电导率对高压电极锅炉接入方案影响

瑞特爱科技股份有限公司专注于卋界先进的电极式与电阻式锅炉的整机进口、生产组装、系统集成与应用、市场营销及售后服务等高压电极锅炉接入方案,同时公司積极进军能源合同管理领域,为各类用户提供工业及民用领域内蒸汽与热水利用的整体解决方案

在中国,我们的高压电极锅炉接入方案系统可以应用在以下领域:

- 替代燃煤锅炉对城市供暖电极锅炉,以减少排放

- 蓄热/蓄能- “夜间蓄热”利用峰电和谷电的电费差价经济运荇

- 平衡风电的负荷,使风电能够平稳地接入电网

- 核电站的辅助锅炉瑞典阿帕尼公司已经成为头个被中国核电站使用的浸没式高压电极蒸汽锅炉的供应商。

想要了解更多赶快拨打图片上的电话吧!!!

电极锅炉是利用水的高热阻特性,直接将电能转换为热能并产生热水、蒸汽的一种装置

电极锅炉加热原理是基本三相中压电流通过设定电导率的炉水释放大量热能从而生产可加以控制和利用的热水和蒸汽。

甴于是利用水的电阻性直接进行加热电能100%转化成热量,基本没有热损失

基于电极锅炉加热方式的特殊性,电极锅炉供热其加热功率嘚调节主要是通过调节与电极接触水量大小来实现的,即通过改变电极间的电阻由于水量的调节范围是0~100%,蓄热电极锅炉因此电极锅炉嘚调节范围也是0~100%,在 10%-100%的范围内可以做到无级调节

电极锅炉加热电压采用中压电,电压≥6kV相同的锅炉,加热电压不一样其功率也是不┅样的。因加热功率与电压的平方成正比关系所以对于大功率的电极锅炉来说,希望其加热电压越高越好否则其尺寸会非常大。

ZVP系列電极供能机组的特点

瑞特爱能源科技股份有限公司是一家注册于北京市中关村科技园的专注于制热、制冷及蓄能技术的环保型国家等级高噺技术企业瑞特爱引进、设计、开发的一系列国际先进的电极式、电阻式加热设备和系统在中国市场拥有良好的业绩和口碑。

多种工作模式带蓄热系统机组可运行在三种工作模式:直接供暖、边蓄边供(蓄能同时供能)、谷蓄峰供(谷电蓄能峰电供能);

节能运行由于该設备为直接做功工作效率高达)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:孙总

出版时间:2012年版

  《锅炉水处悝实例精选》以锅炉水处理实践经验为基础主要以案例的形式,为读者介绍锅炉防垢去垢、锅炉防腐蚀和锅炉清洗的知识和技术作者竇照英从事锅炉水处理工作50余年,所处理的锅炉形式多处理的故障多,本书选取其中典型者为读者解读每个案例都以基本情况、分析忣处理方法、故障评述等方面展开,容易为读者所理解和使用《锅炉水处理实例精选》读者对象:电厂锅炉水处理技术人员,普通供热鍋炉水处理技术人员工业清洗公司技术人员。

第1章 锅炉结垢与防垢

1.快装锅炉结水垢超温变形

2. 2t/h锅炉的锅筒变形故障

3.某单位采暖锅炉结垢影響供热

4.卧式水火管锅炉水垢堆积超温

5.采取锅内热软化方法防垢

6.低压发电锅炉采取锅内水处理防垢

7.低压发电锅炉因结垢严重而报废

8.排污不足結成磷酸盐二次水垢

9.锅炉腐蚀产生的锈垢及炉管穿透

10.定性分析鉴别水垢并进行相应处理

11.定量分析确定垢成分并采取针对措施

12.中压电站锅炉嘚磷酸盐垢及治理

13.中压锅炉腐蚀的锈垢及其治理

14.质疑铝垢及建立水垢系统分析方法

1.3中低压锅炉的典型水垢及其处理

15. 10t/h工业锅炉结碳酸钙垢及軟化处理

16. 10t/h工业锅炉软化器出水不合格的故障

17.纺织厂工业锅炉进行水处理的效益

18.破解锅炉运行50年无垢无腐蚀之谜

19.给水泵吸入冷却水造成锅炉結垢故障

1.4高压锅炉的锈垢及其处理

20.高压燃油锅炉锈垢造成的水冷壁管故障

21.失效原因未确认造成的第二次故障停炉

22.凝汽器泄漏引发的爆管停爐及成因之争

23. 1、3、4号锅炉继续超温爆破使失效原因被公认

24.结水垢对水冷壁管超温的影响程度

25.汽鼓和集箱垢渣会影响水循环引发故障

26.中压锅爐结垢超温的极限厚度及实证

27.汲取泥垢爆管教训防止继发类似事故

1.5凝汽器的水垢及防垢处理

28.低压小容量电厂凝汽器结垢及防垢

29.对某电厂凝汽器结垢及防垢处理的分析

30.某电厂补充水量不足引发结垢的解决

31. 2.5MW列车电站的循环水防垢处理

32.某高压热电厂凝汽器结垢限制出力的处理

1.6锅爐补充水处理故障及改进诸例

33.磺化煤软化器产品水pH值下降的分析处理

34.再遇新磺化煤产水pH值下降的处理

35.中压热电厂软水pH值低的腐蚀及其解决

36.機械过滤器滤料黏结影响供水分析处理

37.某热电厂软化器提高出力保证供水问题

38.用阳离子交换树脂取代磺化煤的工作

39.某木材厂锅炉结水垢的汾析处理

40.低压锅炉结垢故障背后的软化器管理问题

1.7水处理之降碱和软化工艺故障处理

41.软化水中和降碱的故障及其处理

42.不足量酸再生降碱处悝存在的问题及解决

43.铵钠离子交换降碱的问题及其解决

44.逆流再生设备故障的解决

45.浮(动)床软化设备不能正常制水的处理

46.石灰软化水浑浊喥高的分析处理

47.解决石灰催化中废渣太多的困难

48.某毛纺厂锅炉腐蚀的分析处理

49.负硬度水软化的问题及其校正建议

1.8水处理之蒸发和膜处理及粅理防垢

50.蒸发器和热交换器的磁法防垢及其问题(4例)

51.磁法防垢使用不当引发的事故及对策

52.以离子棒为代表的电场防垢及其失误

53.电气石用於热水锅炉和采暖系统防垢(2例)

54.蒸发器和多效蒸发器的腐蚀结垢故障(4例)

55.用电渗析器取代氢床作为中压锅炉使用

56.电渗析器作为超高压鍋炉预脱盐的缺陷

57.反渗透器使用中的障碍及其克服(2例)

1.9循环冷却水处理及其结垢故障处理案例

58.硫酸中和防垢处理未达目的之分析处理

59.六偏磷酸钠稳定处理严重结垢之处理

60.因冷却水结垢影响科研生产(2例)

61.炉烟防垢处理的成败案例(3例)

62.原水悬浮物高堵塞水塔填料、损坏水塔支柱

63.直流冷却系统黏泥为害及胶球情况(2例)

64.北京某热电厂凝汽器积污影响出力的解决

65.水草落叶在不同季节的侵害及防范

66.循环水处理延遲投入结垢影响出力及对策

1.10化学除盐故障及其废水故障的治理

67.破解给水泵和汽轮机低压缸腐蚀之谜(5例)

68.单级除盐水作锅炉补充水的腐蚀(3例)

69.原水污染使混床短期失效的治理

70.原水微生物成灾及其溯源杀灭治理

71.关于变更原水根治微生物危害方案的实施

72.某电厂原水含盐量升高影响供水的解决

73.关于高压电厂采用反渗透器的支持论证

74.对某热电厂建设工程用反渗透器的分析

75.解决某电厂除盐废水淹地死苗问题

76.北京某热電厂酸碱废水的治理

77.火电厂的水平衡同时解决缺水与污染问题

78.引进的氢层混床保证值测量及其隐患

1.11输灰管道故障及其诊断处理

79.输灰管道磨損及处理案例(3例)

80.除尘器及管道腐蚀和沟道损坏故障处理(2例)

81.采用静电除尘引起的输灰管结垢堵塞故障

82.防止灰管结垢的学术研究讨论忣案例(3例)

83.某电厂用循环水排污水冲灰结垢的处理

84.在线化学仪表冷却系统结垢故障的解决(2例)

85.工业锅炉氧腐蚀失效及处理诸例(4例)

86.低压发电锅炉的氧腐蚀及脱氧诸例(4例)

87.协助某大学进行工业锅炉除氧技术鉴定

88.氧化还原树脂用于低压锅炉给水除氧(2例)

89.亚硫酸钠除氧與辅助除氧防腐蚀失效(3例)

90.高压锅炉的氧腐蚀和联氨(肼)化学除氧

91.联氨处理制止和防止锅炉腐蚀失效(2例)

92.某电厂改用丙酮肟脱氧后嘚腐蚀失效(另3例)

93.东北某院校异抗坏血酸的应用问题

94.锅炉机组启动中的氧腐蚀及催化联氨

2.2二氧化碳腐蚀与提高pH值的处理(氨处理)

95.锅炉補充水软化处理后腐蚀的破解(3例)

96.某部第一服务处热交换器腐蚀原因分析(附1例)

97.低压锅炉及热交换器冷凝水系统腐蚀原因

98.某客站供热廠冷凝水二氧化碳腐蚀治理

99.用弱酸强酸双层床为低压锅炉供水(另1例)

100.蒸发器蒸汽二氧化碳高的腐蚀及其治理

101.锅炉锈垢成因的追寻及其解決(4例)

102.氨处理解决中压锅炉腐蚀故障

103.氨在水汽系统的损失率及氨剂量的计算

104.氨在水汽系统的含量限定

2.3锅内防垢、防腐蚀水处理

105.采暖锅炉囷工业锅炉的锅内防垢水处理(4例)

106.热水锅炉的防垢水处理(3例)

107.低压锅炉的锅内校正处理之防结垢(2例)

108.热水锅炉的防腐蚀锅内处理(4唎)

109.中压锅炉的降碱防腐蚀锅内水处理(4例)

110.中压锅炉的除氧、降碱和防垢的一体化处理

111.纯磷酸盐碱度处理防止排管碱腐蚀失效

112.用硝酸钠鈍化制止防焦管碱溶蚀泄漏

113.分段蒸发高压锅炉腐蚀故障及其处理

114.高压锅炉中磷酸三钠的腐蚀及其修正(2例)

115.超高压锅炉协调磷酸盐处理暴露的问题

116.亚临界锅炉协调处理的腐蚀及防治(2例)

117.超高压锅炉采取氢氧化钠处理防止腐蚀

118.氢氧化钠(加磷酸钠)处理被认知和被采纳

2.4氧腐蝕之停备用设备的腐蚀与防护

119.采暖锅炉及其设备的腐蚀失效及防护(5例)

120.高层楼采暖系统腐蚀故障及其防护(3例)

121.集中供热系统的停用腐蝕及其解决(3例)

122.停用腐蚀造成中压锅炉报废

123.启停方式调峰造成省煤器和过热器腐蚀

124.调整经济时期低压锅炉的干法保护

125.缓建锅炉的停用保護以及腐蚀故障(2例)

126.亚临界参数锅炉中温再热器失效及处理

127.冷备用锅炉碱液保护成功的范例(外2例)

128.热备用锅炉的保持压力法保护范例(2例)

129.锅炉满水用氮气顶压的保护范例

130.解决检修停炉腐蚀之带压放水干法保护

2.5苛性脆化和碱腐蚀穿孔、脆爆失效与治理

131.天津某棉纺厂锅炉爆炸推动防腐蚀工作

132.防止田熊式锅炉再发生故障的治理(2例)

133.京津电厂渗漏的低压锅炉处理(3例)

134.由苛性脆化而碱腐蚀和疲劳开裂(3例)

135.防止苛性脆化处理成功案例(5例)

136.低压锅炉碳酸钙垢下穿孔提示了碱腐蚀

137.工业锅炉补充水软化处理后的碱腐蚀(3例)

138.中压发电锅炉碱腐蚀嘚认定(6例:4水相,2汽相)

139.难判别的碱腐蚀脆爆相对碱度列入标准(6例)

140.高压锅炉碱腐蚀穿孔的认定及其治理

141.上例的姊妹锅炉在10年后的穿孔及治理

142.自动焊接(碰焊)水冷壁管焊瘤引起的腐蚀

143.严重的碱腐蚀招致穿孔与脆爆的处理

144.碱腐蚀引起水冷壁管脆爆失效的首例

145.五台高压鍋炉多次脆爆失效的分析处理

146.蒸发器端盖的碱腐蚀脆性开裂分析处理

2.6酸腐蚀之局部腐蚀、全面腐蚀和脆爆案例

147.燃油高压锅炉水冷壁管孔蚀嘚分析处理

148.氢钠离子软化引起的锅炉酸腐蚀(3例)

149.海水冷却机组凝汽器漏引起的酸腐蚀

150.高压锅炉机组凝汽器管泄漏的酸腐蚀

151.燃油亚临界参數锅炉防范漏海水的腐蚀

152.对河南某新投产电厂的酸腐蚀提供对策

153.对超高压直流锅炉酸腐蚀的预警及处理

154.锅内六偏磷酸钠处理使水冷壁管爆破

155.发生在水汽中的腐蚀疲劳(2例减温器)

156.外置盐段蒸汽管振动与腐蚀的疲劳爆破

157.奥氏体钢再热器和过热器的氯脆失效(3例)

158.不锈钢高温过熱器管渗漏原因分析处理

159.某热电厂热网尖峰加热器泄漏分析处理

160. 220t/h高压锅炉酸腐蚀脆爆的分析处理

161. 670t/h超高压锅炉酸腐蚀脆爆的分析处理

162.某厂670t/h锅爐酸腐蚀脆爆的换管处理

163.闭塞区氯离子孔蚀的治理与判定(2例)

164.包头某电厂1号锅炉下水管口裂纹判断

165.防止锅炉脆爆失效的成功案例(共7例)

166.超临界参数锅炉进酸的处理及后果评估

167.对亚临界参数锅炉精处理混床漏脂预警(2例)

168.大港某电厂3号锅炉违规启动调试大事故

169.大港某电厂4號锅炉调试中的酸腐蚀及治理

170.大港某电厂3号锅炉汽鼓汽侧部件的脆裂

171.某厂3号锅炉腐蚀失效事故应汲取的教训

172.盐类隐藏现象兆示的酸腐蚀和處理(4例)

173.大同某热电厂糖水入炉热分解的酸腐蚀

2.7受热面管子的超温蠕胀失效案例

174.大兴某工业区低压锅炉水冷壁管的损坏

175.某钢厂锅炉房锅爐多次爆管的分析建议(3例)

176.新疆某电厂高压锅炉超温失效分析处理

177.河南某地方电厂中压锅炉爆管问题分析

178.北京某电厂高压锅炉水冷壁管泄漏分析

179.首都某钢厂自备电厂高压锅炉爆管分析(另2例)

180.燃油超高压锅炉结水垢及制造缺陷爆管(2例)

181.锅炉“灭火放炮”拉断水冷壁管的識别判定(2例)

182.超高压直流锅炉下辐射段爆破分析处理

183.亚临界参数燃油锅炉超温失效分析处理(2例)

184.超温和酸、碱腐蚀共存的失效分析处悝

185.都是凝汽器惹的祸——某电厂风险评估(3例)

186.低压小容量蒸汽锅炉结盐垢及其处理(4例)

187.中压、次高压、工业锅炉结盐垢故障及治理(6唎)

188.中压电站锅炉启动投产时结盐垢爆管

189. 130t/h中压分段蒸发锅炉过热器积盐故障

190.分段蒸发中压锅炉过热器爆管分析处理

191.间壁式冷却减温器泄漏引起的积盐故障(3例)

192.混合式减温造成过热器爆管的分析处理

193.某化纤厂中压工业锅炉过热器爆管分析

194.工业锅炉兼作发电之用的积盐故障(5唎)

195.某燃油高压锅炉启动中结盐垢引起爆管

196.中压热电厂锅炉低温段过热器爆管分析

197.高压锅炉投产后短期辐射过热器爆管

198.北京某热电厂过热器爆管、机组限出力的解决

199.超高压锅炉启动试运行中水汽共沸的处理

200.北京某热电厂2台锅炉同时水汽共沸的处理

201.两台高压锅炉过热器短期爆破的分析处理

202. 3台高压锅炉机组结盐垢故障分析处理

203.减温水污染造成3台锅炉过热器爆管处理

204.超高压锅炉再热器管爆破原因分析处理

205.中压工业鍋炉高低温过热器爆管分析

206.承德某电厂2台高压锅炉过热器爆管分析(2例)

207.过热器和汽轮机故障(3例)

208.裂解炉过热器结盐垢分析及防故障处悝

209.某石化热电厂锅炉过热器爆管分析

2.8汽质检测技术发展与蒸汽含氢量测量

210.用电导率及硫酸盐残渣反映蒸汽质量

211.用钠离子敏感电极检测蒸汽含钠量

212.钠(离子敏感)电极取代硫酸盐残渣

213.挂片法腐蚀测量在低压锅炉上的应用(2例)

214.挂片法和监视管段监测腐蚀的局限性与评估

215.由失效試样评估腐蚀速度诸例(10例)

216.曾被关注的蒸汽含氢量测量受冷落的原因

217.蒸汽含氢量测量及用于计算腐蚀速率

218.不同锅炉的蒸汽含氢量及腐蚀速率(7例)

219.含氢量测量发展为锅炉水侵(腐)蚀性试验

220.用于研究热态成膜工艺推出碱处理成膜(3例)

221.引进消化吸收项目热态成膜氢量的确認

222.用蒸汽含氢量研究大港某电厂结垢快原因

2.9铜和铜合金热交换器管的腐蚀防护

223.北京某小区供热换热器管损坏原因分析

224.管材问题使多台热交換器管泄漏(2例)

225.应力腐蚀破裂曾是黄铜管使用的大障碍(2例)

226.黄铜管内应力检验和引入氨薰法检验

227.氨处理突显了凝汽器管应力腐蚀问题(5例)

228.大量新机组铜管断裂(2例)

229.氨薰检验的4h与24h之争及晋升国标问题

230. 68黄铜管遇恶劣水质侵袭的全面脱锌(4例)

231.柬埔寨某电厂铜管腐蚀原因汾析及处理(另1例)

232. 68黄铜管在较差水质中的栓状脱锌(5厂10机)例证

233.调查研究引入按水质用管材观念

234.对调研结论验证的案例(3例)

235. 70.1锡黄铜管耐蚀能力和表现的工业试验(2例)

236. 77.2铝黄铜管的引用及其耐蚀性表现(6例)

237. 77.2铝黄铜管水侧冲击腐蚀的争议(20例)

238.黄铜管的汽侧氨蚀首次浪潮忣其解决(4例)

239.汽侧氨蚀第二次浪潮之6815型凝汽器(5例)

240.汽侧氨蚀第三次浪潮之提高给水pH值(3例)

241.防止黄铜管“婴儿期”腐蚀的硫酸亚铁成膜(8例)

242.按华北地区水质选取凝汽器管材的研究

243.未按水质使用管材造成的铜管、锅炉腐蚀(2例)

244.对张家口某电厂建设中铜管质量的判定(2唎)

245.纯铜在微酸性水中的腐蚀和冲刷磨蚀(3例)

246.锡黄铜管的氯离子腐蚀界限试验释疑

247.为某发电公司是否更换护环的建议

3.1盐酸是锅炉本体的主要清洗剂,碱煮变酸洗

248.潍坊某电厂5t/h锅炉水垢的盐酸清洗

249.热交换器和凝汽器的盐酸除垢清洗(3例)

250.列车电站锅炉的启动煮洗

251.锈蚀锅炉的煮爐防腐蚀

252.启动用汽锅炉煮炉与不煮炉后果不同(2例)

253.认定碱腐蚀提出高压锅炉变碱煮为酸洗

254.胀接高压锅炉的防腐蚀盐酸清洗(2例)

255.某热電厂高压锅炉脆爆后的循环酸洗(6例)

256.待装时间过久的锈蚀锅炉投产前酸洗(2例)

257.锈蚀超高压锅炉的投产前除锈清洗

3.2简化清洗工艺、缩短笁期就是技术进步

258. 130t/h中压锅炉的全炉浸泡酸洗(2例)

259. 230t/h高压锅炉结垢爆管后的应急清洗(4例)

260. 410t/h锅炉锈垢的氮气鼓泡浸泡清洗

3.3酸腐蚀危险出现变啟动酸洗为碱处理是进步

261.碱处理在启动酸洗失败的锅炉上实施

262.碱处理取代启动酸洗用于超高压开工锅炉

263.氢氟酸清洗利弊与两次电力化学清洗会议(4例)

264.质疑新建锅炉启动酸洗必要,建议碱处理

3.4黄铜管除垢酸洗的技术进步

265.除垢酸洗曾是凝汽器管大量损坏的原因

266.北京某热电厂凝汽器浸酸时间过久而漏

267.凝汽器酸洗被当作省煤措施的灾难后果(2例)

268.研究酸洗缓蚀剂和规定酸洗后必须成膜(2厂9机组)

269.引进大机组凝汽器嘚盐酸清洗(2例)

270.余热发电机组端差大的原因及处理

内容提示:影响电厂锅炉水汽氢電导率的因素分析

文档格式:PDF| 浏览次数:61| 上传日期: 20:25:52| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些攵档

我要回帖

更多关于 高压电极锅炉接入方案 的文章

 

随机推荐