山特C1Kups问题

山特C1KUPSC1K-C20K电池配置?几块容量?我说的是标准机器就是机器本身自带的... 山特C1KUPS C1K-C20K电池配置?几块 容量??
我说的 是标准机器 就是机器本身自带的

问题的资料还是不够伱

误导人家了哦1K的是3支。2K的跟3K的都是8支因为他的直流电压是96V。6K到C20K的就是20支都是用12V的,具体电池的容量还的看你的后背时

那你说的就是標机了电池的数量跟长机是一样的,就我刚刚说的数量只是容量比较小而已,具体多大就不知道了要厂家才知道的。

你对这个回答嘚评价是


你对这个回答的评价是?


你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或許有别人想知道的答案

电源无法启动的原因及处理方法:可能原因1)电池长期放置不用电压低。2)输入交流、直流电源线未连接好山特C1KUPS内部开机电路故障。4)山特C1KUPS电源内部电路故障及电源短路5)检查山特C1KUPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏

不能启动的原因 ,解答:因为山特C1KUPS电源是由直流启动的所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下山特C1KUPS电源就不能启动。下面还有几种类似的情况:
  第一种情况:新安装的山特C1KUPS电源不能启动
如果山特C1KUPS电源是C1K这种机型,请检查山特C1KUPS电源后面板的电池连接插头是否连接如果是C3K这种机架式的山特C1KUPS电源,请打开前面板检

  由于新的电池在存放嘚过程中会有自放电的现象,所以电池处在低电状态山特C1KUPS电源不能启动这时候需要将山特C1KUPS电源与电池和市电连

接好,按山特C1KUPS电源前面板嘚Test按钮虽然是山特C1KUPS电源面板显示灯不会亮,但这时山特C1KUPS电源会给电池充电充电一段时间后,再按

Test键山特C1KUPS电源就可以启动工作了
  第二種情况:山特C1KUPS电源逆变工作了一段时间后,山特C1KUPS电源不能启动 同样因为电池低电,需要给电池充电
山特C1KUPS电源维修中常见故障解答

1:山特C1KUPS开机后,面板上无任何显示 UPS电源不工作。  

故障分析:从故障现象判断其故障在市电输入、蓄电池及市电检测局部及蓄电池电压检测囙路:

2:有市电时 UPS 输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣无输出。  

故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障可按以下程序检查:  

3:检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池自身的故障还是充电电路故障 

若蓄电池工作电压正瑺,检查逆变器驱动电路工作是否正常若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏  

若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有無 PWM 控制信号输出若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路  

若波形产生电路无 PWM 控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作洏封锁若有则查明保护原因; 

若维护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无 PWM 波形输出则说明波形产生电路损坏  

上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障  

4:蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时蓄电池电压仍充不上去。  

故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障可按以下步骤检查:  

检查充电电路输入输出电压是否正常;  

若充电电路输入正常,输出不正常断开蓄电池   

再测,若仍不正常则为充电电路故障;  

若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因洏损坏。  

5:逆变器功率级一对功放晶体管损坏更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大而引起电流过大的原因有:  

过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时过流保护电路不起作用;  

脉宽调制( PWM 组件故障,输出的两路互补波形不对称一个导通时間长,而另一个导通时间短使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通造

功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形输出也会不对称,该波形经输出变压器造成偏磁,即磁通平衡积累下去导致变压器饱和而

电流骤增,烧坏功率管而一只烧坏,另一只也随之烧坏  

檢查市电输入保险丝是否烧毁;  

若市电输入保险丝完好,检查蓄电池安全是否烧毁因为某些 UPS 当自检不到蓄电池电压时,会将 UPS 所有输出及顯示关闭;  

若蓄电池保险完好检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且 UPS 不具备无市电启动功能时 UPS 同样会关闭所囿输

若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常  

6:接入市电的情况下,每次打开 UPS 便听到继电器反复的动作声 UPS 面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。  

根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低从而导致 UPS 启动不成功而造成的拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联

进行充电)若仍不成功则只有更换蓄电池。  

7:后备式UPS 有市电时工作正常无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低同时变压器发出较大的噪音。  

故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测方法如下:  

若功率正常再检查脉宽输出电路输出信号是否正常;  

若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出昰否正常  

9;市电供电正常时开启 UPS 逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声 UPS 只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态  

故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障要重点检测:  

若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常;  

若市电整流滤波电路输出正常检查市电检测电路是否正常;  

若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常  

10:后备式 UPS 当负载接近满载时,市电供电正常而蓄电池供电时蓄电池保险丝熔断。  

故障分析:蓄电池平安丝熔斷说明蓄电池供电流过大,检测方法如下:  

若蓄电池电压过低再检测蓄电池充电电路是否正常;  

若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常  

11: 只能由市电供电而不能转为逆变供电。  

故障分析:不能进行市电向逆变供电转换说明市电向逆变供电转換部分出现故障,要重点检测:  

蓄电池电压是否过低蓄电池平安丝是否完好;  

若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常.

更多关于山特C1KUPS电源的技术支持及选择推荐请联系我司工程师,咨询热线: 肖峰 山特C1KUPS山特C1KUPS电源,山特C1KUPS价格

我要回帖

更多关于 山特c1k 的文章

 

随机推荐