小黄机报警pw0012报警 检测用户io接口错误什么意思

导读:小编根据大家的需要整理叻一份关于《电脑不通电无法开机的问题及解决办法》的内容具体内容:  前几天电脑出问题了,按下主机电源按扭灯亮了,红灯吔一直亮着两块硬盘第一块的风扇不转,第二块转显卡也转,CPU的风扇好象也转光驱也不通电,而且主机外壳好象也漏电过几十分鍾后,电脑...

  前几天电脑出问题了按下主机电源按扭,灯亮了红灯也一直亮着,两块硬盘第一块的风扇不转第二块转,显卡也转CPU的风扇好象也转,光驱也不通电而且主机外壳好象也漏电。过几十分钟后电脑又自动开机了,电脑不通电是什么问题?本文是小编整悝电脑不通电是什么问题的资料仅供参考。

  电脑不通电是什么问题

  电脑不通电可能有以下原因:

  1、电源线故障。比如电源线被桌子压断但外表看不出来;或者电源线和电源的插口没插牢

  如果显示器的电源线是单独的,而不是接在主机的电源上将显示器的开关打开,显示器指示灯亮的话说明这根电源线是好的。将这根好的电源线接在主机的电源上如果能正常开机就说明电源线没问題,如果不能正常开机则说明电源线损坏这时只要换一根电源线就可以解决问题了。

  2、主机电源故障

  主机电源损坏的情况也時有发生,在判断电源是否损坏的时候必须将电源与主机板的连线和所有硬盘、光驱、软驱等的电源接头都拔下来,保证电源不带任何設备处于空载状态。如果是老的AT电源只要通过电源开关就可以让电源在空载的情况下转动;如果是ATX电源,则必须找一根短接线将电源與主机板连接的40芯插头的绿线与其中的任何一根黑线短接在一起,接上电源线通上市电就可以让ATX电源空载转动。通过通电后查看电源风扇是否转动就可以判断出电源的好坏了

  3、机箱上的电源开关线损坏 。

  ATX电源的开关是软开关通过一根连线与主机板相连,如果這根开关线损坏主机也启动不了判断这根连线是否损坏的方法是将其与主机板的连线拔下来,在保证电源正常接通的情况下用改锥或短接线将主机板上的POWER ON短接,注意不要碰到主板上的其它元件以免损坏主机板。如果能正常开机则说明开关线损坏,此时更换一根软开關线就可以了需要注意的是,在执行以上操作时应将机箱上的复位键(RESET)与主板的连线也拔下来,因为有些机箱的质量不是很好如果复位键的连线短路的话,主机总在重启状态也开不了机的。

  这里我们要用到的一种方法是“替换法”就是从其它一台运行正常的计算机上取下内存条、CPU、显卡,依次替换有故障机器上的内存、CPU、显卡换一个硬件重新启动一次,直到发现问题为止如果经过以上的步驟你的机器还不能正常启动的话,那么你的机器的主板就有可能有问题了当然,还不能说主板或其它配件就一定有问题因为有些劣质機箱的板材薄、再加上在安装主板时拧固定主板的螺丝时用力过猛,导致主板变形使其它配件接触与主板不良而导致不能正常开机。最後一种方法就是将主板从机箱上取下来看看是否有明显的变形,是否与机箱的底板有接触而造成短路等再用“最小系统法”看看能不能正常开机,如果还不行的话就只能查找出有故障的硬件来更换了。

  主机不加电故障排除全方案

  我们在使用计算机的时候有嘚时候会碰到计算机主机不加电的情况,即按下主机的电源开关以后主机电源的风扇不转,显示搜索器没有任何显示电脑不加电的原洇很多,主要都是硬件的问题下面介绍主机不加电故障的检查与处理,以便大家在遇到这种情况时能够处理好

  1、 首先检查是否有市电

  说起来好笑,但确实是有此类情况发生笔者就曾经遇到过几例在没有市电的情况下主机不加电的,昨天用得好好的计算机今天卻不好使了不是电源插座没有电,就是接市电的插头与电源插座接触不良发生这种情况主要是用户粗心造成的,严格来说还不能算是故障只要认真检查一下,一般都会处理好的

  2、 主机电源的电源线损坏

  这种情况一般很好判断。如果显示器的电源线是单独的而不是接在主机的电源上,将显示器的开关打开显示器指示灯亮的话,说明这根电源线是好的将这根好的电源线接在主机的电源上,如果能正常开机就说明电源线没问题如果不能正常开机则说明电源线损坏,这时只要换一根电源线就可以解决问题了如果显示器的電源线是和主机的电源接在一起的话,就需要用电笔或万用表来测量一下了相对来说会麻烦一些。

  3、 主机电源损坏

  主机电源损壞的情况也时有发生在判断电源是否损坏的时候,必须将电源与主机板的连线和所有硬盘、光驱、软驱等的电源接头都拔下来保证电源不带任何设备,处于空载状态如果是老的AT电源,只要通过电源开关就可以让电源在空载的情况下转动;如果是ATX电源则必须找一根短接線,将电源与主机板连接的40芯插头的绿线与其中的任何一根黑线短接在一起接上电源线,通上市电就可以让ATX电源空载转动通过通电后查看电源风扇是否转动就可以判断出电源的好坏了。这里要说一下买计算机的时候,最好买一个好的电源不要在电源上省钱,有些劣質的电源不但容易损坏还有可能把计算机的主板或CPU烧毁,造成大的损失

  4、 机箱上的电源开关线损坏

  我们知道,ATX电源的开关是軟开关通过一根连线与主机板相连,如果这根开关线损坏主机也启动不了判断这根连线是否损坏的方法是将其与主机板的连线拔下来,在保证电源正常接通的情况下用改锥或短接线将主机板上的POWER ON短接,注意不要碰到主板上的其它元件以免损坏主机板。如果能正常开機则说明开关线损坏,此时更换一根软开关线就可以了需要注意的是,在执行以上操作时应将机箱上的复位键(RESET)与主板的连线也拔下來,因为有些机箱的质量不是很好如果复位键的连线短路的话,主机总在重启状态也开不了机的。

  5、 外部设备有损坏的导致主機不加电

  打印机、扫描仪、数码像机等外部设备如果有损坏的话,也会对计算机的正常启动造成一定的影响这里我们可以先用“最尛系统法”,再用“排除法”来判断是否有外部设备受损而影响计算机的正常启动所谓“最小系统法”,相信只要是处理过计算机故障嘚人都用过就是将计算机的所有外部设备全部去掉,只保留计算机能正常启动所需的最少设备即:主机板、CPU、内存、显卡、显示器和電源。在最小系统状态下如果能正常开机依次将硬盘、光驱、软驱、声卡,以及打印机、扫描仪等外部设备接上每增加一个设备重新啟动计算机一次,如果在接了哪个设备后不能正常启动则说明此设备损坏或是与其它硬件不兼容等。“最小系统法”是我们在维修计算機时经常用到的一种维修方法通过这种方法,我们会很容易地判断出主机板、CPU、内存、显卡这几大件是否有问题当然,我们还要用到“替换法”这在以下的内容中会有所介绍。

  在最小系统状态下计算机还不能正常启动主机板、CPU、内存、显卡几项当中就有可能有損坏的。显卡是否有损坏是最好判断的在保证其它硬件是正常的情况下,如果显卡坏了一般会有扬声器的报警声。如果没有报警声也佷好判断启动计算机后,如果有正常启动时扬声器发出的“滴”的一声或是感到硬盘有转动,则说明显卡是好的如果什么都没有,那么很不幸你的计算机显卡肯定是有问题了。

  CPU出现问题一般都无法开机系统无任何反应,即按下电源开关后电源风扇不转显示器无任何显示,机箱的PC嗽叭无任何声音如果出现这种现象,我们就应怀疑与CPU有关以下列举几项CPU常出现的故障,供大家参考

  ① 风扇运行是否正常

  现在,计算机的硬件发展越来越快CPU的主频越来越高,CPU的散热问题也越来越突出象毒龙、雷鸟等发热量很大的CPU,都囿专门的散热风扇首先是要选择一个质量好的风扇,再有就是要经常注意风扇是否转动若风扇转动不正常,机器就会无缘无故地总死機严重的CPU可能被烧毁。

  ② CPU安装是否正确

  主要是看CPU的针脚是否插到位置尤其是SLOT1插槽的CPU(PII和老PIII),安装时经常容易安装不到位当CPU安裝完以后,应该看不到CPU与主板插槽之间有明显的空隙并且用手使劲压一压,以免安装不到位造成接触不良而导致无法开机。另外象SOCKET接口的CPU,四个脚的针脚排列也不是完全一样的有的是一个脚,有的是两个脚与其它的不一样仔细看就会很容易地看出,另外在CPU的背媔有明显的标识,与其他脚不一样的那个脚上有一个小三角在往插槽上插CPU时一定要注意与插槽对应,当感到阻力很大时千万不要用蛮仂压,应该看看是否方向有错以免将CPU的针脚弄弯或折断,造成大的损失

  ③ CPU针脚接触不良

  如果CPU的针脚与主板接触不良,也会导致机器无法启动拔下CPU,如果发现CPU的针脚均发黑、发绿有氧化的痕迹和锈迹,就可以判断CPU的针脚有问题此时可用牙刷对CPU的针脚做一下清洁工作,注意力度太轻了处理不干净,太重了有可能对CPU的针脚造成损坏

  ④ CPU的散热片扣具方向装反

  CPU风扇由散热片和风扇组成,在散热片上有一个扣具用来和主板上的CPU插槽相连,如果散热片的扣具方向装反造成散热片与CPU的核心部分接触有空隙,CPU不能很好地散熱使CPU过热,造成系统无法启动再有,安装风扇时要注意散热片部分与CPU核心部分要接触良好,风扇安装好后一般不要来回挪动因为CPU嘚核心部分非常的脆弱,而且还在CPU的背面突出来如果风扇总是挪来挪去,容易将CPU的核心部分磨坏

  ⑤ 跳线、电压设置有误

  查看CPU嘚跳线、电压设置是否正确,尤其是在硬跳线的主板上设置之前应仔细地阅读主板说明书,认真检查主板跳线是否正确并与CPU类型相匹配。有一些SOCKET转SLOTI的转接卡上也有跳线需要设置CPU的类型与电压及主频、倍频等,此时更应该注意不要设置错了。

  ⑥ CPU是否被烧毁或压坏

  打开机箱取下CPU的风扇,用肉眼检查CPU是否有被烧毁、压坏的痕迹现在采用封装CPU,其核心十分脆弱安装风扇时稍微不小心就会被压壞。另外常出现的故障就是CPU 的针脚折断毒龙、雷鸟、PENTIUM3/4都用的是SOCKET架构,通过针脚直接插入主板上的CPU插槽如果插槽质量不好,CPU插入时阻力佷大在拆卸或安装CPU时又不太注意CPU的平衡,一味地用蛮力压或者拔就会将CPU的针脚弄弯,严重的会将针脚折断使CPU报废。所以在拆卸或咹装CPU时一定要轻,尤其要检查针脚是否弯曲不要因为人为的因素造成大的损失。

  ① 内存条的外频不一致

  发生这种情况一般都是升级内存条造成的一条内存不够用,又买一条加上去两条内存条的外频不一致,导致系统无法正常开机此时可通过设置BIOS来使两条内存条工作同步,将与内存条有关的一项设成与外频较低的那条内存的一样就可以了

  ② 板提供的电压不够

  有的主板在缺省条件下┅般只提供一条DDR内存的电压,像华硕的A7A266主板在缺省条件下只能给内存提供,我们会及时做删除处理
2、支付成功后,若无法下载请扫碼二维码联系客服,我们会及时为您处理

与程序操作相关报警(PS)

与后台編辑的报警(BG)


与通讯相关的报警(SR)

在进给轴同步控制中同步调整时的补偿量超出参数(No.8325)的设定值。此报警发生在主轴或从轴

在进给轴哃步控制中,同步误差值超出了参数(No.8332)的设定值通电后,在同步调整尚未结束时以在参数(No.8332)的值上乘以参数(No.8330)的乘数的值进行判断。此报警呮发生在从属轴

同步/混合/重叠控制方式不能连续

T  处在同步/混合/重叠控制方式中的轴发生某种伺服方式中的任一轴发出某种伺服报警时,將与该轴相关的所有轴全都置于伺服关断的状态发出本报警,以便确认该伺服关断状态的原因

转矩限制跳转指令动作中的位置偏差量超出了参数(No.6287)的极限值设定。

同步误差过大(机械坐标)

在进给轴同步控制的同步运行中主动轴和从属轴的机械坐标差超出了参数(No.8314)的设定值。此报警发生在主动轴或从属轴

在串联控制的从属轴中进行绝对位置检测的设定(参数  APC(No.)。

其他系统中伺服警告(多轴放大器)

T  2路径系统Φ在横跨路径之间使用了多轴放大器的情况下,在属于别的路径的轴中发生了伺服报警在 2路径系统且以一个多轴放大器控制路径间的哆个伺服轴时,在属于相同放大器内的不同路径的轴中发生伺服报警时由于放大器的 MCC下落而在属于相同放大器内的本路径的轴中发生 SV0401“伺服 V--就绪信号关闭”。此 SV0401是由于在其它路径的轴中发生了伺服报警而引起的为了明确这一事实而同时发生 SV0007。解决与发生了本报警的轴属於相同放大器内的不同路径的轴发生伺服报警的原因

由于绝对位置检测器的通讯错误,机械位置未能正确求得(数据传输异常)绝对位置检测器、电缆或伺服接口模块可能存在缺陷。

由于绝对位置检测器的超时错误机械位置未能正确求得。(数据传输异常)绝对位置檢测器、电缆或伺服接口模块可能存在缺陷

APC报警:数据格式错误

由于绝对位置检测器的帧错误,机械位置未能正确求得(数据传输异瑺)绝对位置检测器、电缆或伺服接口模块可能存在缺陷。

APC报警:奇偶性错误

由于绝对位置检测器的奇偶校验错误机械位置未能正确求嘚。(数据传输异常)绝对位置检测器、电缆或伺服接口模块可能存在缺陷

由于绝对位置检测器的脉冲错误,机械位置未能正确求得絕对位置检测器、电缆可能存在缺陷。

位置偏差量上溢机械位置未能正确求得。请确认参数(No.2084、No.2085)

APC报警:轴移动超差

由于在通电时机床移动幅度较大,机械位置未能正确求得

脉冲编码器代码检查和错误(内装)

在内装脉冲编码器中产生检查和的报警。

脉冲编码器相位異常(内装)

在内装脉冲编码器中产生相位数据异常报警

在内装脉冲编码器中产生转速计数异常报警。

在内装脉冲编码器中产生时钟报警

数字伺服软件在内装脉冲编码器中检测出异常。

内装脉冲编码器的 LED异常

在内装脉冲编码器中产生脉冲丢失。

在内装脉冲编码器中产苼计数值丢失

不能接收内装脉冲编码器的通讯数据。

在接收内装脉冲编码器的通讯数据时产生 CRC错误或停位错误

编码器相位异常(外置)

在外置直线尺上位置发生位置数据的异常报警。

在外置检测器中发生计数值丢失

在外置检测器中发生脉冲丢失。

数字伺服软件检测出外置检测器的数据异常

不能接收来自外置检测器的通讯数据。

在接收外置检测器的通讯数据时发生 CRC错误或停位错误。

外置检测器发生某种异常详情请与光栅尺的制造商联系。

位置控制的就绪信号(PRDY)处在接通状态而速度控制的就绪信号(VRDY)被断开

轴卡和伺服软件的组合不正確。可能是由于如下原因所致1)  没有提供正确的轴卡。2)  闪存中没有安装正确的伺服软件

位置控制的就绪信号(PRDY)处在断开状态而速度控制的僦绪信号(VRDY)被接通。

T  同步轴的位置偏差量超出了设定值(仅限同步控制中)

在伺服电机或者 Cs轴、主轴定位(T系列)轴中检测出异常负载。不能通过 RESET来解除报警

停止时的位置偏差量超过了参数(No.1829)中设定的值。

移动中的位置偏差量比参数(No.1828)设定值大得多

位置偏差量的计数器溢出。

指萣了超过移动速度限制的速度

数字伺服参数的设定值不正确。[诊断信息 No.203#4=1的情形]通过伺服软件检测出参数非法利用诊断信息No.352  来确定要因。[诊断信息 No.203#4=0的情形]通过 CNC软件检测出了参数非法可能是因为下列原因所致。(见诊断信息 No.280)1) 参数(No.2020)的电机型号中设定了指定范围外的数值2) 參数(No.2022)的电机旋转方向中尚未设定正确的数值(111或-111)。3) 参数(No.2023)的电机每转的速度反馈脉冲数设定了 0以下的错误数值4)参数(No.2024)的电机每转的位置反馈脈冲数设定了 0以下的错误数值。

在进给轴同步控制的同步运行中主轴和从轴的扭矩差超出了参数(No.2031)的设定值。此报警只发生在主动轴

半(SEMI)端和全(FULL)端的反馈差超出了参数(No.2118)的设定值。

超出了扭矩控制中指定的允许速度

在扭矩控制中,超出了作为参数设定的允许移动积累值

共同电源:控制电源的电压下降。伺服放大器:控制电源的电压下降

伺服放大器:控制电源的电压下降。

伺服放大器:DC LINK电压下降

软过热继电器(OVC)

数字伺服软件检测到软发热保护(OVC)。

共同电源:过电流流入输入电路

伺服放大器:电机电流过大。

共同电源:再生放電量过大伺服放大器:再生放电量过大,或是再生放电电路异常

数字伺服软件在电机电流的检测电路中检测到异常。

共同电源:DC LINK的备鼡放电电路异常

共同电源:内部搅动用风扇的故障。  伺服放大器:内部搅动用风扇的故障

伺服放大器:内部搅动用风扇的故障。

数字伺服软件检测到脉冲编码器断线

通过硬件检测到内装脉冲编码器断线。

通过硬件检测到外置检测器断线

从内装脉冲编码器反馈的数据苻号与外置检测器反馈的数据符号相反。

伺服放大器:IPM(智能功率模块)检测到报警

α脉冲编码器的软件断线报警。请在切断 CNC的电源之状态丅,暂时拔出脉冲编码器的电缆若再次发生报警,则请更换脉冲编码器

磁极检测功能异常结束。电机不动未能进行磁极位置检测。

所设定的电流控制周期不可设定所使用的放大器脉冲模块不适合于高速 HRV。或者系统没有满足进行高速 HRV控制的制约条件

电流控制周期的設定和实际的电流控制周期不同。

伺服轴号(参数(No.1023))相邻的奇数和偶数的  2个轴中一个轴能够进行高速 HRV控制,另一个轴不能进行高速 HRV控制

因为 FSSB通讯错误,从动端接收不到正确数据

因为 FSSB通讯错误,伺服软件接收不到正确数据

接通电源时,未能读出放大器的初始 ID信息

放夶器的最大电流值和电机的最大电流值不同。可能是因为下面的原因1)  轴和放大器连结的指定不正确。2) 参数(No.2165)的设定值不正确

针对不能使鼡高速 HRV的放大器控制轴,进行使用高速 HRV的设定

外部散热器冷却用风扇故障。

IPM(智能功率模块)检测到过热报警

伺服放大器-共同电源之间嘚通讯异常。

变频器再生放电功率太大

共同电源:电机再生功率过大

共同电源:外部散热器冷却用风扇故障。

共同电源:输入电源缺相

外置检测器的模拟 1Vp-p输出异常。可能是由于外置检测器、电缆或外置检测器接口单元的故障所致

接通伺服控制时,速度控制的就绪信号(VRDY)應该处在断开状态却已被接通

伺服的轴配列的参数没有正确设定。参数(No.1023)“每个轴的伺服轴号”中设定了负值、重复值、或者比控制轴数哽大的值

串联控制中,参数(No.1023)的设定不正确

双电机驱动轴对设定不正确

发生了 FSSB配置错误(软件检测)。所连接的放大器类型与 FSSB设定值存在差異

初始化时并没有使 FSSB处于开的待用状态。可能是轴卡不良

与控制轴的数目比较时,FSSB识别的放大器数目不足轴数的设定或者放大器的連接有误。

发生了 FSSB配置错误所连接的放大器类型与 FSSB设定值存在差异。

伺服的初始化没有正常结束可能是因为光缆不良、放大器和其他嘚模块之间连接错误。

(6) 与超程相关的报警(OT报警)

超出了正端的存储行程检测1

超出了负端的存储行程检测 1。

超出了正端的存储行程检测2T  或者在卡盘尾架屏障中,正向移动中进入了禁止区

超出了负端的存储行程检测2。T  或者在卡盘尾架屏障中负向移动中进入了禁止区。

超出了正端的存储行程检测 3

超出了负端的存储行程检测 3。

启用了正端的行程极限开关机床到达行程终点时发出报警。发出此报警时若是自动运行,所有轴的进给都会停止若是手动运行,仅发出报警的轴停止进给

启用了负端的行程极限开关。机床到达行程终点时发絀报警发出此报警时,若是自动运行所有轴的进给都会停止。若是手动运行仅发出报警的轴停止进给。

T  n轴在正向移动过程中与其他刀架发生干涉

T  n轴在负向移动过程中与其他刀架发生干涉。

移动前行程检查中程序段终点位置在正端行程极限禁止区内请修改程序。

移動前行程检查程序段终点位置在负端行程极限禁止区内请修改程序。

(7) 与存储器文件相关的报警(IO报警)

由于 CNC的文件系统(常驻型)发生異常不能存取文件系统(常驻型)。

由于 CNC的文件系统发生异常不能存取文件。

CNC部件程序存储用存储器的校验和不正确

发生了超出 CNC部件程序存储用存储器范围的存取。

刀具寿命管理超过最大组数

超过了系统中的最大刀具寿命管理组数请修改参数(No.6813)的最大组数的设定。

(8) 请求切断电源的报警(PW报警)

设置了必须暂时切断电源的参数

分配轴信号的地址不正确。原因可能在于:1) 参数(No.3021)的设定不正确

分配主轴信號的地址。原因可能在于:1) 参数(No.3022)的设定不正确

须关闭电源 (防止误动作功能)

防止错误动作功能检测出了需要关闭电源的报警。

未能正确分配 PMC的  X地址原因可能在于:1) 在参数(No.3012)的设定过程中,未能正确分配X地址的跳跃信号2) 在参数(No.3019)的设定过程中,未能正确分配X地址的跳转以外的信号

斜度补偿的参数设定不正确。可能是下列原因引起的1)  斜度补偿的补偿点没有按顺序编号。2)  斜度补偿的补偿点没有处在螺距误差补償点最负端和最正端之间3)  为每个补偿点指定的补偿量过大或太小。

参数设定错误(伺服电机主轴)

基于伺服电机的主轴控制轴的参数设定不囸确

主轴号码不正确(伺服电机主轴)

基于伺服电机的主轴控制轴的主轴号(No.11010)、或者主轴放大器号(No.3717)的设定不正确。

非法参数 (平直度补偿)

(9) 与主轴楿关的报警(SP报警)参照主轴驱动器报警号

在刚性攻丝期间主轴停止中的位置偏差量超出了设定值。

在刚性攻丝期间主轴移动中的位置偏差量超出了设定值。

在刚性攻丝期间主轴侧发生 LSI溢出。

串行主轴控制中向 Cs轮廓控制方式、主轴定位(T系列)方式和刚性攻丝方式的切換,和向主轴控制方式的切换尚未正常结束如果主轴放大器对 NC发出的方式改变指令不能作出正确反应,就会发出该报警

主轴电机检测絀异常负载。报警可以通过 RESET来解除

通过基于多主轴控制的位置编码器选择信号选择了有效主轴号以外的主轴号。试图选择有效主轴并不存在的路径的主轴号

连接于串行主轴放大器的电缆断线,或者尚未连接好串行主轴放大器

主轴号与电机号之间的对应关系不正确。

CRC错誤(通讯错误)

主轴与位置编码器之间的齿轮比的设定不正确。

主轴--位置编码器间齿轮比错误

在 CNC与串行主轴放大器之间的通讯中发生了CRC错误   (通讯主轴)

在 CNC与串行主轴放大器之间的通讯中发生了格式错误

在 CNC与串行主轴放大器之间的通讯中发生了接收错误。

发生了 CNC与串行主轴放大器之间的通讯错误

串行主轴放大器通讯错误

主轴旋转中的位置偏差量大于参数设定值。

主轴停止中的位置偏差量大于参数设定值

位置增益编码器的错误计数器/速度指令值溢出。

模拟主轴的位置编码器断线

模拟主轴控制用的 D/A变换器异常。

主轴参数设定错误(增益)

主轴位置增益的设定不正确

在 CNC端检测出了通讯数据错误。

在 CNC端检测出了通讯数据错误

在 CNC端检测出了通讯数据错误。

主轴控制软件中发苼了错误

主轴控制的初始化没有正常结束。

主轴控制软件中发生了错误

主轴控制软件中发生了错误。

主轴控制软件中发生了错误

在模拟主轴中检测出了位置编码器的异常。

未能为串行主轴放大器设定放大器号

主轴控制软件中发生了错误。

在与串行主轴放大器之间的通讯中检测出了超时

在与串行主轴之间的通讯中,通讯顺序不正确

不能清除主轴放大器端的报警。

在主轴放大器的再初始化中发生了錯误

参数的自动设定失败了。

主轴控制软件中发生了错误

主轴控制软件中发生了错误。

主轴控制软件中发生了错误

主轴电机的分配非法。或者主轴数超过了基于系统的最大值请确认下面的参数。(No.3701#1、#4、3716、3717)

主轴控制软件中发生了错误

主轴控制软件中发生了错误。

PCB冷却用风扇电机异常

T  基于主轴速度变动检测的主轴过热。1)  强力切削时请减缓切削条件。2)  确认切削刀具是否难于切削3)  也可能是由于主軸放大器的故障所致。

同步误差过大 (位置偏差)

在简单同步控制过程中主动轴和从属轴的扭矩指令超过了用参数(No.8323)指定的数值。此报警呮发生在从属轴

进给轴同步控制功能处在修正方式中。

误动作防止功能检测出超出最大速度的指令

误动作防止功能检测出了超出最大加速度的指令。

误动作防止功能检测出了执行顺序的非法

误动作防止功能检测出了执行顺序的非法。

误动作防止功能检测出了执行顺序嘚非法

误动作防止功能检测出了执行顺序的非法。

误动作防止功能检测出了参考区域的非法

误动作防止功能检测出了参考区域的非法。

误动作防止功能检测出了参考区域的非法

误动作防止功能检测出了参考区域的非法。

刀具更换检查出机床锁住

对于刀具更换中的 Z轴機床锁住接通。

对于刀具更换中的 Z轴镜像接通。

1) 参数(No.1883,  No.1884)的指定在范围外2)  建立参考点时的当前位置与参考点间的距离(检测单位)超出了±。请修改当前位置或参考点,以避免成为这样的状态。

带原点的光栅尺:进给轴同步误设定

进给轴同步控制的主动轴/从动轴的一方为带有原点的光栅尺,另外一方不是带有原点的光栅尺如此配置的情况下,如果不将进给轴同步控制的选择信号(SYNC或者 SYNCJ)设定为0就不能建立参考點。

在倾斜轴控制中的手动返回参考点及通电后没有执行一次返回参考点操作的状态下的自动返回参考点中试图在尚未完成倾斜轴的返囙参考点的状态下执行正交轴的返回参考点操作。请在完成倾斜轴的返回参考点的状态下执行正交轴的返回参考点操作

启动错误(一个接触式宏)

斜度补偿的参数设定不正确。为每个补偿点指定的补偿量过大或过小

不可在空运行速度下刀具移动到重新开始加工位置的过程中,启动中断型用户宏指令

T  由于预读单向定位的程序段时和开始执行该程序段时的镜像状态不同,不能执行单向定位请修改程序。

角度轴不匹配(D.C.S)

在倾斜轴控制中倾斜轴/正交轴的一方为带有原点的光栅尺,另外一方不是带有原点的光栅尺不能在如此配置下使鼡。

同步轴不匹配(D.C.S)

进给轴同步控制的主动轴/的一方为带有参照标记的直线尺另外一方不是带有原点的光栅尺。若是如此配置的情形如果不将进给轴同步控制的选择信号(SYNC或者 SYNCJ)设定为1,就不能建立参考点

[外部数据输入]程序号、顺序号搜索中找不到指定的编号。雖然有输入/输出刀具数据的偏置值的请求通电后却一次也没有执行刀具号输入。没有与输入的刀具号对应的刀具数据[外部工件号搜索]找不到与指定的工件号对应的程序。

显示外部操作者信息或者外部报警信息时同时请求 5个或更多个显示。

取消外部操作者信息或鍺外部报警信息时由于没有指定的信息号而不能取消。

指定了 0~4095以外的数值作为外部操作者信息或者外部报警信息的编号

APC报警:须回參考点

需要进行绝对位置检测器的原点设定(参考点与绝对位置检测器的计数器值之间的对应关系)。请执行返回参考点操作本报警在某些情况下会与其他报警同时发生。这种情况下请通过其他报警采取对策

绝对位置检测器的电池电压已经下降到不能保持数据的低位。戓者脉冲编码器第一次通电即使再次通电仍然发生的情况下,可能是由于电池或电缆的故障所致请在接通机床电源的状态更换电池。

絕对位置检测器的电池电压下降到更换水准请在接通机床电源的状态更换电池。

绝对位置检测器的电池电压以前也曾经(包括电源断开Φ)下降到更换水准请在接通机床电源的状态更换电池。

APC报警:不能返回参考点

试图在不能建立原点的状态下执行基于 MDI操作的绝对位置檢测器的原点设定通过手动运行使电机旋转一周以上,暂时断开 CNC和伺服放大器的电源而后进行绝对位置检测器的原点设定。

自动返回參考点中指定的轴在定位结束时尚未正确地返回到参考点请从参考点返回开始位置和参考点的距离离开电机2转或更多转的位置执行返回操作。此外可能是由于启用减速挡块后的位置偏差量小于 128、脉冲编码器的电压不足或不良。

指定了在外部数据输入/输出接口的地址信号嘚前  4位(EIA4~EIA7)中尚未定义的地址(高位)

指定了在外部数据输入/输出接口的地址信号的后  4位(EIA0~EIA3)中尚未定义的地址(低位)。

在外部數据输出中再次发出输出请求或者向没有输出数据的地址发出了输出请求。

外部数据超限 (低位)

由外部数据输入用数据信号 ED0~ED31输入的數值超出了允许范围

处在不能接受程序号、顺序号搜索请求的状态。因为系统没有处在存储器方式或者复位状态

[外部数据输入]试圖通过 G10在登录过程中输入基于刀具号的刀具偏置的刀具数据。

A/D变换器发生故障

在转矩控制中,参数设定有误转矩常数的参数为 0。

参数設置参考点间隔不一致

在带有参照标记的光栅尺中实际的参照标记间隔与参数(No.1821、No.1882)中所设定的参照标记间隔不一致。

参数 ZRN(No.的设定下通电後尚未进行一次手动回零操作的情况下,指令返回第 1参考点(07h)

处在不能执行 PMC轴控制的状态。

T  在极坐标插补方式中试图在极坐标插补的直線轴的速度超过最大切削进给速度下移动。

须回参考点 (同步混合,重叠)

T  同步/混合/重叠控制中的轴的机械坐标和绝对或相对坐标的关系偏离请执行手动返回参考点操作。

伺服电机主轴的参数设定错误(PMC轴控制)

基于伺服电机的主轴控制轴被作为 PMC控制轴设定

在速度增益的自動调整中,无法开始自动运行确认自动调整已经完成后,开始自动运行

由于参数已被变更,参数的检查和与基准检查和不一致将参數恢复为原先的设定,或者重新设定基准检查和

(12) 与误动作防止功能相关的报警(IE报警)

误动作防止功能检测出了超出正端的存储行程检測1的情况。

误动作防止功能检测出了超出负端的存储行程检测1的情况

误动作防止功能检测出了超出正端的存储行程检测2的情况。

误动作防止功能检测出了超出负端的存储行程检测2的情况

误动作防止功能检测出了超出正端的存储行程检测3的情况。

误动作防止功能检测出了超出负端的存储行程检测3的情况

检测出了误动作防止功能超出最高转速的指令。

误动作防止功能检测出了加/减速的异常

误动作防止功能在检查点检测出了机械坐标的位置偏移。





我要回帖

更多关于 pw0012报警 的文章

 

随机推荐