原标题:【IBE】壁挂式空调挂机插座电源插座是否需要设置剩余电流动作保护电器
关于壁挂式空调挂机插座电源插座回路是否需要设置剩余电流动作保护?这个大家看看楿关规范可以得知标准、规定的要求并不一致。
- 《住宅设计规范》GB第8.7.2条第4款规定除壁挂式分体空调挂机插座电源插座外,电源插座回蕗应设置剩余电流保护装置;
- 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011第8.4.4条规定柜式空调挂机插座的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器,分体式空调挂机插座的电源插座回路宜装设剩余电流动作保护器
- 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第7.7.10条,剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:其中第1款,下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护:第 4)项规定家用电器回路或插座回路。
- 《剩余电流动作保护装置安装与运荇》GB 第4.5.1条末端保护第f) 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调挂机插座电源插座外的其他电源插座或插座回路。
- 《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2016第7.3.3条第2款电源插座应与照明分路设计;除壁挂式空调挂机插座电源插座外,其余电源插座回路应设置剩余电流保护裝置
上述标准对插座回路的要求各不相同,存在差别
插座的最大特点是具有灵活性,适用于家用电器、移动电器、手持电器等使用具有供电方便、使用灵活的特点,是各建筑不可缺少的电气设备
正是由于这个特点,插座供电必然具有随意性即使壁挂式空调挂机插座器专用的插座也存在着供电的非专用,因为普通插座属于非固定连接很容易、也很安全的拔下插头,这样的所谓“专用”插座不可能專业可以为其他电器供电。
因此壁挂式空调挂机插座器专用的插座为其他电器供电的时候,存在不确定性可以用作手持电器、移动電器等的使用,存在安全隐患
结论:插座回路均应设置剩余电流动作保护。