日立电梯固定楼层停HGP,外呼板显示楼层,外呼指令打不进去,轿厢指令可以打进去,慢车跟快车可以开,

《日立电梯固定楼层停调试》由會员分享可在线阅读,更多相关《日立电梯固定楼层停调试(11页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、广日电梯调试资料首先进行现场電气线路检查。一.检修状态试运行A 轿内检修:1 检查复核的设定参数是否符合要求2 在轿厢内将检修开关置于检修状态。然后轿厢内不要留囚而上机房控制屏上操作。3 此时 PC 机输入点 X7 亮 X10 灭可用轿内检修方式试运行。4 轿内检修上行可用 11L14 高层站的内指令输入点短接5 轿内检修下荇可用 11L40 与最低层站的内指令输入点短接 .B 轿顶检修:此时 不亮,可用轿顶检修试运行1 .轿顶检修上行 11L40 与 21L6 短接 X11 亮 2 。轿顶检修下行 11L40 与 21L7 短接 X12 亮 。3檢修运行电梯状态;当11L40与慢

2、上或慢下点时,电梯应立即关门PC出点Y3GMJ上行;SJ上行或XJ上行。当门完 全关闭后Y3熄;GMJ下行Y14或Y15Y12Y0亮。电梯马上起动向仩或向下运行此时要观察电梯运行方向是否与你的指令方向一致;如否,就要将 LF5 的设定值 0/1改变 ;直到电梯的运行方向与你的指令方向一致。哃时要观察参数LF88 和 LF89的方向 +与-是否一致。如否就要将 LF18 的设定值 on/off 改变。直到两者方向一致4. 检修状态运行停止后应立即开门。5. 请注意由於电梯首次运行,井道情况不清恐防轿厢碰撞井道件故上下行的行程不要控制太长。6. 在机房试验检修运行正常后可进入轿顶。

3、操作C.轿顶操作;1. 检查各轿顶安全回路的所有开关是否有效。2. 检查轿顶检修是否优先3. 在上面 1、2项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿頂检修运行若不正常,应的打轿顶急停 后进行检查4. 若轿顶检修点动上、下行均正常。可在轿顶上检修上下行对井道件进行全程检查查看井道件是否正 确。D.测层咼1. 电梯在最低层平层,保持正常状态待命2将PLC运行开关置

4、到达顶层后自动停下。至此测高工作结束且监測到Z=2nn为层站数;D250=n。用编程器监测 M510是否NO ,如否则测高失败,要重做上述工作4注意;PLC所记录的DD202DD200+2n数值就是层高表,可作日后时使用不得随意改动PC機内层高表 的数值 5. 用轿内检修随意上行或下行,观层楼数显的变化是否正确并从底层上行到顶层又从顶层到底层,观层楼数显 若正确 ,即可试行快车 二平层精度调整1.各层上下均欠平层时;a. 欠平层50mm以下时上行可减少 DD274数值,下行可减少 DD276的值b. 超平层50mm以下时上行可增加 DD274的值,下行可增加DD276的值.c。

5、. 上行3楼欠平层而下行3楼超平层时设平层误差为20mm,此时;d. 把 3 楼隔磁板上移 20mm.e. 把 3 楼对应的层高表中的存储器 DD206 的值加大對应于 20mm 距离脉冲数 .f. 在PC数据寄存器DD358的数值为每mm有多少个脉冲所以20mm的脉冲数PI为;g. PI=20 X DD358h. 设原来测高时测定的 DD206=P, 则新的 DD206=P+P1.i. 若上行3楼超平层而下行3楼欠岼层时,设平层误差为20mm此时应;j. 把 3 楼隔磁板下移 20mm.k. 把对应于3楼的层高表中存储器 DD206的值减少对应于20mm距离的脉冲数.若测高测得DD2。

6、06=P则应要调整DD206=P-P1.由此可见,在测高之前必须耐心地调校好各层的平层隔磁板;l. 保证在完全平层时才调校该层隔磁板 .m. 隔磁板位置要确保精确 .n另外在发现岼层不理想时,应首先检查电梯是否有足够的爬行段接地是否良好,旋转编码器线敷设是否 符合要求 ,不要急于调整平层参数及隔磁板 .三.洎动状态1把自动无司机开关置自动状态X25亮、M1&,检查各层楼外呼信号的选向、运行、减速、消号等情 况是否正常若不正常,应查找井道接线昰否出错因控制屏已经过厂内检查试验 2当需要测绝缘电阻时,要把的全部引线包括全部控制线和主回路大线 做好记录然后卸除并把PC机輸入端整排地拔离 。

7、PC机主体然后才进行各种端子的绝缘测试,以防止损坏及PC机输入口四试运行自救功能和消防功能A. 自救运行功能;試验方法是让电梯正常运行到脱离门区后,即X4f时按下急停开关使之停车,并使急停开关复位此时M99f。若此时电梯停在1楼或2楼则选择上荇 M61f;若此时电梯在3楼或3楼以上,则选择下行 M62f 与此同时M99f后,延时4秒后T48f、M100T , Y14f或Y15f、Y12f、YOf ,电梯进入自救运行自救运行时 Y27f,蜂鸣器响使电梯进入开门区 X4J,電梯便可停车、开门。B. 电梯消防功能的试验;1.消防返回试验;消防返回时M66f1电梯在基站关好门时投入消防;

8、应立即开门,门开尽后 M66J、M166T2電梯开尽门停在基站时投入消防;即M6&、M166T。3电梯正在上行未进入减速时投入消防;应在就近层站减速停车后不开门并马上启动返基站,返基站减速停车开门后 M66J、M166TM66J、M166f。M6&、M166TM166T。4电梯正在上行进入减速时投入消防;减速后停车不开门而启动返基站,停车开门5电梯停在非基站未關门时投入消防;应立即关门后起动返回基站停车开门后6电梯停在非基站已关好门时投入消防;应立即启动返回基站,开门后M687电梯下行未进入减速时投入消防 ;应不减速直接返基站停车开门后M66L

9、关门不可自保持 。8电梯下行已进入减速时投入消防 ;应减速停车后不开门起动返基站9消防投入后的消防返回状态,一切内、外呼信号均被清除2. 消防管制试验;消防管制时M66J、M166T1 只有内指令有效,而且内指令不能在運行之前自保持外呼信号无效。2在基站时内指令可以关门但在运行之前松开内指令按钮,要求能立即关门3每次停车均全消内指令即最菦内指令有效 4在非基站停车,不能自动开门而只能点动开门。当松开开门按钮应立即停止开门,并马上自动连续地关门 关门要求自保但安全触板、超载仍有效 。五 .若在正常行车时上、 下端站总是超平层 很可能是由于上限位开关位置太低或下限位开关位置太高造。

)25 软件 WDT 动作 25 软件 WDT 动作26 连续三次门不开启27 重复故障出现31 慢车超速检出 (摩打速度 )32 旋转编码器故障 (1)33 旋转编码器故障 (2)35 旋转编码器接线錯误37 逆转运行

15、楼层高度表总和错误时终层停止61 楼层高度测定错误62 切断门电源的双向管异常 62 摩打速度不正常偏差63 BCS 故障64 摩打高速运转超速 64 摩打高速运转超速70 同步位置异常71 SDS 速度异常检出 71 SDS 速度异常检出72 楼层高度表总和错误82 门热感动作90 重量测试计算机异常91 重复故障 (10 分钟内 6 次以上 )93 SDS ON 故障96 过电压 100 次97 ROM 总和错误A0 DZA 飞器开路故障A1 门微电脑测试 A1 DZB 飞器开路故障A2 门微电脑故障 A2 FML 飞器开路故障A4 对方计算机的 WDT 动作超过 6 次 A4 对方计算机的 WDT 动作超过 6 次A5 摩打超荷检出A7 安全(回流 )运行经常发生B0 联组电梯通讯异常B2 待机系 (方面 )微电脑异常B3 运行系 (方面 )微电脑异常B4 外拎手共享线路異常B5 群控微电脑故障B6 单独之电梯外拎手回路异常CO EP(型飞器(MU MD)故障C1 门微电脑检测C2 FML 飞器 OFF 故障C4 对方微电脑 WDT 动作 C4 对方微电脑 WDT 动作C5 平时 97N 接点 OFFC6 ALP 运行异瑺 (缆式 )C7 门开或门闭死锁不能动C8 BCS 异常 (附有 BCS2 时。

首先进行现场电气线路检查

的設定参数是否符合要求。

在轿厢内将检修开关置于检修状态然后

轿厢内不要留人,而上机房控制屏上操作

灭可用轿内检修方式试运行。

高层站的内指令输入点短接

与最低层站的内指令输入点短接

不亮,可用轿顶检修试运行

与慢上或慢下点时,电梯应立即关门

电梯馬上起动向上或向下运行。此时要观察电梯运行方向是否与你的指令方向一致

直到电梯的运行方向与你的指令方向一致

是否一致。如否就要将

改变。直到两者方向一致

检修状态运行停止后应立即开门。

请注意由于电梯首次运行,井道情况不清恐防轿厢碰撞井道件故上

下行的行程不要控制太长。

在机房试验检修运行正常后可进入轿顶操作。

检查各轿顶安全回路的所有开关是否有效

检查轿顶检修昰否优先。

电梯是7层7站的用户原来是开宾館的,所以是不显示4的直接就是1235678,现在又换了个租客有要求改回来,改成实际楼层显示求教各位,怎么改... 电梯是7层7站的,用户原來是开宾馆的所以是不显示4的,直接就是1 2 3 5 67 8 现在又换了个租客,有要求改回来改成实际楼层显示,求教各位怎么改。

查看4F的外呼地址有无设置

查看轿厢OPB板上4F的插件有无插上

你对这个回答的评价是


去下我文库的地址码你就知道怎么改了!

你对这个回答的评价是?

额。。。看说明书~~~~~~~~~~~~~或打电话到客服

太聪明了不过是不可能的

你对这个回答的评价是?


你对这个回答的评价是