我想咨询一下我看手册上说QJ61BT11N只能连接64个I/O远程输入输出设备,但是我看他的输入缓存通道为E0H~15FH,也就是128*16=2048个输入点可以接64个远程输入模块,同样远程输出为160H~1DFH,同样可以接64个遠程输出模块但是实际上主站模块一共只能接64个IO模块,为什么不是128个IO模块呢(64输入+64输出)难道在主站模块缓冲存储器里面他们不是独竝的么?

一个QJ61BT11N能连接64个远程IO站远程网络Ver.1模式下每个站RX,RY各占32点,也即2个缓存RX,RY缓存分别128个,正是对应64个站的

能我们现场挂三个,俩主站┅个本地站。不在同一个网络里就行

俩主站要在两个网络里就行。