引至柜内加热照明用交流电源。(5分)

电动机运行中跳闸后应如何处理

电动机启动后或运行中保护动作跳闸:

是否由于联锁跳闸;(3分)

熔断器是否完好,开关触头是否接触良好;(3分)

检查是否机械部分有卡涩(3分)

电动机本体有无烟火或绝缘烧焦气味;(3分)

停电测量电动机与电缆的绝缘电阻,查看是否有接地或短路现象(3分)

联系继电保护人员检查保护回路。(2分)

经上述检查均未发现問题时可试启一次,启动成功可投入运行否则应进一步查明原因,消除故障后方准使用(3分)、

15、电动机缺相有何危害?能否继续運行为什么?电动机缺一相和两相分别有哪些现象如何处理?

引起过流跳闸或烧坏电机(5分)

不能继续运行,因为可能引起过流跳閘或烧坏电机(5分)

启动和运行中的声音不同,说出启动和运行中的不同声音状况(5分)

停电机测绝缘,通知检修处理(5分)

运行中鍋炉a、b段如何进行变压器并列倒换倒换中应进行哪些检查,注意什么

变压器并列倒换的条件,可结合现场说出说出电压并列差值范圍。(2分)

待转换变压器的电压电流查看(2分)变压器运行状况查看,(2分)开关位置状态(2分)41l0开关的位置,其“就地/远方”转换開关的位置(2分)直流控制电源检查。(2分)

切换操作步骤并列后的电流检查。(8分)

我厂事故照明有哪些负荷分别有几路电源,來至何处6kv开关接地刀闸的闭锁如何实现?在解锁时应注意什么

锅炉平台20.2米、26.8米、0米,送风机室烟囱航空灯,主厂房12.6米、8.5米集控室6.3米,脱销平台(说出5个以上得5分)

电源来至正常照明和保安段(2分)

6kv开关接地刀闸通过开关的位置及状态在带电显示装置的一对常闭接點实现,(2分)小车摇进摇出解锁机构(3分)

电磁锁电源送上,(2分)开关的位置(3分)状态(3分)。

锅炉变6kv开关合上后红灯不亮应紸意什么你应如何处理?

红灯亮表示分闸回路有故障(4分)

检查就地开关机械位置(4分),检查dcs状态(4分)检查红灯是否烧坏。(4汾)

处理:根据各种故障作出判断远方或就地机械断开该开关,通知检修处理(4分)

19、我厂有独立直流电源的地方,直流接线各有什麼特点蓄电池的型号是什么

集控(110v  220v)、输煤、脱硫、网控、水源、柴油机,通讯

20、电动机振动值的规定轴承串动值的规定,

380v段低电压保护動作定值;母线pt如何投投退注意事项是什么?

22、我厂电气一次系统有几种接地方式各有何优缺点;

直接接地(220kv、部分380v),经中阻接地(6kv、部分380v)经高阻接地(发电机)

将非直接接地系统转换为直接接地系统,将线电压转换为相电压故障时减小对一次侧系统的影响,尛型隔离变可提供控制电源并将一二次系统分开三相三线变四线、连接非同期的并列负荷。

24、发电机定子绕组匝间短路保护能否反映单楿接地故障为什么?

答:当发电机定子绕组发生匝间短路则机端三相对中性点电压不对称,因而出现零序电压利用此零序电压构成萣子绕组的匝间短路保护。正常运行及相间短路时无零序电压。定子绕组单相接地时故障相对地电压等于零,中性点对地电压上升为楿电压因此三相定子绕组对中性点的电压仍然对称,不出现零序电压发电机定子绕组匝间短路保护不动作。

25、电工常用工具有哪些洳何正确使用?

工具:验电笔、接地线、绝缘手套、绝缘靴鞋

正确使用原则:必须完好无损发现损破立即更换和防护措施。不得使用不匼格工具进行工作对工具经常检查检测。必须专项专人不可替代使用时符合安全规程规定。

电工仪表使用的安全注意事项有哪些

26、所有电工仪表必须按所测参数种类等级选择不可混替。

⑴开关板式仪表:注意刻度量程不得拆卸不得使CT二次开路PT短路。

⑵万用表:测量前选择好测量种类档位量程换量程在不带电下进行电阻档严禁测电压电流,测电阻必须停电

⑶摇表:使用前必须将测设备放電停电下进行。选择合适等级摇表摇表使用时注意与带电设备安全距离。禁止表线交织一起禁雷电时或高压导体附近使用。

⑷钳形电鋶表:选好档位量程不允许测量中换档,保证与带电设备安全距离

27、电动机的启停操作应做好哪些准备工作?

⑴进行启动前的全面检查检查电动机及其周围应清洁无杂物无妨碍运转的设备无漏水漏汽且无人工作;⑵对于大中容量的电动机,启动前应通知值长或电气徝班员;⑶采取必要的措施,保证电动机在空载下启动;⑷注意电动机停运次数和受潮情况测定电动机绝缘良好。停止时首先应将机械负荷减至最小后进行操作,停止电动机运行

28、对低电压保护装置接线有哪些要求?

⑴灵敏反应对称不对称的电压下降;⑵一次二次pt斷线时不应误动;⑶pt一次刀闸拉开时不应误动;⑷0.5s与9s低电压动作值整定原则不同。

29、厂用变压器的不正常运行情况通常包括哪些状况

负荷;⑵油位过高过低;⑶温度升高;⑷油色异常;⑸冷却系统故障;⑹轻瓦斯。

发电机的保护及其保护范围

发电机纵联差动保护:发电机繞组及其引出线

定子接地保护:发电机定子绕组

失磁保护:发电机定子及转子

转子一点接地保护:转子

非全相保护:发电机转子

定时限定孓过负荷:发电机

复合电压过流:后备保护

31. 并网时注意事项

发电机绝缘已合格检查发变组出口断路器在“断开”位,对应母线侧隔离开關已合上主变中性点接地刀闸已合上且主变接地保护已投入。

升压操作应缓慢谨慎并密切注视三相定子电流为零,转子电压、电流均勻上升当定子电压升至额定值后,核定发电机空载励磁电流、电压值以及有关温度的监视。及时检查发电机转子励磁回路有无接地现潒

发变组并网前,如合闸回路、同期回路、逻辑回路需检查必须拉开220kv线路侧刀闸方可许可工作。

一般采用自动准同期并列其并列条件如下:

1)待并发电机电压与系统电压差不大于5~10%

2)待并发电机的相位与系统相位差不大于10°

3)待并发电机的频率差不大于额定值的0.2~ 0.5%

4)哃步表转动太快、跳动、停滞时禁止合闸

5)同步表连续运行时间不应超过15分钟

6)禁止其他同期回路的操作

7)待并发电机的相序与系统相序楿同,发电机大修或同期回路变动后须经核相正确,方可进行并列操作

机组并网后,监视电气各运行参数变更有功负荷的同时调整無功负荷,已控制发电机功率因数增加负荷时,必须监视发电机氢气温升、定子水温、铁芯温度、绕组温度及电刷励磁装置工作情况

並列前及加负荷后,应发电机及二次回路做一次详细检查接头无发热,电刷无跳动、冒火振动过大等现象。

并列前投入误上电保护

並列后,退出误上电保护检查其他保护投退正常。

8、  厂用电源工作开关在“试验”位负荷增至规定值且发电机稳定运行后进行厂用电切换操作。

32、电动机在运行中电流表指针摆动有哪些原因

2:电压系统出现分频谐振、拍频谐振、基波谐振。

3:电压互感器本身有故障

4:电流表本身有故障。

5:电动机负荷变动频繁

6:电动机机械故障引起。

7:绕线式电动机一相电刷接触不良

8:绕线式电动机集电环的短蕗装置接触不良。

9:鼠笼型转子断条或绕线型转子一相断路

33、电压互感器在哪些情况下需立即停电?

1、高压保险连续熔断两次

3、有严偅的漏油且有臭焦味时。起火冒烟

4、瓷瓶破裂或引线脱落。

34. 并网时注意事项

发电机绝缘已合格检查发变组出口断路器在“断开”位,對应母线侧隔离开关已合上主变中性点接地刀闸已合上且主变接地保护已投入。

升压操作应缓慢谨慎并密切注视三相定子电流为零,轉子电压、电流均匀上升当定子电压升至额定值后,核定发电机空载励磁电流、电压值以及有关温度的监视。及时检查发电机转子励磁回路有无接地现象

发变组并网前,如合闸回路、同期回路、逻辑回路需检查必须拉开220kv线路侧刀闸方可许可工作。

一般采用自动准同期并列其并列条件如下:

1)待并发电机电压与系统电压差不大于5~10%

2)待并发电机的相位与系统相位差不大于10°

3)待并发电机的频率差不夶于额定值的0.2~ 0.5%

4)同步表转动太快、跳动、停滞时禁止合闸

5)同步表连续运行时间不应超过15分钟

6)禁止其他同期回路的操作

7)待并发电机嘚相序与系统相序相同,发电机大修或同期回路变动后须经核相正确,方可进行并列操作

机组并网后,监视电气各运行参数变更有功负荷的同时调整无功负荷,已控制发电机功率因数增加负荷时,必须监视发电机氢气温升、定子水温、铁芯温度、绕组温度及电刷励磁装置工作情况

并列前及加负荷后,应发电机及二次回路做一次详细检查接头无发热,电刷无跳动、冒火振动过大等现象。

并列前投入误上电保护

并列后,退出误上电保护检查其他保护投退正常。

35、隔离开关的操作范围是什么?

由于隔离开关没有灭弧装置,不能开断負荷电流和短路电流,但运行经验表明, 隔离开关可以进行下列操作:

(1)拉、合电压互感器和避雷器

(2)拉、合母线和直接连接在母线上设備的电容电流。

(3)与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器在合闸位置时,可以拉、合断路器的旁路电流

(4)拉、合变压器中性点接地刀閘,但中性点接有消弧线圈,只有在系统没有接地故障时进行。

(5)拉、合励磁电流不超2a的空载变压器和电容电流不超过5a的负荷线路但当电壓在20kv及以上时,应使用屋外垂直分合式三联隔离开关。

(6)用屋外三联式隔离开关分合电压10kv及以下,且电流在15a以下的[三个电流有何区别]负荷電流。

(7)拉、合10kv及以下,电流在70a以下的均衡电流[类似倒闸操作时]。

36、规程中规定:线路停电时,应先断开关,后拉负荷侧刀闸,最后拉母线侧刀閘送电时操作顺序与之相反为什么?

(1) 停电时,应先断开关,否则带负荷拉刀闸易造成三相弧光短路。在进行停电的操作过程中,拉刀闸操作時,可能会出现二种错误,一是在开关实际上未分闸的情况下拉刀闸,另一则是误入别的带电间隔拉刀闸由于线路开关的保护装在靠近线路侧,若按先拉负荷侧刀闸,后拉母线侧刀闸的顺序进行操作时,即使出现了上述二种错误造成的三相弧光短路线路保护会动作切除故障,避免人為事故的扩大。

(2) 线路送电时,若合隔离开关前,断路器误在合闸位置则操作开关两侧刀闸的顺序无论如何,至少有一侧的刀闸会带负荷合閘造成三相弧光短路。若按先推母线侧刀闸,后推负荷侧刀闸的操作顺序,造成的三相弧光短路只在线路侧,保护动作会将其切除,否则操作顺序楿反时,则会影响到母线,使母差保护动作,造成人为事故的扩大因此线路送电时,应确认开关在分闸状态,先合母线侧刀闸,后合负荷侧刀闸,最后匼开关。

37、什么叫重合闸前加速什么叫重合闸后加速?

(1) 重合闸前加速是指线路发生故障时保护无选择速动将线路开关跳开。开关跳闸后重合闸自动地将无选择保护闭锁使其退出工作,并将跳开的开关重新合上如果故障已自行消除,则线路恢复工作如果重合永玖故障,则由带延时的保护有选择性切除故障

(2) 重合闸后加速是指线路发生故障时,保护有选择性地动作将故障线路开关跳开跳开線路开关后,重合闸进行一次重合如果故障已自行消除恢复正常工作,如果重合于永久性故障保护装置不带时限切除故障开关,因为偅合闸动作的同时将保护装置的时限部分短时短接[我厂目前采用的是后一种。]

38、断路器失灵保护是一个什么样的保护?

断路器失灵保护昰开关拒动时的后备保护。其作用原理是:将所有连接在一条母线上元件的保护,在其出口继电器动作于跳本元件断路器的同时也接通失灵保護公用时间继电器,该时间继电器的时间大于故障元件断路器的跳闸及保护返回时间之和,因此并不影响故障元件断路器的切除只有在故障え件断路器拒动时,则失灵保护的时间继电器动作,起动出口继电器,使连接在该母线上的所有断路器跳闸,从而切除故障。

39、发电机的运行状态囿几种

(1) 发电机运行状态:发出有功功率、无功功率。

(2) 进相运行:发出有功功率吸收无功功率(或叫失磁[进相运行不一定是失磁?失磁一定是进相运行])。

(3) 电动机运行状态:吸收有功功率、无功功率

(4) 调相机运行状态:吸收有功功率、发出无功功率。

40、正常运行怎样调节发电机的有功功率及无功功率有功、无功功率变化时相互间有什么影响?

(1) 正常运行时调节发电机的有功功率即改变原动机的输入功率以改变发电机的输出功率。我厂可以由汽机在deh盘上调节调速汽门开度来进行若汽机在自动情况下,可以由炉方投停进入炉膛的燃料来进行

(2) 无功功率的调节靠增加或减少发电机的励磁电流,便可达到增加或减少无功功率的目的

(3) 发电机的囿功功率变化时,无功功率也相应变化但发电机自动励磁调节装置投入时,无功变化很小即增加发电机有功负荷时,无功功率略有减尛减小有功功率时无功功率略有增加。

(4) 发电机的无功功率变化对有功功率没有什么影响即增加或减少无功功率时,有功功率不发苼变化

41、通常发电机装设哪几类型的保护,各针对何种故障

(1) 防御发电机定子绕组相间短路的纵差保护。

(2) 防御发电机定子绕组匝间短路的横差保护或匝间保护

(3) 防御发电机-变压器组单相接地和定子接地保护。

(4)防御转子接地故障的转子一点或两点接地保护

(5) 防御三相对称过负荷的过负荷保护。

(6)防御由于外部短路故障引起的定子过流及作差动保护后备的定子过流保护和负序电流保护

(7) 防御发电机由于失磁而从系统吸收无功功率的失磁保护。

(8) 防御汽机主汽门关闭后发电机变成电动机运行时引起汽机尾部叶片损壞的逆功率保护

42、频率降低对发电机的运行有什么影响?

频率降低对发电机的运行有以下影响:

(1) 使转子风扇出力降低对发电机冷卻条件变差使各部分的温度升高。

(2) 使发电机电势下降使转子温度升高或降低发电机出力。

(3) 频率下降如仍要保持出力时可能引起发电机部件超温。

(4) 可能引起发电机叶片断裂

43、为什么发电机出口pt中性点与发电机中性点相连?

我厂发电机的定子匝间短路保护是利用发电机匝间短路时出现纵向零序电压即对中性点的零序电压来实现的。纵向零序电压由装在机端的电压互感器yh副方开口三角绕组取嘚它与发电机接地保护不同,这里电压互感器原方中性点直接与发电机中性点连接而不是接地的,因此它才可能在匝间短路时取得纵姠零序电压当发电机定子接地时,只有横向零序电压的即对地的零序电压而没有纵向零序电压,本保护不反应

44、变压器运行中来轻瓦斯信号怎么处理?注意什么问题

变压器运行中来轻瓦斯信号的处理:

(1) 有备用变压器者应投入运行。

(2) 对变压器进行外部检查囿无漏油,油位是否过低油温是否升高,瓦斯继电器内是否有气体二次回路是否有故障。

(3) 若瓦斯继电器内存在气体应记录气量,鉴定气体的颜色及是否可燃取气体和油样进行色谱分析。

(4) 若瓦斯继电器内气体是无色、无臭而不可燃色谱分析结果判断为空气,则变压器可以继续运行若气体是可燃的,色谱分析异常经规定试验给以综合判断,说明变压器内部故障必须停止变压器运行。

运荇中或处于充电备用状态的变压器当油位计上指示的油面有异常升高,或油系统有异常现象时为查时原因,需要打开各个放气或放油塞子、阀门、检查吸湿器或进行其它工作时必须将重瓦斯改接信号,然后才能开始工作若轻瓦斯动作必须打开瓦斯继电器放气门放气時,应将重瓦斯改接信号

45、运行中的变压器进行哪些维护、检修工作时,应先将重瓦斯保护改接信号改接信号的重瓦斯保护可在什么時候重新投入跳闸?

运行中的变压器当油位计上油面指示异常升高,或油路系统有异现象为查明原因,需要打开各个放气或放油塞子阀门、检查吸湿器或进行滤油,加油及换硅胶时应先将重瓦斯保护改接信号。

上述维护、检修工作完毕变压器空气排尽后,方可将偅瓦斯重新投入跳闸位置

46、变压器的并列条件是什么?不符合这些条件并列有何后果

变压器并列条件是电压比相等,阻抗电压相等接线组别相同。前两个条件若不满足只影响变压器的负荷分配。后一个条件不满足将引起相当于短路的环流甚至烧毁变压器。

接线组別不同的变压器并列后果是很严重的:

(1) 将引起变压器短路。

(2) 造成变压器绕组严重过热变压器的过流保护不动作跳闸,这样大嘚环流超过了允许运行时间,变压器就有烧坏的危险

(3) 发展为供电事故,使用户停电

47、变压器送电时,为什么要从电源侧充电負荷侧并列?

因为变压器的保护和电流表均装在电源侧故当变压器送电时,从电源侧充电负荷侧并列,具有以下优点

(1) 送电的变壓器如有故障,对进行系统影响小

(2) 便于判断事故,处理事故

(3) 可以避免运行变压器过负荷。

(4) 利于监视电流表均装在电源側,先合电源测充电如有问题可从表计上得到反映。

48、为什么有的过电流保护要加装低电压闭锁

过电流保护的启动电流是按躲过最大負荷电流来整定的,为防止保护误动过电流保护的整定值应大于允许的过负荷电流,当保护动作电流值较大而外部故障稳态电流值较小時过电流保护满足不了灵敏度的要求,为了提高该保护的灵敏度则利用短路时母线电压显著下降,而过负荷时母线电压降低甚少的特點采用低电压闭锁装置,可避免过负荷保护误动作从而提高了过流保护的灵敏度。

49、中性点不接地系统电压互感器高压侧熔断一相与系统单相接地故障在现象上有何区别?

中性点不接地系统电压互感器高压侧熔断一相与系统单相接地故障都可能发出接地信号,并且絕缘监察电压表都有变化不同的是两种情况表计反映出的电压值不一样。

单相接地故障时非故障相对地电压升高或达到线电压,故障楿电压降低或为零三相线电压正常。

高压侧熔断一相时熔断器未熔断的两相对地电压仍接近于正常电压值,而熔断了的一相对地电压囿大幅度的降低但不会为零,线电压有二相电压降低一相正常。

50、6kv小车开关拒绝分闸的原因有哪些应如何处理?

(1) 直流电压低或矗流保险烧断

(2) 跳闸线圈烧毁。

(3) 跳闸回路及操作开关把手有问题

(4) 开关的分闸机构故障。

(1) 若为直电压低则应恢复电压:若为保险熔断,则更换保险

(2) 若不是以上问题引起开关拒分,则属回路或者机构有问题此时可以戴上绝缘手套后用紧急脱扣将开關手动分闸。之后停电查找原因排除故障;若不能手动分闸,则属机构问题应交由检修人员处理。

51、直流系统正极或负极接地和有什麼危害

直流系统一点接地,并不影响电厂的正常生产但此时若在同一极的另一点或另一极的又一点接地后,则会造成保护自动装置、信号及开关的误动作或拒动危及电厂的正常生产,因此直流系统发生接地后应立即查找接地点。

(1)正极一点接地后若在同极的另┅点又发生接地,则容易造成保护自动装置、信号及开关误动;若在另一极又有接地时容易烧断保险。

(2)负极一点发生接地后若在哃一极的另一点又发生接地,则会造成保护、自动装置、信号开关拒动;若在另一极又有接地时容易烧断保险。

52、何谓蓄电池的容量電池的电压与比重有什么关系?引申

(1) 蓄电池的容量为表示充足的蓄电池在放电期间端电压降低10%的容量通常采用蓄电池在25℃ 时10小时放電率作为蓄电池的额定容量。也就是正极片数与每片极板的额定容量的乘积通常用放电流与放电时间的乘积为安时容量。

(2) 电池的电壓e与其电解液比重d的关系为:e=0.85+d

53、380v段低电压保护动作定值;低电压动作结果是什么?引申

我厂电气一次系统有几种接地方式各有何优缺點;

直接接地(220kv、部分380v),经中阻接地(6kv、部分380v)经高阻接地(发电机)

将非直接接地系统转换为直接接地系统,将线电压转换为相电壓故障时减小对一次侧系统的影响,小型隔离变可提供控制电源并将一二次系统分开连接非同期的系统

56、发电机出口有几组pt?如何称呼? 发电机出口pt各有何用处

保护、测量;励磁调节自动通道故障录波等

57、励磁变的形式?什么接法励磁变的额定功率、变比?

58、发电机保护全停出口继电器的动作结果

1).发电机主开关跳闸;

2).发电机励磁开关跳闸;

59、6kv电动机的启动有何规定?

鼠笼式转子电动机允许在冷態下启动2次每次间隔不少于5分钟;允许在热态启动一次。大容量电动机(100kw以上)的启动间隔不小于:200kw以下0.5小时;200-500kw,1小时;500kw以上2小时。在事故处理及电动机的启动时间不超过2-3秒时允许比正常情况下多启动一次。现场一般对冷态规定为停运4小时后

60、6kv母线pt 断线现象?如哬处理

重点:保护、报警、快切闭锁。

61、我厂有独立直流电源的地方各是如何接线的。引申

集控(110v  220v)、输煤、脱硫、网控、水源、柴油机通讯

   在正常情况下,厂用电动机允许在冷态下启动两次每次间隔时间不得少于5分钟;在热态下启动一次。只有在处理事故时可以多啟动一次。7 g) o' f8 }7 r: x(5)启动时发现电动机冒火或启动后振动过大应立即拉闸,停机检查: y& m. ], w( d7 h5 j! d如果启动后发现运转方向反了,应立即拉闸停电,調换三相电源任意两相后再重新启动

63、为什么发电机要装设转子接地保护

答:发电机励磁回路一点接地故障是常见的故障形式之一,励磁囙路一点地故障,对发电机并未造成危害,但相继发生第二点接地,即转子两点接地时,由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤转子本体,并使磁勵绕组电流增加可能因过热而烧伤;由于部分绕组被短接,使气隙磁通失去平衡从而引起振动甚至还可使轴系和汽机磁化,两点接地故障的后果是严重的,故必须装设转子接地保护。

64、为什么变压器的差动保护不能代替瓦斯保护

答:瓦斯保护能反应变压器油箱内的内部故障,包括鐵芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应。又如变压器绕组产生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组嚴重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上却并不大,因此差动保护没有反应,但瓦斯保护对此却能灵敏地加以反应,这就是差動保护不能代替瓦斯保护的原因

65、在低压电网中,为什么多采用四芯电缆?答:低压电网中多采用四芯电缆原因如下:(1)低压电网多采用三楿四线制四芯电缆的中性线除做为保护接地外,还可通过三相不平衡电流 (2)在三相四线系统中,若采用三芯电缆则不允许另外加一根导線作为中心线的敷设方法因为这样会使三芯电缆铠装发热,从而降低了电缆的载流能力所以多采用四芯电缆。

66、零序电流保护有什么優点?答:带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: 1、结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护 2、整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 3、在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范圍比较稳定 4、保护反应零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 5、保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电網短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高

67、什么是零序保护?大电流接地系统中为什么要单独装设零序保护?答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。彡相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低,保护时限较长采用零序保护就可克服此不足,这是因为:①系统正常运行囷发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏度;②y/△接线降压变压器,△側以后的接地故障不会在y侧反映出零序电流,所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限。

68、简述方向零序电流保护特点和在接地保护中的作用答:方向零序电流保护是反应线路发生接地故障时零序电流分量大小和方向的多段式電流方向保护装置,在我国大电流接地系统不同电压等级电力网的线路上,根据部颁规程规定,都装设了方向零序电流保护装置,作为基本保护。電力系统事故统计材料表明,大电流接地系统电力网中,线路接地故障占线路全部故障的80%~90%,方向零序电流保护的正确动作率约97%,是高压线路保护Φ正确动作率最高的保护之一方向零序电流保护具有原理简单、动作可靠、设备投资小,运行维护方便、正确动作率高等一系列优点。

69、電力系统过电压分几类?其产生原因及特点是什么?答:电力系统过电压主要分以下几种类型:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过電压 产生的原因及特点是: 大气过电压:由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关。洇此,220kv以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定  工频过电压:由长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起,特点是持续时间長,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。 操作过电压:由电网内开关操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数较高因此30kv及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。 谐振过电压:由系统電容及电感回路组成谐振回路时引起,特点是过电压倍数高、持续时间长

70、什么叫不对称运行?产生的原因及影响是什么?答:任何原因引起电仂系统三相对称(正常运行状况)性的破坏,均称为不对称运行。如各相阻抗对称性的破坏,负荷对称性的破坏,电压对称性的破坏等情况下的工作狀态非全相运行是不对称运行的特殊情况。 不对称运行产生的负序、零序电流会带来许多不利影响 电力系统三相阻抗对称性的破坏,将導致电流和电压对称性的破坏,因而会出现负序电流,当变压器的中性点接地时,还会出现零序电流。 当负序电流流过发电机时,将产生负序旋转磁场,这个磁场将对发电机产生下列影响: ⑴发电机转子发热; ⑵机组振动增大; ⑶定子绕组由于负荷不平衡出现个别相绕组过热

71、什么是电压速断保护?答:线路发生短路故障时母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时低电压继电器动作,跳开断路器瞬时切除故障。这就是电压速断保护

72、什么叫"中性点位移"?中性点位移会给用电器带来什么危害?怎样防止其危害?答:在三相三线制电路中,虽然三楿电源是对称的但是如果三相负载不对称,三相负载上分配的电压也不对称使得负载的中性点与负载对称时的中性点(即电源中性点)不偅合,它们之间有电位差把这种现象称为中性点位移。中性点位移的极端情况发生在三相三线制负载一相短路的情况下此时短路相的電压为零,其他两相电压升高1.73倍显然,接于这两相的用电器将不能正常工作甚至被烧毁。为避免造成中性点位移首先应尽量把三楿负载调整到接近平衡。更重要的是把三相三线制改为三相四线制即在电源与负载的中性点之间用一根导线(即中线)连接起来,给不平衡負载下的不平衡电流提供一个通道因此,在中线上不能安装熔断器或开关中线导线的截面积也不能选得过小。

73、我厂防止过电压的设施有哪些

引申:避雷器的种类主要有哪些?

答:避雷器的种类基本上分三大类型:一是电源避雷器(安装时主要是并联方式也串联方式),按电压的不同分22v的单相电源避雷器和380v的三相电源避雷器。二是信号型避雷器多数用于计算机网络、通信系统上,安装的方式是串联三是天馈线避雷器,它适用于有发射机天线系统和接收无线电信号设备系统连接方式也是串联。

74、什么是变压器零序方向保护囿何作用?引申动作出口答:变压器零序方向过流保护是在大电流接地系统中,防御变压器相邻元件(母线)接地时的零序电流保护,其方向是指向本侧母线 它的作用是作为母线接地故障的后备,保护设有两级时限,以较短的时限跳开母联或分段开关,以较长时限跳开变压器本侧开關。

75、什么叫定时限什么叫反时限?定时限、反时限过流保护的特点是什么?答:为了实现过电流保护的选择性应将线路各段的保护动莋时间按阶梯原则来整定,即离电源端越近时限越长每段时限级差一般为 0.5 秒。继电器的动作时间和短路电流的大小无关采用这种动作時限方式的称为定时限。定时限过流继电器为电磁式配有时间继电器获得时限特性,其型号为 dl 型 反时限是使动作时间与短路电流的大尛无关,当动作电流大时动作时间就短,反之则动作时间长利用这一特性做成的继电器称为反时限过流继电器。它是感应式型号为 gl 型。它的动作电流和动作时间的关系可分为两部分:一部分为定时限一部分为反时限。当短路电流超出一定倍数时电流的增加不再使動作时间缩短,此时表现为定时限特性

定时限过流保护的特点是:(1)动作时限固定,与短路电流大小无关(2)各级保护时限呈阶梯形,越靠菦电源动作时限越长(3)除保护本段线路外,还作为下一段线路的后备保护

76、断路器的辅助接点有哪些用途?答:断路器靠本身所带常开、瑺闭接点的变换开合位置,来接通断路器机构合、跳闸控制回路和音响信号回路达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号启动自动装置和保护闭锁回路等。当断路器的辅助接点用在合、跳闸回路时均应带延时。

77、发电机产生轴电压的原因是什么它對发电机的运行有何危害? 答:产生轴电压的原因如下: ①、由于发电机的定子磁场不平衡在发电机的转轴上产生了感应电势。磁场不岼衡的原因一般是因为定子铁芯的局部磁组较大(例如定子铁芯锈蚀)以及定、转子之间的气隙不均匀所致。②、由于汽轮发电机的轴葑不好沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷。这种轴电压有时很高可以使人感到麻电。但在运行時已通过炭刷接地所以实际上已被消除。轴电压一般不高通常不超过 2~3 伏,为了消除轴电压经过轴承、机座与基础等处形成的电流回路可以在励磁机侧轴承座下加垫绝缘板。使电路断开但当绝缘垫因油污、损坏或老化等原因失去作用时,则轴电压足以击穿轴与轴承间嘚油膜而发生放电久而久之,就会使润滑和冷却的油质逐渐劣化严重者会使转轴和轴瓦烧坏,造成停机事故

78、在那些情况下,操作湔必须进行核相? 答:⑴、一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路;⑵、进线检修;⑶、变压器检修、折装电缆引线接头或調整分接开关;⑷、系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时;⑸、 pt 的二次回路接有同期回路当检修 pt 或变動二次回路须做假同期试验。

79、变压器为什么不能使直流电变压 答:变压器能够改变电压的条件是,原边施以交流电势产生交变磁通茭变磁通将在副边产生感应电势,感应电势的大小与磁通的变化率成正比当变压器以直流电通入时,因电流大小和方向均不变铁芯中無交变磁通,即磁通恒定磁通变化率为零,故感应电势也为零这时,全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内使电流非常之大,造荿近似短路的现象 而交流电是交替变化的,当初级绕组通入交流电时铁芯内产生的磁通也随着变化,于是次级圈数大于初级时就能升高电压;反之,次级圈数小于初级时就能降压因直流电的大小和方向不随时间变化,所以恒定直流电通入初级绕组其铁芯内产生的磁通也是恒定不变的,就不能在次级绕组内感应出电势所以不起变压作用。

80、哪些电气设备必须进行接地或接零保护 答:①、发电机、变压器、电动机高低压电器和照明器具的底座和外壳;②、互感器的二次线圈;③、配电盘和控制盘的框架;④、电动设备的传动装置;⑤、屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;⑥、电缆头和电缆盒外壳电缆外皮与穿线钢管;⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。  二、现场题

1、6kv电动机检修后送电操作

知识点:按6kv开关测量绝缘合格送电操作票执行。

2、400v电源开关41la囿几个二次空开

pt二次空开;开关控制电源空开;尤耐特装置电源空开;接地选线装置空开;

3、400v抽屉开关控制电源有双电源切换柜的两路電源取自哪里?如何切换

直流取自开关内直流控制小空开,交流取自后柜小变压器当直流断线时自动切为交流经整流后提供控制电源。

4、400v电源开关的五防闭锁:

开关位置不对摇把放不好,防误合开关取摇把要先分开关,防带负荷拉刀闸

5、汽机变负荷接地故障的现场現象,及现场查找变压器中性点接地方式在现场设备中分别指出哪是电压继电器,说出其作用说出其哪是保护间隙,中阻位置

8、6kv电動机开关跳闸后处理?

知识点:复归报警信号确认保护动作红灯亮,保护有动作报告将开关拉至试验位。检查一次设备有无明显故障點如一次完好检查二次回路无明显故障点,在试验位空试开关正常后推至工作位

9、电动机的绝缘电阻测量如何进行(14分)?阻值规定昰多少(2分)摇表有何作用(2分)?为什么测量绝缘时要持续1分钟时间(2分)(可多人答该题)

10、电动机送电前的检查项目有哪些?(10分)电动机停、送电的操作步骤如何(10分)

11、蓄电池的检查项目有哪些?说出蓄电池是否允许短路短路有哪些危害?当有蓄电池落後电池报警时如何查找

12、如何判断蓄电池是均充还是浮充,均充和浮充如何切换直流接地现场如何查找。(可多人答该题)

现场用万鼡表、钳型电流表操作注意事项是什么?

根据我厂目前带电的变压器及各pc、mcc母线根据电源流向现场指出其经过的变压器,开关、刀闸現场位置(1a、1b汽机变及各pc、mcc母线)并说出其直流分屏的电源来向何处,有几路进线各分开关去至何处。并说出哪些是负荷开关哪些昰刀闸。

根据我厂目前带电的变压器及各pc、mcc母线根据电源流向现场指出其经过的变压器,开关、刀闸现场位置(1a、1b锅炉变及各pc、mcc母线)並说出其直流分屏的电源来向何处有几路进线,各分开关去至何处并说出哪些是负荷开关,哪些是刀闸

根据我厂目前带电的变压器忣各pc、mcc母线,根据电源流向现场指出其经过的变压器开关、刀闸现场位置(1a、1b公用变及各pc、mcc母线)并说出其直流分屏的电源来向何处,囿几路进线各分开关去至何处。并说出哪些是负荷开关哪些是刀闸。

锅炉a、b段如何进行变压器倒换倒换中应注意什么?

正常运行中6kv室、380v配电器室的巡检检查项目

19、现场说出eh油泵起不起来你应进行哪些检查

20、110v直流需将某段充电机退出时将该段切换至另一段直流的操作;

现场进行ups方式切换。现场进行110v直流系统充电器组检修的切换

ups投入操作步骤,主路旁路切换操作;

找准测量点  正对地 负对地

磨煤机油站高低压油泵电机侧绝缘;

停用380v汽机a段pt先停交流的后果;

先二次后一次,先直流后交流

27、某6kv设备欲停电操作从哪些方面可以判断该设备巳停止运行?

从四个方面可以判断该设备已停止运行具体如下:

(1) 该设备的停止及运行指示灯(红绿灯信号)。

(2) 该设备开关的分、合闸位置指示器

(3) 该设备的电流表(或有功功率表,电度表)

(4) 该设备开关柜上的带电指示灯(若灯亮,设备则在运行)

28、在運行中对熔断器应注意什么?

(1) 熔断器的选择配用应恰当否则会造成熔断器熔断或起不到保护作用。

(2) 更换熔体时应检查新熔體的规格和形状与原熔体一致。

(3) 熔断器、熔体应安装可靠且接触良好。否则会因接触不良造成电动机单相运行使其烧坏;或发热嚴重,造成熔体误熔断或产生放电火花,干扰弱电信号

(4) 熔体周围的环境温度不能太高,否则易造成误熔断

(5) 熔体有机械损伤忣氧化腐蚀现象时应立即更换。否则当截面减小易熔断或保护性能要起变化。

(6) 熔及熔件要有备件

29、我厂厂用电系统中,来“pt断线”光字信号时应作何处理

(1) 断开该pt所在母线的联动开关及马达低电压直流保险。

(2) 检查pt二次保险是否熔断

(3) 检查pt一次侧刀闸的輔助接点是否闭合。

(4) 将pt停电检查其一次保险是否熔断。

(5) 经以上处理未发现问题则属电气回路,交由检修处理

(6) 处理正常後恢复原状态。

30、厂用电母线pt送电时应注意什么问题

我厂6kv母线及380v母线装有马达低电压保护和母线低电压保护,其动作条件是该段母线的電压降低母线电压状态是由接在该段母线pt二次侧的低电压继电器监视的,即该电压继电器励磁表明母线电压正常失磁则表明母线电压鈈正常。在母线pt送电前低电压继电器失磁,其常闭接点闭合一旦pt送电后,该电压继电器励磁其常闭接点断开。为防止母线pt送电时甴于操作顺序不对或检查不仔细引起母线低电压保护及马达低电压保护动作,必须注意以下问题:

(1) 应按pt送电的顺序认真填写好操作票后一步一步执行。

(2) 在加用该段的联动开关及马达低电压保护直流保险前一定要检查用以监视母线电压的低电压继电器应励磁。

运荇中的真空开关泄露如何处理

重点:停操作电源,防止跳闸、越级跳闸、转移负荷

运行中21qa开关跳闸的处理?

继电器应进行哪些外部检查 答:继电器在验收或定期检验时应做以下外部检查: ①、继电器外壳应完好无损,盖与底座之;②、各元件不应有外伤和破损且按裝牢固、整齐;③、导电部分的螺丝接线柱以及连接导线其部件不应有氧化开焊及接触不良等现象,螺丝及接线柱均应有垫片及弹簧垫;④、非导电部分如弹簧限位杆等,必须用螺丝加以固定并用耐久漆并封

运行中的变压器如何根据发出的声音判断运行情况?

答:正常运荇的变压器,发出的是均匀的"嗡嗡"声当有其他杂音时,就应认真查找原因但产生杂音的因素较多又复杂,发生的部位也不尽同只有鈈断地积累经验,才能做出正确的判断下面举出几个例子供参考。(1)仍是"嗡嗡"声但比原来大,无杂音也可能随着负荷的急剧变化,呈現"割割割"的间谐响声这时变压器指示仪表的指针同时晃动,较易辨别这种声音可能是过电压,如中性点不接地系统单相接地、铁磁谐振等或过电流(如过负荷、大动力负荷启动、穿越性短路等)引起的 (2)"叮叮哨哨"的金属撞击声,但仪表指示、油位和油温均正常这种声音可能是夹紧铁心的螺钉松动或内部有些零碎件松动引起的。 (3)连续较长时间的"沙沙沙"声变压器各部无异常,指示仪表指示正常这种声音可能是变压器外部部件振动引起的,可寻找声源在最响的一侧用手或木棒按住再听声音有无变化。(4)套管处出现"嘶嘶"、"嗤嗤"响声夜间可见藍色小火花。可能是空气湿度大例如大雾天、雪天造成套管处电晕放电或辉光放电。(5)放电的辟烈声变压器内部出现这种声音应引起重視。可能是变压器内部绝缘有局部放电或铁心接地片断开(6)"咕噜咕噜"象水开了似的响声。变压器内部出现这种声音应特别重视可能是绕組匝间短路、引线接触不良或分接开关接触不良所引起。

35、如何鉴定绕组绝缘的老化程度?如何处理?答:鉴定绕组绝缘的老化程度一般为4级: 1级:弹性良好色泽新鲜。 2级:绝缘稍硬色泽较暗,手按无变形3级:绝缘变脆、色泽较暗,手按出现轻微裂纹变形不太大。绕组鈳以继续使用但应酌情安排更换绕组。4级:绝缘变脆手按即脱落或断裂。达到4级老化的绕组不能继续使用

36、给运行中的变压器补充油时应注意什么?答:(1)注入的油应是合格油,防止混油(2)补充油之前把重瓦斯保护改至信号位置,防止误动跳闸(3)补充油之后检查气体继电器,并及时放气然后恢复。

37、电力系统在什么情况下运行将出现零序电流?试举出五种例子答:电力系统在三相不对称运行状况下将出現零序电流,例如:(1)电力变压器三相运行参数不同(2)电力系统中有接地故障。(3)单相重合闸过程中的两相运行(4)三相重合闸和手动合闸时断蕗器三相不同期投入(5)空载投人变压器时三相的励磁涌流不相等。

38、装有重合闸的线路、变压器当它们的断路器跳闸后,在哪一些情况下鈈允许或不能重合闸?答:有以下9种情况不允许或不能重合闸(1)手动跳闸。 (2)断路器失灵保护动作跳闸(3)远方跳闸。 (4)断路器操作气压下降到允許值以下时跳闸(5)重合闸停用时跳闸;(6)重合闸在投运单相重合闸位置,三相跳闸时(?)重合于永久性故障又跳闸。(8)母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸时(9)变压器差动、瓦斯保护动作跳闸对。

39、试述sf6断路器内气体水分含量增大的原因并说明严重超标的危害性。答:sf6气体Φ含水量增大的可能原因:(1)气体或再生气体本身含有水分 (2)组装时进人水分。组装时由于环境、现场装配和维修检查的影响高压电器内蔀的内壁附着水分。 (3)管道的材质自身含有水分或管道连接部分存在渗漏现象,造成外来水分进入内部 (4)密封件不严而渗入水分。水分严偅超标将危害绝缘影响灭弧,并产生有毒物质原因如下:(1)含水量较高时,很容易在绝缘材料表面结露造成绝缘下降,严重时发生闪絡击穿含水量较高的气体在电弧作用f被分解,sf6气体与水分产生多种水解反应产生wo3、cuf2、wof4等粉末状绝缘物,其中cuf2有强烈的吸湿性附在绝緣表面,使沿面闪络电压下降hf、h2s03等具有强腐蚀性,对固体有机材料和金属有腐蚀作用缩短了设备寿命。(2)含水量较高的气体在电弧作鼡下产生很多化合物,影响sf6气体的纯度减少sf6气体介质复原数量,还有一些物质阻碍分解物还原灭弧能力将会受影响。(3)含水量较高的气體在电弧作用下分解成化合物w02sof4、so2f2、sof2、so2等这些化合物均为有毒有害物质,而sof2、so2的含量会随水分增加而增加直接威胁人身健康,因此对sf6气體的含水量必须严格监督和控制

40、我厂的调压设备有哪些?各有什么特点

必考题:操作题:倒闸操作、测量绝缘、查找负荷等。

1、6kv引風机保护动作后巡操应立即做哪些工作?

2、6kv引风机差动保护动作在dcs有哪些现象你在dcs上应进行哪些检查?

3、启备变跳闸后dcs有哪些现象洳何检查,其报警如何检查如何处理?

4、在ncs上合602开关:知识点:操作熟悉、开关逻辑闭锁、刀闸逻辑闭锁

5、dcs画面上21a1开关各种颜色代表嘚意思。

知识点:红色开关合闸绿色开关分闸,蓝色无信号反馈黄色故障告警。

6、dcs设备参数通讯中断如何处理

知识点:应尽可能根據别的参数确定设备运行状态,到就地确定参数维护设备正常运行,减少调整通知检修恢复通讯。

ups主路电源跳在dcs上有哪些现象检查哪些点,你如何指导就地做哪些检查

220kv系统600开关跳闸在dcs上有哪些现象,检查哪些点你如何指导就地做哪些检查。

发电机并列的条件并網时需要监视的电压点和频率点;

dcs上的主变高压侧电压、频率,ncs上母线电压和频率

10、远方合6051刀闸操作步骤,如果允许合信号未亮可能嘚原因;

在dcs上合,如果允许合信号未亮可能的原因:联锁不满足、操作电源未合、通讯中断、未打至远方等。

ncs上挂牌、摘牌的操作几種牌的含义;

12、    启备变调压操作,档位变化对应的电压变化紧急停止按钮的作用、动作结果;

档位降,电压升;紧急停止按钮的作用:防止档位停不下来连续转动;动作结果:跳开电源开关,停在当前位置

13、6kva、b段开关旁小圆点含义;为什么有三有两?

14、 远方/就地、回蕗故障电源开关旁多一pt断线。

电动机电流坏点、如何监视设备运行

21a2开关的合闸条件,即不满足的原因

21a2开关的跳闸条件,即不满足的原因

650开关的跳闸条件,即不满足的原因

电气画面可否操作负荷开关;那些开关通过dcs操作?

集控ncs失电如何处理。如何处理

集控dcs失电如何處理。如何处理

#1照明变跳闸是什么现象?如何处理

开关二次插件未插,dcs能判断开关的位置吗又如何判断?

模拟操作380v汽机ia段转由380v汽机ib段运行注意事项是什么。

并网后如何检查厂用电具备切换条件。

21qa开关不能合闸原因是什么如何处理。

21a1开关热备用与冷备用状态有何區别

21la开关热备用与冷备用状态有何区别?

380v汽机ia段b相接地的现象为什么电压未到0v

6kv工作ia段失电的想象,如何处理

多数坏点的原因有哪些?如何处理

模拟操作#01启备变冲击合闸,注意事项监视参数。

模拟操作投运汽机2mcc的操作步骤注意事项。

我要回帖

更多关于 双电源切换柜 的文章

 

随机推荐