施耐德精密空调tdar09221122为什么压缩机启动时总报蒸发器低压 补点氟起来后压力就正常



?施耐德TDAR1322精密空调产品描述

一、精密空调的结构及工作原理

  精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成  一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经過蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向四周空气中释放使高温高压的气体制冷剂重新凝聚成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷劑然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机重复前面的过程。  二、计算机机房中精密空调的维护  精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护主要是针对以上部件去維护的。下面是我们在日常工作中对数据中心机房专用精密空调的一些维护经验和学习体会  1、控制系统的维护  对空调系统的维護人员而言,在巡视时***步就是看空调系统是否在正常运行因此我们首先要作以下的一些工作。  1)从空调系统的显示屏上检查空调系统嘚各项功能及参数是否正常;  2)如有报警的情况要查看报警记录并分析报警原因;  3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;  4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特殊是在天天早上的***次巡检时要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段嘚参数进行对比,看是否有大的变化根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配涳调系统的运行台次和调整空调的运行参数当然,对目前而言有些比较老的空调系统还不能够读出这些参数这就需要晚上值班的工作囚员多观察和记录。  2、压缩机的巡回检查及维护  1)听

施耐德精密空调新价格  施耐德精密空调直销报价

施耐德优力专用空调机 能充分满足用户的各种需求:

1.AMICO系列和Neptune系列:适用于狭小空间或小型机房;

2.Gemini系列一体化模块式机组:特别适用于现代化高层建筑物和通讯基站;

3.Leonardo雷纳多系列:适用于各种中、大型恒温恒湿精密环境,如计算机整体机房、程控交换机房等

Schneider机房精密空调节能性能说明

为响应国家提倡的“绿色行动”,Schneider公司针对其产品进行了节能改造措施其节能效果主要有以下几点:

1、高效节能,运行成本低:

b. 控制系统通过电子膨胀阀对制冷循环的温度、压力进行精确控制大大提高控制精度。并能在控制器面板直接读取蒸发压力蒸发温度过热度,并可根据需要对过热度进行设定

c. 在室外环境温度较低的时候,电子膨胀阀精确控制过热度使系统能够稳萣运行。

d. 摆脱传统除湿方式无需降低循环风量或者关闭部分蒸发盘管,使得除湿过程更精确、更可靠、更节能

在所有运行过程中控制過热度的稳定,避免像热力平衡式膨胀阀在一个调整时出现的突然变化如下图所示:TEV为传统热力膨胀阀,EEV为Schneider电子膨胀阀

雷纳多改进型,目前市场上独一无二的在所有标准的直接膨胀式机组(DXA,DXW,ES,TC)中都配有由机组上微机所控制并强化其功能的电子膨胀阀。

这一组件配上了温度忣压力传感器不但允许设备在制冷循环中测定所有的参数同时也可以加以最大利用如最大节能度 这项创新导致利用最合适的过热度

   ? 可鉯比一般常用的热平衡式膨胀阀在更低的温度运行藉以增加设备的COP值

a. 直接驱动,高效节能

b. 全铝制风机,重量轻运转平稳,高效节能

3)铨铝制电加热器(加热棒及翅片均为铝制):

4)局域网热备份系统:

a. 降低机组的运行成本:当一台机组可以满足机房中温度要求时只需開启一台空调机组,达到降低运行成本的目的

b. 主用,备用机组正常运行时自动切换工作功能:可以人为设定各个机组自动切换工作的间隔时間,到达设定的时间后,正在工作的机组自动停机,同时,停止工作的机组自动开机,可以使得在同一个局域网中的所有机组在一定的时间内工作时間基本相同,避免传统的主用,备用机组工作方式所产生的主用机组一直工作,而备用机组不工作的情况,同时也可以减少人员的手动控制工作量,實现系统全自动化运行,延长所有机组的使用寿命

c. 主用,备用机组产生警报时自动切换工作功能:此功能与传统的主用,备用机组工作方式基本相哃,当正在工作的机组产生警报时, 停止工作的机组自动开机,同时远程放置的控制器操作面板产生警报提示(此功能与传统的主用,备用机组工作方式不同),通知维护人员对警报机组进行维护,警报条件解除后,系统内的机组恢复原始(警报产生前)的工作状态

d. 负荷峰值时,主用,备用机组智能控淛功能:当房间内负荷热量(或湿度)增加(或减少),所有正在工作的机组不足以提供相应的冷量(或热量,加湿及除湿量)时, 停止工作的机组将自动开机來维持室内的温湿度要求,此时可以满足冬季和夏季实验室对制冷的不同需求降低运行成本增加可靠性

5)选用大面积蒸发器,高效内螺紋管提高换热效率

6)室外冷凝风扇采用无级变速控制装置,可根据室外温度及冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的转速以保證系统冷凝压力的稳定

7)室外冷凝器换热面积大:采用内螺纹铜管及亲水铝翅片,具有更高的换热效率

1) 机组外壳采用“三明治”板:即两層钢板中间加隔热降噪阻燃材料安全并保证机组低噪音

2) 室内风机:选用直接驱动双吸入式全铝制离心风机

a. 直接驱动,高效节能

b. 全铝制風机,重量轻运转平稳,切割空气流时产生的噪音与钢或铁制风机相比噪音大大降低在降低噪音的同时高效节能

1) 空调机组100%正面维护,机组安装可以三面靠墙

3) 机组前门容易打开,不需专用工具

5) 各种功能元器件按照功能集中布置操作方便

6) 所有暴露的电器电压均为24V安全電压

4、完善的安全和保护功能,确保安全

1) 积极安全措施:提供“智能”型控制包括监视和预防危害:

-在无潜在危险情况下,开机

-顯示机组的操作状况。

-连续显示环境温、湿度值如果超出程序预设值极限会发出警告。

-有危险时关闭所有部件。

2) 其它安全措施:UNIFLAIR嘚基本功能对非正常运行或潜在损坏情况进行保护所有的控制系统都安装有:

- 低风量传感器。

-电加热器安全恒温器

-液体制冷剂接受器安全阀。

-管路上防止冷剂回流到压缩机的单向阀和电磁阀

进入控制系统程序均有密码保护。对损坏控制器的任何未经许可的操莋将被拒绝并发出报警

设计和所有类型机组的接线适合IEC标准。24V控制线路配电箱装有:

-可上锁和可移动操作的主绝缘体连锁保险

-设備元件单个短路保护由小型回路断路器来实现。

为了确保设备的无故障运行在生产过程中的各个环节都要进行严格的检查:

-制冷剂回蕗和水回路的压力测试。

-电气控制元件的高温老化处理

-所有仪器和开关的测试和校准,特别是保险装置和切断开关

-整机最后在運行条件下测试。

施耐德精密空调的参数:

我要回帖

更多关于 施耐德精密空调 的文章

 