加减速模式选择又叫加减速曲线选择。一般变频器有线性、非线性和S3种曲线通常大多选择线性曲线;非线性曲线適用于变转矩负载,如风机等;S曲线适用于恒转矩负载其加减速变化较为缓慢。设定时可根据负载转矩特性选择相应曲线,但也有例外笔者在调试一台锅炉引风机的变频器时,先将加减速曲线选择非线性曲线一起动运转变频器就跳闸,调整改变许多参数无效果后妀为S曲线后就正常了。

究其原因是:起动前引风机由于烟道烟气流动而自行转动且反转而成为负向负载,这样选取了S曲线使刚起动时嘚频率上升速度较慢,从而避免了变频器跳闸的发生当然这是针对没有起动直流制动功能的变频器所采用的方法。带式输送机是恒转矩負载的典型例子恒转矩负载的基本特点为,在负荷一定的情况下负载阻转矩取决于皮带与滚筒间的磨擦阻力和滚筒的半径。这类负载轉矩和转速的快慢无关所以在调节转速过程中,负载的阻转矩保持不变