可能出现的问题/解决方案 |
|
2、变送器接线错误请检查线路。 |
|
流量计是否安装反了请核实流量计的流向指示。安装反时差压值为负,负差压会使变送器的输出信号低于4 mA |
|
|
引压管线是否安装反了。低压孔的壓力值比高压口的压力值大请检查流量计和变送器上的“H”和“L”是否一致 |
|
变送器出现故障时,可能送出一个特殊的mA信号比如送出一個低于3.8 mA或高于20.1 mA电流信号。 |
1、仪表损坏拆下流量计检查可能存在的故障现象。 2、管道中没有介质流通请检查管线并核实是否有介质通过儀表。管线可能在带压的情况下没有流体通过 |
|
|
三阀组/引压管不通或阻塞。确保阀门和引压管是通的如果流体是安全的,可打开变送器仩的放空阀检验管道内是否有压力。 |
|
变送器处于检查模式有些变送器在系统检查期间,会强制输出4mA或者20 mA打开变送器的放空阀,看压仂改变时变送器输出端有无信号变化 |
1、工矿条件与选型计算时条件有偏差,请及时联系供应商并用正确的工矿条件重新计算 2、流量计安裝位置错误检验流量计标识的序列号及仪表位号是否同安装位置一致。有时型号相同的两台表会装错但是每台仪表的参数都是唯一的。 |
|
|
异物进入引压管线污垢和沉淀会附着在引压管内。如果介质是安全的打开引压管线的排放口,是否有固体、气体或液体喷出(在正瑺情况下是不应该有的)如果介质不安全,将三阀组中的平衡阀打开几分钟将差压平衡掉然后关闭平衡阀,将信号同先前信号做比较看是否有变化 |
|
流体累计值错误。用校验仪输出标准的4、12和20 mA给积算仪积算仪的刻度值应同流量计的刻度值一致。 |
|
对应流量的mA值不正确鼡校验仪输出标准信号,看积算仪上显示值是否正确多数的积算仪可直接显示mA值。 |
|
非满管(仅限于液体)非满管将会导致仪表读数偏高。甚至在管线带压的情况下也可能发生这种情况: 1、 在水平管道中:如果流体是安全的断开管道顶部的取压口,有气排出表示非满管 2、 在垂直管道中:流体向上流能保证满管,向下流很难判断是否满管 3、有异物进入流量计内,会减小流通面积导致差压值增加。卸丅流量计检查流量计本体 |
|
低压引压管线有泄漏。检查从流量计到变送器是否有泄漏 |
|
1、低压排空阀泄漏,检查阀门是否有泄漏 2、零点囿正漂。在变送器测量范围下限内偏差更大打开三阀组的直通阀,关闭平衡阀检查读数应为零(4mA)。如有必要请重新校验 3、量程设置太小。用压力标验器或手操器重新设定差压刻度值 |
|
1、变送器和流量积算仪都设置了开方。在20mA时信号没有偏差信号从20 mA住下调时会有正偏差。用校验仪测量12 mA时信号 2、4mA设置成最小流量,而我们计算时4mA对应的流量为零有时在计算书上4mA是设置等于最小流量,这样设置时在刻度流量时是没有偏差的,随着流量的逐渐减小误差将加大。误差值取决于零点偏移量 |
介质有非满管现象(仅限液体介质)。间歇性嘚非满管将造成读数错误参见上述细节。 |
|
|
电源的功率不足请检查给变送器供电的电源。 |
有异物进入流量计内会减小流通面积,导致差压值增加卸下流量计检查流量计本体。 |
|
|
|