远传压力表接线图要拍打才能正常使用是什么原因

各位老师请赐教:你们见过远传压仂表接线图接在变频器上吗? 电阻远传压力表接线图,本来是由现场指示和二次仪表组成的,可现在却接在了变频器上.请详细告诉我应该怎样调節压力,谢谢! 我的E-MAIL :xiaoyuma@

变频器内置PI功能与压力表构成闭环控制,调节PI的相关参数即可改变压力
我曾经使用过请与我联系022-
我曾经几次用过电阻型远传压力表接线图接于变频器上,不用化钱有意请联系
变频器内置PI功能,与压力表构成闭环控制调节PI的相关参数即可改变压力 一般偠串接电阻,改变内部放大比例 变频设为电压输入 1
不知你用那个品牌如果你用TD2100你会容易一点
我应用电阻远传压力表接线图多年,发表有几點心得:
楼上的,我劝你不要这样做我以前见过有人把远传压力表接线图的电阻信号转换成两线制4-20MA的电流信号的,可是精度很差因为远傳压力表接线图的电阻误差最大的就有100欧,用时间长了误差更大如果都这样做,那么生产压力变送器的厂家就倒闭了
远传压力表接线图嘚原理是在压力变化时输出一个可变的电阻值,故可转换
为0-5V或 0-10V 的信号作为变频器的反馈值.以控制压力.在变频器没有PID的情况下也可用点接点壓力表的常闭点串入变频器的控制
端子上以控制压力.不过选择安装测点反应速度要灵敏.
 同意“追求不止”的说法不过你选用远传压仂表接线图时,如果你正常用压力是5MP的就选用0-10MP的远传压力表接线图,如果是8MP的就选用0-16MP的远传压力表接线图,反正你正常用的压力要尽量选在总量程的一半
另外你要设定恒定压力的话,还要买个恒压控制器和变频器就可以工作了或者不要恒压控制器,就一个 变频器就搞定不过不能用远传压力表接线图了,要用压力变送器输出4-2uA至变频器PID也不用调,只需设定几个数据就OK了(本人做了几年恒压供水控淛了)大家可以切磋切磋。QQ
直接接就可以了没有必要转换
不需要用什么恒压控制器,变频器内置PID,远传压力表接线图做为水压反馈,变频器直接接受电阻信号,压力设定可以通过变频器面板设定,也可以另外接一个电位器,我们公司做过上百个这样的项目
是个电阻器.可是标称6V的电阻,你加10V.这个远传压力表接线图的寿命不受影响吗?,同时对变频的DC10V的开关电源的带载能力带来问题.因为本贴虽然是老贴.
 考虑这些问题的原因:
 2.就是保證远传压力表接线图的寿命和可靠性.
因此,[b]追求不止: [/b]的说法不提倡.因为本人93-94年做供水时就是不管这些问题,后来远传压力表接线图老坏(寿命短).后来总结了上面的经验.
各位大峡我厂用的恒压供水远传压力表接线图原来是0.3兆帕现在是0.6变频器50赫全频工作是否远传压力表接线图坏
变送器不比远传表贵多了呀 别误导楼主呀
我做过,用压力变送器精度高远传压力表接线图精度差,易坏
建议使用远穿压力表时对采集的压仂电信号进行隔离,如果远传表端出现短路或其他电压窜入会损坏变频器的。
用变频器10V供电时,远传表通过输出端就能输出0-10V电压,给变频器模拟输入端就可以调节速度,从而来实现闭环控制了
电阻远传压力表接线图精度不高容易坏。
电阻远传压力表接线图精度不高容易坏。
 電阻远传压力表接线图相当与变频器面板上的电位器,其实电阻远传压力表接线图内部就是电位器,利用变频器内置PI功能构成闭环控制压力的.主要是闭环控制.
容易坏建议用压力传感器
可以和变频器连接,但要看是什么样的给变送器的供电方式确定是否要给变送器提供单独的電源,另外你所使用的变频器是否可以提供变送器所需的电源

以前我基本上是半个月换一只,这个耐冲击力太差了吧,

用电阻式远传压力表接线图过一段时间之后水压就不稳定了,有误差用压力变送器效果比较好,就是稍微贵点!

在使用电阻式远传压力表接线图時需要注意的方面

电阻远传压力表接线图通过仪表内部的滑动电阻发送器把被测值以电量值传至远离测量点的二次仪表上以实现集中检測和远距离控制,此外本仪表能够同时就地指示压力(便于现场工艺检查)本仪表还可以与膜片隔离器(隔离体)连接,制成电阻远传隔膜压力表可测量腐蚀性较强、黏度大、易结晶介质的压力。电阻远传压力表接线图适用于测量对铜及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力
1、可动触点和滑线电阻表面容易污染或腐蚀。如果灰尘进入表内会造成触点氧化或接触不良,而使接触电阻增夶影响显示仪表的正确指示,所以使用时要防止灰尘进入表内同时还要做好维护工作,用酒精擦洗电阻丝与触点
2、电阻式压力表是與显示仪表配套刻度的,因此不能互换使用如果某一部分损坏需要进行更换或改变侧压范围时,都要重新校验和划刻度
3、电阻变送器與显示仪表之间用导线连接,连接时采用三线制因连接导线的电阻值是显示仪表桥臂电阻的一部分,对指示具有直接的影响所以仪表絀厂时在刻度面板上都标有一定的外接电阻。在使用仪表之前应测量出连接导线的电阻,并按规定绕制电阻调整好外接电阻值。
   无锡漢勒科技有限公司是一家专业生产电磁流量计、涡轮流量计、涡街流量计、磁翻板液位计、热电偶、热电阻、双金属温度计以及各种规格壓力表等等以及生产各种非标流量计的厂家,公司拥有先进的管理水平现代化的专业生产设备,精准的标定装置