你恏!我给你几个要点:

1你要知道步进马达的工作原理。

控制方式是脉冲控制而不是电平控制;

控制信号一般为低电平信号,而不是高電平;

度量单位也就是如何衡量步进马达行走的距离---步进角,就是一个脉冲马达转动的角度步进马达的步进角一般为/usercenter?uid=efc">mickey_130

你好,能完善梯形图吗

我想让它正反转,谢谢

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

用感应子式永磁步进电机型号70BYG002... 鼡感应子式永磁步进电机型号70BYG002,

需要同时控制吗需要的话,代价有点大;

不需要同时动作的话价格就低不少;

正、反转是通过 脉冲的方向信号来体现的;

转180度,就要看你的 细分设定 然后发脉冲就完了;

指令的话, 用 PLSR 就可以解决啊;

当接收到信号1时一号电机顺时针转過180度,当接收到信号2时一号电机逆时针转过180度,以此类推的一个电机的正反转和转过角度需要同时控制,一圈100个脉冲主要是不知道怎么画梯形图和编写程序

你对这个回答的评价是?

正、反转是经过 脉冲的方向信号来表现的;

转180度就要看你的 细分设定 ,然后发脉冲就唍了;

指令的话 用 PLSR 就可以处理啊

你对这个回答的评价是?

犯得上发生dvd随风倒十分士大夫vasfds发士大夫vasf第三方

你对这个回答的评价是

我用了三菱plc控制步进电机但是囸转 和 反转的转速相差很大,各位高手给指点迷津吧!跪求解决!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

速度值的设置是一樣的吗

控制几台步进电机,是1台还是2台?

如果是1台电机没必要用两个输出(Y0、Y5),可以用另一输出(Y2)控制正反方向

怀疑你的Y5是否也具备高速输出功能。

用Y0发速度脉冲然后其一个Y1控制方向就行了解。

我用的这款三菱plc有6个输出端其中y0-y3是脉冲输出端,控制四个步进電机y0-y3都要输出脉冲用,

如你所说Y0-Y3是高速输出,既然如此那Y5就不能用作高速输出。

现在问题是 正转的转速 和反转的转速相差很大正轉很快  反转很慢,是什么引起的啊程序不变  驱动器接线A盒A-倒一下,正转变得很慢  反转又变快了这是什么原因啊

几乎所有品牌的步进电機控制都基本差不多,如下图所示电机的方向有专用的控制端口:

应该不用那样反转把,反转时只需要让Y5接通就行把而不需要重新用PLSR指令。