2. 先把4208SN的物理地址拨好(4208SN有八个撥码
1— —设置响应时间,2— 8——防折3— 拨到ON防折无效
2——7为物理地址,(拨码方法参照随模带来的说明书))
注:4208SN可外接电源4208SN的每一個防区上必须串接一颗10K电阻(随模块有带)
以010——017为例:+#93再按两个1键盘显示
此时键入010按*两次,键盘显示 ]
输入防区类型:例如03按*六次键盘顯示
输入接入类型;06按*4次键盘显示
AXXX——XXXX:1
此时可以将随模块带来的10K电阻搭在4208SN的第一个防区A的上面,然后拿开會听到嘀嘀两声键盘会显示第一个防区的序列号,006——5540 然后再重复电阻搭上放开会听到三声嘀嘀声响此时键盘上的序列号会和说明書上的序列号一样,那么这个防区 的序列号输入就完成了下面防区的序列号的输入同010防区的操作相同
注: 如果前端设置都以接好(4208SN.4193SN,4293SN)也可以手写输入序列号将序列号一一输入,在手写输入序列号以前必须将总线从120主机的2425端口上换下以免序列号出错。
由外部电源供电时的开关电压:50VDC带外部电源时开关电流:50毫安/每个输出端外部电源电压:50VDC外部电源电鋶:50毫安输入电流:50毫安无外部电源的输出电压:10.5~14.0VD无外部电源的输出电流:2毫安/每个输出端工作温度:0摄式度~70摄式度相对湿度:小于95%(无霜)
