下图中的熔断器和浪涌保护器前加熔断器是怎么选的?

是为适应用户需要而开发的新一代抑制感应雷或其他原因在供电网络中产生的过压、过流、浪涌的内置断路装置的专业防护产品。适用于交流( 及以下的供电网络中的用电设备免受各种电压浪涌的危害。
陕西西安西安亚川电力科技有限公司
联系人:汤静手机: ,内置短路保护装置,无需另配熔断器或断路器。化繁为简,更胜一筹。 残压更低:避免单独加装熔断器时,熔断器本身及连接导线的盘绕产生的很大残压。残压有效降低率达 响应更快:纳秒级响应速度,最大响应时间低于 标准导轨安装,紧凑型的体积保证了安装范围的广泛性,空间更节省,配电柜安装成本更节约。 位置优点:无论哪一级线路泄放雷电流均使路径最短,残压进一步降低。 还有热备份双芯片产品, 等,热备份式防雷模块,国家专利技术,提供更深层次的防护保障。
因此, 系列产品是化繁为简,提高性能的换代产品。

青岛地铁集团有限公司运营分公司行程开关、浪涌保护器、熔断器等通用易损耗备件采购项目以询价的方式组织采购,欢迎符合条件的询价申请人参加。

1、项目名称:行程开关、浪涌保护器、熔断器等通用易损耗备件采购项目

3、采购物资: 行程开关、浪涌保护器等物资一批(具体物资清单详见公告附件或采购文件物资清单)

4、项目控制价:.cn/)上发布。

  Surge Protective Device(SPD),浪涌保护器,又名电涌保护器、防雷器、避雷器,用于保护用电设备免遭或操作过电压破坏。

SPD部分相当于一个分支回路,该回路设置保护电器(断路器或熔断器)以避免浪涌保护器本身出现短路击穿(限压型SPD)或工频续流(开关型SPD)时,造成主电源进线开关跳闸而导致断电范围扩大。

总结一下,基本上有四大作用:
(1)当SPD本体损坏、短路,并且内部熔丝、脱离器失效时的间接接触防护(GB16895.22);

现在电涌保护设计时有的人在其前面加熔断器保护,有的加断路器保护,想知道这两种方式各自的优缺点,选用哪种更适合,以及选用这两种保护方式保护时,熔断器及断路器大小和型号的选择是如何的。个人认为采用熔断器保护时不仅可以对电涌保护器起到短路保护的效果,运行也比较灵活,可以实现对电涌保护器的开断和检修,但是有一个问题不确定,就是断路器在流过大的雷电感应电流时,它的触点会不会发生问题? 

    熔断器和断路器作用都差不多,都是防止当浪涌保护器退化或者寿命终止后可能产生的过电流或者接地故障,再有就是你说的可以方便维修浪涌保护器。至于你说当雷电流通过时断路器的触头会不会发生问题:我觉得应该不会,因为雷电流的时间极短,应该在纳秒级,这是从浪涌保护器的反应时间来判断的,在这么短的时间里断路器不会动作,也应该不会对它的触头有影响。

1、雷电流通过断路器时,其脱扣线圈会产生感应电压,使被保护设备承受了过高的雷电压;
2、断路器在流过大的雷电流的时候,有可能动作跳开。