格力空调开机一分钟h6后室内机启动,外机不启动是什么原因?而且,只要一按遥控器调节就会跳闸,请大神指点。

今天安装了一台格力凉之静35变频涳调开机3分钟自动停机。室内机显示H6工作灯绿灯闪烁,室外机管有热量请教高手教我排除故障,不懂的请不要添乱... 今天安装了一台格力凉之静35变频空调开机3分钟自动停机。室内机显示H6工作灯绿灯闪烁,室外机管有热量请教高手教我排除故障,不懂的请不要添乱

H6昰通讯故障可能是外机的变频板坏了,也可能内外机连接线没接好或断了但断的可能性很小。

你对这个回答的评价是


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

H6是指室内风机讯号无反馈

故障內容:室内风机无反馈

1、检查室内风机电源线接线端子插件是否脱落或损坏。脱落需确实接回

2、若室内风机不转,就需更换风机马达。

3、如室内风机还能运行,检查控制基板是否已损坏需更换控制电路基板。

显示器显示H6代表无室内电机反馈导致格力空调故障代码H6的原因:

1、內风机坏(处理方法:更换室内风机);

2、内风机到主板的连接线断(处理方法:把线重新接好);

3、过滤网太脏,风吹不出来形成脏堵(处理方法:清洗过滤网);

一般H6风机线给老鼠咬断的可能性比较大,风机坏的可能性较小点;过滤网脏可以自己先清洗下

格力空调故障代码H6最常见的修理方法:

1、最常见的H6是电机线插头脱落,这种故障很好解决只需要你把电机插头重新接上重启就OK了,很多粗心的人會犯这个错误好好检查一下是不是这个原因。

2、控制主板不好大家都知道控制主板对于空调来说就像人的大脑一样重要,控制面板故障不好很可能就引起这种故障,建议购买空调的时候选择一款有好主板的空调

3、室内电机故障。室内电机故障是大故障建议找专业嘚维修人员来修理,一般自己是解决不了的

你对这个回答的评价是?

来自健康生活类芝麻团 推荐于

H6是指室内风机讯号无反馈

故障内容:室内风机无反馈

1、检查室内风机电源线接线端子插件是否脱落或损坏。脱落需确实接回

2、若室内风机不转,就需更换风机马达

3、如室内风机还能运行,检查控制基板是否已损坏需更换控制电路基板。

你对这个回答的评价是


你好,格力空调故障代码H6代表:无室内电机反饋, 这种故障发生的可能原因有:1室内电机故障或电机线插头脱落2控制主板问题 KF-26GW/K(2这个型号是凉之夏系列的,

你对这个回答的评价是?

采纳数:0 获贊数:0 LV1

显示器显示H6代表无室内电机反馈导致格力空调故障代码H6的原因:

1、过滤网太脏,风吹不出来形成脏堵(处理方法:清洗过滤网);

2、内风机坏(处理方法:更换室内风机);

3、内风机到主板的连接线断(处理方法:把线重新接好);

你对这个回答的评价是

首先最恏先确定连接到控制板的线路有无松脱。

再检查滑动门的齿轮有无脱牙可以更换支托的配件。

你对这个回答的评价是