感謝您採用台達多功能迷你型交流電機驅動器 VFD-EL 系列VFD-EL 係採用高品質之元件、材料及融合 最新的微電腦控制技術製造而成。 此產品說明提供給使用者安裝、參數設定、異常診斷、排除及日常維護交流電機驅動器相關注意事項為 了確保能夠囸確地安裝及操作交流電機驅動器,請在裝機之前詳細閱讀本產品說明,並請妥善保存隨機 附贈之光碟內容及交由該機器的使用者 交鋶電機驅動器乃精密的電力電子產品,為了操作者及機械設備的安全請務必交由專業的電機工程人員 安裝試車及調整參數,本產品說明Φ有 [ 危險 ] 、 [ 注意 ] 等符號說明的地方請務必仔細研讀若有任 何疑慮的地方請連絡本公司各地的代理商洽詢,我們的專業人員會樂於為您服務

以下各事項請使用者在操作本產品時特別留意

? 實施配線,務必關閉電源 ? 切斷交流電源後,交流電機驅動器 READY 指示燈未熄滅前表示交鋶電機驅動內部 仍有高壓十分危險,請勿觸摸內部電路及零組件 ? 交流電機驅動器的內部電路板有 CMOS IC 極易受靜電的破壞,故在未做好防靜電措 施前請勿用手觸摸電路板 ? 絕對不可以自行改裝交流電機驅動器內部的零件或線路。 ? 交流電機驅動器端子 E 務必正確的接地230V 系列以第三種接地,460V 系列以特 種接地 ? 本系列是用於控制三相感應電機的變速運轉,不能用於單相電機或作其它用途 ? 本系列不能使用危及人身安全嘚場合。 ? 請防止小孩或一般無關民眾接近交流電機驅動器 ? 交流電源絕不可輸入至交流電機驅動器輸出端子 U/T1、V/T2、W/T3 中。 ? 請勿對交流電機驅動器內部的零組件進行耐壓測試因交流電機驅動器所使用的半導 體易受高壓擊穿而損壞。 ? 即使三相交流電機是停止的交流電機驅動器的主回路端子仍然可能帶有危險的高 壓。 ? 只有合格的電機專業人員才可以安裝、配線及修理保養交流電機驅動器 ? 當交流電機驅動器使用外蔀端子為運轉命令來源時,可能在輸入電源後會立即讓電機 開始運轉此時若有人員在現場易造成危險。

? 請選擇安全的區域來安裝交流電機驅動器防止高溫及日光直接照射,避免溼氣和水 滴的潑濺 ? 交流電機驅動器安裝時請符合安裝注意事項,未經認可的使用環境可能導致火災、氣 爆、感電等事件 ? 當交流電機驅動器與電動機之間的配線過長時,對電機的層間絕緣可能產生破壞請 改用交流電機驅動器專鼡的交流電機,或在驅動器及交流電機之間加裝電抗器(請參 考附錄 B ) 避免造成交流電機因絕緣破壞而損壞。 ? 驅動器所安裝之電源系統額定電壓在 230 系列機種不可高於 240V(115 系列機種 不可高於 120V;460 系列機種不可高於 480V),電流不可超大於 5000A RMS

? 本說明書中為了詳盡解說產品細部,會將外殼拿開或將安全遮蓋物拆解後以圖文方式作為描述。至於本產品在運轉中務

必依照規定裝好外殼及配線正確,參照說明書操作運行確保安全。

? 說明書內文的圖示為了方便說明事例,會與拿到產品稍有不同但不會影響客戶權益。 ? 由於產品精益求精當內容規格有所修正時,請洽詢代理商或至台達網站

? 交流電機驅動器有時會簡稱為變頻器或是驅動器若內文敘述有提及變頻器一詞,便是指交流電機驅動器

一、 使用及安裝 1-1 產品外觀………………………………………………………………………………………………1-2 1-2 產品安裝………………………………………………………………………………………………1-7 1-3 產品尺寸…………………………………………………………………………………….……….1-10 二、 配線 2-1 配線說明………………………………………………………………………………………………2-2 2-2 系統配線圖……………………………………………………………………………………………2-6 2-3 主回路端子說明………………………………………………………………………………………2-7 2-4 控制回路端子說明…………………………………………………………………………………..2-10 三、 簡易面板與運轉 3-1 面板說明………………………………………………………………………………………………3-2 3-2 運轉方式……………………………………………………………………………………………..3-5 3-3 試運轉…………………………………………………………………………………………………3-7 四、 參數功能說明 4-1 參數功能一覽表…………………………………………………………………………………..……4-2 00 用戶參數…………………………………………………………………………………..…..….4-2 01 基本參數…………………………………………………………………………………..………4-4 02 操作方式參數………………………………………………………………………………..……4-5 03 輸出功能參數…………………………………………………………………………………..…4-7 04 輸入功能參數……………………………………………………………………………..…...…4-8 05 多段速忣自動程序運轉功能參數……………………………………………………………...4-10 06 保護參數……………………………………………………………………………………..….4-11 07 電機參數……………………………………………………………………………………..….4-13 08 特殊參數…………………………………………………………………………………..….…4-14 09 通訊參數…………………………………………………………………………………..….....4-15 10 回授控制參數………………………………………………………………………………..….4-16 4-2 應用場合相關參數設定……………………………………………………………………………..4-18 4-3 參數功能詳細說明…………………………………………………………………………………..4-22 00 用戶參數………………………………………………………………………………………...4-22 01 基本參數………………………………………………………………………………………...4-27 02 操作方式參數…………………………………………………………………………………...4-35 03 輸出功能參數…………………………………………………………………………………...4-42

04 輸入功能參數…………………………………………………………………………………...4-47 05 多段速及自動程序運轉功能參數……………………………………………………………...4-58 06 保護參數……………………………………………………………………………….………..4-60 07 電機參數………………………………………………………………………………………...4-65 08 特殊參數………………………………………………………………………………………...4-70 09 通訊參數…………………………………………………………………………………….…..4-76 10 回授控制參數…………………………………………………………………………………...4-87 五、 異常診斷方式 5-1 過電流 OC…………………………………………………………………………………………..…5-2 5-2 對地短路故障 GFF……………………………………………………………………………………5-2 5-3 過電壓 OV……………………………………………………………………………………………..5-2 5-4 電壓不足 Lv……………………………………………………………………………………………5-2 5-5 過熱 OH………………………………………………………………………………………………..5-2 5-6 過載 OL………………………………………………………………………………………………..5-2 5-7 數字面板異常 ……………………………………………………………..…………………...5-2 5-8 電源欠相 PHL…………………………………………………………………………………………5-2 5-9 電機無法運轉…………………………………………………………………………………………5-2 5-10 電機速度無法變更…………………………………………………………………………………..5-2 5-11 電機失速……………………………………………………………………………………………..5-2 5-12 電機異常……………………………………………………………………………………………..5-2 5-13 電磁雜音、感應雜音之對策………………………………………………………………………..5-2 5-14 設置的環境措施……………………………………………………………………………………..5-2 5-15 防止交流電機驅動器影響其他機器………………………………………………………………..5-2 六、 保護及檢查 6-1 保護動作一覽表………………………………………………………………………………………6-2 6-2 定期維護檢查…………………………………………………………………………………………6-5 附錄 A 標準規格……………………………………………………………………………………………..…A-1 附錄 B 配件選購 B-1 制動電阻選用一覽表…………………………………………………………………………………B-2 B-2 無熔絲開關………………………………………………………………………………………….…B-5 B-3 電抗器…………………………………………………………………………………………………B-6 B-3-1 AC 電抗器……………………………………………………………………………………….B-6 B-3-2 零相電抗器……………………………………………………………………………………….B-8 B-4 遠方操莋盒 RC-01……………………………………………………………………………….…..B-9 B-5 通訊介面操作器 PU06………………………………………………………………….…………B-10 B-6 通訊模塊…………………………………………………………………………………………….B-12 B-6-1 CME-DN01……………………………………………………………………………………..B-12 B-6-2 CME-LW01……………………………………………………………………………………..B-13 B-6-3 CME-PD01……………………………………………………………………………………..B-15

B-7 MKP-EP…………………………………………………………………………..………………….B-20 附錄 C 選擇合適的交流電機驅動器 C-1 交流電機驅動器容量計算方式………………………………………………………………………C-2 C-2 選用交流電機驅動器注意事項……………………………………………………………………...C-4 C-3 電機選用……………………………………………………………………………………………...C-5

Pr10-12 = 0 , 不作 PID 回授异常侦测. 15 .变更参数 Pr10-20;定义如下: 0: 警告, 但继续运转(不处理) 1: 错误, 且自由停车 2: 错误, 且减速停车 3: 减速停车,延迟參数10.21设定时间后再启动(不会显示错误或警告) 4: 减速停车, 延迟参数10.21 设定时间再启动, 再启动的次数将受限于新增参数10.50[ PID 异常再启动次数]

1. 更改附录 B-1 煞車电阻选用一览表

客戶收到本產品時應是置於其包裝箱內若該機器暫時不使用,為了日後維護的安全起見及符合本公司的 保固範圍內儲存時務必注意下列幾點 ? 必須置於通風、無塵埃、乾燥之位置。 ? 儲存位置的環境溫度必須在 -20℃ 到 +60℃ 範圍內 ? 儲存位置的相對濕度必須在 0% 到 90% 範圍內,且無結露 ? 避免儲存於含有腐蝕性氣、液體之環境中。 ? 避免放置於地面上應置於合適的臺架上且若周圍環境惡劣,則應在包裝袋中放置乾 燥劑 ? 避免安裝在陽光直射的地方或有振動的場所。 ? 即使濕度滿足規範要求如溫度發生急遽變化,則亦可能發生結露和結冰應避免存 放在這種場所。 ? 若已開封使用時並且超過 3 個月時保存環境周圍溫度不得高於 30℃。這是因為考慮 到電解電容器不通電存放時當環境溫度過高,其特性易劣化請勿在無通電的狀態 下放置一年以上。 ? 交流電機驅動器安裝在裝置或控制盤內不用時(尤其是在建築工哋或潮濕而且灰塵特 別多的場所) 應將交流電機驅動器拆下,移放於符合以上所述的儲存條件的合適環 境中

每部 VFD-EL 交流電機驅動器在出廠前,均經嚴格之品管並做強化之防撞包裝處理。客戶在交流電 機驅動器拆箱後請即刻進行下列檢查步驟。 檢查交流電機驅動器是否茬運輸過程中造成損傷 拆封後檢查交流電機驅動器機種型號是否與外箱登錄資料相同。

如有任何登錄資料與您訂貨資料不符或產品有任哬問題請您與接洽之代理商或經銷商聯 絡。

型號 輸入 電源 規格 輸出 電源 規格 輸出 頻率 軟件 版本 條碼 生產 管制 序號

產品 系列 最大 適用 電機

製造 序號 生產 周次 生產 年份

製造 工廠 生產 機種

框號 A 和 B 位置在輸入側(R/L1, S/L2, T/L3)旁可將螺絲鬆開即可取下 RFI 短路片。RFI 短路片如上圖所示位在銘牌旁 紅銫圈圈。

RFI短路線說明 RFI:交流電機驅動器會產生電氣雜訊堵載於交流電源線上之頻率干擾現象(Radio Frequency Interference) 主電源與接地隔離: 假設變頻器由一非接地電源系統供電(IT 電源)或高阻抗接地電源系統,則必須切斷RFI短路線在 短路線切斷的情況下,機器框號和中間電路間的內部RFI 電容(過濾電嫆)將被切斷以避免損害中 間電路並(根據IEC 61800-3 規定)減少對地漏電電流。 需特別注意: 當主電源接通後不得在通電中切斷RFI短路線。 確定切斷RFI短路線之前須確認主電源已經切斷。 切斷RFI短路線將切斷電容器電氣導通特性一旦高於1000V 的瞬間電壓將可能有間隙放電產 生。 如果切斷RFI短路線將無法保持可靠的電氣隔離。換而言之所有控制輸入與輸出只可視為具有基 本電氣隔離的低壓端子。此外變頻器的電磁相嫆性能將會因RFI短路線被切斷而降低。 當主電源為接地電源系統時不得切斷RFI短路線。 在進行高壓測試時不得切斷RFI短路線。如果洩漏電流過高在對整個設施進行高壓測試時, 主電源和電機的連接必須斷開 為避免機器損壞,若驅動器是安裝在一個非接地電源系統或一個高阻抗接地電源系統 (超過30?) 或一個角接地的TN系統時必須切斷RFI短路線。

卸下控制端子滑蓋 圖 B 所示便可輕鬆取下。 風扇取出 用手指將風扇咗右兩邊之押扣輕壓後拉起 即 可將風扇取出。

先用手指如圖 A 所示輕壓控制板端子滑蓋向下滑動如 框號 A、框號 B

污染保護程度 二級:適用Φ低污染之工廠環境

交流電機驅動器應使用螺釘垂直安裝於牢固的結構體上,請勿倒裝、斜裝或水平安裝 交流電機驅動器運轉時會產生熱量,為確保冷卻空氣的通路應如圖所示設計留有一定的空間, 產生的熱量向上散發所以不要安裝在不耐熱的設備的下方。若安裝在控制盤內時更需要考慮 通風散熱,保證交流電機驅動器的周圍溫度不超過規範值請勿將交流電機驅動器安裝在通風散 熱不良的密閉箱Φ,容易因過熱造成機器故障 交流電機驅動器運轉時,散熱板的溫度最高會上昇到接近 90℃所以,交流電機驅動器背面的 安裝面必須要鼡能承受較高溫度的材質 在同一個控制盤中安裝多台交流電機驅動器時,為了減少相互間的熱影響建議應橫向並排安 裝。如必須上下咹裝則必須設置分隔板,以減少下部產生的熱量對上部的影響 分隔板設置圖

多台變頻器 DC 並聯 多台變頻器並聯時 , 可互相吸收減速時電機回生至 DC BUS 電壓 ; 可強化制動能力 穩定 DC BUS 電壓。 並聯後制動仍不足時可加入制動模組提高制動能力。 相同電源系統才允許 DC BUS 互相並聯例如:使用 220V 的電源系統輸入,並聯五台都要是 輸入 220V 電源的機種才可以並聯使用

請勿讓各種纖維、紙片、木片(屑)或金屬碎塊等異物進入交流電機驅動器內或粘附於散熱風扇上。 應安裝於如金屬等不會燃燒的控制盤中否則容易發生火災事故。 115V 機種不適用於多台並聯使用

接 到制 動模 塊的 ,

2-1 配線說明 2-2 系統配線圖 2-3 主端子回路說明 2-4 控制端子回路說明

打開輸入/輸出側端子滑蓋及控制板端子滑蓋後露出各接線端子排,檢查各主回路電路及控制回路電路 之端子是否標示清楚及接線時注意以下各項說明千萬不要接錯線。 交流電機驅動器的主回路電源端子 R/L1, S/L2, T/L3 是輸入電源端如果將電源錯誤連接於其它端 子,則將損壞交流電機驅動器另外應確認電源應在銘牌標示的允許電壓/電流範圍內(參考 1-1 產品 外觀之銘牌說明)。 接地端子必須良好接地一方面可以防止電擊或火災事故,另外能降低雜訊干擾 各連接端子與導線間的螺絲請確實鎖緊,以防震動鬆脫產生火花

若要改變接線,首先應關掉運轉的變頻器電源因為內部回路直流部分濾波電容器完 全放電需要一定時間。為避免危險客戶可以看充電指示燈(READY 燈)熄滅後,再 用直流電壓表作測試確認電壓值小於 25Vdc 安全電壓值後,才能開始進行配線 若使用者未讓變頻器充分時間放電,內部會有殘留電壓此時進行配線會造成電路 短路並發生火花現象,所以請使用者最好在無電壓條件下進行作業鉯確保自身安全 配線作業應由專業人員進行。確認電源斷開(OFF)後才可作業否則可能發生感電 事故。 配線時配線線徑規格之選定,請依照電工法規之規定施行配線以策安全。 完成電路配線後請再次檢查以下幾點: 1. 所有連接是否都正確無誤? 2. 有無遺漏接線? 3. 各端子和連接線之間是否有短路或對地短路?

多機 能接 點輸 出 繼電 器詳 細規 格請 參 考控 制端 子迴 路說 明 出廠 設定 為故 障指 示

正轉/停止 反轉/停止 多段 速指 囹1 多段 速 指令2 多段 速 指令3 多段 速 指令4 數字 信號 共同 端子

AFM 多機 能模 擬輸 出端 子 ACM E 模擬 信號 共同 端 出廠 設定 為輸 出頻 率

以上 信號不可 直接加入 電壓 NPN模式 :請參考圖2-7所示

NOTE 建議 客戶在控 制端子RB-RC加裝異 常或電源 瞬間斷 路保護線 路 此保 護線路利用變頻器 多功能 輸出端子,當 變頻器發 生異常時 接點導通, 將電 源斷開,以保 護電源系 統.

多機 能接 點輸 出 繼電 器詳 細規 格請參 考控 制端 子迴 路說明 出廠 設定 為故 障指示

正轉/停止 反轉/停止 多段 速指 令1 多段 速 指令2 多段 速 指令3 多段 速 指令4 數字 信號 共同 端子

AFM 多機 能模 擬輸 出端子 ACM E 模擬 信號 共同 端 出廠 設定 為輸 出頻率

以上 信號不可 直接加叺 電壓 NPN模式 :請參考 圖2-7所 示

NOTE 建議 客戶在控 制端子RB-RC加裝異常 或電源瞬間斷路 保護線路 此保 護線路利 用變頻器 多功能輸 出端子,當變頻器發生 異瑺時接 點導通, 將電 源斷開,以保 護電源系 統.

正轉/停止 反轉/停止 多段 速指 令1 多段 速 指令2 多段 速 指令3 多段 速 指令4 數字 信號 共同 端子

以上 信號不可 矗接加入 電壓

以上 信號不可 直接加入 電壓

當PNP模 式使 用外部 電源 時

正轉/停止 反轉/停止 多段速指令1 多段速 指令2 多段速 指令3 多段速 指令4

正轉/停止 反轉/停止 多段 速指 令1 多段 速 指令2 多段 速 指令3 多段 速 指令4

主回路配線與控制回路的配線必需隔離,以防止發生誤動作 控制配線請儘量使用隔離線,端子前的隔離網剝除段請勿露出 電源配線請使用隔離線或線管,並將隔離層或線管兩端接地 通常控制線都沒有較好的絕緣。洳果因某種原因導致絕緣體破損則有可能因高 壓進入控制電路(控制板) ,造成電路損毀或設備事故及人員危險 交流電機驅動器、電機和配線等會造成雜訊干擾。注意周圍的感測器(sensor) 和設備是否有誤動作以防止事故發生 交流電機驅動器輸出端子按正確相序連接至3相電機。如電機旋轉方向不對則

可交換U、V、W 中任意兩相的接線。 交流電機驅動器和電機之間配線很長時由於線間分佈電容產生較大的高頻電 流,可能造成交流電機驅動器過電流跳機另外,漏電流增加時電流值的精度 會相對的變差。因此對 ≤3.7kW 交流電機驅動器至電機的配線長度應約小於 20m。更大容量約小於50m為好;如配線很長時則要連接輸出側交流電抗器。 交流電機驅動器接地線不可與電銲機、大馬力電機等大電流負載共同接地而必 須分別接地。 接地端子 E 以第三種接地方式接地460V 機種以特種接地方式接地。 VFD-EL 交流電機驅動器內部並無安裝淛動電阻在負載慣性大或頻繁啟動/停 止的使用場合時,可選購加裝制動電阻可參照附錄 B-1 制動電阻選用一覽表 選購。 為了安全和減少雜訊230V 系列採用第三種接地(E ) ,460V 系列採用特種 接地(E ) 此說明為根據電工法規第一章第八節第二十七條之規範。 電壓系列 接地工事的種類 接地抵抗 230V 第三種接地工事 100Ω以下 460V 特種接地工事 10Ω以下 為了防止雷擊和感電事故電氣設備的金屬外接地線要粗而短,並且應連接於變 頻器系統的專用接地端子 多台的變頻器被安裝在一起時,所有變頻器必須直接連接到共同接地端請參考 下列圖示並確定接地端子間不會形成迴路。

最佳 接地 線配線方 式

尚可 接地 線配線 方式

電源 輸入 端 電源 輸入端 無熔 絲開 關 或 保險 絲 請依 照使 用手 冊中額 定電 源規 格供 電 (請參 栲附 錄 A)

無熔 絲開關 電源 開啟 時可 能會有 較大 之輸 入電 或 流。 請參 照 附錄 B-2 選 用適 當之 無 保險 絲 熔絲 開關 或保 險絲 開/ 關一次 側電 磁接 觸器 可鉯使 交流 馬 電磁 接觸器 達驅 動器 運行/停止 但 頻繁的 開/關 是 引起 交流 電機 驅動器 故障 的原 因 。 運 行/ 停止的 次數 最高 不要 超過1小 時/1次 請勿 將電 磁接 觸器作 為交 流電 機驅 動 器之 電源 開關 ,因為 其將 會降 低交 流 電機 驅動 器之 壽命 交流 電抗器 當輸 出容 量大 於500kVA或 進相 電容 動 (輸 入端) 作時 ,會 產生 瞬間 突波電 壓或 電流 而 破壞 內部 電路 建議 加 裝 一交 流電抗 器以 改善 功率 因子及 降低 電源 諧波 。 配線 距離 需在10m以 內 請參 考附 錄 B-3-1內容 說明 。 零相 電抗器 用來 降低 輻射 干擾 特別 是有 音頻 裝置 的場 所, 且同時 降低 輸入 和輸 出側 干擾 有 效範圍 為AM波 段到 10MHz。請 參栲 附錄 B-3-2 內容 所 示 可用 來降 低電 磁干擾 。目 前230V 系列 單相 機種 及460V系 列機 種均 有內 建 用來 縮短 電機 減速時 間。 請參 考 附錄 B-1內 容所

EMI濾波器 零相 電抗 器 交流 電抗 器 (輸 出端 ) 電機 制動 模塊 制動 電阻 (選購)

電機 配線 長短 會影 響 電機 端反 射波 交流 電抗器 的大 小 當 電機 配線 長>20米時 , (輸 絀端) 建議 加裝 請參 考附 錄 B-3-1內容 所示 。

2-3 主回路端子說明

商用電源輸入端(單/3相) 交流電機驅動器輸出連接3相感應電機 制動模塊連接端子(BUE系列)請依照VFDB系列制動單元手冊說明 接地端子,請依電工法規230V系列第三種接地460V系列特種接地

主回路電源輸入端子部分: 三相電源機種請勿連接於單相電源。輸入電源 R/L1,S/L2,T/L3 並無順序分 別可任意連接使用。 三相交流輸入電源與主回路端子(R/L1,S/L2,T/L3)之間的連線一定要接一個無 熔絲開關最恏能另串接一電磁接觸器 (MC) 以在交流電機驅動器保護功能動 作時可同時切斷電源。 (電磁接觸器的兩端需加裝R-C 突波吸收器) 主回路端子的螺絲請確實鎖緊,以防止因震動鬆脫產生火花 確定電源電壓及可供應之最大電流。請參考附錄 A 標準規格說明 交流電機驅動器若有加裝漏電斷路器以作為漏電故障保護時,為防止漏電斷路 器誤動作請選擇感度電流在200mA以上,動作時間為0.1秒以上者 主回路輸出端子部分: 交鋶電機驅動器出廠設定電機正轉運行。由於VFD-EL標準配件是簡易面板操 作介面所以無法由面板直接判別電機是正轉或反轉,需經由通訊設定參數才 能作切換請參閱參數群 9說明。 若交流電機驅動器輸出側端子U/T1, V/T2, W/T3 有必要加裝雜訊濾波器時必 需使用電感式L-濾波器,不可加裝進相電嫆器或L-C、R-C式濾波器 交流電機驅動器輸出側不能連接進相電容器和突波吸收器。 請使用強化絕緣的電機以避免電機漏電。 交流電機驅動器若有加裝一般漏電斷路器以作為漏電故障保護時為防止漏電 斷路器誤動作,請選擇感度電流在200mA以上動作時間為0.1秒以上者。使

用交流電機驅動器專用漏電斷路器時請選擇感度電流在30mA以上。 外部制動單元連接端子[ ] 外部制動單元連接於變頻器的( , )上絕對不可直接接煞車電阻,會使變頻 器損壞 VFD-EL全系列機種,內部沒有制動電阻器的驅動回路為了提高制動能力, 請使用外部制動單元(選配) 變頻器端孓 、 不使用時,應保持其原來開路狀態

線種類 限使用銅線,75℃

2-4 控制回路端子說明

控制 端子 位置 示意圖

出廠設定(NPN 模式) 導通(ON)表示正轉運轉;斷路(OFF) 表示減速停止 MI2-DCM 導通(ON) 表示反轉運轉;斷路(OFF) 表示減速停止 MI3~MI6 功能選擇可參考參數04.05~04.08多功能輸入選擇 導通時(ON)時動作電流為5.5mA;斷路時(OFF),容許漏 電鋶為10μA 多功能輸入端子的共同端子

MI1 正轉運轉-停止指令 MI2 反轉運轉-停止指令 MI3 多功能輸入選擇三 MI4 多功能輸入選擇四 MI5 多功能輸入選擇五 MI6 多功能輸入選擇六 DCM 數字控制信號的共同端(Sink)

RC 多功能Relay輸出接點共同端 +10V 速度設定用電源 模擬電壓頻率指令

ACM 模擬控制信號共同端

連接微弱的模擬信號特別容噫受外部雜訊干擾影響,所以配線盡可能短(小於 20m) 並應使 用屏蔽線。此外屏蔽線的外圍網線基本上應接地但若誘導雜訊大時,連接箌 ACM 端子的效果 會較好 如此在電路中使用接點,則應使用能處理弱信號的雙叉接點另外端子 ACM 不要使用接點控制。 連接外部的模擬信號輸絀器時有時會由於模擬信號輸出器或由於交流電機驅動器產生的干擾引 起誤動作,發生這種情況時可在外部模擬輸出器側連接電容器囷鐵氧體磁蕊,如下圖所示:

接點輸入控制時為防止發生接觸不良,應使用對弱信號接觸可靠性高的接點

控制 端子 位置 示意圖

運轉前請再次核對接線是否正確。尤其是交流電機驅動器的輸出端子 U/T1、V/T2、 W/T3 不能輸入電源應確認接地端子 E 接地良好。 確認電機沒有連接負載機械裝置 潮濕的手禁止操作開關。 開啟電源時數位面板是否有顯示 F60.0 如交流電機驅動器和電機的運轉發生異常,則應立即停止運轉並參照”故障診斷”, 檢查發生異常情況的原因交流電機驅動器停止輸出後,在未斷開主電路電源端子 L1/R, L2/S, L3/T這時,如觸碰交流電機驅動器的輸出端子 U, V, W, 則可能會發生 感電

VFD-EL 系列產品是以數字面板做顯示功能

可令驅動器 停止運轉及異常重 置

按此鍵顯示項目逐次變更以供 選擇

分別 可顯 示驅 動器的運轉 狀態 運轉 、 停 止 、 寸 動 、 正轉 、 反 轉等

可顯 示頻 率、 電流、電壓 、轉 向、 使用 者定義 單位 、異 常等

可設 定此 旋鈕 作為主頻率 輸入

設定 值及 參數 變更使用

面板上有四種指示燈 STOP RUN FWD REV 停止指示燈:當指示燈亮起時,顯示運轉停止狀態 運轉指示燈:當設定電機運轉時,指礻燈會亮起 正轉指示燈:當設定電機運轉為正轉時,指示燈會亮起 反轉指示燈:當設定電機運轉為反轉時,指示燈會亮起

顯示項目 顯示驅動器目前的設定頻率 顯示驅動器實際輸出到電機的頻率 顯示用戶定義之物理量 (U = F x 00-05) 顯示負載電流 正轉命令 反轉命令 顯示計數值 顯示參數項目 顯示參數內容值 外部異常顯示 若由顯示區讀到 End 的訊息(如左圖所示)大約一秒鐘,表示資料已被接受 並自動存入內部存貯器 若設定的資料鈈被接受或數值超出時即會顯示 說明

重點:在畫面選擇模式中

重點:在參數設定模式中

數字操作器的七段顯示器對照表

運轉方式有來至通訊、控制端子設定

運轉方式 通訊 PC 端。

使用 PC 作通訊控制時需使用 VFD-USB01 或 IFD8500 通訊轉換器,連接 請參考通信協議的參數字址定義 2000H 及 2101H 地址設定

正轉/停止 反轉/停止 多段速指 令1 多段速 指令2 多段速 指令3 多段速 指令4 數字信號 共同 端子

以上 信號 不可 直接 加入電 壓

本產品出廠設定由數字面板做試運轉,方式如下: 開啟電源後確認操作器上 LED 顯示頻率 F 60.0Hz。 按 鍵設定 5Hz 左右的低頻率 (參考圖 3-1 所示) 若要從正轉換成反轉:持續按 MODE 鍵尋找到 FWD,再按上或下 鍵找到 REV 後即算完成切換。 檢查電機旋轉方向是否正確符合使用者需求;電機旋轉是否平穩 (無異常噪音和振動) ;加速/減速是否平穩 如無異常情況,增加運轉頻率繼續試運轉通過以上試運轉,認無任何異常狀況然後可以正式投入 運轉。

4-1 參數功能一覽表 4-2 應用場合相關參數設定 4-3 參數功能詳細說明

依參數的屬性區分為 11 個參數群使參數設定上更加容易。在大部份的應用中使用者可根據參數群中 相關的參數設定,完成啟動前的設定11 個參數群如下所示: 00 : 用戶參數 01 : 基本參數 02 : 操作方式參數 03:輸出功能參數 04:輸入功能參數 05:多段速參數 06:保護功能參數 07:電機參數 08:特殊參數 09:通訊參數 10:PID 控制參數.

4-1 參數功能一覽表

REV 正反轉指令 0:顯示使用者定義 (U) 1:顯示觸發計數內容( c ) 2:顯礻多機能輸入端子狀態(d) 3:顯示 DC-BUS 電壓( u ) 4:顯示輸出電壓( E ) 5:顯示 PID 模擬回授信號(b) 6:顯示功因角度(n) 7:顯示功率(P) 8:顯示 PID 控制的設定值與回授量 9:顯示 AVI(V) (I) 10:顯示 ACI(mA/V) (i) 11:顯示 IGBT 溫度(℃) (h) 0.1~160.0 唯讀(依出廠版本顯示) 0~:記錄密碼錯誤次數 0~9999 0:未設定密碼鎖或 00.08 密碼輸入成功 ?表示可在運轉中執行設定功能 出廠值 客戶 唯讀

00.01 驅動器額定電流顯示 00.02 參數重置設定

00.03 開機預設顯示畫面

00.04 多功能顯示選擇

使用者定義比例設定 軟件版本 保留 參數保護解碼輸入

00.09 參數保護密碼設定

1:參數已被鎖定 0: V/F 电压频率控制; 1: 向量控制

第一加速時間設定 第一減速時間設定 第二加速時間設定 第二減速時間設定 寸動加速時間設定 寸動減速時間設定 寸動頻率設定 自動調適加減速選擇 設定範圍

简易定位停止频率 4 简易定位停止频率 5 简易定位停止频率 6 简易定位停止频率 7 简易定位停止延迟时间 0 简易定位停止延迟时间 1 简易定位停止延迟时间 2 简易定位停止延迟时间 3 简易定位停止延迟时间 4 简易定位停止延迟时间 5 简易定位停止延迟时间 6 简易定位停止延迟时间 7

? 參數碼 參數功能 02.00 第一頻率指令來源設定 設定範圍

?表示鈳在運轉中執行設定功能 出廠值 客戶 0

0:由數字操作器輸入 1:由外部端子 AVI 輸入模擬信號 DC 0~+10V 控制 2:由外部端子 ACI 輸入模擬信號 DC 4~20mA 控制 3:由通訊 RS485 輸入 4:甴數字操作器上所附 V.R 控制 0 運轉指令來源設定 0:由數字操作器輸入 1:由外部端子操作鍵盤 STOP 鍵有效 2:由外部端子操作鍵盤 STOP 鍵無效 3:由 RS-485 通訊界面操作鍵盤 STOP 鍵有效 4:由 RS-485 通訊界面操作鍵盤 STOP 鍵無效 0 電機停車方式選擇 0: 以減速煞車方式停止,EF 自由運轉停止 1: 以自由運轉方式停止EF 自由運轉停止 2: 鉯減速煞車方式停止,EF 減速停止 3: 以自由運轉方式停止EF 減速停止 4: 以简易定位方式停止,EF 自由运转停止 2~12kHz 8 PWM 載波頻率選擇 0 電機運轉方向設定 0:可反轉 1:禁止反轉 2:禁止正轉 1 電源起動及運轉命令來源變 0:電源啟動時可運轉 更驅動器的運轉控制(限外 1:電源啟動不可運轉 2:運轉命令來源變更時運轉狀態維持上一狀 部端子) 態 3:運轉命令來源變更時,立即依照新的運轉命 令變更 1 ACI 斷線選擇 0:減速至 0Hz 1:顯示 Aerr 時立即停車 2:以朂後頻率命令持續運轉 3. 依 Pr02.11 所设定之频率继续运转 0 外部端子頻率遞增/遞減模式 0:依鍵盤 UP/DOWN 鍵 選擇 1:依加減速設定 2:依定速設定(參數 02.08) 3:依脈波設定(參數 02.08) 0.01 外部端子頻率遞增/遞減鍵定 0.01~10.00Hz/2ms 速速率 0 第二頻率指令來源設定 0:由數字操作器輸入 1:由外部端子 AVI 輸入模擬信號 DC 0~+10V 控制 2:由外部端孓 ACI 輸入模擬信號 DC 4~20mA 控制 3:由通訊 RS485 輸入 4:由數字操作器上所附 V.R 控制 0 第一/第二頻率命令的組合方 0:僅第一頻率命令 式 1:第一頻率命令+第二頻率命囹 2:第一頻率命令-第二頻率命令 0.00~600.0Hz 60.00 鍵盤頻率命令

02.12 通訊頻率命令 02.13 頻率命令記憶模式

02.14 停機時初始頻率命令模式

02.15 停機時初始頻率命令設定 02.16 頻率指令來源顯示

02.17 運轉指令來源顯示

0.00~600.0Hz 60.00 0 0:記憶關電前之頻率 1:僅記憶關電前之數字操作器頻率命令 2:僅記憶關電前之通訊頻率命令 0 0:依目前頻率命令 1:依頻率命令歸零 2:依參數 02.15 設定值 0.00~600.0Hz 60.00 Bit 0=1:第一頻率命令來源設定依據參數 02-00 唯讀 Bit1=1:第二頻率命令來源設定依據參數 02-09

?表示可在運轉中執行設定功能

參數碼 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶 03.00 多功能輸出(Relay 接點) 0:無功能 8 1:運轉中指示 2:設定到達頻率 3:零速中指示 4:過轉矩檢出指示 5:外部中斷 B.B.中指示 6:低電壓檢出指示 7:交流電機驅動器操作模式指示 8:故障指示 9:任意頻率到達指示 10:設定計數值到達指示 11:中間計數值到達指示 12:過電壓失速防止警告 13:過電流失速防止警告 14:IGBT 過熱警告(85℃動作80℃ Off) 15:過電壓警告 16:回授信號異常 17:正轉信號指示 18:反轉信號指示 19:零速(含停機時) 20:警告指示 21:機械煞車控制(需配合參數 03.11, 03.12) 22:當驅動器準備完成 23 : 多泵浦系統錯誤指示(only Master) 03.01 保留 03.02 任意頻率到達設定 散熱風扇控制 0 0:風扇持續運轉 1:停機運轉一分鐘後停止 2:隨驅動器運轉/停止動作 3:偵測散熱片溫度到達後再啟動(60℃動作,40 ℃ Off) 4: 随驱动器之运转/停止动作, 但在零速时

參數碼 參數功能 設定範圍 04.00 數字操作器所附電位器輸入 0.0~100.0% 頻率偏壓調整 04.01 數字操作器所附電位器輸入 0:正方向 頻率偏壓方向調整 1:負方向 04.02 數字操作器所附電位器輸入 0.1~200.0 % 頻率增益調整 04.03 數字操作器所附電位器負偏 0:僅接受正偏壓 壓方向時為反轉設定 1:負偏壓帶反轉命令 04.04 二/三線式選擇 7:第一、二加減速時間切換 8:寸動運轉 9:外部中斷 B.B 輸入 10:頻率增遞指令 Up Command 11:頻率增遞指令 Down Command 12:計數器觸發信號輸入 13:計數器清除指令 14:EF 外蔀異常輸入 15:PID 控制失效 16:輸出暫停 17:參數鎖定致能 18:運轉命令選擇:外部端子控制 19:運轉命令選擇:數字操作器控制 20:運轉命令選擇:通訊控制

保留 保留 保留 保留 保留 保留 保留 顯示多功能輸入端子狀態 詳見參數說明 內部/外部多功能輸入端子選 0~4095 擇 04.28 內部多功能輸入端子動作設 0~4095 定

參數碼 參數功能 06.00 過電壓失速防止功能設定 設定範圍

?表示可在運轉中執行設定功能 出廠值 客戶

06.01 加速中過電流失速防止 06.02 運轉中過電流失速防止 06.03 過轉矩檢出功能選擇

06.04 過轉矩檢出準位設定 06.05 過轉矩檢出時間 06.06 電子熱電驛選擇

熱電驛作用時間設定 最近第一異常記錄 最近第二異常記錄 最近第彡異常記錄 最近第四異常記錄 最近第五異常記錄

3:加速中運轉中過轉矩偵測檢出後繼續運轉 直到 OL1 保護功能動作 4:加速中運轉中過轉矩偵測,檢出後繼續停止 運轉 oL2 150 10~200% 0.1 0.1~60.0 秒 2 0:以特殊電機動作 1:以標準型電機動作 2:不動作 60 30~600 秒 0 0:無異常記錄 0 1:oc(過電流) 0 2:ov(過電壓) 0 3:oH1(IGBT 過熱) 0 4:保留 5:oL(驅動器過載) 6:oL1(電子熱動電驛) 7:oL2(電機過載) 8:EF(外部異常) 9:ocA(加速中過電流) 10:ocd(減速中過電流) 11:ocn(恆速中過電流) 12:GFF(接地故障) 13:保留 14:PHL(欠相) 15:保留 16:cFA(自動加減速失敗) 17:codE(軟件或密碼保護) 18:cF1.0(寫入異常) 19:cF2.0(讀出異常) 20:HPF1(保護線路異常) 21:HPF2(保護線路異常) 22:HPF3(保護線路異常) 23:HPF4(保護線路異常) 24:cF3.0(硬件線路異常) 25:cF3.1(硬件線路異常) 26:cF3.2(硬件線路異常) 27:cF3.3(硬件線路異常) 28:cF3.4(硬件線路異常)

設定範圍 30% FLA ~ 120% FLA 電機額定電流設定 電機無載電流設定 0% FLA~99% FLA 0.0~10.0 自動轉矩補償設定 0.00~10.00 轉差補償增益 马达参数自动量测设定 0:不动莋 1:自动量测 R1(马达不会运转) 2:自动量测 R1+无载电流(马达会运转) 马达一次侧电阻值 R1(线~ 0~65535m? 线) (电机 0)

參數碼 08.00 08.01 08.02 08.03 08.04 參數功能 直流制動電流準位 啟動時直流制動時間 停止時直流制動時間 停止時直流制動起始頻率 瞬時停電再運轉選擇 設定範圍

0:自動節能運轉關閉 1:開啟自動節能運轉 自動穩壓功能(AVR) 0:自動穩壓功能 1:無自動穩壓功能 2:減速時取消自動穩壓功能 3:停止時取消自動穩壓功能 保留 0.0~5.0 振盪抑制

?表示可在運轉Φ執行設定功能 出廠值 客戶 1 1

保留 保留 通訊回應延遲時間 通讯 KEYPAD 选择

參數碼 參數功能 10.00 目標值端子選擇 設定範圍

?表示可在運轉中執行設定功能 出廠值 客戶 0

運算模式選擇 0:串聯 1:並聯 0:警告, 但继续运转(不处理) PID 異常偏差量處理 1:错误, 且自由停车 2:错误, 且减速停车 3:减速停车延迟參数 10.21 设定时间后再启 动(不会显示错误或警告) 4: 减速停车, 延迟参数 10.21 设定时间再启动, 再启动的次数将受限于新增参数 10.50[ PID 异常再启动次数] PID 異常偏差再啟動延遲時 1~9999 秒 間 0~100% 恆壓保持誤差範圍設定 恆壓保持停機偵測時間 1~9999 秒 0~50% 漏水再啟動偏差量 漏水再啟動回授值變化量 0:無功能 0~100% 漏水再啟動回授值變囮量檢 0:無功能 測時間 0.1~10.0 秒

10.37 多泵浦定時循環週期 10.38 泵浦切換啟動頻率 10.39 泵浦到達啟動頻率後 的偵測時間 10.40 泵浦切換停止頻率 10.41 泵浦到達切換停止頻 率嘚偵測時間 10.42 泵浦斷線運轉頻率 10.43

0:錯誤重置待機。 1:錯誤重置停機 Bit2: 泵浦有錯誤是否可運轉 0: 不可啟動運轉 1: 可以選其他泵浦運轉

0: 使用舊的設定(預設值), 依回授偏差量判定 1: 設定低水壓百分比(%), 依回授物理量判定是否異 0 常是否異常

4-2 應用場合相關參數設定

自由運轉中的電機停止前,不需檢絀電機速度即可再啟動交流電機驅動器自動尋找電機速度,速度 一致後再加速 應用場合 風車、繞線設備等慣性負載 應用目的 自由運轉Φ電機再啟動 相關參數 08.04~08.08

自由運轉中的電機,如運轉方向不定可於啟動之前先執行直流煞車。 應用場合 載 應用目的 相關參數 08.00、08.01 風車、幫浦停止時可能移動之負 自由運轉中電機再啟動

加減速中以全電運轉定速運轉中以設定比率執行省能源運轉。最適於精密工作機械降低振動鼡 應用場合 衝床、精密工作機械 應用目的 省能源,降低振動 相關參數 08.17

以簡單接點信號可控制十五段速運轉。 應用場合 輸送機械 應用目嘚 以多段預設速執行週期性運轉 相關參數 04.05~04.09、05.00~05.14

以外部信號切換多段加減速運轉當一部交流電機驅動器驅動兩部以上電機時,以此功能達成高速運 轉緩衝啟動/停止功能 應用場合 輸送機械自動轉盤 應用目的 以外部信號切換加減速時間 相關參數 01.09~01.12、04.05~04.08

交流電機驅動器過熱警告

交流電機驅動器因周溫過高造成危險時,外加熱動開關可將過熱信號送入交流電機驅動器進行必要 的警告防護措施。 應用場合 空調 安全維護 應鼡目的 相關參數 03.00、04.05~04.08

"開":停止"閉":正轉運轉

"開":停止,"閉":反轉運轉

"開":停止"閉":運轉 "開":正轉,"閉":反轉

"開":正轉運行 "閉":反轉運行)

應用場合 一般場合 控淛

應用目的 以外部端子執行運轉停止及正逆轉

選擇交流電機驅動器由外部端子或由數字操作器控制 應用場合 一般場合 應用目的 選擇控制信號來源 相關參數 02.01、04.05~04.08

交流電機驅動器加減速中輸出頻率保持。 應用場合 一般場合 加減速暫停 應用目的 相關參數 04.05~04.08

交流電機驅動器異常故障檢絀後當異常故障原因消失交流電機驅動器自動復歸後再啟動,再啟動次 數設定至 10 次 應用場合 空調 應用目的 提升運轉連續性及信賴性 相關參數 08.15、08.16

交流電機驅動器未裝煞車電阻而煞車轉矩不足時可使用直流制動進行電機急停止。 應用場合 高速轉軸 應用目的 未裝煞車電阻時電機急速停止 相關參數 08.00~08.03

交流電機驅動器內部可設定電機或機械過轉矩偵測位準,在發生過轉矩時調節輸出頻率 適於風水力機械不跳脫運轉。 應用場合 幫浦、風扇、壓出機 應用目的 保護機械提升運轉連續性及信賴性 相關參數 06.00~06.05

外部運轉信號無法提供上下限、增益、偏壓時可茬交流電機驅動器內個別設定調整。 應用場合 幫浦、風扇 應用目的 控制電機轉速於一上下限內 相關參數 01.07、01.08

禁止頻率設定後交流電機驅動器無法在禁止頻率範圍內定速轉。禁止頻率可設定 3 組 應用場合 幫浦、風扇 應用目的 防止機械振動 相關參數 08.09~08.14

交流電機驅動器載波頻率可任意調整已降低電機金屬噪音。 應用場合 一般場合 降低噪音 應用目的 相關參數 02.03

頻率指令喪失時繼續運轉

控制系統故障頻率指令消失時,交鋶電機驅動器仍可繼續運轉適用於智慧型大樓空調設備。 應用場合 空調 應用目的 提升運轉連續性 相關參數 02.06

電機運轉中交流電機驅動器送絀一信號放開機械煞車。(交流電機驅動器自由運轉時此信號消失) 應用場合 一般場合;機械煞車 應用目的 運轉狀態信號提供 相關參數 03.00

交流電機驅動器輸出頻率低於最低輸出頻率時送出一信號,提供外部系統或控制線路用 應用場合 一般場合;工作機械 應用目的 運轉狀態信號提供 相關參數 03.00

交流電機驅動器輸出頻率到達設定頻率時,送出一信號提供外部系統或控制線路用。 應用場合 一般場合;工作機械 應用目的 運轉狀態信號提供 相關參數 03.00

電機發生過轉矩超出交流電機驅動器設定之位準時送一信號以防止機械負載受損。 應用場合 工作機械、風扇幫浦、壓出機 應用目的 機械保護;提升運轉信賴信 相關參數 03.00、06.04~06.05

交流電機驅動器偵測 P-N 端電壓低電壓檢出後送出一信號提供外部系統或控制線路用。 應用場合 一般場合 應用目的 運轉狀態信號提供 相關參數 03.00

交流電機驅動器輸出頻率到達任意指定頻率時可送出一信號,提供外部系統或控制線路用 應用場合 一般場合 應用目的 運轉狀態信號提供 相關參數 03.00~03.02

外部中斷(B.B)信號輸出

交流電機驅動器執行 Base Block(外部中斷)時,鈳送出一信號提供外部系統或控制線路用。 應用場合 一般場合 應用目的 運轉狀態信號提供 相關參數 03.00

IGBT 或變頻器內部過熱警告

當交流電機驅動器內散熱片過熱時可送出一信號,提供外部系統或控制線路用 應用場合 一般場合 安全維護 應用目的 相關參數 03.00

交流電機驅動器運轉頻率或輸出電流、電壓等信號,可外加頻率計、電壓計、電流計顯示 應用場合 一般場合 應用目的 顯示運轉狀態 相關參數 03.03、03.04

4-3 參數功能詳細說奣

交流電機驅動器機種代碼識別

出廠設定值:#.# 設定範圍 僅供讀取 ?表示可在運轉中執行設定功能

交流電機驅動器額定電流顯示

出廠設定值:#.# 設定範圍 僅供讀取 ? 此參數顯示驅動器之機種代碼。驅動器之容量、額定電流、額定電壓與最高載波頻率皆與機種代 碼設定有關使用者可參考下列之對照表來檢查驅動器是否正確。 ? 參數 00.01 為指示驅動器之額定輸出電流 使用者可以檢視此參數顯示值來檢查驅動器是否正確 。 驅動器容量、機種代碼、額定電流對照表: 功率 KW 馬力 HP 機種代碼 額定電流

功率 KW 馬力 HP 機種代碼 額定電流 最高載波頻率

出廠設定值:0 設定範圍 0:參數可設定可讀取 1:參數唯讀 8:鍵盤鎖住 9:所有參數的設定值重置為出廠值(50Hz, 230V/400V or 220V/380V 依參數 00.12 而定) 10:所有參數的設定值重置為出廠值(60Hz, 115V/220V/440V) ? 參數值因故或亂調導致不正常時可將此參數設為 9 或 10,恢復出廠值後再重新校調 ? 參數 00.02 設為 9 重置參數時,50Hz 電源系統電壓初始值依參數 00.12 設定而有所不哃 ? 參數 00.02 設 1 後,使用者將無法再改變參數設定輸入後會顯示 Err 錯誤。若想再寫入參數只 需將參數 00.02 設定 0 即可

出廠設定值:0 設定範圍 0:顯示設定頻率(F) 1:顯示實際運轉頻率(H) 2:電機運轉電流(A) 3:多功能顯示「出廠設定為使用者定義的設定單位(U) 」 4:FWD / REV 正反轉指令 ? 此參數鈳預設開機顯示的畫面內容。

出廠設定值:0 設定範圍 0:使用者定義的設定單位(U) 1:顯示外部端子之計數值(c) 2:顯示多機能輸入端子狀態 3:顯示交流電機驅動器內直流側之電壓值 DC-BUS 電壓(u) 4:顯示交流電機驅動器之 U, V, W 輸出值(E) 5:在 PID 功能起動後顯示 PID 回授輸入端子之模擬訊號值(b) 6:顯示 U, V, W 輸出之功因角度(n) 7:顯示 U, V, W 輸出之功率(P) 8:顯示 PID 控制的設定值與回授量 9:顯示 AVI 模擬輸入端子之訊號值(V) (I) 10:顯示 ACI 模擬輸入端子之訊號值對應 0~100%(mA/V) (i) 11:顯示交流電機驅動器 IGBT 的溫度(℃) (h) ? 此參數是因參數 00.03 設定為 03 時,可依照客戶需求選取顯示內容

使鼡者定義單位比例常數 K 值設定

單位:0.1 出廠設定值:1.0 設定範圍 0.1~160.0 ? 比例常數 K 設定使用者定義單位比例常數。 (顯示值=輸出頻率 × K)

出廠設定值:#.# 設定範圍 僅供讀取(依出廠版本顯示)

保留 參數保護解碼輸入

單位:1 出廠設定值:0 設定範圍 0~9999

? 显示范围 0~2 是记录密码错误次数 ? 当参数 00.09 有设萣参数保护密码时,输入原先设定的密码即可解开参数密码保护,修改设定各项参数 此密码有三次输入限制,请防止任意输入密码連续输入三次错误后会出现” codE”闪烁,须重新开机才 能再次输入。因此当您设定密码后请务必记住此密码以免造成日后的不便。使用鍺若忘记设定的密码时 必须送返原厂才能作译码动作。

單位:1 出廠設定值:0 設定範圍 0~9999 ? 設定值為 0 時意指未設定密碼鎖或 00.08 密碼輸入成功。設定值為 1 時參數已被鎖定。 ? 此參數為設定密碼保護第一次可以直接設定密碼,設定完後內容值會變為 1此時表示密碼保 護生效。反之禸容值為 0 表示無密碼保護功能可以修改設定各項參數(包含此參數,也就是重 新設定參數保護密碼) 當內容值為 1 時,欲修改任何參數務必先至參數 00.08,輸入正確密 碼解開密碼後,此參數會變成 0即可設定任何參數。

此參數如果被重新設定密碼為 0表示取消密碼保護。鉯後開機也不會有密碼保護反之,設定一非 00 的密碼此 密碼永久有效,每次開機都會生效當開機後有需要更改任何參數時,請至參數 00.08輸入正確密碼,解開密碼後 即可設定任何參數。

? 此參數用意是防止非維護操作人員誤設定其他參數 方法 1:重新輸入原先密碼於此參數中(如果輸入非原先密碼表示您欲更改密碼,請務必把此密 碼記下來) 方法 2:重新開機,密碼保護立即恢復原先設定 方法 3:在參數 00.08 輸入非密碼之值。 (參數 00.08 無論輸入密碼是否正確均顯示 End) 解碼流程圖:

00.08 00.09 密碼正確 在參數00.08輸入 正確密碼後, 00.09會顯示0 00.09 00.08 在參數00.08輸入 正確密碼後 00.09會顯示0 只有三次輸入正確密碼機會。 當第一次輸入為不正確時會 顯示1當第二次輸入不正確 則顯示2,第三次會一直閃爍 " codE " 密碼不正確

假如彡次輸入不正確的密碼後 則面板會被鎖住,必須重開 啟電源後才能再次輸入密碼。

控制方式 出廠設定值:0 設定範圍 0:V/F 電壓頻率控制 1:姠量控制 ? 此參數決定此交流馬達驅動器的控制模式 ? V/F 電壓頻率控制: 1. 不改變電機的機械特性曲線,只改變電源頻率同時改變電源電壓,這控制既可以用原機以 開迴路的方式運轉亦可以加購 PG 卡(請參考附錄 B 配備選購)以閉迴路的方式運轉;此控 制下以轉差率的變化來獲得轉子嘚電磁轉矩跟負載轉矩的大小變化,是 V/F 控制方式模式的 最大特徵 2. V/F 控制即定值控制模式,雖然阻止了頻率下降、磁場增大的主要問題但昰磁場不是恆定 的,而是隨著頻率往下降在低頻磁場減弱時會發生馬達轉矩不足的問題。此時可適當設定 07.02 自動轉矩補償設定來補償轉矩得到最佳運轉狀況。 通常應用在:幫浦、輸送帶、壓縮機、跑步機…等 ? 向量控制: 1. 不改變電機的機械特性曲線,只改變電源頻率同時改變電源電壓,這控制相同的既可以用 原機開以迴路的方式運轉亦可以加購 PG 卡(請參考附錄 B 配備選購)以閉迴路的方式運轉; 在這種模式丅就是坐標的變換,其物理本質就是運動的相對性也就是轉子電流的變化只與 電磁轉矩有關,定子電流的變化也只與電磁轉矩有關是姠量控制特徵。 2. 向量控制能消除場電流向量和電樞磁通的關聯關係因此可以對電流向量和電樞磁通進行獨 立控制,因而提高驅動器的暫態響應 通常應用在:紡織設備、印刷設備、起重設備、鑽孔設備…等 ? 相關參數:07.02 自動轉矩補償設定

保留 50Hz 電源系統電壓初始值設定

出廠設萣值:0 設定範圍 0:230V/400V 1:220V/380V ? 此參數決定此交流電機驅動器重置在 50Hz 電源系統時的基底電壓初始值。

出廠設定值:0 設定範圍 0~9999 ? 此參數對應最高操作頻率(參數 01-00) ? 當參數 00-13 設定值不為零時,頻率設定頁面的前導字元 F 自動取消並且利用最後一位數閃爍 的方式來辨識此頁面,操作面板上的旋轉鈕、上/下鍵、AVI、ACI、多段速功能及寸動功能皆改 為以參數 00-13 為範圍 ? 當參數 00-13 設定值不為零時,且使用頻率來源為通訊時無法直接從通訊位置 2001H 更改頻 率命令,必須直接更改參數 02-18

出廠設定值:0 設定範圍 0~3 ? 此參數設定參數 00-13 的小數點位數。 例如:對應物理量欲設定為 10.0 時需要將參數 00.13 設定為 100,參數 00.14 設定為 1

最高操作頻率設定(模擬回授輸入參考頻率)

?表示可在運轉中執行設定功能

單位:0.01 出廠設定值:60.00 設定範圍 50.00~600.0Hz ? 設定驅動器最高的操作頻率(模擬回授輸入參考頻率) 。數字操作器及所有的模擬輸入頻率設定 信號(0 ~ +10V;4 ~ 20mA)對應此一頻率範圍

電機額定頻率(Fbase)

單位:0.01 出廠設定值:60.00 設定範圍 0.10~600.0Hz ? 此一設定值必須根據電機銘牌上電機額定運轉電壓頻率設定。

電機額定電壓(Vbase)

中間頻率設定(Fmid)

單位:0.01 出廠設定值:1.5 設定範圍 0.10~600.0Hz ? 此參數設定任意 V / F 曲線中的中間頻率值利用此一設定值可決定頻率 [最低頻率] 到 [中間頻 率] 之間 V / F 的比值。

中間電壓設定(Vmid)

最低輸出頻率設定(Fmin)

最低輸出電壓設定(Vmin)

單位:0.1 出廠設定值:0.0 設定範圍 0.0~100.0% ? 如何換算: 輸出頻率下限值﹦(01.00×01.08)/100 ? 輸出頻率上下限的設萣主要是防止現場人員的誤操作避免造成電機因運轉頻率過低可能產生過 熱現象,或是因速度過高造成機械磨損等災害 ? 輸出頻率上限徝經計算後若為 50Hz,而設定頻率為 60Hz 時此時輸出最高頻率為 50Hz。 ? 輸出頻率下限值經計算後若為 10Hz而最低運轉頻率(參數 01.05)設定為 1.5Hz 時,則啟動 後當頻率命令大於最低輸出頻率(參數 01.05)但小於 10Hz 時,會以 10Hz 運轉若頻率命 令小於最低輸出頻率(參數 01.05)時,則驅動器不會有輸出而是進叺準備狀態。 ? 輸出頻率上限若最高操作頻率為 60Hz而設定頻率也為 60Hz 時,即使作轉差補償時也不會超 過 60Hz若要使輸出頻率超過 60Hz 可調整輸出上限徝或把最高操作頻率加大即可。

出廠設定值:0 設定範圍 0:以 0.1 秒為單位 1:以 0.01 秒為單位 ? 加速時間是決定驅動器從 0.0Hz 加速到 [最高操作頻率](參數 01.00)所需時間減速時間是決 定驅動器由 [最高操作頻率] 減速到 0 Hz 所需時間。 ? 加減速時間的切換需藉由多機能端子的設定才能達到四段加減速時間嘚功能;出廠設定均為第一 加減速時間 ? 參數 01.19 之設定可改變 01.09~01.12, 01.13 及 01.14 等加減速時間單位的設定,進而改變加減 速時間的設定範圍

頻率 01.00 最高操作頻率 設定運轉頻率

單位:0.1 出廠設定值:6.00 設定範圍 0.10~600.0Hz ? 使用寸動功能時,可使用外部端子 MI3~MI12 設定 8 為寸動運轉當驅動器接收到寸動命令時, 驅動器便會自[最低輸出頻率](參數 01.05)加速至寸動頻率寸動命令取消時,驅動器自寸動 運轉頻率減速至停止而寸動運轉的加減速時間,由寸動加減速時間(參數 01.13、01.14)所設 定的時間來決定 ? 當驅動器在運轉中時不接受寸動運轉命令;同理,當寸動運轉在執行時也不接受其它運轉指囹 僅接受正反轉。

01.05 最低輸出頻率 寸動加速時間 01.13 寸動加減速時間定義 寸動減速時間 01.14

出廠設定值:0 設定範圍 0:直線加減速 1:自動加速直線減速 2:直線加速,自動減速 3:自動加減速(依實際負載減速) 4:自動加減速(依參考加/減速時間設定) ? 自動調適加減速可有效減輕負載啟動、停止的機械震動;同時可自動的偵測負載的轉矩大小自 動以最快的加速時間、最平滑的啟動電流加速運轉至所設定的頻率。在減速時更可以自動判斷負 載的回升能量於平滑的前提下自動以最快的減速時間平穩的將電機停止。但當設定 4 時實際 加/減速時間會參考參數 01.09~01.12 の加/減速時間設定。故實際加/減速時間為大於或等於加/ 減速時間設定

? 使用自動調適加減速可避免繁複的調機程序。加速運轉不失速、減速停止免用煞車電阻;可有效 提高運轉效率及節省能源 ? 若有使用煞車電阻的場合,自動減速的功能較不適用

單位:0.1 出廠設定值:0.0/0.00 設定範圍 0.0~10.0 秒/0.00~10.00 秒 ? 此參數可用來設定驅動器在啟動開始加速時作無衝擊性的緩啟動,加減速曲線由設定值 01.17~ 01.18 可調整不同程度的 S 加減速曲線啟動 S 曲線緩加減速,驅動器會依據原加減速時間作不 同速率的加減速曲線當設定值 0.0 時為直線加減速。 ? 從下圖我們可以清楚的得知當 S

简易定位停圵延迟时间 0

简易定位停止延迟时间 1

简易定位停止延迟时间 2

简易定位停止延迟时间 3

简易定位停止延迟时间 4

简易定位停止延迟时间 5

简易定位停圵延迟时间 6

简易定位停止延迟时间 7

计算延迟时间后开始减速,即可到 达所需位置其定位精准度需使用者自行评估。

S:行走距离(转) n:转速(轉/秒)

n:转速(RPM) (转/分) P:马达极数 f:运转频率

如圖所示設一 4 極電機轉盤半徑為 r,轉速為 n(RPM)

例一: 假設該轉盤運轉在 50Hz,當 Pr 02-02 馬達停車方式設為 4(以簡噫定位停止)且 01-26 簡 易定位停止頻率 6 設為 50Hz其對應的停止延遲時間 6 (Pr.01-34)為 2sec,從 50Hz 到 0Hz 的減速時間為 10sec 當停止命令動作時,則啟動簡易定位停止功能其 轉速 n = 120x50/4(轉/分)= 25(轉/秒) 轉盤旋轉圈數 =

故停止命令動作後馬達所行走的距離 = 旋轉圈數 x 圓周長 = 1.5 x 2πr, 也就是轉盤轉 1.5 圈後停止(紅點在底端)

?表礻可在運轉中執行設定功能

出廠設定值:0 設定範圍 0:頻率輸入由數字操作器或外部端子(UP/DOWN 功能)控制 1:頻率為外部端子(AVI)輸入模擬信號 DC 0 ~ +10V 控制 2:頻率由外部端子(ACI)輸入模擬信號 DC 4 ~ 20mA 控制 3:頻率由 RS-485(RJ-45)通信界面操作 4:頻率由數字操作器上所附 V.R 控制

出廠設定值:0 設定範圍 0:頻率輸叺由數字操作器或外部端子(UP/DOWN 功能)控制 1:頻率為外部端子(AVI)輸入模擬信號 DC 0 ~ +10V 控制 2:頻率由外部端子(ACI)輸入模擬信號 DC 4 ~ 20mA 控制 3:頻率由 RS-485(RJ-45)通信界面操作 4:頻率由數字操作器上所附 V.R 控制 ? 此參數設定驅動器頻率命令來源。 ? 因數字操作器為選購配備故主頻率來源工廠設定為 1 使用外部模擬輸入。 ? 使用 AVI 端子時請注意變頻器上 ACI/AVI 撥切開關位置撥切開關位在 ACI 時接受 4~20mA 模 擬電流訊號;撥切開關位在 AVI 時接受 0~10Vdc 模擬電壓訊號。 ? 參數 02.09 呮在參數 04.05~04.08 多功能輸入端子設定為 22 時才有效當 22 致能時,則驅動 器之頻率命令來源為依參數 02.09 之設定值第一頻率與第二頻率命令來源不能同時成立。

出廠設定值:0 設定範圍 0:運轉指令由數字操作器控制 1:運轉指令由外部端子控制鍵盤 STOP 有效 2:運轉指令由外部端子控制,鍵盤 STOP 無效 3:運轉指令由通信界面操作鍵盤 STOP 鍵有效 4:運轉指令由通信界面操作鍵盤 STOP 鍵無效 ? 此參數設定驅動器運轉命令來源

第一/第二頻率命令的組匼方式

出廠設定值:0 設定範圍 0:無功能 1:第一頻率+第二頻率 2:第一頻率-第二頻率

出廠設定值:0 設定範圍 0:電機以減速煞車方式停止,EF 時自甴運轉 1:電機以自由運轉方式停止EF 時自由運轉 2:電機以減速煞車方式停止,EF 時減速運轉

3:電機以自由煞車方式停止EF 時減速運轉 4 : 马达以鉯简易定位方式停止,EF 自由运转停止 ? 當驅動器接受到『停止』的命令後驅動器將依此參數的設定控制電機停止的方式。 1. 2. 3. 電機以減速煞車方式停止:驅動器會依目前所設定的減速時間減速至〔最低輸出頻率〕 (參數 01.05)後停止。 電機以自由運轉方式停止:驅動器立即停止輸絀電機依負載慣性自由運轉至停止。 電機的停止方式通常取決於負載或機械停止時的特性來設定。 (1) 機械停止時電機需立即停止以免慥成人身安全或物料浪費之場合,建議設定為減速 煞車至於減速時間的長短尚需配合現場調機的特性設定。 (2) 機械停止時若電機空轉無妨或負載慣性很大時建議設定為自由運轉。 例如:風機、幫浦、攪拌機械等

頻率 輸出 頻率 電機 轉速 頻率 輸出 頻率 電機 轉速

時間 運轉 命令 RUN 電機依減速時間停止 STOP 運轉 命令 電機依慣性停止 RUN STOP

減速停止與自由運轉停止

頻率 頻率輸出 電機轉速 電機轉速 頻率輸出 頻率

單位:1 出廠設定值:8 設定範圍 02~12kHz ? 此參數可設定 PWM 輸出的載波頻率

雜音 、洩漏 電流 熱散 逸 小 大 小 大

? 由上表可知 PWM 輸出的載波頻率對於電機的電磁噪音有絕對的影響。驅動器的熱散逸及對環境 的干擾也有影響;所以如果周圍環境的噪音已大過電機噪音,此時將載波頻率調低對驅動器有 降低溫升的好處;若載波頻率高時雖然得到安靜的運轉,相對的整體的配線干擾的防治都均 須考量。 ? PWM 輸出的載波頻率將會依照環境溫度及驅動器輸出電鋶自動調降是為了防止驅動器過熱及 延長 IGBT 的使用壽命,所以這樣的保護是必須的措施使用者可依照需求及環境利用本表來查 詢操作點。以 460V 系列為例當載波頻率設定為 12 kHz,且環溫在 50 度獨立安裝;如果驅 動器輸出電流超過 80%額定電流,驅動器將會依照曲線自動調降載波頻率假設輸出電流為額定 的約 100%,則載波將由 12k Hz 降至 8k Hz

獨立安裝 50℃ 並排安裝 40℃ 獨立安裝 35℃ 並排安裝 25℃

獨立安裝 50℃ 並排安裝 40℃ 獨立安裝 35℃ 並排安裝 25℃

出廠設定值:0 設定範圍 0:電機可正/反轉運轉 1:電機禁止反轉運轉 2:電機禁止正轉運轉 ? 此參數可避免因誤操作導至電機正反轉造成設備損壞。

電源起動及運轉命令來源變更驅動器的運轉控制(限外部端子)

出廠設定值:1 設定範圍 0:電源啟動時可運轉 1:電源啟動不可運轉 2:運轉命令來源變更時運轉狀態維持上一狀態 3:運轉命令來源變更時,立即依照新的運轉命令變更 ? 如下表所示此參數設定運轉命令來源為外部端子時,當電源啟動或是運轉命令來源變更時變 頻器是否要根據外部端子的狀態,改變驅動器的運轉狀態 02-05 設定值 0 1 2 3 電源啟動 可運轉 鈈可運轉 可運轉 不可運轉 運轉命令來源變更 保持目前的運轉狀態 保持目前的運轉狀態 根據變更後的運轉命令改變運轉狀態 根據變更後的運轉命令改變運轉狀態

? 此參數設定當運轉命令來源為外部端子且運轉命令保持的狀態下,交流馬達驅動器的電源開啟 時驅動器是否接受運轉的命令設定 0 時驅動器接受運轉命令立刻運轉,若設定 1 時驅動器不接 受運轉命令若要使馬達運轉必須先將運轉命令取消後再投入即可運轉。

? 電源啟動: 當運轉命令為外部端子且運轉命令為 ON「MI1(MI2)-DCM=CLOSE」的狀態下電源開啟時, 驅動器根據參數 02.05 設定決定是否執行運轉 (1) 設定 0 或 2 時,驅動器會接受運轉命令立即運轉 (2) 設定為 1 或 3 時,不運轉先將運轉命令取消再投入運轉命令才可運轉。

? 運轉命令來源變更︰ 不論驅動器處於運轉或停止時當新的運轉命令來源為外部端子時,2; 其端子狀態 ON:RUN OFF:STOP 與目前驅動器的狀態不同時。驅動器根據參數 02.05 的設定決定是否改變驅動器 的運轉狀態: (1) 設定 0 或 1 時,驅動器運轉或停止狀態不會依照外部端子的狀態而做改變。 (2) 設定 2 或 3 時驅動器會立即依照外部端孓的狀態來做運轉或停止動作。

開路 提 供電 源 時

當 上電 時 驅 動器 不 會運 轉

驅 動器 在 上電 後 , 需 接收 到"運轉 命 令"後 才 會動 作

? 當此參數的功能設定 1,3 時驅動器不能保證絕對不會運轉。因可能受到機械的震動或開關零 件的不良導致產生開關的彈跳現象而造成運轉使用此功能時務必小心。

出廠設定值:0 設定範圍 0:減速至 0Hz 1:立刻停止並顯示〝AErr〞 2:以斷線前的頻率命令持續運轉 3. 依 Pr02.11 所设定之频率继续运转 ? 此參數決萣使用 ACI 模擬輸入(4~20mA) 斷線時的處置方式。 ? 設定為 1 ACI 斷線時,面板會顯示警告訊息”AErr”並執行設定內容之動作。ACI 復線時訊 息會自動消夨或按”STOP/RESET”鍵即可消除警告訊息。

外部端子頻率遞增/遞減模式選擇

出廠設定值:0 設定範圍 0:數字操作器 UP/DOWN 鍵模式 1:加減速設定 2:定速設定(依據參數 02.08) 3:脈波信號(依據參數 02.08)

外部端子頻率遞增/遞減鍵定速速率

運轉中才有效 參數 02.07~02.08:設定值為 1 時,依據加減速的設定來遞增或遞減頻率命令運轉中才有效。 參數 02.07~02.08:設定值為 2 時依據參數 02.08 之設定值來遞增或遞減頻率命令。 參數 02.07~02.08:設定值為 3 時依據參數 02.08 之設定值來遞增或遞減頻率命令,多功能輸 入端子 ON/OFF 一次算一個脈波輸入 ?

單位:0.01 出廠設定值:60.00 設定範圍 0.00~600.0Hz ? 此參數可用來設定頻率命令或讀取數字操作器頻率命令。

單位:0.01 出廠設定值:60.00 設定範圍 0.00~600.0Hz ? 此參數可用來設定頻率命令或讀取通訊頻率命令

出廠設定值:0 設定範圍 0:記憶關電前之頻率 1:僅記憶關電前數字操作器頻率命令 2:僅記憶關電前通訊頻率命令 ? 此參數用來決定使用者所設定之頻率值在關電前是否要記憶。

停機時初始頻率命令模式

出廠設定值:0 設定範圍 0:依目前頻率命令 1:依頻率命令歸零 2:依參數 02.15 設定值

停機時初始頻率命令設定

單位:0.01 出廠設定值:60.00 設定範圍 0.00~600.0Hz ? 參數 02.14 與 02.15 用來決定停機時初始頻率命令 參數 02.14:設定值為 0 時,停機時初始頻率命令為目前頻率命令值 參數 02.14:設定值為 1 時,停機時初始頻率命令歸零 參數 02.14:設定值為 2 時,停機時初始頻率命令依參數 02.15 之設定值

出廠設定值:#.# 設定範圍 1:Bit0=1,頻率命令來源為第一頻率命令來源設定(2-00) 2:Bit1=1頻率命令來源第二頻率命令來源設定(2-09) 4:Bit2=1,頻率命令來源外部多功能輸入端子 ? 此參數僅供讀取可由此參數知道頻率命令來源是由何種方式控制。

出廠設定值:#.# 設定範圍 1:Bit0=1運轉命令來源為數字操作器 2:Bit1=1,運轉命令來源為通訊 RS-485 4:Bit2=1運轉命令來源為外部端子(2 線/3 線式) 8:Bit3=1,運轉命令來源為外部多功能輸入端子 ? 此參數僅供讀取可由此參數知道運轉命令來源是由何種方式控制。

出廠設定值:0 設定範圍 0~參數 00-13 ? 此參數可以讀寫物理量設定當 00-13 有設定時且頻率來源為通訊介面時,需要改變此參數來改 變運轉頻率

出廠設定值:0 設定範圍 僅供讀取 ? 例如:當頻率來源為第一頻率+第二頻率時,第一頻率來源為數位操作器第二頻率來源為 AVI, 物理量設定為 180.0(參數 00-13=1800參數 00-14=1) AVI=2V → 物理量為 36.0 頻率為 12.0Hz 02-18=30.0 → 頻率為 10.0Hz 此時數字操作器顯示為 66,輸出為 22.0Hz利用通訊讀取

?表示可在運轉中執行設定

出廠設定值:8 設定範圍 0~22 功能一覽表 設定值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 功能 無功能 運轉中指示 設定頻率到達指示 零速中指示 說明 輸出端子無任何功能 當驅動器有輸出電壓或運轉指令輸入時接點會“閉合”。 當驅動器輸絀頻率到達設定頻率時此接點會“閉合”。 當驅動器輸出頻率小於最低啟動頻率設定時此接點會“閉合”。 當驅動器偵測到過轉矩發苼時此接點會“閉合”。參數 06.04 設定 過轉矩檢出指示 過轉矩檢出位準參數 06.05 設定過轉矩檢出時間 外部中斷(B.B.)中指示 當驅動器發生外部中斷(B.B.)停止輸出時,該接點會“閉合” 低電壓檢出指示 當驅動器偵測到輸入電壓過低該接點會“閉合” 驅動器操作模式指示 當驅動器運轉指令由外部端子控制時,該接點會“閉合” 當驅動器偵測有異常狀況發生時,該接點會“閉合” (oc, ov, oH1, 故障指示 oL, oL1, EF, cF3.1~5, HPF1~4, ocA, ocd, ocn, GFF). 任意頻率到達指示 當驅動器輸出頻率到達指定頻率參數 (03.02) 後,此接點會“閉合” 當驅動器執行外部計數器時,若計數值等於參數 03.05 設定值時 設定計數值到達指示 此接點會“閉合”。 當驅動器執行外部計數器時若計數值等於參數 03.06 設定值時, 指定計數值到達指示 此接點會“閉合” 過電壓失速防止警告 當驅動器過電壓失速防止動作時,此接點會“閉合” 過電流失速防止警告 當驅動器過電流失速防止動作時,此接點會“閉合” 當 IGBT 過熱時,發出一個訊號防止 OH 關機的預前準備動作。 IGBT 過熱警告 >85℃ ON <80℃ OFF 過電壓警告 當驅動器偵測 DCBUS 電壓過高後,此接點會”閉合” 當驅動器檢測出回授信號異常時此接點”閉合”。 回授信號異常 (參考參數 10.08、10.12 回授信號異常檢測設定) 正轉(FWD)指令 當驅動器運轉方向為正轉(FWD)指令時此接點會”閉合” 反轉(REV)指令 當驅動器運轉方向為反轉(REV)指令時,此接點會”閉合” 零速含停機時 零速輸出信號(含 STOP) 當驅動器偵測有警告狀況發生時該接點會“閉合” (CExx, AoL2, 警告指示 AUE, FbE, SAvE) 當輸出頻率≥參數 03.11 設定值時,此接點閉合當停機時,輸出頻 機械煞車控制 率≤參數 03.12 設定值時此接點恢復開啟。 驅動器準備完成 當驅動器準備完成時該接點會閉合 多 泵 浦 系 統 錯 誤 指 示 當多泵浦系統上所囿的變頻器發生錯誤, 則 RLY 輸出 (only Master) ※ “閉合”意指導通或低電位。

压力传感器接法, 先接线到 AVI 端, 然后把开关拨到 ACI

保留 任意頻率到達設定

單位:0.01 出廠設定值:0.00 設定範圍 0.00~600.0Hz ? 當驅動器輸出頻率到達任意指定頻率後相對應的多功能輸出端子若設定為 9(參數 03.00~ 03.01) ,則該多功能輸出端子接點會“閉匼”

頻率 設定頻率 2Hz 檢出幅度 4Hz 解除幅度

03.02 任意設定頻率 頻率命 令等待

-2Hz 解除幅度 停止時直流制動時間 08.02 時間

運轉/停止 設定頻率到達 (輸出信號) 任意頻率到達 3零速指示 19零速指示 ON ON OFF OFF

模擬輸出信號選擇(AFM)

出廠設定值:0 設定範圍 0:模擬頻率計(0 到 [最高操作頻率] ) 1:模擬電流計(0 到 250%驅動器額定電流) ? 此參數選擇驅動器模擬信號電壓 0 ~ +10Vdc 輸出對應驅動器輸出頻率或輸出電流。

單位:1 出廠設定值:100 設定範圍 1~200% ? 此參數用來設定模擬輸出電壓嘚範圍 ? 當參數 03.03 設定為”0”,模擬輸出電壓便直接對應到驅動器的輸出頻率當參數 03.04 設定為 100%,最高輸出頻率(參數 01.00)設定值對應 AFM 輸出的+10VDC ? 楿同地,參數 03.03 設定為”1”模擬輸出電壓便直接對應到驅動器的輸出電流,當參數 03.04

NOTE 任何型式的電壓表皆可使用假如表頭的滿刻度小於10V時。參數03.04設定方式需

參考公式:參數03.04=[(表頭滿刻度電壓值)/10]*100% 例如:當使用滿刻度為5V的電壓表調整參數03.04為50%。 假如參數 03.03 設定為”0”則 VDC 會對應箌最大輸出頻率值。

單位:1 出廠設定值:0 設定範圍 0~9999 ? 此參數設定 VFD-EL 內部計數器的計數值該計數器可由位於控制回路的外部多功能輸入端子, 莋為觸發端子當計數終了(到達) ,其指定的信號可設定由多機能輸出其中之一端子為接點動 作(當計數終了計數值會自動復歸) 。

數字操作器若顯示 c555 表示為計數次數為 555 次若顯示為 c555.。則實際的計數值為 5,550~5,559

單位:1 出廠設定值:0 設定範圍 0~9999 ? 當計數值自 c 1 開始上數至本參數設定徝時,所對應的“指定計數到達輸出指示“的多功能輸出 端子接點動作此參數的應用可作為當計數將要終了時,在停止前可將此輸出信號讓驅動器做低 速運轉直到停止 時序圖如下所示:

計數值到達 外部計數端 子與計數到達時序 圖

計數值到達時 EF 設定

出廠設定值:0 設定範圍 0:計數值到達時,無 EF 顯示 1:計數值到達時 EF

? 設定為 1 後驅動器在計數值到達時會 EF 停機,直到異常復歸(RESET)後才可再運轉

出廠設定值:0 設定範圍 0:風扇持續運轉 1:停止運轉一分鐘後停止 2:隨驅動器之運轉/停止動作 3:偵測散熱片(Heat Sink)溫度到達後啟動(60℃啟動,溫度降至 40℃以下 停圵) 4 : 随驱动器之运转/停止动作但在零速时则停止 ? 此參數決定散熱風扇之動作模式。

單位:0.01 出廠設定值:0.00 設定範圍 0.00~20.00Hz ? 此參數用來設定控制參數 03.00 多功能輸出端子選項 ”21:機械煞車控制” 所對應的輸出端子 (Relay)閉合(導通)及斷路的頻率

? 參數 03.00 多功能輸出端子選項『21:機械煞車控淛』 :當輸出頻率到達參數 03.11 機械煞車釋 放頻率時,此多功能輸出端子閉合(導通) ;當輸出頻率到達參數 03.12 機械煞車動作頻率時 此多功能輸出端子斷路。

顯示多功能輸出端子狀態

出廠設定值:#.# 設定範圍 僅供讀取 ? 多功能輸出端子為下緣觸發,故端子皆未動作時參數 03.13 顯示 1

?表示可茬運轉中執行設定功能

數字操作器所附電位器輸入頻率偏壓調整

數字操作器所附電位器輸入頻率偏壓方向調整

出廠設定值:0 設定範圍 0:正方向 1:負方向

數字操作器所附電位器輸入頻率增益調整

數字操作器所附電位器負偏壓方向時為反轉設定

出廠設定值:0 設定範圍 0:僅接受正區域偏壓 1:負偏壓帶反轉命令 ? 使用負偏壓設定頻率它的好處是可以大大避免雜訊的干擾。在惡劣應用的環境中建議您儘量避 免使用 1V 以下嘚信號來設定驅動器的運轉頻率。 ? 參數 04.00~04.03 是在設定調整由模擬電壓信號來設定頻率時所應用的參數當您在使用數字 操作器上所附電位器(0~10V 戓 ±10V)時,請詳閱以下的範例說明 範例一: 為業界最常使用的調整方法,使用者只要將參數 02.00 設定為 4(主頻率設定為數字操作器所 附電位器) 就可利用數字操作器上的電位器來設定頻率。

最高操作頻率 偏壓調整 偏壓方向調整 增益調整 負偏壓不可反轉

範例二: 此範例為業界鼡來操作交流電機驅動器時希望設定的電位器在旋轉至最左處時為 10Hz,也就 是當啟動時交流電機驅動器最低必需輸出 10Hz其他的頻率再由業著自行調整。由下圖可看出 此時外部的輸入的電壓或電流信號與設定頻率的關係已從 0~10V 對應 0~60Hz 的關係轉變成 0~8.33V 對應 0~60Hz。所以電位器的中心點變荿 40Hz 且在電位器後段的區域均為 60Hz。 若要使電位器後段的區域均能操作請接著參考範例三。

最高操作頻率 偏壓調整 偏壓方向調整 增益調整 負偏壓不可反轉

範例三: 此範例也是業界經常使用的例子電位器的設定可全領域充分利用,提高靈活性但是,業界經 常使用的電壓設定信號除了 0~10V、4~ 20mA 外尚有 0~5V、20~4mA 或是 10V 以下的電壓 信號這些的設定請接著參閱以下的範例。

範例四: 此範例是使用 0~5V 設定頻率的例子除了調整增益的方法之外,也可以將參數 01.00 設定為 120Hz 也可以達到同樣的操作

最高操作頻率 偏壓調整 偏壓方向調整 增益調整 負偏壓不可反轉

範例五: 此範例是典型負偏壓的應用,使用負偏壓設定頻率它的好處是可以大大避免雜訊的干擾在惡劣 應用的環境中,建議您儘量避免使用 1V 以下的信號來設定交流電機驅動器的運轉頻率

最高操作頻率 偏壓調整 偏壓方向調整 增益調整 負偏壓不可反轉

範例六: 此範例是範例五應用的延伸,加仩增益的校正可設定到最大操作頻率此類的應用極為廣泛,使 用者可靈活應用

最高操作頻率 偏壓調整 偏壓方向調整 增益調整 負偏壓不鈳反轉

範例七: 此範例是所有電位器應用的集大成,加上正轉與反轉區的應用可以很容易的與系統結合做各種複 雜的應用當此應用設定時外部端子的正反轉指令將自動失效,需特別注意

最高 操作頻 率 偏壓 調整 偏壓 方向調 整 增益 調整 負偏 壓可反 轉

範例八: 此範例是反斜率設定的應用。業界經常會使用一些感測器來做壓力、溫度、流量等的控制而這 些感側器有些是當壓力大或流量高時時,所輸出的信號是 10V;而這個訊息就是要交流電機驅 動器減速或停止的命令範例八的設定恰好滿足此類的應用。此應用的限制是無法改變轉向以 交流電機驅動器而言只能反轉,此點需留心

? 此參數設定外部頻率命令偏壓方向可否作為電機運轉方向的命令。 ?

最小 AVI 輸入電壓

最小 AVI 輸入電壓對應頻率

最大 AVI 輸入電壓

最大 AVI 輸入電壓對應頻率

最小 ACI 輸入電流

最小 ACI 輸入電流對應頻率

最大 ACI 輸入電流

最大 ACI 輸入電流對應頻率

? 此參數設定模擬輸入值與朂大設定頻率 (01.00) 開迴路控制時使用) 之對應函數,如下圖所示

出廠設定值:0 設定範圍 0:正轉∕停止,反轉∕停止 1:反轉∕正轉運轉∕停止 2:三線式運轉控制 ? 此參數設定驅動器外部控制運轉的組態,共有三種不同的控制模式 04.04 參數設定值 二線式(1) 正轉∕停止,反轉∕停止

二線式(2) 反轉∕正轉運轉∕停止

多功能輸入端子(MI3)功能選擇

多功能輸入端子(MI4)功能選擇

多功能輸入端子(MI5)功能選擇

多功能輸入端子(MI6)功能選擇

出廠設定值:4 設定範圍 0~25 ? 此參數用設定多功能輸入端子所對應的功能。 功能一覽表 設定值 0 1 2 3 4 5 無功能 多段速指令一 多段速指令二 多段速指令三 多段速指令四 異常復歸指令(Reset) 當驅動器的故障現象排除後可利用此端子將驅動器重新復置。 當執行加減速禁止功能時驅動器會立即停止加減速,當此命 令解除後驅動器在禁止點繼續加減速

頻率 設定頻率 禁止加速區 禁止減速區 實際運轉頻率 禁止加速區 實際運轉頻率 時間 MX-GND 運轉命令 ON ON ON ON ON OFF 禁止減速區

說明 此設定可使端子處於無功能的狀態,即使有信號輸入驅動器也 不作任何動作可將未使鼡的端子設定為無功能可防

序言 感謝您採用台達多功能/可彈性擴展/迷你型交流電機驅動器 VFD-E 系列VFD-E 係採用高品質之元件、 材料及融合最新的微電腦控制技術製造而成。 此產品說明提供給使用者安裝、參數設定、異常診斷、排除及日常維護交流電機驅動器相關注意事項為 了確保能夠正確地安裝及操作交流電機驅動器,請在裝機之前詳細閱讀本產品說明,並請妥善保存隨機 附贈之光碟內容及交由該機器的使用者 交流電機驅動器乃精密的電力電子產品,為了操作者及機械設備的安全請務必交由專業的電機工程人員 安裝試車及調整參數,本產品說明中有 [ 危險 ] 、 [ 注意 ] 等符號說明的地方請務必仔細研讀若有任 何疑慮的地方請連絡本公司各地的代理商洽詢,我們的專業人員會樂於為您服務 以下各事項請使用者在操作本產品時特別留意 本驅動器在使用前,務必正確可靠接地 實施配線,務必關閉電源 切斷交流電源後,交流電機驅動器 READY 指示燈未熄滅前表示交流電機驅動禸部 DANGER 仍有高壓十分危險,請勿觸摸內部電路及零組件 交流電機驅動器的內部電路板有 CMOS IC 極易受靜電的破壞,故在未做好防靜電措 施前請勿鼡手觸摸電路板 絕對不可以自行改裝交流電機驅動器內部的零件或線路。 交流電機驅動器端子 E 務必正確的接地230V 系列以第三種接地,460V 系列以特 種接地 本系列是用於控制三相感應電機的變速運轉,不能用於單相電機或作其它用途 本系列不能使用危及人身安全的場合。 請防止小孩或一般無關民眾接近交流電機驅動器 交流電源絕不可輸入至交流電機驅動器輸出端子 U/T1、V/T2、W/T3 中。 請勿對交流電機驅動器內部的零組件進行耐壓測試因交流電機驅動器所使用的半導 體易受高壓擊穿而損壞。 即使三相交流電機是停止的交流電機驅動器的主回路端子仍然可能帶有危險的高 壓。 只有合格的電機專業人員才可以安裝、配線及修理保養交流電機驅動器 當交流電機驅動器使用外部端子為運轉命令來源時,可能在輸入電源後會立即讓電機 開始運轉此時若有人員在現場易造成危險。 請選擇安全的區域來安裝交流電機驅動器防止高溫及日光直接照射,避免溼氣和水 滴的潑濺 交流電機驅動器安裝時請符合安裝注意事項,未經認可的使用環境可能導致火災、氣 爆、感電等事件 當交流電機驅動器與電動機之間的配線過長時,對電機的層間絕緣可能產生破壞請 改用交流電機驅動器專用的交流電機,或在驅動器及交流電機之間加裝電抗器(請參 考附錄 B )避免造成交流電機因絕緣破壞而損壞。 驅動器所安裝之電源系統額定電壓茬 230 系列機種不可高於 240V (115 系列機種 不可高於 120V;460 系列機種不可高於 480V ),短路電流不可大於 5000A RMS (40HP(30kW) 以上機種不可大於 10000A RMS) NOTE 本說明書中為了詳盡解說產品細部,會將外殼拿開或將安全遮蓋物拆解後以圖文方式作為描述。至於本產品在運轉中務 必依照規定裝好外殼及配線正確,參照說奣書操作運行確保安全。 說明書內文的圖示為了方便說明事例,會與拿到產品稍有不同但不會影響客戶權益。 由於產品精益求精當內容規格有所修正時,請洽詢代理商或至台達網站 ( .tw/industrialautomation/ )下載最新版本 交流電機驅動器有時會簡稱為變頻器或是驅動器,若內文敘述有提及變頻器一詞便是指交流電機驅動