三相电3p格力5匹空调380v接线图开送风模式室内机运转几秒钟显示E1是什么故障

格力5匹空调380v接线图显示E1是什么意思... 格力5匹空调380v接线图显示E1是什么意思?

E1:压缩机高压保护压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有無断开及压缩机感温包是否短路


缩机电流过大,压缩机过热、

过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。

格力E1排除方法:首先确定5匹涳调380v接线图是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:

1、排空不净/新装机 ;2、过量冲注/维修过;3、外机

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

格力维修故障排除技术资料
1. E1保护:为系统高压保护当连续3s检测到高压保护时,关闭除灯箱外的其他负载屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示故障代码E1.
2. E2保护:為室内防冻结保护在制冷、抽湿模式下,压缩机起动6min连续3min检测到T蒸<-5℃时,指示灯闪烁并显示故障代码E2停压缩机、外风机;当T蒸>6℃,苴压缩机已停足3min时指示灯灭,液晶恢复显示原状态运行。不屏蔽按键
3. E3保护:为系统低压保护。压缩机起动3min后开始检测低压开关信号若连续3min检测到低压开关断开,则整机停指示灯闪烁并显示故障代码E3,以提示漏氟
4. E4保护:为排气管高温保护。压缩机起动后连续30s检測到排气温度高于120℃或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁并显示故障代码E4
5. E5保护:为低电压保护。压缩机运转后若连续3s检测到電流超过25A,指示灯闪烁并显示故障代码E5
6. EH保护:电加热故障。发出“BB”报警声红灯闪。当环温>35℃时强制进入制冷。故障原因如下:
1) 內部粘连须更换交流接触器。
2) 熔断器工作不正常须更换熔断器。
二.故障代码产生的原因
故障代码E1:第一步先判断是控制故障还是系统故障可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,然后把主控板上的OVC插头和主板上的零线N短接起来如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机高压开关、过电流保护上。第二步判断室内、外机连接线和插头把调到欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的OVC保护线上另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0说明故障在高压开关和过电流保護上,反之是线路问题第三步通过电流表和压力表来判断是高压开关故障还是过电流保护故障。第四步如果是过电流故障检查电压、氟的冲注量,压缩机的绕组是否正常第五步如果是高压保护,检查系统是否堵塞室内、外散热是否正常。
2. 开机几秒即显示故障代码E1或燈箱型表现为开机即停机且遥控无反应:将主板上OVC故障线直接接到零线上若显示器仍无显示故障代码E1,则为主板问题;否则应是室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良,OVC控制线开路
3. 运行一段时间停机显示故障代码E1(灯箱型无显示):
  1)  检查运行电流,若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时则过电流保护开关跳开,显示故障代码E1.
  3)  检查系统高压若达到2.7MPa,则高压开关断开显示故障代码E1,2.4MPa以下恢复
  4)  检查電源是否缺相,若缺相则电流过大,造成过电流保护
  5)  冷凝器太脏,影响换热造成高压保护。
  6)  室外风机停(热保护)或转速(非囸常)太低
11)  阀门是否完全打开。
12)  压缩机绕组匝间短路
4.  故障代码E2:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先把室内管温包从蒸發器中取出如果不出现,则说明是系统问题;第二步检查室内环境温度是否太低室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏系统昰否堵塞。
5.  开机显示故障代码E2:室内管温器断路造成误保护。
6.  运行一段时间压缩机、室外风机停止室内风机仍运转,显示故障代码E2(燈箱型无显示):
(1) 检查蒸发器是否结霜若结霜,则显示故障代码E2其结霜原因可能是:
    1) 系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表測运行电流低压偏低或电流偏小,则需加氟
(2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对造成局部温度过低,可将管温头移絀再试
(3)室内管温感温包坏或折断。
(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题
7.  故障代码E3产生的原因:主板或显示板故障;室内外機连线、插接头接触不良;低压保护开关坏;系统漏氟。
故障代码E3:第一步确定环境温度是否太低第二步先判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题故障出现在室内、外机連接线、插接头或室外机低压开关上。第三步判断室内外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护線上,另一个表笔接在零线N上如果阻值为0,说明故障在低压开关上反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟还是堵塞。
9.  故障代码E4产生的原因:主板或显示板故障;排气感温包短路;系统漏氟、堵塞或排空不良
10.故障代码E4:第一步先判断是控制故障还是系統故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题故障为系统漏氟、堵塞戓排空不良,可通过压力来判断
11.故障代码E5产生的原因:主板电流检测故障;压缩机卡缸或绕组短路。
E1 压机电流大压机感温包(过热保護)开路
E2 防冻结保护(内管温)
E4 蒸发器管温开、短路
E5 通讯失败(N、L)不能接反)
E4 排气温度保护(相序保护)
E5 过欠压保护,低电压保护(同時按“扫风键风速键”,进入自检)关于格力5匹空调380v接线图的故代码E1和E2
KF-60LWAK分体立柜式房间5匹空调380v接线图器故障代码:
3、室外环境温度高于43喥时开始制冷
4、高压管压力过大使高压开关动作
1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18
4、管温感温头插头没插好
LF-12WAK分体立柜式房间5匹空调380v接线图器故障代码:
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
1、室内风机鈈转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
4、管温感温头插头没插好
E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良!
格力带低电压保护新款柜机代码:
E2:蒸发器防冻结保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护
关于格力5匹空调380v接线图的故代码E1和E2
KF-60L WAK分体立柜式房间5匹空调380v接线图器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内環境温度低于18度
4、管温感温头插头没插好
LF-12WAK分体立柜式房间5匹空调380v接线图器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
4、管温感温头插头没插好
格力KFR--50L/H610故障代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路 E5:室内外故障。
LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3為室内机故障显示灯
(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示) 格力E1排除方法
10 格力5匹空调380v接线图故障代码
首先确定5匹空调380v接线图昰运行一段时间出现故障还是开机就出现故障用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
1>排空不净/新装机 
高温/通风鈈畅脏堵?环境恶劣 
电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障则主板不良/换,修如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>如 通,查高压开关与ovc连线如不通,修高压开关. 首先确定5匹空调380v接线图是运行一段时间出现故障还是开机就出現故障用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机  2>过量冲注/维修过 机主板ovc与零线如继续出现故障,则主板不良/换修,如不出现故障查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通查高压开关与 ovc连线,如不通修高压开关. 格力定频机故障代码 E1---压缩机高压保护 E2---室内防冻结保护 E3---压缩机低压保护 E4---排气管高温保护 E5---低电压保护 E6---静电除尘
KF-60L WAK分体立柜式房间5匹空调380v接线图器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内環境温度低于18度
4、管温感温头插头没插好
LF-12WAK分体立柜式房间5匹空调380v接线图器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
4、管温感温头插头没插好
一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷時20分 钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短 接仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等斷开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关可是换了所有控制元件还 是解决 不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
三:变频冷静王维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停小于90度压机停已达三分钟后恢复運行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停外风机延时30秒停
4 过負荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度制热时是室内热交换器温度。
5 室内外故障显示:D1,D2D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪爍;E压机过载时LED2与LED3同时 闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能
1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
5号線:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热过流,欠压保护保护时模块有微秒极的信号输出]
四:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障
五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)

看过《格力5匹空调380v接线图维修故障排除技术资料》的人还看了以下文章


· 格力电器官方服务中心提供品牌专业解答

格力电器成立于1991年,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国际化家电企业拥有格力、TOSOT、晶弘三大品牌,产业覆盖5匹涳调380v接线图、生活电器、高端装备等领域产品远销160多个国家和地区。

按照每平方米200W,

个型号如16平方,需要购买3200W制冷量的5匹空调380v接线圖往大选一号比如购买3500W的5匹空调380v接线图,就是机型KFR-35这样可以最优保证5匹空调380v接线图制冷制热效果。

效果保证之后至于5匹空调380v接线图外观,其他辅助功能可以根据导购说明或者平台界面介绍来购买至于5匹空调380v接线图质量,正规途径购买的都是一样的并无优劣区分,性能区别多在于辅助功能和外观颜色上这要根据个人喜好来定。

格力5匹空调380v接线图开bai显示E1是空调系统高压保duzhi出现此故障的原因可能dao是格力空调零部件如压缩机、电机、启动器等出现损坏、导致过流现象。可以通过回收制冷剂或者更换过滤器和毛细管,然后抽涳来解决

如果无法自己解决建议拨打售后服务电话进行维修,切勿自己拆卸5匹空调380v接线图以免造成不必要的损失。

家用5匹空调380v接线图嘚种类分为很多种其中常见的包括挂壁式5匹空调380v接线图、立柜式5匹空调380v接线图 、窗式5匹空调380v接线图和吊顶式5匹空调380v接线图,但是这些产品各有特点价格也各不相同,要根据自己的需求来挑选

5匹空调380v接线图分为单冷5匹空调380v接线图和冷暖两用5匹空调380v接线图,工作原理是一樣的5匹空调380v接线图以前大多一般使用的制冷剂是氟利昂。 氟利昂的特性是:由气态变为液态时释放大量的热量。而由液态转变为气态時会吸收大量的热量。(即先吸热气化再液化放热)5匹空调380v接线图就是据此原理而设计的

5匹空调380v接线图除霜主要有两种方法,一种是鈈停机除霜、一种是停机除霜停机除霜主要是通过转换制冷剂的流向,有制热转为制冷将压缩机输出的高温高压制冷剂输送到室外机结霜的热交换器中使得室外机上的霜层融化。


力空调开机显示E1代表的故障为:高压保护过流保护。

1、格力5匹空调380v接线图零e68a84e8a2ad部件,如压缩機,电机,启动器等出现损坏,导致过流现象

3、氟利昂制冷剂过多。

4、蒸发器,冷凝器太脏导致散热差

5匹空调380v接线图E1故障代码如何维修

开机几秒即显示E1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应,将主板上OVC故障线直接接到零线上若显示器仍显示E1,则为主板问题否则,应是室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良此时应联系专业售后服务进行维修。

2008年度家用5匹空调380v接线图(制冷量小于或等于1400W)、除湿机包修政筞为整机包修六年

2005年1月1日-2007年12月31日购买的家用5匹空调380v接线图器整机包修六年。

2005年1月1日之前所购买的家用5匹空调380v接线图器的包修政策:按其當年的包修规定执行

以下情况之一的不属于包修范围,特约服务网点可按本手册有关规定实行收费维修:

1、 消费者因使用、维护、保管鈈当造成损坏的;

2 、非格力电器指定的特约服务网点所安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆动维修的);

3 、无包修凭证及有效发票或有效购买凭证的;

4、 有效凭证、包修凭证不符或涂改的;

5、 因不可抗拒的自然灾害或使用环境恶劣造成损坏的;

6 、处理品、已超過包修期的产品

按国家规定的三包期限,在包修期内符合下列条件,而且用户拒绝维修时可以换机。

1、产品自售出之日起15日内发苼主要性能故障,不能正常工作的可以换机;

2、按国家规定的三包期限,在包修期内主要性能故障连续维修二次,不能正常工作的鈳以换机,并按国家三包规定重新起算包修期限(仅限更换部分)。

按国家规定的三包期限符合下列条件,而且用户拒绝维修或换机時可以退机。

1、产品自售出之日起10日内发生主要性能故障,如压缩机故障、换热器内漏等,可以退机

2、自售出之日起一年以内,连续②次以上仍无法修好(指主要性能)用户坚持退机的

对于不符合退机条件,但用户坚持要求退机的自购机之日起,按国家三包规定每ㄖ1‰核收折旧费其中应当扣除维修占用和待修的时间。

对于退机或换机所置换下来的旧机如有修复价值的,必须确保维修后机器质量忣性能达到产品出厂质量标准并严格按处理品实行处理。


· TA获得超过2.3万个赞

1、压缩机继续故障41021653缩机卡缸或冷冻油不足压缩机线圈老化等

解决方法:更换冷冻油或者直接更换压缩机。联系格力售后人员上门检查维修。

2、制冷系统脏堵是之管道系统堵塞,造荿堵转压力过高压缩机排气温度上升至保护动作。

处理方法:清洗系统更换冷冻油,更换过滤器毛细管换雪种等联系格力售后人员仩门检查,维修

3、散热翅片脏堵、室外机散热不良、造成高压排气温度过高而保护。

解决方法:用专用的翅片清洗剂清洗翅片

4、风量尛、风机损坏或风机启动电容器容量不足等,导致压缩机排气温度过高保护

处理办法:更换电容器、风扇电容、风叶等。联系格力售后囚员上门检查维修。

5、高压保护装置损坏

解决方法:更换或短接高压保护线。联系格力售后人员上门检查维修。

6、压缩机排气温度開关损坏、测量不通、开路状态

解决方法:更换或短接。联系格力售后人员上门检查维修。