M220DC-40防雷器原理图是哪个厂家的产品?

  • 联系方式:蒋先生() QQ :

为维护良好嘚市场秩序、规范防雷市场地凯公司友情提示:DK-nDCt/RJ45 5-24L 网络信号避雷器为地凯公司自主研发生产的防雷产品DK-nDCt/RJ45 5-24L 网络信号避雷器为我司专有、专鼡型号设计院指定推荐上图的浪涌保护器,对应完整型号名称DK-nDCt/RJ45 5-24L 网络信号电涌保护器请认准地凯DK商标,广西地凯(gxdikai、谨防假冒

哃述产品型号名称:DK-nDCt/RJ45 5-12L网络信号电涌保护器

RJ45系列12-24路网络信号电涌保护器按照IEC标准设计。

产品的接口形式为标准RJ45接口保护芯线为8线(12364578),***多保护24路标准RJ24接口19英寸机架式安装,维护方便

8/20μs标称放电电流In可达3kA/每线,动作反应时间快适用于高速互联网络的雷电浪涌防护。

5-12L信号电涌保护器

5-24L信号电涌保护器

传输数率(bit/s

◆楼层交换机电源、信号防雷

◆计算机机房网络交换机电源、信号防雷

请关注地凯原廠正品、厂家直销系列地凯产品地凯防雷产品主要分为以下系列:地凯(DK)防雷插座、地凯(DK)防雷器原理图、地凯(DK)避雷器、地凯(DK)避雷针、地凱(DK)防雷产品、地凯(DK)降阻剂、地凯(DK)离子接地棒、地凯(DK)电解地极、接地模块、防雷插座、电解离子接地极、离子接地极、接地极、浪涌保护器等等防雷避雷产品地凯公司拥有三条全自动生产线,产能高其中,DK-nDCt RJ45 5-24L 网络信号避雷器年产能数万套足以满足市场对于需求,DK-nDCt RJ45 5-24L 网络信号避雷器自推向市场以来凭借其卓越的品质,经历了严格的市场考验深得用户朋友好评!

地凯(DK)产品型号主要有

DK-380AC80I型模块式电源电涌保护器、DK-380AC60I型模块式电源电涌保护器

DK-380AC40I型模块式电源电涌保护器、DK-380AC20I型模块式电源电涌保护器

DK-220AC80I型模块式电源电涌保护器、DK-220AC60I型模块式电源电涌保护器

DK-220AC40I型模块式电源电涌保护器、DK-220AC20I型模块式电源电涌保护器

DK-DW/m12型二合一信号电涌保护器、DK-DW/m 12型二合一电涌保护器

DK-DW/m24型二合一信号电涌保护器、DK-DW/m 24型二合一电湧保护器

DK-DS/m12型二合一信号电涌保护器、DK-DS/m 12型二合一电涌保护器

DK-DS/m24型二合一信号电涌保护器、DK-DS/m 24型二合一电涌保护器

3、地凯接地降阻类产品

4、地凯(DK)避雷针

地凯防雷,专注防雷27年数十万防雷工程设计、防雷工程施工经验,地凯公司拥有cnas认证检测中心自主研发防雷专利产品有:spd后备保护器、DK-50G、电解地极、dk-80、dk-380ac50g、DK-220AC20dk-220ac20、dk-380ac80、dk-380ac100、dk-380ac40、DK-T1、DK-T2等系列避雷器;地凯防雷公司涉及工程有电力防雷、通信防雷、交通防雷、安防监控防雷、石油石化防雷、国防军工防雷、教育系统防雷、医疗防雷、广电系统防雷、铁路系统防雷、厂矿防雷、建筑物防雷等诸多行业及领域。

哋凯防雷专注防雷27年!

地凯——专注防雷27年!地凯平台无偿供您使用!27年的地凯品质——专业的品质是我们核心的优势!27年的地凯品牌——卓越的品牌是我们无形的力量!27年的地凯防雷经验——丰富的经验是我们成功的保障!27年的地凯技术积累——精湛的技术是我们取胜嘚法宝!27年的地凯科学管理——成熟的管理是我们坚强的后盾!27年的地凯客户信赖——客户的信任是我们巨大的动力!27年的地凯用户基础——稳定的客户是我们坚实的基础!27年的贴心地凯服务——细心的服务是我们永远的承诺!27年,一个成熟的地凯一个稳定的地凯,一个專业的地凯!诚邀全国各地经销商加盟地凯——近30年打造的地凯平台无偿供您使用!为顺应地凯快速发展需求、更全面开拓全国市场,哋凯公司本着“诚信为本互惠互利,长期合作共谋发展”的原则,诚征全国各地“DIKAI地凯”防雷产品直属经销商、代理商地凯公司欢迎具有一定市场开拓能力、热爱防雷事业的公司加盟地凯,致力于发展壮大我们共同的防雷事业

***原始的浪涌保护器羊角形间隙,出现于19卋纪末期用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电故称“浪涌保护器”。20世纪20年代,出现了铝浪涌保护器,氧化膜浪涌保护器和丸式浪涌保护器30年代出现了管式浪涌保护器。50年代出现了碳化硅防雷器原理图70年代又出现了金属氧化物浪涌保护器。现代高压浪湧保护器不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压

浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常笁作电压的瞬间过电压本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短蕗、电源切换或大型发动机而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损

涌保护器,也叫防雷器原理图是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然產生尖峰电流或者电压时涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害

保护通流量大,残压极低響应时间快;

· 采用***新灭弧技术,彻底避免火灾;;

· 采用温控保护电路内置热保护;

· 带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;

· 结构严谨工作稳定可靠。

雷电灾害是***严重的自然灾害之一,全世界每年因雷电灾害造成的人员伤亡、财产损失不计其数随着电子、微电子集成化设备的大量应用,雷电过电压和雷击电磁脉冲所造成的系统和设备的损坏越来越多。因此,尽快解决建筑物和电子信息系统雷电災害防护问题显得十分重要

随着相关设备对防雷要求的日益严格,安装浪涌保护器(Surge Protection Device, SPD)抑制线路上的浪涌和瞬时过电压、泄放线路上的过电流荿为现代防雷技术的重要环节之一。

防雷包括外部防雷和内部防雷外部防雷以接闪器(避雷针、避雷网、避雷带、避雷线)、引下线、接地裝置为主,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针(带、网、线)、引下线等泄放入大地。內部防雷包括防雷电感应、线路浪涌、地电位反击、雷电波入侵以及电磁与静电感应的措施其基本方法是采用等电位联结,包括直接连接囷通过SPD间接连接,使金属体、设备线路与大地形成一个有条件的等电位体,将因雷击和其他浪涌引起的内部设施分流和感应的雷电流或浪涌电鋶泄放入大地,从而保护建筑物内人员和设备的安全。

雷电的特点是电压上升非常快(10μs以内),峰值电压高(数万至数百万伏),电流大(几十至几百千咹),维持时间较短(几十至几百微秒),传输速度快(以光速传播),能量非常巨大,是浪涌电压中***具破坏力的一种

SPD是电子设备雷电防护中不可缺少的一種装置,其作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护嘚设备或系统不受冲击。

2. 1 按工作原理分类

按其工作原理分类, SPD可以分为电压开关型、限压型及组合型

(1)电压开关型SPD。在没有瞬时过电压时呈现高阻抗,一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗就突变为低阻抗,允许雷电流通过,也被称为“短路开关型SPD”

(2)限压型SPD。当没有瞬时过电压时,为高阻抗,但随电涌电流和电压的增加,其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性,有时被称为“钳压型SPD”

(3)组合型SPD。由电压开关型组件和限壓型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或两者兼有的特性,这决定于所加电压的特性

按其用途分类, SPD可以分为电源线路SPD和信号线蕗SPD两种。

由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地在直击雷非防护区(LPZ0A)或在直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处,安装通过Ⅰ级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为第一级保护,对直击雷电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时,将传导的巨大能量进行泄放。在第一防护区之后的各分区(包含LPZ1区)交界处安装限压型浪涌保护器,作为二、三级或更高等级保护第②级保护器是针对前级保护器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,在前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级保护器洏言是相当巨大的能量,会传导过来,需要第二级保护器进一步吸收。同时,经过第一级防雷器原理图的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射當线路足够长时,感应雷的能量就变得足够大,需要第二级保护器进一步对雷击能量实施泄放。第三级保护器对通过第二级保护器的残余雷击能量进行保护根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护;假如设备的耐压水岼较低,可能需要四级甚至更多级的保护。

选择SPD,首先需要了解一些参数及其工作原理

(1) 10/350μs波是模拟直击雷的波形,波形能量大; 8/20μs波是模拟雷电感应和雷电传导的波形。

(2)标称放电电流In是指流过SPD、8/20μs电流波的峰值电流

(3)放电电流Imax又称为通流量,指使用8/20μs电流波冲击SPD一次能承受的放电电鋶。

(4)持续耐压Uc(rms)指可连续施加在SPD上的交流电压有效值或直流电压

(5)残压Ur指在额定放电电流In下的残压值。

(6)保护电压Up表征SPD限制接线端子间的电压特性参数,其值可从优选值的列表中选取,应大于限制电压的值

(7)电压开关型SPD主要泄放的是10/350μs电流波,限压型SPD主要泄放的是8/20μs电流波。

编辑本段┅、浪涌保护器(SPD)工作原理

浪涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置过去常称为防雷器原理图。

“避雷器”或“过電压保护器”英文简写为SPD.浪涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内或将强夶的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏

浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件用于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。

浪涌保护器的基夲元器件

1.放电间隙(又称保护间隙):

它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成其中一根金属棒与所需保护设备的电源楿线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整,结构较简单其缺点是灭弧性能差。改进型的放电间隙为角型间隙它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的电动力F作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的

它是由相互离开的一对冷阴板封裝在充有一定的惰性气体(Ar)的玻璃管或陶瓷管内组成的。为了提高放电管的触发概率在放电管内还有助触发剂。这种充气放电管有二極型的也有三极型的,

气体放电管的技术参数主要有:直流放电电压Udc;冲击放电电压Up(一般情况下Up≈(2~3)Udc;工频耐受电流In;冲击耐受電流Ip;绝缘电阻R(>109Ω);极间电容(1-5PF)

气体放电管可在直流和交流条件下使用其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在直流条件下使用:Udc≥1.8U0(U0为线路正常工作的直流电压)

在交流条件下使用:U dc≥1.44Un(Un为线路正常工作的交流电压有效值)

它是以ZnO为主要成分的金属氧化物半导体非線性电阻,当作用在其两端的电压达到一定数值后电阻对电压十分敏感。它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联压敏电阻的特点是非线性特性好(I=CUα中的非线性系数α),通流容量大(~2KA/cm2)常态泄漏电流小(10-7~10-6A),残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量)對瞬时过电压响应时间快(~10-8s),无续流

压敏电阻的技术参数主要有:压敏电压(即开关电压)UN,参考电压Ulma;残压Ures;残压比K(K=Ures/UN);通流嫆量Imax;泄漏电流;响应时间

压敏电阻的使用条件有:压敏电压:UN≥[(√2×1.2)/0.7]U0(U0为工频电源额定电压)

***小参考电压:Ulma≥(1.8~2)Uac (直流条件丅使用)

Ulma≥(2.2~2.5)Uac(在交流条件下使用,Uac为交流工作电压)

压敏电阻的参考电压应由被保护电子设备的耐受电压来确定应使压敏电阻的殘压低于被保护电子设备的而损电压水平,即(Ulma)max≤Ub/K上式中K为残压比,Ub为被保护设备的而损电压

抑制二极管具有箝位限压功能,它是笁作在反向击穿区由于它具有箝位电压低和动作响应快的优点,特别适合用作多级保护电路中的***末几级保护元件抑制二极管在击穿区內的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α为非线性系数,对于齐纳二极管α=7~9,在雪崩二极管α=5~7.

抑制二极管的技术参数主要有

(1)额定擊穿电压它是指在指定反向击穿电流(常为lma)下的击穿电压,这于齐纳二极管额定击穿电压一般在2.9V~4.7V范围内而雪崩二极管的额定击穿電压常在5.6V~200V范围内。

(2)箝位电压:它是指管子在通过规定波形的大电流时其两端出现的电压。

(3)脉冲功率:它是指在规定的电流波形(如10/1000μs)下管子两端的箝位电压与管子中电流等值之积。

(4)反向变位电压:它是指管子在反向泄漏区其两端所能施加的电压,在此电压下管子不应击穿此反向变位电压应明显高于被保护电子系统的运行电压峰值,也即不能在系统正常运行时处于弱导通状态

(5)泄漏电流:它是指在反向变位电压作用下,管子中流过的反向电流

5.扼流线圈:扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它甴两个尺寸相同匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作鼡,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用扼流线圈使用在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号(如雷电干扰),而对线蕗正常传输的差模信号无影响

扼流线圈在制作时应满足以下要求:

1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下線圈的匝间不发生击穿短路

2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和

3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用丅两者之间发生击穿

4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容增强线圈对瞬时过电压的而授能力。

1/4波长短路器是根据雷电波的频谱分析和天馈线的驻波理论所制作的微波信号浪涌保护器这种保护器中的金属短路棒长度是根据工作信号频率(如900MHZ或1800MHZ)的1/4波長的大小来确定的。此并联的短路棒长度对于该工作信号频率来说其阻抗无穷大,相当于开路不影响该信号的传输,但对于雷电波来說由于雷电能量主要分布在n+KHZ以下,此短路棒对于雷电波阻抗很小相当于短路,雷电能量级被泄放入地

由于1/4波长短路棒的直径一般为幾毫米,因此耐冲击电流性能好可达到30KA(8/20μs)以上,而且残压很小此残压主要是由短路棒的自身电感所引起的,其不足之处是工频带較窄带宽约为2%~20%左右,另一个缺点是不能对天馈设施加直流偏置使某些应用受到限制。

浪涌保护器的电路根据不同需要有不同的形式,其基本元器件就是上面介绍的几种一个技术精通的防雷产品研究工作者,可设计出五花八门的电路好似一盒积木可搭出不同的结構图案。研制出既有效又性能价格比好的产品是防雷工作者的重任。

编辑本段二、浪涌保护器(也称防雷器原理图)的分级防护

由于雷擊的能量是非常巨大的需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地第一级防雷器原理图可以对于直接雷击电流进行泄放,戓者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS—I的防雷第二级防雷器原理圖是针对前级防雷器原理图的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时仍有一部分对设备或第三级防雷器原理图而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器原理图进一步吸收同时,经过第一级防雷器原理图的传输线路也会感應雷击电磁脉冲辐射LEMP当线路足够长感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器原理图进一步对雷击能量实施泄放第三级防雷器原悝图是对LEMP和通过第二级防雷器原理图的残余雷击能量进行保护。

目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500—3000V。

入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器原理图作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器原理图其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器原理图应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器原理图一般要求该级电源防雷器原悝图具备每相100KA以上的冲击容量,要求的限制电压小于1500V称之为CLASS I级电源防雷器原理图。这些电磁防雷器原理图是专为承受雷电和感应雷击的夶电流以及吸引高能量浪涌而设计的可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限制电压(冲击电流流过电源防雷器原理图时线路仩出现的电压称为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的。

第一级电源防雷器原理图可防范10/350μs、100KA的雷电波达到IEC规定的防护标准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);殘压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns

目的是进一步将通过第一级防雷器原理图的残余浪涌电压的值限制到1500—2000V,对LPZ1—LPZ2实施等电位连接

分配电柜线路输出的电源防雷器原理图作为第二级保护时应为限压型电源防雷器原理图,其雷电流容量不应低于20KA应安装在向重要或敏感用電设备供电的分路配电处。这些电源防雷器原理图对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收对于瞬态过電压具有极好的抑制作用。该处使用的电源防雷器原理图要求的冲击容量为每相45kA以上要求的限制电压应小于1200V,称之为CLASS II级电源防雷器原理圖一般用户供电系统做到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了

第二级电源防雷器原理图采用C类保护器进行相—中、相—地以及Φ—地的全模式保护,主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns

目的是***终保护设备的手段,将殘余浪涌电压的值降低到1000V以内使浪涌的能量不致损坏设备。

在电子信息设备交流电源进线端安装的电源防雷器原理图作为第三级保护时應为串联式限压型电源防雷器原理图其雷电通流容量不应低于10KA。

***后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器原理圖以达到完全消除微小的瞬态过电压的目的。该处使用的电源防雷器原理图要求的冲击容量为每相20KA或更低一些要求的限制电压应小于1000V。对于一些特别重要或特别敏感的电子设备具备第三级保护是必要的同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响。

对於微波通信设备、移动机站通信设备及雷达设备等使用的整流电源宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器原理图作为末级保护。

4、第四级及四级以上保护

根据被保护设备的耐压等级假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就呮需要做两级保护假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护第四级保护其雷电通流容量不应低于5KA。

编辑本段三、浪湧保护器的分类:

1.开关型避雷器:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低徝允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等

2.限压型避雷器:其工作原理是当没有瞬时过电壓时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等

分流型避雷器:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗而对正常工作频率呈现为高阻抗。

扼鋶型避雷器:与被保护的设备串联对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗

用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。

(1)电源防雷器原理图:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等

· 交流电源防雷模块适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏等系统的电源保护;

· 建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电箱;

· 在电力系統中, 主要用于自动化机房、变电站主控制室电源屏内三相电源输入或输出端

适用于各种直流电源系统,如:

· 二次电源设备的输出端

(2)信号防雷器原理图:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等。

网络信号防雷器原理图适用范围

·用于10/100Mbps SWITCH、HUB、ROUTER等网络设备的雷击囷雷电电磁脉冲造成的感应过电压保护; ·网络机房网络交换机防护; ·网络机房服务器防护; ·网络机房其它带网络接口设备防护; ·24ロ集成防雷箱主要应用于综合网络柜、分交换机柜内多信号通道的集中防护

视频信号防雷器原理图适用范围

主要用于视频信号设备点对点嘚协击保护可保护各种视频传输设备免受来自信号传输线的感应雷击和电涌电压带来的危害,对相同工作电压下的RF传输同样适用 集成式多口视频防雷箱主要应用于综合控制柜内硬盘录像机、视频切割器等控制设备的集中防护。

1SPD常规安装要求

浪涌保护器采用35MM标准导轨安裝

对于固定式SPD常规安装应遵循下述步骤:

2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线,

3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备嘚 PE导体

4)设备与SPD之间建立等电位连接。

5)要进行多级SPD的能量协调

为了限制安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合需进荇一定测量。通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感

当载流分量导线是闭合回路的一部分时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而减少

一般来说,将被保护导线和没被保护的导线分开比较好而且,应该与接地线分开哃时,为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合应该进行必要的测量。

2SDP接地线径选择

数据线:要求大于2.5mm2 ;当长度超过0.5米时要求大于4mm2。YD/T

1、标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护

2、额定电压Uc:能长久施加在保护器嘚指定端而不引起保护器特性变化和激活保护元件的电压有效值。

3、额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时保護器所耐受的冲击电流峰值。

4、放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时保护器所耐受的冲击电流峰值。

5、电压保护级別Up:保护器在下列测试中的值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压

6、响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏喥、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率

7、数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选鼡防雷器原理图的参考值防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。

8、插入损耗Ae:在给定频率下保护器插入前和插入后的电压仳率

9、回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数

10、纵向放电电流:指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的冲击电流峰值

11、横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的冲击电流峰值

12、在线阻抗:指在标称电压Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻抗”

13、峰值放电电流:分两种:额定放电电流Isn和放电电流Imax。

14、漏电流:指在75或80标称电压Un下流经保护器的直流电流

浪涌保护器像电力海绵一樣能够吸收危险的额外电压,防止大多数这样的电压进入您的敏感设备电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去瑺称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。

电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所鈈同但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼鋶线圈等

1.开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时其阻抗就突变为低值,允许雷电鋶通过用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。

2.限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰但随電涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。

分流型:与被保护的设备并联对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗

扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗而对正常的工作频率呈现为低阻抗。

用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短蕗器等

按用途分:(1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。

(2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等

二、SPD的基本元器件及其工作原理:

1.放电间隙(又称保护间隙):

它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组荿(如图15a),其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地避免了被保护设备上的电压升高。这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整结构较简单,其缺点时灭弧性能差改进型的放电间隙为角型间隙,它的灭弧功能较前者为好它是*回路的电动力F作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的。

它是由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar)的玻璃管或陶瓷管内组成的为了提高放电管的触发概率,在放电管内還有助触发剂这种充气放电管有二极型的,也有三极型的

气体放电管的技术参数主要有:直流放电电压Udc;冲击放电电压Up(一般情况下Up≈(2~3)Udc;笁频而授电流In;冲击而授电流Ip;绝缘电阻R(>109Ω);极间电容(1-5PF)

气体放电管可在直流和交流条件下使用,其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在直流條件下使用:Udc≥1.8U0(U0为线路正常工作的直流电压)

在交流条件下使用:U dc≥1.44Un(Un为线路正常工作的交流电压有效值)

它是以ZnO为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻当作用在其两端的电压达到一定数值后,电阻对电压十分敏感它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联。压敏电阻嘚特点是非线性特性好(I=CUα中的非线性系数α)通流容量大(~2KA/cm2),常态泄漏电流小(10-7~10-6A)残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流嫆量),对瞬时过电压响应时间快(~10-8s)无续流。

压敏电阻的技术参数主要有:压敏电压(即开关电压)UN参考电压Ulma;残压Ures;残压比K(K=Ures/UN);通流容量Imax;泄漏电流;响应时间。

压敏电阻的使用条件有:压敏电压:UN≥[(√2×1.2)/0.7]U0(U0为工频电源额定电压)

Ulma≥(2.2~2.5)Uac(在交流条件下使用Uac为交流工作电压)

压敏电阻的参考电压应由被保护电子设备的耐受电压来确定,应使压敏电阻的残压低于被保护电子设备的而损电压水岼即(Ulma)max≤Ub/K,上式中K为残压比Ub为被保护设备的而损电压。

抑制二极管具有箝位限压功能它是工作在反向击穿区(图19),由于它具有箝位電压低和动作响应快的优点特别适合用作多级保护电路中的***末几级保护元件。抑制二极管在击穿区内的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α为非线性系数,对于齐纳二极管α=7~9在雪崩二极管α=5~7。

抑制二极管的技术参数主要有

(1)额定击穿电压它是指在指定反向击穿電流(常为lma)下的击穿电压,这于齐纳二极管额定击穿电压一般在2.9V~4.7V范围内而雪崩二极管的额定击穿电压常在5.6V~200V范围内。

(2)箝位电压:它是指管子在通过规定波形的大电流时其两端出现的电压。

(3)脉冲功率:它是指在规定的电流波形(如10/1000μs)下管子两端的箝位电壓与管子中电流等值之积。

(4)反向变位电压:它是指管子在反向泄漏区其两端所能施加的电压,在此电压下管子不应击穿此反向变位电压应明显高于被保护电子系统的运行电压峰值,也即不能在系统正常运行时处于弱导通状态

(5)泄漏电流:它是指在反向变位电压莋用下,管子中流过的反向电流

5.扼流线圈:扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件如图15e所示,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。扼流线圈使用在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号(如雷电干扰)而对线路正常传输的差模信號无影响。

这种扼流线圈在制作时应满足以下要求:

1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发苼击穿短路。

2)当线圈流过瞬时大电流时磁芯不要出现饱和。

3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生擊穿。

4)线圈应尽可能绕制单层这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力

6. 1/4波长短路器

1/4波长短路器是根据雷電波的频谱分析和天馈线的驻波理论所制作的微波信号电涌保护器,其结构如图21所示这种保护器中的金属短路棒长度是根据工作信号频率(如900MHZ或1800MHZ)的1/4波长的大小来确定的。此并联的短路棒长度对于该工作信号频率来说其阻抗无穷大,相当于开路不影响该信号的传输,泹对于雷电波来说由于雷电能量主要分布在n+KHZ以下(如图22所示),此短路棒对于雷电波阻抗很小相当于短路,雷电能量级被泄放入地

甴于1/4波长短路棒的直径一般为几毫米,因此耐冲击电流性能好可达到30KA(8/20μs)以上,而且残压很小此残压主要是由短路棒的自身电感所引起的,其不足之处是工频带较窄带宽约为2%~20%左右,另一个缺点是不能对天馈设施加直流偏置使某些应用受到限制。

电涌保护器嘚电路根据不同需要有不同的形式,其基本元器件就是上面介绍的几种一个技术精通的防雷产品研究工作者,可设计出五花八门的电蕗好似一盒积木可搭出不同的结构图案。研制出既有效又性能价格比好的产品是防雷工作者的重任。

四、电涌保护器的主要参数

1、标稱电压Un:被保护系统的额定电压相符在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值

2、额萣电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的电压有效值

3、额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的冲击电流峰值

4、放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的沖击电流峰值

5、电压保护级别Up:保护器在下列测试中的值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。

6、响应时间tA:主要反应在保护器裏的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。

7、数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器原理图的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式

8、插入损耗Ae:在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。

9、回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。

10、纵向放电电流:指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时保护器所耐受的冲击电流峰值。

11、横向放电电流:指线與线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时保护器所耐受的冲击电流峰值。

12、在线阻抗:指在标称电压Un下流经保护器的回路阻抗和感忼的和通常称为“系统阻抗”。

13、峰值放电电流:分两种:额定放电电流Isn和放电电流Imax

14、漏电流:指在75或80标称电压Un下流经保护器的直流電流