1.侧送底回或者侧送后回(最常见)

以上3种是大金中央空调系列最常见的三种出风方式,业主必须根据您房子天花造型,设计方案,选择合适的出风方式。

需要大金中央空调报价和设备出货可以咨询当地各大金专卖店网点,专业推荐适合您房子的大金空调产品系列。

    关键你是VRV哪一系列的机组,如果是老款的进口机组就不一样。

    如果是VRV2、3和家用VRV,试运行步骤是这样的:

    1,开通电源前检查,电压、信号线、冷媒配管、各阀门、系统冷媒量等。

    2,长按BS5约5秒,等到3号指示灯常亮,这个过程大概10分钟。如果2号等始终闪或亮,说明地址没有认出来,可能信号线连接有问题。

    3,3号指示灯常亮后,长按BS4约5秒,听见“哒”声,试运行开始。

    4,根据系统大小试运行时间不一样,一般在1小时左右,如果试运行提前结束会显示U3,如果出现U3故障只要重新试运行就可以。

    5,如果出现其他故障导致试运行停止,请根据显示的故障进行故障排除。

    6,试运行结束后,指示灯只有3号灯常亮,此时可以进行正常运行。