3、空调安装如何排空气在安装的过程中空气没有排除干净

应该说排气的时间在十秒钟左右,我是第一次自己安装空调,因为紧张加上跟身边人说话没有注意到时间,也没有注意是不是有雪花排出,稀里糊涂的就打开了大管子,打开后才发现早了点,但一直没有做空调通电,请问几天时间过去了我现在是不是还能关掉大管子重新排气呢?

  • “一直没有做空调通电”“再关掉大管子重新排气”的话,不行!
    现在只能这样了。不过没关系的,放心用吧!
    为了解除心理的疑问,可以测量一下运行电流,內机风口温度(温差)等,最好一起测量一下蒸发器和冷凝器的温度。

  • 0

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

楼主,制冷系统中混入了空气后在系统中叫不凝性气体,这是有害气体它不但占居了系统中的冷凝和蒸发面积更会使冷凝压力和温度的升高而制冷效率大大降低,严重的话会烧毁压缩机(好多问题就是安装时系统空气没有排尽造成的)。解决的办法是先把室外机的高压出气阀(两通阀)关闭让压缩机工作把制冷剂全部抽回到室外机(要抽一段时间哦),值到估计低压部分(室内机)已被抽空了马上关闭室外机低压回气管的阀门(三通阀),再停止压缩机工作静置4小时以上,最好是一个晚上,然后打开室外机的高压阀半圈(90度)10秒钟后关闭高压阀,接着按压低压维修三通阀的放气按脚3、4秒钟后放开,过一分钟再按压3、4秒钟后放开,这样重复三次后即可打开并开足全部高低压阀门并旋上保护盖,开启空调一切恢复正常。这是利用系统中的不凝性气体(空气)比制冷剂轻的原理,静置的目的就是系统中让混入在制冷剂中的空气慢慢地释放出来并停留在室外机冷凝器里的最高位置,当你排空气时空气会先于制冷剂气体排出,这样空气就会被排干净了,根本不用全部把制冷剂排放尽再抽真空等,最多你以后可以再补充一部分制冷剂即可,这是正规的排空气的操作法,以后安装空调都可以按这方法操作没错的,望能为楼主解难为盼!

加氟过程中混入了空气就加不进去了 还有要排除空气的话最好是把氟全都放了 然后用真空磅抽一下真空然后在从新加 或者是先把空调外机的2个大小同管用板手宁开 宁之前要开着空调 在用内流角把2个大小同管旁边不是还有螺冒吗 把那2个宁紧 然后在像从新安装空调外机的那个步骤做下 应该就没问题了 不懂的话 可以亲口问我

我要回帖

更多关于 空调安装如何排空气 的文章

 

随机推荐