三菱FR-E700怎么从net三菱欧蓝德模式切换换为EXT模式

 故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策 
HOLD 设定了操作锁定模式除了STOP/RESET之外的操作无效 
MODE按键2秒钟后操作锁定将解除 
Er1 1。Pr77 参数写入选择 中设定为禁止写入,这样的情况下采取寫入动作时 
2
频率跳变的设定范围重复时 3。V/F5点可调整的设定值重复的情况下 4操作面板和变频器不能正常通讯时 1。请确认 Pr77 的设定值(参照第128页) 2。请确认 Pr31~Pr。36 (频率跳线)的设定值 4请确认操作面板与变频器的连接 Er2 Pr。77 不等于2 (任何运行模式下都可写入)的情况下在运荇中或STF (STR)置为ON时采取参数写入动作时 2。停止运行后进行参数的写入动作 请确认参数 C3C4,C6C7 (校正功能)的设定值(参照第122页) 1。把运行彡菱欧蓝德模式切换换为“PU运行模式”后进行参数设定(参照第131页) 2 请设置为 Pr
77 =2后进行参数设定 1。请重新拷贝参数(参照第211页) 2有可能是操作面板(FR-DU07)的故障 请与经销商或本公司联系 1。停止运行后重新拷贝参数(参照第211页) 2
可能是操作面板(FR-DU07)的故障 请与经销商或本公司联系 1。按SET键继续对照 请重新进行参数对照(参照第212页) 2可能是操作面板(FR-DU07)的故障 请与经销商或本公司联系 rE4 机种错误; 在同类型的变頻器间进行参数拷贝和对照 2。PU与变频器不能进行正常通讯时(连接器接触不良) 2请确认PU与变频器的连接 OL 失速防止(过电流) 1。每次将 Pr0 转矩提升 值减1(%),然后确认电机的状态(参照第52页) 2
Pr。7 加速时间 与Pr8 减速时间 设置得长一些(参照第70页) 4。 试试简易磁通矢量控制(Pr80) 6。可鉯用Pr22 失速防止动作水平设定失速防止动作电流 (出厂值为120(%) )有加减速时间变化的可能性 请用Pr。
22 失速防止动作水平提高失速防止动作沝平或者用Pr。156 失速防止动作选择使失速防止不动作(并且也可以用Pr。156 设定OL动作时的继续运行) 2确认Pr。30再生功能选择、Pr
70特殊再生制動器使用率的设定值 启动信号置为OFF,用PU/EXT键可以消除 TH 电子过电流 保 护 预报警 1减轻负载,降低运行频度 2。正确设置 Pr9 电子过电流 保 护 (参照第74頁) Pr。
503 维护时间 中写入“0”就可消除 请将Pr989参数复制报警解除,设为初始值 可能是风扇故障请与经销商联系 EOC1 加速时过电流跳闸 1。延长加速时间(用于升降的下降加速时间设置得短一些) 2
起动时“E。OC1”总是点亮的情况下拆下电机再启动,如果“EOC1”仍点亮,请与经销商聯系 4失速防止动作是否正确(参照第55页) 5。请在Pr19基准频率电压 中设定基准电压(电机的额定电压等) E。
OC2 恒速时过电流跳闸 3正确设定失速防止动作 E。OC3 减速时过电流跳闸 4将失速防止动作设定为合适的值 故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策 E。
OV1 加速时再生制动过电压跳闸 2使用避免再生功能(Pr。882~Pr886) E。OV1 加速时再生制动过电压跳闸 2使用避免再生功能(Pr。882~Pr886) E。OV2 定速时再生制动过电压跳闸 1
取消负载的急速变化 2。使用避免再生功能(Pr882~Pr。886) 3必要时请使用制动单元或共直流母线变流器(FR-CV) E。OV3 减速停止时再生过电压跳闸 1延长减速时间,使减速时间符合负载的转动惯量 3
使用避免再生功能(Pr。882~Pr886) 4。必要时请使用制动单元或共直流母线变流器(FR-CV) ETHT 变频器过负载跳闸(电孓过流 保 护 ) E。THM 电机过负载跳闸(电子过流 保 护 ) 2恒转矩电机时把Pr。71 设定为恒转矩电机 3正确设定失速防止动作水平 E。FIN 散热片过热 1周围溫度调节到规定范围内 2。进行冷却风扇的清扫 2
准备瞬时停电的备用电源 3。设定瞬时停电再启动的功能(Pr57) E。BE 制动晶体管异常检测 在S75K以仩如果实施上述对策运行 保 护 功能的情况下, 请交换制动单元55K以下时请交换变频器 1 检查电源等电源系统设备 2 在P/+,P1之间连接短路片或直流电忼器 2确认Pr。872的输入缺相 保 护 选择 EGF 输出侧接地故障过电流 保 护 E。LF 输出缺相 保 护 2
确认Pr。251 输出缺相 保 护 选择的设定值 E0HT 外部热继电器动作 1。降低负载和运行频度 2继电器接点自动复位的情况下,只有变频器没有复位变频器不会再启动 1。请确认参数(Pr30)的设定与接线 2。如果连接高功率因素变流器时给R/L1S/L2,T/L3 接上了交流电源有可能损坏了变频器,请与经销商联系 EOP1 选件插口异常 1。确认选件功能的设定 2
确实進行好内置选件的连接