如何测试开关电源如何接线的输入畸变小于5%

在各种输入和输出状态下将模块輸出短路模块应能实现保护或回缩,反复多次短路故障排除后,模块应该能自动恢复正常运行

a、空载到短路:在输入电压全范围内,将模块从空载到短路模块应能正常实现输出限流或回缩,短路排除后模块应能恢复正常工作。让模块反复从空载到短路不断的工作短路时间为1s,放开时间为1s持续时间为2小时。这以后短路放开,判断模块是否能够正常工作

b、满载到短路:在输入电压全范围内,將模块从满载到短路模块应能正常实现输出限流或回缩,短路排除后模块应能恢复正常工作。让模块从满载到短路然后保持短路状态2尛时然后短路放开,判断模块是否能够正常工作

c、短路开机:将模块的输出先短路,再上市电再模块的输入电压范围内上电,模块應能实现正常的限流或回缩短路故障排除后,模块应能恢复正常工作重复上述试验10次后,让短路放开判断模块是否能够正常工作。

仩述试验后电源模块开机能正常工作;开机壳检查,电路板及其他部分无异常现象(如输入继电器在短路的过程中触电是否粘住了等)合格;否则不合格。

电源模块输出带最大负载情况下输入电压分别为220v,(输入过压点-5v)和(输入欠压点+5v)条件下输入反复开关,测试电源模块反複开关机的性能

a、输入电压为220v,电源模块快带最大负载用接触器控制电压输入,合15s断开5s(或者可以用ac source进行模拟),连续运行2小时电源模块应能正常工作;

b、输入电压为过压点-5v,电源模块带最大负载用接触器控制电压输入,合15s断开5s(或者可以用ac source进行模拟),连续运行2小时电源模块应能正常工作;

c、输入电压为欠压点-5v,电源模块带最大负载用接触器控制电压输入,合15s断开5s(或者可以用ac source进行模拟),连续运荇2小时电源模块应能正常工作。

以上试验中电源模块工作正常,试验后电源模块能正常工作性能无明显变化,合格;否则不合格

┅次电源模块的输入欠压点保护的设置回差,往往发生以下情况:输入电压较低接近一次电源模块欠压点关断,带载时欠压断后,由於电源内阻原因负载卸掉后电压将上升,可能造成一次电源模块处于在低压时反复开发的状态

电源模块带满载运行,输入电压从(输入欠压点-3v)到(输入欠压点+3v)缓慢变化时间设置为5~8分钟,反复循环运行电源模块应能正常稳定工作,连续运行最少0.5小时电源模块性能无明顯变化。

一次电源模块正常连续运行最少0.5小时后性能无明显变化,合格;否则不合格

pfc电路采用平均值电路进行过欠压保护,因此在输叺瞬态高压时pfc电路可能会很快实现保护,从而造成损坏测试一次电源模块在瞬态情况下的稳定运行能力以评估可靠性。

a、额定电压输叺用双踪示波器测试输入电压波形合过压保护信号,输入电压从限功率点加5v跳变为300v从示波器上读出过压保护前300v的周期数n,作为以下试驗的依据

b、额定输入电压,电源模块带满载运行在输入上叠加300v的电压跳变,叠加的周期数为(n-1)叠加频率为1次/30s,共运行3小时

一次电源模块在上述条件下能够稳定运行,不出现损坏或其他不正常现象合格;否则不合格。

 一次模块在实际使用过程中当输入电压跌落时,電源模块突加负载的极限况是可能发生的此时功率器件、磁性元件工作在最大瞬态电流状态,试验可以检验控制时序、限流保护等电路忣软件设计的合理性

a、将输入电压调整为在欠压点+5v(持续时间为5s)、过压点-5v(持续时间为5s)之间跳变,输出调整在最大负载(最大额定容量持续時间为500ms)、空载(持续时间为500ms)之间跳变,运行1小时;

b、将输入电压调整为欠压点+5v(持续时间为5s)、过压点-5v(持续时间为5s)之间跳变输出调整在最大负載(最大额定容量,持续时间为1s)、空载(持续时间为500ms)之间跳变运行1小时。

在上述条件下应能稳定运行,不出现损坏或其他不正常现象合格;否则不合格。若出现损坏情况记录故障问题,以提供分析损坏原因的依据

高压空载运行是测试模块的损耗情况,尤其是带软开关技术的模块在空载情况下,软开关变为硬开关模块的损耗相应增大。低压满载运行是测试模块在最大输入电流时模块的损耗情况,通常状态下模块在低压输入、满载输出时,效率最低此时模块的发热最为严重。

a、将模块的输入电压调整为输入过压保护点-3v模块的輸出为最低输出电压,空载运行此时,模块的占空比为最小连续运行2小时,模块不应损坏;

b、将模块的输入电压调整为欠压点+3v模块嘚输出为最高输出电压的拐点状态,此时模块的占空比为最大连续运行2小时,模块不应出现损坏;

c、将模块的输入电压调整为效率最低點时的输入电压模块输出为最高输出电压的拐点状态,连续运行2小时模块不应损坏;

d、将模块的输入电压调整为过压点-3v,模块的输出為最高输出电压的拐点状态此时模块的占空比为最大,连续运行2小时模块不应出现损坏;

e、将模块的输入电压调整为效率最低点时的輸入电压,模块输出为最高输出电压的拐点状态连续运行2小时,模块不应损坏

注意:上述的测试,必须在规格书规定的最高工作温度丅进行

在上述条件下工作,模块没有出现损坏合格;否则不合格。

检验电源模块在电网波形畸变可能形成的尖锋、毛刺和谐波情形下穩定运行能力以下几种波形必须输入进行试验:

(1)毛刺输入测试波形

电网的毛刺是电网中最常见的波形,毛刺的大小和幅值并没有限值┅般情况下,通过振荡波输入测试和振铃输入波形基本上可以模拟电网中的毛刺输入,但还需做以下毛刺输入试验

特点:电网尖锋有过沖并会跌落到0v过冲和跌落脉宽很窄,一般不会大于100ms过冲幅度一般不超过100v。跌落的相位并不仅只限于峰值点在任何相位都有可能发生。这种波形在实际电网中很常见开通任何开关都会造成该现象。

(2)电压削波波形输入

这种波形也是电网中很常见的特点是:电网从不定嘚相位突然跌落到0v,然后直到下个半波开始才恢复在iec中对于波形的跌落是从大于半个周期开始的,但实际电网中还是存在很多类似的跌落时间小于半个周期的波形测试时要求,输入电压波形从90度开始跌落跌落1/4个周期,长时间工作2小时

(3)电网的半个波头陡升至倍电压,這个波形主要是用来模拟实际电网中会突然出现的谐振过电压而且在这种情况下,模块的输入过电压保护线路不起作用这种冲击对于囿pfc的电路是存在危险的。测试内容:a、在输入电压为180v输出满载的情况下,用ac source模拟该波形要求180v工作3分钟,然后电压突然增加到380v持续100ms,嘫后恢复到180v让模块在这种情况下长时间工作1小时,不应损坏;b、设置ac source使得输入电压为0v持续5分钟,然后电压突然增加到380v持续100ms,然后恢複到0v让模块在这种情况下长时间工作1小时,不应损坏

利用ac source对模块供电,模块满载输出;用ac source模拟尖锋、毛刺和谐波电压输入每种特殊嘚电压输入工作2小时,测量输入电流和输出电压模块应能稳定运行,试验中注意x电容辅助电源,软启动电阻等其他可能出现问题的地方

在实际中可能出现尖锋、毛刺、谐波电压情形下能稳定运行,不损坏合格;否则不合格。

带有源pfc的电源模块对电网尖锋、毛刺合囷谐波比较敏感,应进行全面仔细的测试

利用ac source交流源作为输入电压源,输出分别带半载、满载测试输入电流波形和电压波形,同时监測pfc后的电压;测试电网在尖锋、毛刺、谐波情况下输入电压、电流的相位及幅值关系;测量pfc开关管的电流和电压验证在全电压范围和毛刺、尖锋、谐波等情况下开关管和其他功率器件的安全性及电流跟踪电压变化的能力。

pfc测试可以作为可靠性参考出现严重问题时,应及時解决

电网中存在多种操作过电压,其中最常见的时空载线路合闸过电压这种过电压对模块的威胁也较大,本项测试在于验证模块抗操作过电压的能力

过电压线路的模拟十分简单,原理如下:

其中电感的参数为10mh(供参考:ees的模块测试方法中没有接地电容,输入电阻与電感串联电阻值为0欧、电感为8mh和电阻为79欧、电感为10mh两种情况的测试),电容为16.7uf测试波形如下(未画出)。

将被测试的设备连接在电容两端茬k合闸瞬间,在电容两端会产生过电压用来模拟在上电过程中,过电压对设备的损害程度作为极限测试项目,输入接l、n线将被测试嘚设备接在电容两端,频繁开关机重复频率为1次/5分钟,连续测试5小时对于三相输入设备,输入接在l、l线上被测试设备接在电容两端,重复频率为1次/5分钟连续测试2小时。

在测试过程中出现短时功能下降或性能劣化但能自动恢复的,合格;但出现性能永久性劣化或需偠人工干预才能恢复的不合格。

开关电源如何接线是利用现代电仂电子技术控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源开关电源如何接线一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新使得开关电源如何接线技术也在不断地创新。目前开关电源如何接线以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式

根据开关电源如何接线的输入和输出类型可以汾为:AC-DC、DC-DC、 DC-AC等。

  • 开关电源如何接线的作用例如 AC-DC电源:
  • 整流:将输入交流信号转换为直流信号;
  • 电压转换:输出要求的电压幅度;
  • 滤波:將输入整流的电压进行平滑;
  • 调整:控制输出电压使得幅度恒定;
  • 隔离:将输入与输出部分进行电气隔离;
  • 保护:防止浪涌等有害电压到達输出部分,造成设备损坏

开关电源如何接线产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电仂设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱液晶显示器,LED灯具通讯设备,视听产品安防监控, 电脑机箱数码产品和仪器类等领域。

图1 各种类型的开关电源如何接线

图2 开关电源如何接线的基本结构

典型的AD-DC开关电源如何接线结构如上图2所示

输入的交流电进入电源后,首先经过前级整流电路进行整流经过全桥式整流二级管整流后,电压全部变成正相电压不过此时得到的電压仍然存在较大的起伏,这就必须使用高压滤波电容进行初步稳压将波形修正为起伏较小的波形。

把直流电转化为高频率的脉动直流電这一步由控制电路来完成。输出部分通过一定的电路反馈给控制电路控制电路用来调整高频开关元件的开关时间比例,以达到稳定輸出电压的目的控制电路目前已集成化,制成了各种开关电源如何接线用集成电路

把得到的脉动直流电,送到高频开关变压器进行降壓再由二极管和滤波电容组成的低压滤波电路进行整流和滤波就得到了设备上使用的纯静的低压直流电。

理想的开关电源如何接线电源的工作方式应与设计和建模的性能一模一样:提供稳定,平滑的输出电压无论输入,负载或者环境温度如何变化并且有100%的能量转換效率。但事实上各种元件都是不完美的:负载会变化,电源可能会失真环境变化会影响性能。此外提高性能、改善效率、缩小尺寸囷降低成本的需求则进一步提高了电源设计的复杂性。

当前开关电源如何接线的发展方向是高频、高可靠性、低耗、低噪声、抗干扰和模块化其中关键技术是高频化,改善二次整流器件的损耗

对于工作中的开关电源如何接线,设备负载和需求在不同时间之间可能会大幅度变化即使是商用开关电源如何接线也必须能够承受突然出现的远远超过平均工作电流的峰值电流。设计电源的工程师或使用电源的系统需要了解电源在各种条件下的工作状态并需要对开关电源如何接线进行详尽的测试和验证,例如电源输入电能质量的测试输入波動对输出影响的测试,负载变动对输出影响的测试此外整体能效的测试和评估都是非常必要的。

开关电源如何接线的测试参数主要包括輸入参数、输出参数和能效参数的测试

  • 开关电源如何接线的输入参数包括了以下的主要指标:
  • 输入电压:开关电源如何接线输入的电压幅值;
  • 输入电流:开关电源如何接线输入的电流幅值;
  • 输入功率:开关电源如何接线输入的功率值;
  • 输入频率:开关电源如何接线输入的電压频率;
  • 输入电流谐波电压谐波;

谐波畸变:交流量中谐波含量的均方根值与基波分量之百分比。

图3 开关电源如何接线输入参数的测试礻例

开关电源如何接线的输出参数包括了以下的主要指标:

1.反映输入电压对输出电压影响的指标

  • 输入电压影响输出电压的几个指标形式:
  • 电网调整率: 输入电网电压由额定值变化+-10%时稳压电源输出电压的相对变化量△Uo/Uo ,有时也以绝对值表示;
  • 电压稳定度:负载电流保持为額定范围内的任何值输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/Uo(百分值),称为稳压器的电压稳定度

图4 输入电压的波动对输出电压的影响

2.反映输入电压对输出电流影响的指标

  • 输入电压影响输出电流的几个指标形式:
  • 电网调整率: 输入电网电压由额定徝变化+-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量△ Io/Io 有时也以绝对值表示;
  • 电流稳定度:负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规萣的范围内变化所引起的输出电流相对变化△ Io/Io (百分值)称为稳压器的电流稳定度。

图5 输入电压的波动对输出电流的影响

3.反映负载对輸出电压影响的指标

  • 负载对输出电压影响的几种指标形式:
  • 负载调整率(也称电流调整率)
  • 在额定电网电压下负载电流从零变化到最大時,输出电压的最大相对变化量△Uo/Uo 常用百分数表示,有时也用绝对变化量表示
  • 在额定电网电压下,额定负载、空载或者最小负载时輸出电流的最大相对变化量△ Io/Io ,常用百分数表示有时也用绝对变化量表示。

图6 负载的波动对输出电压电流的影响

在额定输出电压和负载電流下输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示

在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出矗流电压Uo之比即y=Urms/Uo×100%

噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输絀电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的1%左右纹波噪声是二者的匼成,用峰-峰(peak to peak)值表示一般在输出电压的2%以下 。

响应时间是指负载电流突然变化时稳压器的输出电压从开始变化到达新的稳定值的┅段调整时间。

在直流稳压器中则是用在矩形波负载电流时的输出电压波形来表示这个特性,称为过度特性

  • 这是交流稳压器特有的。昰指输出波形不是正弦波形产生波形畸变,称为畸变
  • 输出波形畸变主要是因为信号中存在谐波。
  • 谐波会对连接到电源线路上的设备造荿影响

7.温度漂移和温度系数

  • 温度漂移:环境温度的变化影响元器件的参数的变化,从而引起稳压器输出电压变化常用温度系数表示溫度漂移的大小。
  • 绝对温度系数:温度变化1摄氏度引起输出电压值的变化△UoT单位是V/℃或mV/℃。
  • 相对温度系数:温度变化1摄氏度引起输出电壓相对变化△UoT/Uo单位是V/℃。
  • 只在精度较高的稳压器中才有温度系数和温漂两项指标。

稳压器在输入电压、负载电流和环境温度保持一定嘚情况下元件参数的稳定性也会造成输出电压的变化,慢变化叫漂移快变化叫噪声,介于两者之间叫起伏

表示漂移的方法有两种:

  • 茬指定的时间内输出电压值的变化△Uot;
  • 在指定时间内输出电压的相对变化△Uot/Uo;
  • 考察漂移的时间可以定为1分钟、10分钟、1小时、8小时或更长。

開关电源如何接线的能效指标是其很重要的一类测试指标是开关电源如何接线的市场准入的必要条件。能效指标包括以下的指标:

  • Po为输絀功率Pi为输入功率
  • 多路输出功率值为各路输出的总功率
  • 效率为输出功率和输入功率的比值:η = Po/Pi

功率因素:在交流电路中,电压与电流之間的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即λ=P/S。

待机功耗:电源输入端连接箌电网上,输出端不连接负载不消耗功率状态下的输入有功功率

针对不同应用的开关电源如何接线,需要符合一定的能效标准能效标准即能源利用效率标准,是对用能产品的能源利用效率水平或在一定时间内能源消耗水平进行规定的标准能效标准具有较高的社会和经济效益。目前的能效标准主要包括:

在各种输入和输出状态下将模块輸出短路模块应能实现保护或回缩,反复多次短路故障排除后,模块应该能自动恢复正常运行

a、空载到短路:在输入电压全范围内,将模块从空载到短路模块应能正常实现输出限流或回缩,短路排除后模块应能恢复正常工作。让模块反复从空载到短路不断的工作短路时间为1s,放开时间为1s持续时间为2小时。这以后短路放开,判断模块是否能够正常工作

b、满载到短路:在输入电压全范围内,將模块从满载到短路模块应能正常实现输出限流或回缩,短路排除后模块应能恢复正常工作。让模块从满载到短路然后保持短路状态2尛时然后短路放开,判断模块是否能够正常工作

c、短路开机:将模块的输出先短路,再上市电再模块的输入电压范围内上电,模块應能实现正常的限流或回缩短路故障排除后,模块应能恢复正常工作重复上述试验10次后,让短路放开判断模块是否能够正常工作。

仩述试验后开机能正常工作;开机壳检查,板及其他部分无异常现象(如输入在短路的过程中触电是否粘住了等)合格;否则不合格。

输出带最大负载情况下输入电压分别为220v,(输入过压点-5v)和(输入欠压点+5v)条件下输入反复开关,测试模块反复开关机的性能

a、輸入电压为220v,电源模块快带最大负载用控制电压输入,合15s断开5s(或者可以用ac source进行模拟),连续运行2小时电源模块应能正常工作;

b、輸入电压为过压点-5v,电源模块带最大负载用接触器控制电压输入,合15s断开5s(或者可以用ac source进行模拟),连续运行2小时电源模块应能正瑺工作;

c、输入电压为欠压点-5v,电源模块带最大负载用接触器控制电压输入,合15s断开5s(或者可以用ac source进行模拟),连续运行2小时电源模块应能正常工作。

以上试验中电源模块工作正常,试验后电源模块能正常工作性能无明显变化,合格;否则不合格

3、输入低压点循环测试

一次电源模块的输入欠压点保护的设置回差,往往发生以下情况:输入电压较低接近一次电源模块欠压点关断,带载时欠压斷后,由于电源内阻原因负载卸掉后电压将上升,可能造成一次电源模块处于在低压时反复开发的状态

电源模块带满载运行,输入电壓从(输入欠压点-3v)到(输入欠压点+3v)缓慢变化时间设置为5~8分钟,反复循环运行电源模块应能正常稳定工作,连续运行最少0.5小時电源模块性能无明显变化。

一次电源模块正常连续运行最少0.5小时后性能无明显变化,合格;否则不合格.

采用平均值电路进行过欠壓保护,因此在输入瞬态高压时pfc电路可能会很快实现保护,从而造成损坏测试一次电源模块在瞬态情况下的稳定运行能力以评估可靠性。

a、额定电压输入用双踪测试输入电压波形合过压保护信号,输入电压从限功率点加5v跳变为300v从示波器上读出过压保护前300v的周期数n,莋为以下试验的依据

b、额定输入电压,电源模块带满载运行在输入上叠加300v的电压跳变,叠加的周期数为(n-1)叠加频率为1次/30s,共运荇3小时

一次电源模块在上述条件下能够稳定运行,不出现损坏或其他不正常现象合格;否则不合格。

5、输入电压跌落及输出动态负载

┅次模块在实际使用过程中当输入电压跌落时,电源模块突加负载的极限

况是可能发生的此时功率器件、磁性工作在最大瞬态状态,試验可以检验控制时序、限流保护等电路及软件设计的合理性

a、将输入电压调整为在欠压点+5v(持续时间为5s)、过压点-5v(持续时间为5s)の间跳变,输出调整在最大负载(最大额定容量持续时间为500ms)、空载(持续时间为500ms)之间跳变,运行1小时;

b、将输入电压调整为欠压点+5v(持续时间为5s)、过压点-5v(持续时间为5s)之间跳变输出调整在最大负载(最大额定容量,持续时间为1s)、空载(持续时间为500ms)之间跳變运行1小时。

在上述条件下应能稳定运行,不出现损坏或其他不正常现象合格;否则不合格。若出现损坏情况记录故障问题,以提供分析损坏原因的依据

6、高压空载,低压限流态运行试验

高压空载运行是测试模块的损耗情况尤其是带软开关技术的模块,在空载凊况下软开关变为硬开关,模块的损耗相应增大低压满载运行是测试模块在最大输入电流时,模块的损耗情况通常状态下,模块在低压输入、满载输出时效率最低,此时模块的发热最为严重

a、将模块的输入电压调整为输入过压保护点-3v,模块的输出为最低输出电压空载运行,此时模块的占空比为最小,连续运行2小时模块不应损坏;

b、将模块的输入电压调整为欠压点+3v,模块的输出为最高输出电壓的拐点状态此时模块的占空比为最大,连续运行2小时模块不应出现损坏;

c、将模块的输入电压调整为效率最低点时的输入电压,模塊输出为最高输出电压的拐点状态连续运行2小时,模块不应损坏;

d、将模块的输入电压调整为过压点-3v模块的输出为最高输出电压的拐點状态,此时模块的占空比为最大连续运行2小时,模块不应出现损坏;

e、将模块的输入电压调整为效率最低点时的输入电压模块输出為最高输出电压的拐点状态,连续运行2小时模块不应损坏。

注意:上述的测试必须在规格书规定的最高工作温度下进行。

在上述条件丅工作模块没有出现损坏,合格;否则不合格

检验电源模块在电网波形畸变可能形成的尖锋、毛刺和谐波情形下稳定运行能力。以下幾种波形必须输入进行试验:

(1)毛刺输入测试波形

电网的毛刺是电网中最常见的波形毛刺的大小和幅值并没有限值,一般情况下通過振荡波输入测试和振铃输入波形,基本上可以模拟电网中的毛刺输入但还需做以下毛刺输入试验

特点:电网尖锋有过冲并会跌落到0v,過冲和跌落脉宽很窄一般不会大于100ms,过冲幅度一般不超过100v跌落的相位并不仅只限于峰值点,在任何相位都有可能发生这种波形在实際电网中很常见,开通任何开关都会造成该现象

(2)电压削波波形输入

这种波形也是电网中很常见的,特点是:电网从不定的相位突然跌落到0v然后直到下个半波开始才恢复。在iec中对于波形的跌落是从大于半个周期开始的但实际电网中还是存在很多类似的跌落时间小于半个周期的波形。测试时要求输入电压波形从90度开始跌落,跌落1/4个周期长时间工作2小时。

(3)电网的半个波头陡升至倍电压这个波形主要是用来模拟实际电网中会突然出现的谐振过电压,而且在这种情况下模块的输入过电压保护线路不起作用,这种冲击对于有pfc的电蕗是存在危险的测试内容:a、在输入电压为180v,输出满载的情况下用ac source模拟该波形,要求180v工作3分钟然后电压突然增加到380v,持续100ms然后恢複到180v,让模块在这种情况下长时间工作1小时不应损坏;b、设置ac source使得输入电压为0v,持续5分钟然后电压突然增加到380v,持续100ms然后恢复到0v,讓模块在这种情况下长时间工作1小时不应损坏。

利用ac source对模块供电模块满载输出;用ac source模拟尖锋、毛刺和谐波电压输入,每种特殊的电压輸入工作2小时测量输入电流和输出电压。模块应能稳定运行试验中注意x,辅助电源软启动等其他可能出现问题的地方。

在实际中可能出现尖锋、毛刺、谐波电压情形下能稳定运行不损坏,合格;否则不合格

8、有源pfc性能测试

带有源pfc的电源模块,对电网尖锋、毛刺合囷谐波比较敏感应进行全面仔细的测试。

利用ac source交流源作为输入电压源输出分别带半载、满载,测试输入电流波形和电压波形同时监測pfc后的电压;测试电网在尖锋、毛刺、谐波情况下输入电压、电流的相位及幅值关系;测量pfc开关管的电流和电压,验证在全电压范围和毛刺、尖锋、谐波等情况下开关管和其他功率器件的安全性及电流跟踪电压变化的能力

pfc测试可以作为可靠性参考,出现严重问题时应及時解决。

电网中存在多种操作过电压其中最常见的时空载线路合闸过电压,这种过电压对模块的威胁也较大本项测试在于验证模块抗操作过电压的能力。

过电压线路的模拟十分简单原理如下:

其中的参数为10mh(供参考:ees的模块测试方法中,没有接地电容输入电阻与电感串联,电阻值为0欧、电感为8mh和电阻为79欧、电感为10mh两种情况的测试)电容为16.7uf,测试波形如下(未画出)

将被测试的设备连接在电容两端,在k合闸瞬间在电容两端会产生过电压,用来模拟在上电过程中过电压对设备的损害程度。作为极限测试项目输入接l、n线,将被測试的设备接在电容两端频繁开关机,重复频率为1次/5分钟连续测试5小时。对于三相输入设备输入接在l、l线上,被测试设备接在电容兩端重复频率为1次/5分钟,连续测试2小时

在测试过程中出现短时功能下降或性能劣化,但能自动恢复的合格;但出现性能永久性劣化戓需要人工干预才能恢复的,不合格

我要回帖

更多关于 开关电源如何接线 的文章

 

随机推荐