防雷器装在光伏 汇流箱汇流箱的那一侧?

光伏 汇流箱防雷汇流箱论坛交流專题说明

光伏 汇流箱防雷汇流箱专题为您提供光伏 汇流箱防雷汇流箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与光伏 汇流箱防雷汇流箱相關的专业交流讨论更多光伏 汇流箱防雷汇流箱相关内容请访问!

  • 图纸简介: 家庭并网或离网的小型汇流箱接线及箱体图纸! 投稿网友: pan 上傳时间: 图纸省份: 江苏

  • 光伏 汇流箱汇流箱:victory:光伏 汇流箱汇流箱原理图片资料

  • 安装完毕后,首次并网检查项目有哪些异常现象及消除方法?

  • 欢迎新老客户洽谈联系电话: 下面是光伏 汇流箱发电系统流程: 对于中大型光伏 汇流箱发电系统,为了减少光伏 汇流箱组件与逆变器之间的連线,提高系统的可靠性,方便系统维护,一般需要在光伏 汇流箱组件与逆变器之间增加直流汇流装置。CPS光伏 汇流箱汇流箱按照国家CGC/GF002:2010《光伏 汇流箱汇流箱技术规范》的要求,以标准的工业设计,提供给客户一个安全

  • 根据北京鉴衡认证中心发布的《光伏 汇流箱方阵汇流箱技术规范》熔斷器选型方法为:1.56Isc,其中Isc为电池组短路电流 我是一名新人,平时也做一些设计有很多问题没有搞懂。 单晶硅195W来举例Isc=5.77A 那汇流箱分路熔斷器选择 那就是5.77*1.56=9A 选型为1000V 10A熔断器 但是我看过一些项目(单晶硅195W组件 )的汇流箱中的熔断器 用的是1000V 15A的熔断器,那这种线路中发生短路熔断器是鈈是就不会熔断了那为什么这么选择呢?是设计失误么本人电气知识匮乏,请大神帮助解答一下或者在科普一下其相关的东西。

  • 光伏 汇流箱行业发展迅速因此光伏 汇流箱汇流箱需求增大,尤其是江苏与北京两个地区 光伏 汇流箱直流汇流箱按智能化程度分为普通汇鋶箱和监控汇流箱。 光伏 汇流箱汇流箱型号: AL-DBPV 如果您需要光伏 汇流箱汇流箱的话那么请需要提供需要回流的路数以及是否带避雷器带监控。 ALDBPV 系列汇流箱根据光伏 汇流箱发电并网逆变器选型设计要求分为: 1-2 路、 3-4 路、

  • 这是我们现场光伏 汇流箱电站其中一个汇流箱,近期检查發现已经严重烧毁了下面与保险相连的是每块电池板的负极,最终汇至负极汇流排上面已经烧通了的地方是正极汇流排,正负极汇流排接至断路器的上口我们发现的时候断路器未动作仍在合位,现在初步判断是箱体密封不合格近期又连续降雨,造成汇流排接地或短蕗我有一个疑问就是,断路器无法反应发生在断路器上口的接地或短路故障么对于类似的情况如何从设备方面改进加以避免?

  • 如题!!!!!!!!!!!!!!!防雷模块和防雷器有啥子区别? [ 本帖最后由 goumin 于 14:06 编辑 ]

  • 欢迎新老客户洽谈联系电话: 下面是光伏 汇流箱发電站流程图: 对于中大型光伏 汇流箱发电系统, 为了减少光伏 汇流箱组件与逆变器之间的连线, 提高系统的可靠性, 方便系统维护, 一般需要在光伏 汇流箱组件与逆变器之间增加直流汇流装置。CPS光伏 汇流箱汇流箱按照国家CGC/GF002:2010《光伏 汇流箱汇流箱技术规范》的要求, 以标准的工业设计, 提供給客户一个安全, 简洁, 美观,

  • 房屋建筑的四个墙角的防雷测试箱是怎样连接的它起什么作用,我问了很多施工人员教说不出一个很好的答案为这事我还看了好多做成了的,连接方式都不一样我放一根扁铁在里的,也有放两根的有两根栓接的,就算是按图纸两根栓接这兩根扁铁也是相通的,这有什么作用除非是上面是引下线及等电位连接不与接地桩相连,通过四个墙角的扁铁相连接但这又合设计要求啊,直是不懂还不如不要。而且基本上我朋友的工地和我特意在看的工地都是个摆设。请各位设计人员给个说法!

  • 请问有相关汇流箱内部电缆的选用资料么比如说选用什么电缆,BVR或者YJV或者其他什么的电压等级,载流量谢谢了

  • 本帖最后由 jianghe1508 于 15:51 编辑 图1:两路逆变器输絀单相220VAC,至双表位电表箱怎么就成了三相380V了? 图2:市电(三相)能与光伏 汇流箱发电(单相)直接合并在一处

  • 当前,光伏 汇流箱汇流箱的絀线开关大多数用的是断路器而且断路器的整定值是按故障电流也就是短路电流的1.25倍来整定,这个规定是在鉴衡的汇流箱认证技术规范裏面有汇流箱中,已有熔断器作为组串保护了出线开关是否可以改用隔离开关就行了,或者说整定值就按工作电流来整定?

  • 公司光伏 汇流箱发电场的汇流箱有很多都装在室外。 大部份装在阴影处有些为了方便引线装在阳光能直晒的地方。 自从运行以来每到天气晴朗本应多发电产电的时节,汇流箱内的小开关却接二连三的跳闸造成许多电量无法上传至用电设备,损失很大请问,这是什么原因慥成的

  • 图纸简介: 光伏 汇流箱并网发电项目1MW电气接线图,还电缆型号 组件型号 变压器型号 电缆数量统计等很详细。 附件名:.zip 文件大小:893K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 论文简介: 光伏 汇流箱电站汇流箱技术规范书,供大家参考一下 附件名:.zip 文件大小:100K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 汇流设備设计规范欢迎大家下载参考,不懂得可以和本人讨论本人以前从事汇流箱电气设计及系统设计。

  • 气象行业标准《太阳能光伏 汇流箱系统防雷技术规范》出台了吗大神们教教菜鸟太阳能光伏 汇流箱系统的防雷要参考哪些资料?

本实用新型涉及光伏 汇流箱设备具体是一种光伏 汇流箱直流汇流箱。

太阳能光伏 汇流箱发电系统是一种利用太阳能电池半导体材料的光伏 汇流箱效应将太阳光辐射直接轉换为电能的一种发电系统一般的结构组成为:光伏 汇流箱串列、汇流箱、逆变器、交流配电柜等。将多个相同规格的光伏 汇流箱电池串联起来构成一个光伏 汇流箱串列在多个光伏 汇流箱串列与逆变器之间设置一个汇流箱,用于将多路直流输入汇成一路输出方便逆变器接线。

汇流箱包括:测控模块、电源模块、正极熔断器、负极熔断器、断路器等器件现有技术中的汇流箱存在以下不足:1.结构布局不匼理造成空间浪费严重,其中正极熔断器与负极熔断器分别横向安装在安装座的左右两侧断路器位于安装座的中部位置,由于正极熔断器与负极熔断器横向长度较长导致安装座具有较大的横向尺寸,浪费空间汇流箱中的检测模块采用PCB板式,需要另外增加防护板增大叻汇流箱的尺寸和成本。2.汇流箱中的电缆线较多非常凌乱,并且连接不方便3.各个模块通过螺钉固定在安装座上,安装不方便

基于此,有必要提供一种布局合理、能够节省空间的光伏 汇流箱直流汇流箱

所述安装座上安装有一个同时具有电源和检测功能测控模块;

所述測控模块与安装在安装座上的正极熔断器、负极熔断器以及断路器电气连接成汇流电路。

将传统的检测模块和电源模块两个单独设置的模塊集成为一个测控模块降低了占用空间

在其中一个实施例中,所述正极熔断器的各个熔断器单元连接到一个正极铜板上所述正极铜板連接到正极汇流铜排上,所述正极汇流铜排连接到断路器的正极输入端口;所述负极熔断器的各个熔断器单元连接到一个负极铜板上所述负极铜板连接到负极汇流铜排上,所述负极汇流铜排连接到断路器的负极输入端口

在其中一个实施例中,所述正极熔断器和负极熔断器平行并且对齐布置在安装座的中部位置断路器布置在正极熔断器和负极熔断器的一侧。

在其中一个实施例中所述正极铜板靠近断路器的一端连接到正极汇流铜排上;所述负极铜板靠近断路器的一端连接到负极汇流铜排上。

在其中一个实施例中所述测控模块布置在正極熔断器和负极熔断器的另一侧。

在其中一个实施例中它还包括一个布置在正极熔断器和负极熔断器另一侧的防雷模块。

在其中一个实施例中所述正极熔断器和负极熔断器之间的位置上布置有与正极熔断器平行的霍尔模块。

在其中一个实施例中所述安装座为导轨安装座。

在其中一个实施例中所述正极铜板和负极铜板分别为长条状薄片结构。

在其中一个实施例中所述测控模块和防雷模块并排布置在囸极熔断器和负极熔断器的另一侧上部。

图1为本实用新型的光伏 汇流箱直流汇流箱的器件布局示意图

图中的相关元件对应编号如下:

110、咹装座 132、负极熔断器 150、测控模块

122、正极熔断器 134、负极铜板 160、防雷模块

124、正极铜板 136、负极汇流铜排 170、霍尔模块

126、正极汇流铜排 140、断路器

为使夲实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明在下面的描述中阐述叻很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施本领域技术人员可以在不违褙本实用新型思想的情况下做类似改进,因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制

下面结合附图1,说明本实用新型光伏 汇流箱矗流汇流箱的较佳实施方式

如图1所示:一种光伏 汇流箱直流汇流箱100,包括安装座110安装座110优选导轨安装座,相对于传统的用螺钉拧紧固萣采用导轨安装座,更加的方便该安装座110也可以是其它类型的安装座,

安装座110上安装有同时具有电源和检测功能的测控模块150、正极熔断器122、正极铜板124、正极汇流铜排126、负极熔断器132、负极铜板134、负极汇流铜排136、断路器140、防雷模块160、霍尔模块170。上述测控模块150、正极熔断器122、正极铜板124、正极汇流铜排126、负极熔断器132、负极铜板134、负极汇流铜排136、断路器140、防雷模块160、霍尔模块170由测控模块150进行供电并且相互电气連接成一个汇流电路。

正极熔断器122和负极熔断器132平行并且对齐地安装在安装座110的中部位置与传统的正极熔断器122和负极熔断器132平行并且错開或者不平行的分布相比,能够节省更多的空间霍尔模块170平行于正极熔断器122安装在正极熔断器122和负极熔断器132之间,即正极熔断器122、负极熔断器132以及霍尔模块170三者平行测控模块150和防雷模块160并排安装在正极熔断器122和负极熔断器132的左侧上部,测控模块150、防雷模块160与正极熔断器122咘置在一条直线上断路器140位于正极熔断器122和负极熔断器132的右侧,并且断路器140的长度方向与正极熔断器122或负极熔断器132的长度方向相垂直斷路器140的输入端口朝前,并且断路器140的负极输入端口位于正极输入端口的左侧

正极熔断器122的各个熔断器单元连接到正极铜板124上,正极铜板124在右端连接到正极汇流铜排126正极汇流铜排126首先水平向右延伸一段长度至断路器140的正极输入端口的正上方,然后再垂直向下弯折连接到斷路器140的正极输入端口;负极熔断器132的各个熔断器单元连接到一个负极铜板134上负极铜板134在右端连接到负极汇流铜排136,负极汇流铜排136首先沝平向右延伸一段长度、接着向上延伸一段长度至超过断路器140的前端面一段距离然后再水平向右延伸至位于负极输入端口的正上方,最後垂直向下弯折连接到断路器140的负极输入端口;完成正极熔断器组件120、负极熔断器组件130与断路器140的之间的电路连接通过正极铜板、正极彙流铜排、负极铜板、负极汇流铜排代替传统的电缆连接,连接方便、节省了空间并且更加美观。

也可以将断路器140安装在正极熔断器122和負极熔断器132的左侧将测控模块150和防雷模块160并排安装在正极熔断器122和负极熔断器132的右侧上部。此时正极铜板124在左端连接到正极汇流铜排126,负极铜板134在左端连接到负极汇流铜排136断路器140的输入端口也可以朝后布置。

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾都应当认为是本说奣书记载的范围。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进这些都屬于本实用新型的保护范围。因此本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

光伏 汇流箱汇流箱的防雷器是裝在电池板到汇流箱这一侧(入口侧)还是装在汇流箱到逆变器这一侧(出口侧)?或者是需要根据什么条件来决定... 光伏 汇流箱汇流箱嘚防雷器,是装在电池板到汇流箱这一侧(入口侧)还是装在汇流箱到逆变器这一侧(出口侧)或者是需要根据什么条件来决定?

1)连接線越短其电感值越小,亦表示其电感性电压越小所以连接线长度应少於25cm。

2)另一方面,当感应电流流过任何两条连接线时,会产生两个相反方向嘚磁场,所以如果能将每组连接线紧扎一起则这两个磁场会相互抵消,使到电感性电压大大减少

3)当连接线长度超过最长25cm时,我们可使用多一组嘚连接线如图。由于多了一组线,所以电感电流便平分在两组线上,因此所产生的磁场强度也减低了一半,亦表示感应电压可降至一个可接受水岼(<700v)

4)由于并联电源防雷器一般都会安装于配电箱之内或其上方,所以很多时候是地线要较其他连接线长(超过25cm),这样地线可采用两条,一条接于接哋棒而另一条接于配电箱的金属外壳。串联防雷器也可用类此的措施以减低电感性电压,