维修空调移机怎样防止爆炸

原文:一挂机空调由于毛细管堵塞造成压缩机爆炸。

    分析检修:用户电话告知有一挂机空调坏了,于是和我店的一名维修技师一同前往维修。观察该机是一台挂机,已使用多年,主机高低压阀门处有很多油渍。

    空调这种故障通常由两部分原因造成:(1)电气系统故障造成压机不启动导致不工作;(2)系统故障,系统泄漏或脏堵等造成的不制冷。咨询用户,该机已经多次修过,并且年年修,说都是加氟完事。首先开机试验,室内机风机工作正常,室外机风机也正常,不制冷,手摸高低压阀门温度没有变化,压缩机不启动;试着更换了一个压缩机电容,

压缩机还是无动于衷,便用万用表测其阻值发现公用线与启动线不通,打开压缩机接线盒,是外置式过载保护器,将其拔掉测其阻值,测量CM、CS、MS都导通。其中,S是启动绕组、M是运行绕组、C是公共绕组,测SC阻值为5Ω,MC阻值为3.5Ω、MS阻值为8.5Ω,阻值在正常范围内,压缩机没有损坏,过载保护器有烧坏的痕迹,由于手边没有带过载保护器,我们的技师师傅说,不行短接过载保护器试一下吧,当时没有多想试一下也可以(这个鲁莽的决定导致了严重的后果),于是开机咚的一声巨响,压缩机爆了,压缩机的油溅得四处都是,走近一看压机的一接线柱炸没了。只是听说有空调爆炸的事件,这下可是领教了,这也是我从事制冷维修十几年第一次遇见。

为了进一步查明事故原因一,再次详细咨询用户,说在我们维修之前的一些日子,已经修过一次,随便找了个维修师傅修了修,说缺氟利昂了,补充了一些没有用多长时间便又不制冷了。仔细检查外机高低压阀门处,有大量的油迹,剥开保温喜层发现,在离低压阀门处150mm处有一个3cm长的口子,并且连接管用的是铝管,再观察喷出的油,很黑,看来这次事故原因应该是毛细管脏堵引起的。如图1所示是该机的简单制冷循环示意图,由于是单冷机系统很简单,

压缩机排除高压,经过室外机冷凝器、过滤器、毛细管、高压阀门、室内外连接管、室内机蒸发器、室内外机连接管、低压阀门、压缩机完成制冷循环。由于空调系统都是在密闭的真空状态下完成循环的,如果系统轻微泄漏只会造成制冷效果不好。如果泄漏严重或系统脏堵,都会造成不制冷,过热后会保护。如果系统既脏堵又有裂口那就严重了,有可能会造成爆炸的危险了。为什么这样说呢?

例如中A点堵塞,B点有大的裂口,开机后大量空气会通过B点被压缩机吸入,空气加压后储存在室外机冷凝器和压缩机之间的系统里,由于压缩机压力提高得很快,从几公斤到几十公斤压力不等,等系统承受不住压力时就会爆开,会出现案例中压机的爆炸事件的发生。本案例中正是脏堵和严重泄漏巧合地凑到了一起而造成了压机爆炸的一幕。

    1.维修时一定确认系统是否畅通,可以采用关闭.低压阀打开高压阀的方法:一点一点打开低压阀,用手感觉高压阀有没有气体排出从而判断系统是否堵塞。或在开机前充入部分制冷剂,看是否从高压阀排出,以判断系统是否畅通。

    2.维修老机器或多人维修过的机器时检查一定要认真、仔细。由于每个人的维修水平不同,采用的维修方法不同,另一个人接修后更需要注意。

    3.维修时不可随意去掉厂家的各种保护,短时间可以,长期去除会埋下安全隐患。

原标题:空调爆炸究竟为何?三分钟教你远离危险

进入夏季,气温飙升,很多家庭开启了空调,而记得去年夏天,有几则空调安全事故的新闻记忆犹新。

第一个就是西安的一个市民想要修空调,便在楼道里找到了一个空调移机的电话,工人将空调移机完毕后准备试机,插上电源开启还没几分钟,“咚”的一声,室外机就爆炸了,所幸没有造成人员伤亡。

而家住盐城市区开创路与海洋路交叉处的怡和园小区的一位业主就没那么幸运了,他在家里自行安装空调时,突然发生爆炸事故,致该男子当场身亡,据悉,该男子曾是空调安装工,自己会安装空调……

空调安装不当易导致爆炸

每年夏天都会出现类似的新闻,与此同时这样的新闻却没有引起大家的警惕,空调时候会有危险,修理时又该如何操作呢,为什么它会爆炸?人们日常生活中又如何避免这样的事情发生呢?笔者今天就来和大家好好探讨一下这个非常重要又很严肃的问题。

空调爆炸听起来特别吓人,因为空调是人们最日常的电器,特别在夏天,但是大家先不要慌张先听我讲完,空调只要是安装合格,在使用中是十分安全的,并不会出现那种吓人的爆炸现象。

空调由室外机和室内机组成,发生爆炸的核心部件在室外机中,通过上面的新闻不难看出,空调之所以爆炸,基本上都是因为安装者疏忽大意造成的。

空调的安装、维修都需要专业的师傅进行操作

买空调的时候有一句话很经典就是“空调三分买、七分装”,从这句话足见安装空调的重要性!

我们买空调不只是买这个产品,其实我们都买的是整个服务,包括安装、检修等,如果我们只买到产品,那这个就是不完整的一次购物,安装是最为关键的一步!

只有当空调被正确合理的安装在家中并且可以安全稳定工作的时候,才算整个空调购买过程结束。

空调安装过程并不是“售后服务”

现在的家用空调很大一部分都是变频机型,所采用的制冷剂是R22、R410a或R32,尤其是R32制冷剂,遇到明火易发生爆炸,其要求相当严格:5米之内严禁有明火!

另外,空调压缩机有高、低压两个阀门,若是安装疏忽只打开一个阀门,开机容易发生爆炸。还有一种情况,如果安装或维修时把铜管焊穿或开裂,导致冷媒泄漏遇到明火会发生爆炸。

总结起来,导致空调爆炸的就两点:冷媒直接遇明火和未打开高低压阀门。

空调移机是非常专业的工作楼道“野广告”一般都不正规

空调虽然不是很危险的电器,但是维修的时候也一定要谨慎,选择专业人士。

如果要是厂商的配置专业人士就更好了,现在正值酷暑,空调是每家都离不开的电器,在空调出现问题的时候,不要偏信小广告,贪图便宜,特别不要自己在网上找到教程就亲自动手,这种做法是危险系数最高的。

在最后笔者提醒大家笔者提醒广大消费者,安装、维修空调或移机、加氟,一定要找厂家售后或正规的第三方公司!

本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。

  • (原标题:女子家装空调外机用1年爆炸 事发时正运行) 空调外机被炸出了一个大洞台海网9月29日讯(海都记者 赵杨 文/图) 26日凌晨,家住福州世欧王庄小区的小吴,在睡梦中被一声爆炸声惊醒,发现外墙上自家的新科空调外机起火,浓烟滚滚。在邻……

  • 据了解,此前深圳地区也曾发生过新能源客车事故,此次北京新能源公交事故再次使汽车行业多人与此前的新能源汽车安全问题联系到一起,猜测事故是否也是因电池电控等技术原因造成。不过从现场图片观察,此次事故车辆主要破坏点在车厢顶部。据了解,位于车厢顶部……

  • 引申: ●什么是空调移机? 如果你认为空调移机仅仅是:把空调拆卸下来然后找个新位置安装上去那么简单的话,可就大错特错了。先不说空调拆卸复杂程度,单是铜管中冷媒的回收就是一个技术活儿,绝非一般人所能为之。所以说,空调移机是一项专业空调技术工种……

  • R32冷媒 空调爆炸的隐形杀手。压缩机频频爆炸背后的元凶到底是物理性还是安。三菱空调。空调安装有漏洞 编辑随便数一数吓了一身冷汗。湖北陕西中龙R32环保制冷剂 格力新品空调 售。空调爆炸男子身亡 变频空调含R32制冷剂5米内。男子家中安装空调 空调突然爆炸致其身亡 中华。空调爆炸男子身亡 变频空调含R32制冷剂5米内。家中安装空调 空调突然爆炸致其身亡。图解采用R32制冷剂的格力空调安装维修。……

  • 炎热的夏天小伙伴们最喜欢的莫过于空调了!可是你知道空调存在的巨大安全隐患吗?您听过“空调爆炸”吗?“空调爆炸”一词已不是第一次出现在网络当中,打开搜索引擎,搜索“空调爆炸”有15W+条相关消息,每年都会有“空调爆炸”事件出现在人们的视线当中……

  • 原标题:空调压缩机炸了,伤两维修工东方网12月8日消息:7日上午10时40分许,长宁临空经济园区临虹路128弄一办公楼5楼内,空调压缩机发生故障引发爆炸,两名维修工人受伤入院,无生命危险,事故具体原因在进一步调查中。在事发地附近工作的顾先生……

  • 075室外机空调。【康胜无室外机空调】 河北黄页88网。【空调室外机 大金新风机 大金空调 上海大。当心 贼眼瞄上了空调室外机紫铜管。最有人气紫罗兰冷暖型KY 25 3F空调 联手网。大金中央空调室外机RNBQ205ABY和R125DQ。转载 家庭装修 空调室外机安装。关于印发中山市空调室外机安装管理规定的通知。空调室外机安装 空调安装五大注意事项。空调室外机。……

  • 空调移机收氟要怎么操作。格力空气能热水器要移机怎样收氟 格力空调如。志高 志高空调移机 志高空气源。空调移机时怎样收氟 空调移机收氟注意事项。格力变频空调移机漏氟了重新加氟详细步骤 格。空调移机怎样收氟 什么情况下要对空调加氟。【空调移机收氟教程ovo】视频直播 YY。海信空调移机多少钱 海尔空调移机多少钱 空调。空调移机收氟加氟排空图片 空调移机收氟加氟。厦门空调移机多少钱一台 厦门空调移机费用。……

  • 受伤的维修工人被吊在半空(消防供图) 本报讯(记者 韦东 通讯员 纪旋)19日,良庆区蓝波湾小区一楼房外部突然爆发一声巨响,位于该楼13层的一空调外挂机发生爆炸,导致正在室外维修空调的一名工人被烧伤。万幸的是,维修人员按照相关规定在维修时……

  • 就爆炸原因,记者致电格力空调售后服务部门,结果被告知“问枣庄办事处”。但格力空调枣庄办事处工作人员告诉记者,“正常使用的时候不会出现这个情况……总部那边技术人员直接到现场去的,他们一直在那,现在我们不清楚什么情况。” 记者又联系到格力空调总……

  • 原标题:峄城格力空调爆炸还原:砰一声巨响 玻璃瞬间碎成渣爆炸现场。爆炸现场。齐鲁网枣庄5月15日讯(实习记者 李泳君)正在维修空调,砰一声巨响,空调外机爆炸!两名维修人员一名当场不治,另 一名送医后宣告无救。5月15日,格力空调总部三名技术……

我要回帖

更多关于 空调移机 的文章

 

随机推荐