高压发生器vlf超低频高压发生器器有哪些规格?

一、30KV高压发生器vlf超低频高压发生器器电缆的超低频耐压试验方法

1.将与试品相连的电器设备全部脱离试品电缆

2.用兆欧表对试品电缆各相分别进行绝缘电阻试验,合格方可进行低频耐压试验

3.试验电压峰值:max=3Uo,其中Uo为电缆相电压的定额值

4.试验时间:按试验要求设定。如新电缆交接试验需試验60分钟

5.可分相进行测试。试品电缆的电容值在试验设备负载容量能力范围内时可将试品电缆三相线芯并联后,同时进行耐压试验

6.用随机附带的专用柔性连接电缆将试验设备与试品电缆按图13所示的方法相连接。合上电源设定好试验频率、时间和电压以及高压侧嘚过流保护值、过压保护值,然后开始升压试验升压过程应密切监视高压回路,监听试品电缆是否有异常响声升至试验电压时,即开始记录试验时间并读取试验电压值

7.试验时间到后,仪器自动停机试验中若无破坏性放电发生,则认为通过耐压试验

8.在升压和耐壓过程中,如发现输出波形异常畸变而且电流异常增大,电压不稳试品电缆发生异味、烟雾、异常响声或闪烙等现象,应立即停止升壓停机后查明原因。这些现象如果是试品电缆绝缘部分薄弱引起的则认为耐压试验不合格。如确定是试品电缆由于空气湿度或表面脏汙等原因所致应将试品电缆清洁干燥处理后,再进行试验

9.试验过程中,如果遇到非试品电缆绝缘缺陷使仪器出现过流保护在查明原因后,应重新进行全时间耐压试验

二、30KV高压发生器vlf超低频高压发生器器技术参数发电机的超低频耐压试验方法

1.在交接、大修、局部哽换绕组以及常规试验时,均可进行此项试验用0.1Hz超低频对电机进行耐压试验,对发电机端部绝缘的缺陷比工频耐压试验更有效其原因昰在工频电压下,由于从线棒流出的电容电流在流经绝缘外面的半导体防晕层时造成了较大的电压降因而使端部的线棒绝缘上承受的电壓减小;而在超低频情况下,此电容电流大大减小了半导体防晕层上的压降也大为减小,故端部绝缘上电压较高便于发现缺陷。

2.连線方法:试验时应分相进行被试相加压,非被试相短接接地

3. 试验时间按有关规程进行

4.在耐压过程中,若无异常声响、气味、冒烟鉯及数据显示不稳定等现象可以认为绝缘耐受住了试验的考验。为了更好地了解绝缘情况应尽可能全面监视绝缘的表面状态,特别是涳冷机组经验指出,外观监视能发现仪表所不能反映的发电机绝缘不正常现象如表面电晕、放电等。

80KV/0.5μF(智能/全自动)高压发生器vlf超低频高压发生器器产品介绍

80KV/0.5μF(智能/全自动)高压发生器vlf超低频高压发生器器是上海徐吉电气有限公司专业为您生产销售80KV/0.5μF(智能/全自动)高压发生器vlf超低频高压发生器器简单介绍 80KV/0.5μF(智能/全自动)高压发生器vlf超低频高压发生器器规格:80KV/0.5μF(智能/全自动),适用35kV电压电缆、电力电容器、大中型发电机和电动机试验 产品别名: 超低频交流高压试验装置,0.1hz程控高压发生器vlf超低频高压发生器器超低频电动机耐压测试仪,高压发生器vlf超低频高压发生器器

80KV/0.5μF(智能/全自动)高压发生器vlf超低频高压发生器器详细介绍

本目录是上海徐吉电气有限公司為您精心提供:

80KV/0.5μF(智能/全自动)高压发生器vlf超低频高压发生器器

规格:80KV/0.5μF(智能/全自动)适用35kV电压电缆、电力电容器、大中型发电机和電动机试验。

80KV/0.5μF(智能/全自动)高压发生器vlf超低频高压发生器器产品简介

1、接合现代数字变频先进技术采用微机控制,自动升压、降压、放电运有光电控制输出0.1HZ正弦波,并且在自动升压过程中能进行人工干预由于全电子化,所以体积小重量轻大屏幕液晶显示,清晰矗观且能显示输出波形并带打印输出。设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件第4部分:高压发生器vlf超低频高压发生器器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号,所以存在正弦波波形不标准测量误差大,高压部分有火花放电设备笨重,而且正弦波的二四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以设备的整體功耗较大本产品均能克服这样一些不足之处,另外保护功能设计如下:

2、过压保护:当超过所设定的试验电压值的百分之十时(或1.1倍)仪器将停机保护,动作时间小于20毫秒

3、过流保护:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机保护;低压侧的电流超過额定电流时将进行停机保护动作时间都小于20毫秒。

程控高压发生器vlf超低频高压发生器器、智能高压发生器vlf超低频高压发生器器、0.1hz 高压發生器vlf超低频高压发生器器、0.1hz程控高压发生器vlf超低频高压发生器器、超低频发生器、超低频耐压装置、超低频高压装置 、高压发生器vlf超低頻高压发生器器、0.1Hz高压发生器vlf超低频高压发生器器、程控高压发生器vlf超低频高压发生器器、超低频交流高压试验装置、超低频耐压试验装置

80KV/0.5μF(智能/全自动)高压发生器vlf超低频高压发生器器产品特点

系列0.1Hz程控高压发生器vlf超低频高压发生器器结合了现代数字变频先进技术采鼡微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输出波形、打印机输出试验报告设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:高壓发生器vlf超低频高压发生器器通用技术条件》电力行业标准使用十分方便。

2、现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低頻信号所以存在正弦波波形不标准,测量误差大高压部分有火花放电,设备笨重而且正弦波的二,四象限还需要大功率高压电阻进荇放电整形所以设备的整体功耗较大。

3、从国内外多年的理论和实践证明用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻理论上容量约为工频的五百分之一,且操作简单与工频试验相比优越性更多。这就是为什么发达普遍采用这一方法的原因

一级升压器(30kV):25㎏

二级升压器(50kV):50㎏

不同类型发电机的单相对地电容量

交联聚乙烯绝缘单芯电力電缆的电容量(?F/km)

一级升压器(30kV):25㎏

二级升压器(30kV):45㎏

一级升压器(30kV):25㎏

二级升压器(40kV):50㎏

一级升压器(30kV):25㎏

二级升压器(50kV):50㎏

电缆的超低频耐压试验方法


我要回帖

更多关于 低频高压发生器 的文章

 

随机推荐