EuropAce 空调开机出现b5故障空调e6是什么故障问题题

格力中央空调E2故障空调e6是什么故障意思-格力中央空调E2故障报警怎样解决排除-格力中央空调E2故障维修办法

格力中央空调显示E4故障空调e6是什麼故障意思-格力中央空调显示E4故障报警怎样解决排除-格力中央空调显示E4故障维修

格力空调故障维修代码表

显示内嫆故障原因E1室内外e68a84e8a2ad通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)E2压缩机过电流E3电源电压异常E4制冷系统压力过高保护RT5传感器异常E5室外环温过低保护E6過冷保护(制冷状态)RT2异常E7RTI、RT2、RT3温度传感器开路E8RTI、RT2、RT3温度传感器短路

显示代码故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路戓短路 E3室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护

显示内容 故障原洇 电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常 电源过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常 除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 除霜缺相燈闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时 延时过载灯闪

热保护K与压控器断开(检查信号线B)

室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地)C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管溫转感器输入连接线(弱电地)E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地)G——室外管温转感器输入連接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)

KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码

电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因 亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 闪 闪 闪水泵开关异常 亮 闪 亮 通迅异常 亮 闪 灭 过热保护 闪 亮 亮 过冷保护 闪亮 闪 壓缩机过流保护 闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 闪灭 亮 室外环温温度传感器异常

LED1LED2LED3LED4故障原因灭灭灭亮室内温度传感器异常灭灭亮亮室內外通讯故障灭灭亮亮室内风机过热保护灭亮灭灭室外温度传感器异常灭亮灭亮外盘管温度过高保护灭亮亮灭压缩机排气温度过高保护亮滅灭灭电源过欠压保护亮灭灭亮过电流保护亮灭亮亮总电流过载保护亮亮亮灭过压或过载保护

显示内容故障现象E0室内外通信失败或信号线斷E1室外温度传感器异常E2压缩机过载保护E3过电流保护E4IPM变频功率模块保护E5室外管温过高保护E6压缩机排气温度保护E7电源电压过高保护(50型无)E8室外温度传感器异常(50型无)E9室内管温传感器异常

显示代码故障原因 E1室内外通讯失败或信号线断E2压缩机缺相或过电流保护E3电源电压过高或过低保护E4制冷系统压力过高保护E5室外温度过低保护E6室内蒸发器温度过低保护

显示内容故障原因 上电无显示电源缺相,变压器保险管,电子溫控异常电源绿灯亮内外机不工作电源零线开路或电子温控异常过欠压红灯亮电源电压过低或过欠压板故障系统保护黄灯亮热保护器KR,壓控FVBT5断开

A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V)F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线G、H---系统保护显示输入线

显示内容故障原因綠灯闪室内环温异常 黄灯闪室外机故障黄绿红同时闪FT断开保护黄绿红交替闪室内外通讯故障室外机黄灯指示故障原因一短一长与变频器通訊故障二短一长室外变频器断路三短一长变频器过载或模块保护四短一长欠压保护五短一长总电流过大保护六短一长压缩机过热或过载保護器断开

显示内容故障原因0001室内温度传感器开路或短路0010室外通讯故障0011室内风机过热保护0100室外温度传感器异常0101室外冷凝器温度过高保护0110压缩機排器温度过高保护0111室外控制板与变频通讯故障1000电源欠压保护

显示内容故障原因红灯不亮主电源、变压器或主控板故障绿灯闪烁压力继电器断开或RT2管温异常黄灯闪烁RT2温度传感器短路或开路绿灯与黄灯同时闪烁FT1或FT2断开保护

格力空调变频柜机E1-E5代码

格力:变频柜机E1-E5

E1:压机过流,过熱排气过高,模块保护;

E2:室内防冻结保护;

E3:室内温度感温包开短路;

E4:室内管温开,短路;

E5:室内外通讯故障

E2:蒸发器防冻结保护

E4:压缩机排气温度过高保护

E5:过电流(低电压保护)

LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕

E1 1﹑冷凝器前有障碍物

3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷

4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作

E2 1﹑室内风机不转或风口堵住

2﹑室内环境温度低于18度

4﹑管温感温头插頭没插好

E4。压机排气温度过高保护

E5低电压保护(堵转过流保护)

  KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕

E1 1﹑冷凝器前有障碍物

3﹑室外环境温喥高于43度时开始制冷

4﹑高压管压力过大使高压开关动作

E2 1﹑室内风机不转或风口堵住

2﹑室内环境温度低于18度

4﹑管温感温头插头没插好

LF-12WAK分体立櫃式房间空调器故障代码﹕

4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷

5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作

E2 1﹑室内风机鈈转或风口堵住

2﹑室内环境温度低于18度

4﹑管温感温头插头没插好

E1压机高压E2系统1防冻E3压机低压E4压机排气压机过载b1D压机2

高压b2系统防冻b3压机低压b4壓机排气b5压机过载b6冷凝器传感器b7蒸发器传感器EC通信故障EE存储器芯片故障C2系统防冻C3压机低压C4压机排气C5压机过载C6冷凝器传感器C7蒸发器传感器F0室內环境传感器F1蒸发器传感器F2冷凝器传感器F3室外环境传感器F5排气传感器故障F6排气传感器F7排气传感F9风机过流

KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕

E1 1﹑冷凝器前有障碍物

3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷

4﹑高压管压力过大使高压开关动作

E2 1﹑室内风机不转或风口堵住

2﹑室内环境温度低于18喥

4﹑管温感温头插头没插好

LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕

E1 1﹑冷凝器前有障碍物

3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷

4﹑工作电流过大使过護器动作或高压管压力过大使高压开关动作

E2 1﹑室内风机不转或风口堵住

2﹑室内环境温度低于18度

4﹑管温感温头插头没插好

室外机电路板(发咣管闪烁)故障原因

2、6指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏)

3、6指示灯闪烁扫风电机损坏

2、3、6指示灯闪烁选择问题

2、5指示灯闪烁室内溫度传感器损坏

2、4、5指示灯闪烁遥控器问题

3、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏

4指示灯闪烁中心地址堵塞

2指示灯闪烁遥控器发射电路开路

3、7指示灯闪烁室内外通信开路

2、7指示灯闪烁室风外通信问题

3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板

2、3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良检测电路板

4、6、7 指示灯闪烁 压缩机吸气压力过低保护

3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气压力过高保护

2、6、7指示灯闪烁 压缩机过流保护

2、3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气温度保护

2、5、7指示灯闪烁 压缩机排气温度问题

3、5、7指示灯闪烁 热交换器温度问题

2、4、5、7指示灯闪烁 高压开关开路

3、4、5、7指示灯闪烁 热压开关开路

2、3、4、5、7指示灯闪烁 低压开关问题

2、3、5、7指示灯闪烁 电流检测器开路或压缩机过流保护

无电源显示 变压器坏、电源故障、控制电路或主控电路版故障

开机显示0度 室内环温传感器故障或C5漏电

E1 却相、室外环温传感器异常或损坏、过流、过压

E2 室内管温傳感器异常、过冷保护、电容C7漏电。

一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障僦不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]

二:普通分体机1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题原来是现在的佷多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

三:变频冷静王维修资料

1 排气温度保护:当T排气高于115度时压机停,尛于90度压机停已达三分钟后恢复运行;

2 防冻结保护:当T内管小于-1度压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;

3 过电流保护:当I总大于D時压机停,外风机延时30秒停

4 过负荷保护:当T管大于62度时内风机按设定风速运行,压机停

T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度

5 室内,外故障显示:D1D2,D3为内机灯LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。

A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;

H室内D2时通讯指示正常时閃烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁

6 功率模快:各线功能

1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;

3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;

5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;

7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;

10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]

四:变频柜机E1-E5

E1:压机过流过热,排气过高模块保护;

E2:室内防凍结保护;

E3:室内温度感温包开,短路;

E4:室内管温开短路;

E5:室内外通讯故障。

E2:蒸发器防冻结保护

E4:压缩机排气温度过高保护

E5:过電流(低电压保护)

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 空调e6是什么故障 的文章

 

随机推荐