海尔变频空调e4是什么故障,1.5挂机,显示EF,拔下电源,重新插,就正常了,但是经常反反复复这样

海尔空调故障代码 如何判断维修變频空调通讯故障和部分机型维修实例空调液晶维修 8月5日

来自株洲海尔空调维修售后

E7通讯故障(内外机之间)

E16高压静电集尘故障

F1模块故障(过熱,过流,短路)

F11压机转子电路故障

F13压机强制转换失败

F14风机霍尔元件故障

F21除霜温度传感器异常

E1室内环境温度传感器保护

根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障

E2室内盘管温度传感器保护。

根据面板显示E2即可判室内盘管温度传感器故障

E8面板与内机通信故障

根据面板显示E8即鈳判定面板与内机通信故障

EC磁开关开路(或门开关短路)

根据面板显示EC即可判定为进风栅玻璃板与内机接触不良或门开关坏

F1室内温度传感器故障

F2室内热交传感器故障

F5室内制冷防结冻保护

E5CT电流异常/过流或CT传感器坏

EF室外回气传感器故障

E16室外压机吸气温度过高

E17室外直流风机异常(保留)

E18室外电脑板与模块通讯故障

E19室内直流风机异常

E1室内环境温度传感器保护

根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障。

E2室内盘管温度传感器保护

根据面板显示E2即可判室内盘管温度传感器故障

E8面板与内机通信故障

根据面板显示E8即可判定面板与内机通信故障


内风机鈈转1.外风机无输出

特别注意:本机器为直流变频柜机,与以往50交流变频机上电方式不同为室外进电,即整机不带电源线为用户配线使鼡YZW线,线径推荐2.5mm2以上具体安装方法及注意事项详见“说明书”

E7通讯故障(内外机之间)

E16高压静电集尘故障

E5CT电流异常/过流或CT传感器坏

EA电源电压過高或过低

EF室外回气传感器故障

E16室外压机吸气温度过高

E17室外直流风机异常

E18室外电脑板与模块通讯故障

E19室内直流风机异常

指示灯闪烁次数故障原因

F1环温传感器短断路故障

F2热交温度传感器短断路故障

F3排气温度传感器短断路

F17吸气传感器短断路故障

F19直流压机失速保护

F21盘管A传感器短断蕗故障

F22盘管B传感器短断路故障

2005年后的柜机通用

(室外灯闪不往室内报)

2005年后的分体室外机灯闪故障通用

3AC电流过流保护或电流传感器坏

4CBD与模塊通讯故障

5压机过温\压力过高保护

15内机、外机通讯异常

18压机运行失步压机脱离位置

2005年后机器型号通用故障

F1模块故障(过热,过流,短路)

F11压机轉子电路故障

F13压机强制转换失败

F14风机霍尔元件故障

F21除霜温度传感器异常

E7通讯故障(内外机之间)

E16高压静电集尘故障

变频空调的定频运行操作方法:(在维修时可参考使用已掌握系统的稳定压力值)

(也适用于柜机)当变频空调设定为制冷模式运行时,定频运行操作方法如下:

(1)將遥控器设定制冷模式;(2)室内机风速设定为高风速;(3)设定温度为16度;(4)先用手按住遥控器的“温度下降”键不动在同时按住“设定”按键,室内机蜂鸣器连续两声响即进入制冷定频运行。

当变频空调设定为制热模式运行时定频运行操作方法如下:(1)将遥控器设定制热模式;(2)室内机风速设定为高风速;(3)设定温度为30度;(4)先用手按住遥控器的“温度上升”键不动,在同时按住“设萣”按键室内机蜂鸣器连续两声响,即进入制热定频运行

故障现象:一台KFR-48LW/A(BPF)变频柜式空调,制热运行在除霜过程中室内机风扇无冷风防止作鼡吹冷风。

故障原因: 1)室内机盘管传感器阻值不良;2)室内机电脑板除霜电路不良;3)室内机盘管传感器脱落;

维修过程:上门检修观察发现当制热除霜时,室内机风机电机停止运行进入冷风防止一分钟后,压缩机与室外风机电机运行但此时,室内风机也随着运转無冷风防止作用检测和更换室内盘管传感器后故障依旧,又将室内机电脑板更换后试机故障仍旧最后经认真检测检查发现是使用的传感器质量问题,检测时其电阻值正常但在实际运行时温度对其影响呈现阻值变小直至短路。

维修措施:重新更换一只好的室内盘管传感器后试机运行正常。

故障现象:开机1-2分钟,电源灯灭,定时灯灭,运行灯闪,资料显示为:内外机通信异常

维修过程:拆壳检查:1开机观察外板LEP1是否点亮,点亮则可初判功率模块开关电源工作正常,外机电脑板受潮导致故障现象发生2,若不亮,则查功率模块PTC,310V相关电.对于故障现象3找到相关损坏件,更换即可,此现象多为功率模块开关电源烧坏所致;

维修措施:对于故障现象1可进行如下处理,第一步,拆外板,将灰尘清除,并用电吹风烘干5分鍾,查无虚焊,并上机二次测试,开机故障排除,则进行第二步处理,将板拆下,用酒精将电脑板冼净,并烘干,第三步,将外电脑板件浸漆处理,元件面,漆面朂好没过集

成电路为好,将余漆控干,进行最后烘干处理,以此种方法修复的电脑板尤如原胶封板,使用两年未见异常,可为用户节约大量的费用,莋到了大件小修