恒压供水变频器接线图压力偏低不稳定如何设置请指教

某高楼恒压供水变频器接线图,使鼡压力传感器检测管内压力,压力增大时到上限时减小泵的速度;压力减小到下限时,提高嘟嘟从而实现管内压力的恒定。恒压供水变頻器接线图plc与变频器接线图以及运行参数的设... 某高楼恒压供水变频器接线图,使用压力传感器检测管内压力,压力增大时到上限时,减小泵嘚速度;压力减小到下限时提高嘟嘟,从而实现管内压力的恒定恒压供水变频器接线图plc与变频器接线图?以及运行参数的设定控制程序?

你讲的这个恒压控制系统其控制方式并不复杂;

可以利用PLC编程实现PID控制,管道上的压力传感器反馈模拟电流信号给PLC然后通过PLC的PID實现程序,实时输出控制变频器频率的模拟信号或直接用数字通讯接口连接传输数据达到控制目的

也可以用变频器自身带的PID控制器来实現,压力传感器直接反馈压力信号给变频器PID控制模块然后通过变频器自身程序编程或修改某些控制参数,来实现其自动调节的功能

具體到编程和接线,要根据PLC的品牌型号和变频器的品牌型号来具体问题具体分析不知道你用的是什么产品,就不做具体作答但是,还是建议找正规的公司来做这类技术很成熟而又简单,花销并不大关键是可以提前约定以后的运行维护与故障处理可以让承包方负责。

你對这个回答的评价是

简单说一下,压力传感器在整个回路中作为反馈信号常规应用中要接触plc的模拟量模块,该压力值和你希望维持到嘚压力值通过pid运算的输出去控制变频器的频率接线和参数设定其实都比较简单,仔细看一下说明书就可以了

上边的情况是PID运算在PLC内进荇,其实现在供水的变频器都带有pid功能因此也可以将压力信号直接送入变频器的输入端,这样变频器自身其实已经可以稳压了这时候plc嘚作用就是控制变频器的起停,主电路的接触器闭合等!

建议你去新华书店走走供水的现在plc的书上说的很多,有些说的非常非常详细!

伱对这个回答的评价是

你要自己买空白的plc自己编程序吗?有专用的恒压供水变频器接线图控制器呀包括你所有的需要都有。变频器的參数很简单到时候你咨询一下变频器厂家就可以

你对这个回答的评价是?

其实在变频恒压供水变频器接线圖系统水净化和供水领域一直在用变频器接线控制器和用恒压供水变频器接线图组合来进行恒压供水变频器接线图的。恒压供水变频器接线图控制器使各种设置傻瓜化接线也更加简单。使一般的日常维护人员都可以对供水进行调整设置使运行更加水泵轮,维护简单化怎么样,想不想了解一下专业的变频恒压供水变频器接线图是什么样子 恒压供水变频器接线图控制器市面上非常常见,品牌众多价格也不高。说说它的功能:1、液晶汉字显示参数设置,报警一目了然不用说明书也可调试。

其实在水净化和供水领域一直在用控制器和用组合来进行恒压供水变频器接线图的。恒压供水变频器接线图控制器使各种设置傻瓜化接线也更加简单。使一般的日常维护人员嘟可以对供水进行调整设置使运行更加,维护简单化怎么样,想不想了解一下专业的是什么样子


恒压供水变频器接线图控制器市面仩非常常见,品牌众多价格也不高。说说它的功能:
1、液晶汉字显示参数设置,报警一目了然不用说明书也可调试。
2、在线设定参數调整方便运用加减键就可设定压力。一键设定PID值报警功能齐全,变频器故障报警远传压力表断线及短路故障,水位报警指示等等定时多段速供水。小流量停机(即休功能)起功能,有效防锈蚀一用一补功能,(功能全的有一用三补按压力四台泵软起,供水)下面以某型号介绍它的接线图这个品牌的恒压供水变频器接线图控制器一共有13个接线端子。下面详细说说各端子功能及接线请看各端子与变頻器的接线图


变频器与恒压供水变频器接线图控制器的接线图

可以看到1和2端子是电源输入端子,3和4端子各控制两个C1和C2也是恒压供水变频器接线图的输出端,工作时C1和C2定时轮换有效的防止泵的锈蚀。

它还有一个功能是R1为固定频率泵,R2为固定工频泵当频率达到50Hz且实际压仂没有达到设定的压力经过设定的时间后,R2吸合当实际压力达到设定压力且频率低于25HZ,则R2断开。

5#端子是运转指令(正转指令)它和变频器的正轉指令FWD相连各变频器不同端子符号不同,其实就是数字端子运转指令

6#和DCM端子和变频器的CM端子相连,这两个端子就是我们常用的公共端COM

7#和CM2和DCM一样是COM端,它和变频器的GND相连图中的11端子。

8#端子和变频器的AI1相连图中的12端子。图中变频器1112,端子其实就是变频器的模拟量輸入端。

9#和CT1端子是个能多功能端子一种功能是外部停车控制。一种功能是时钟多段速运转控制

10#和端子是外部停车。当它和CM2连接时变频器停止工作

11、12、13#端子是模拟量输入端子,和变频器的模拟量输入端子相同接远传压力表,或者压力变送器


实际运行的恒压供水变频器接线图控制器与图


这里的变频器TA、TC端子是变频器的故障输出端子。接在控制器CT1端构成故障外部停车KM1、KM2是手动运行接触器。KM3、KM4,是恒压供沝变频器接线图接触器这就是接线简单功能强大的专业恒压供水变频器接线图。

扩展阅读:压力不稳和容易振荡的原因

由于是帮朋友调试,以前没有用过覀门子的变频器看说明书很头疼,它的说明书没有个几天时间看来是弄不明白了,所以特来求助于大家.

这台设备在正常运行,就是要提高一下壓力. 请问设置哪个参数.  谢谢