问题描述不清晰。水空调扇一般在水箱或水盒内设置有自动补水阀或者是浮子开关补水;冷水空调系统都设计有自动补水箱;水冷空调系统都设计有浮子开关自动补水装置。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。中央空调冷冻水压力多少
问题描述:
中央空调冷冻水压力多少
问题解答:
工作压力1.5倍,但不能低于0.6Mpa空调用冷水机组一般是在标准工况所规定的冷水回水温度12°C,供水温度TC,温差5°C的条件下运行的.对于同一台冷水机组来说,其运行条件不变,外界负荷一定的情况下, 冷水机组的制冷量是一定的.此时,通过蒸发器的冷水流量与供、回水温差成反比,即冷水流量越大,温差越小:反之,流量越小,温差越大.所以,冷水机组工况规定冷水供回水温差为5°C,这实际上是规定了机组的冷水流量.这种冷水流量的控制就表现为控制冷水通过蒸发器的压力降.在标准工况下,蒸发器上冷水供回水压降调定为O.5kg£lcm2.其压降调定方法是调节冷水泵出口阀门开度,和蒸发器供、回水阀门开度.阀门开度调节的原则是:蒸发器出水有足够的压力来克服冷水闭式循环系统中的阻力;机组在负担设计负荷的情况下运行,蒸发器进、出水温差为5°C.此时进、出蒸发器的冷水压降为O.5kg£lcm2左右.按照上述要求,阀门一经确定,冷水系统各阀门开度大小就应相对稳定不变.即使在非调定工况下运行(如卸载运行)时,各阀门也应相对稳定不变.应当注意,全开阀门加大冷水流量,减少进、出水温差的做法是不可取的.这样做虽然会使蒸发器的蒸发温度提高,机组的冷量有所增加,但水泵功率也因此而提高,两相比较得不偿失.所以,蒸发器冷水侧进、出水压降控制在49.05kPa (O.5kg£lm2)为宜.
我来回答:
剩余:2000字
工作压力1.5倍,但不能低于0.6Mpa
液体最理想的温差为5度,同时设定温差为5度不会使冷剂泵频繁的开停,另外,下限为7度,防止喷淋过量到4度以下铜管冻裂.你可以参照制冷焓值等理论看一下
一点浅见可供参考:五度温差取决以下几方面1,冷媒特性蒸发冷凝温度2,水的比热3,水在管道内的流速4,水与制冷剂的最大换热效率5,其他具体 的呢,我想应该有一系列具体专业的公式计算,当然很繁琐,但我想最终五度温差是计算得出的一个换热效率最理想的温差了,如果一个系统运行温差大于或者小于五度,我想这个系统不是最佳配置的系统,
中央空调如果采用冷水机组作为冷源用于夏季供冷,那么就会有你说到的冷冻水和冷却水二个系统.冷冻水是冷水机组蒸发器吸收水中的热量后制备的冷冻水(8℃左右),它由冷冻水系统供水管分配给各个空调区域的末端设备(风机盘管)吸收房间内的热量,再经冷冻水系统回水管回到冷水机组蒸发器中放出热量,反复循环实现夏季制冷的目的.冷却水是冷却
水泵出口处 23M+32M=55M 约 0.55MPa
按照出水和回水的温差为5度计算;流量=制冷量*3600/定压比热*水的密度*温差=633**立方米/小时
建议使用同程管路也可以适当增大循环管路管径进行调节也可以安装平衡阀,可以自动调节流量,达到各末端平衡状态,当然数量较多或管道较长的时候,各末端管道阻力差大于平衡阀的调节范围时,平衡阀也不起作用,建议使用同程管路,运行没顾虑
中央空调的冷冻水和冷却水是2个独立的系统,冷冻水系统是指在机组和末端封盘之间循环的水系统,进出水温为7-12度,水温较低;冷却水系统是指在机组和室外散热设备之间循环的水系统,进出水温为37-32度,水温较高,冷却水的散热通用散热设备的有冷却塔、室外冷凝器、地下水等等.
分水器:一路空调冷冻水分多路冷冻水到使用终端设备;集水器:多路回水汇集成一路水回空调.
三个问题问的是中央空调末端配合方式空气—水系统?泛指风机盘管+新风机组什么是全空气系统?全部是风道送风的空气处理机组什么是全水系统?全部是风机盘管
这是一个专业问题,你要明白你所研究的水泵是干什么用的.水泵分循环水泵和补水泵.1、对于循环水泵,作用是是系统内的水循环起来.也就是要克服管路设备的沿程阻力和局部阻力,根据阻力和流量来选择泵.如果阻力小于楼的高度,泵的扬程就比楼层高度地低,若阻力大于楼层高度,那么泵的扬程就比楼层高度要高.2、对于补水泵,就一定要比楼层高
空调夏季制冷工作时,室内温度调高一度,大约可节电5-8%左右.
水压降就相当于管道及各个局部对水流的阻力
就是防止冻结系统,温度太高或太低.
1、水泵安装在进水还是出水管上,主要考虑冷冻主机的承压问题,如果建筑本身较高,水系统的静压本身较大,那就将水泵接在出水管上也就是从主机抽出,以减少主机承压;反之则安装于进水管上.原则上水泵安装于进水管上(也就是将水打进主机),以尽量减少水泵吸入端的阻力损失避免出现气蚀,只是由于有些系统本身静压较高才有了安装到出水管上的
中央空调冷冻水系统通常是同程式的,如果滥用三通和四通只是将管道连接起来,会导致流量分配不匀造成冷热不均的现象,如果再没有在合适的位置上增设阀门,那么系统的可调性将严重下降,因无法平衡管网阻力而必然导致冷热不均的现象!
首先,中央空调无论是水系统还是氟系统都需要画冷凝水,要做到有组织排水.另外CH那个符号是线型,双击管路会出现可以调整,在弹出对话框上部
中央空调的水系统分为冷却水与冷冻水系统,冷却水是指空调制冷循环过程中,制冷剂在冷凝时所产生的热量,通过冷却水循环带走至冷却塔,将热量散发掉,其热量是在室内吸收的热量,而不是机组自身产生的热量.在制冷剂蒸发时产生的冷量,通过冷冻水循环至各房间,将冷量散出,从而达到制冷效果!冷凝水是指房间空调在制冷时,盘管上所凝结的露水,
中央空调水处理不属于污水处理,它属于循环水处理.中央空调的水主要有两种,一种是冷却水,一种是冷冻水.一、冷冻水是闭式系统,他与外界完全隔绝,从技术上来说没有做水处理的需要(当然,有钱也可以考虑做,看你的销售能力)二、冷却水系统,这部分有开式和闭式两种,闭式的和上面一样,从技术上来说不需要做水处理.目前市场上大部分都是开
也许感兴趣的知识以下试题来自:
单项选择题中央空调水系统水压试验中的强度试验压力为()MPa。
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.水压捡漏
B.气压捡漏
C.真空捡漏
D.充制冷剂捡漏水循环中央空调水压低有什么坏处?家用_百度知道
水循环中央空调水压低有什么坏处?家用
风冷水循环中央空调水压低有什么坏处?家用刚装了特灵的风冷水循环空调,试机器的时候水压只有0.6公斤,经试验出水和回水温度相差4度左右,厂家说没事放心使用,安装空调的师傅也说没...
风冷水循环中央空调 水压低有什么坏处?家用刚装了特灵的风冷水循环空调,试机器的时候水压只有0.6公斤,经试验出水和回水温度相差4度左右,厂家说没事放心使用,安装空调的师傅也说没事。但是空调说明书上说水压应达到1.3公斤属于正常。水压低有什么坏处?对我今后长时间使用有什么不良影响吗?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
Jinvinciable知道合伙人
Jinvinciable
采纳数:2682
获赞数:16655
水循环中央空调水压低的坏处:1、如果水压低达不到空调工作的基本要求可能会不工作。2、水压低会导致空调带走的冷量少可能会导致空调制冷不足。3、为了达到设定的温度压缩机需呀满负荷的工作,会导致能耗高(电费增加)。4、如果长期水压低可能会增加空调的老化程度,使其寿命减短。
wangqizxbb知道合伙人
wangqizxbb
采纳数:88
获赞数:492
水压低产生气蚀,损坏循环泵,也可以造成流量不足或者循环过慢,供回水温差4度没有问题,正常。您所说的水压不重要,重要的是压差多少?1.3公斤=0.13mpa,0.6公斤=0.06mpa,压力表几乎不动,请把您的运行状况叙述清楚我才可以给您判断。末端出风温度、水管径、设计与额定水流量、机组制冷量。需要这些数据的。
刚装上的新空调,就那天开机测试了一下,我了解的情况就上面这些了,当天厂家来人时说水压太小,没法用,机器启动不起来,安装的师傅给他嘀咕了一阵,他调了调一个表,方形的带个盖子,黑色的,还连了一根线,然后机器就启动起来了,还告诉我说使用没问题。我觉着安装师傅糊弄我,因为我是包工包料安装,光安装费就花了1万,8台内机。安装师傅说要想压力正常得添加一个压力膨胀管,每个1千块。机组制冷量是17.8KW的。
我可以肯定告诉你,你是被忽悠了,而且很严重。他给你调节的叫做流量控制开关,专门用来保护压缩机和蒸发器水箱的,水的流量不够,或者水压过低机组就不会启动,防止机组损坏。安装人员把该设备调动或者短接就失去保护作用,对设备很不安全。希望尽快交由厂家按照正规方法重新安装水系统,否则可能保证你的空调系统报废,而且失去保修。问题十分严重,请勿掉以轻心。如果厂家和安装人员毛鼠一窝,就投诉吧,否则你会吃大亏。
本回答被提问者采纳
劳志国知道合伙人
采纳数:34
获赞数:102
擅长:暂未定制
你的水压力应该是冷冰水水压力的。水压力的大小跟你系统的层高及路程大小有关,如果你的水压差不是很大,主机的跟末端设备安装的距离不是很远,而且落差不大的,应该是不大于1.3公斤的.问题出在你的出水与回水温度相差不应大于4度,个人感觉水流量偏小点.一般主机很难有4度的温差,3度正常的.也许冷冻水系统设计不够完美造成的.水泵的功率及扬程有关.
厂家的师傅说温差在6度之内都属于正常范围,可以正常使用,是对的还是敷衍我的?我这工业用电特别便宜,但是冬天空调制热恐怕效果不好,我在空调出水管上串一个小型的燃气壁挂炉怎么样?是否可行?
没有见过温差有6度的。应该不符合规范。空调出水管上有保温材料,我也不知道你还能不能串挂炉?我想应该不能。
厂家就是说出水回水6度以内属于正常范围,超过6度才不正常,是不是这样的那?压力小会造成什么影响?水循环不是靠泵抽的吗?挂壁挂炉应该行吧?厂家说出水口能加电辅热,结果不一样吗?就只辅热方式不同。
我查过相关规范及许多厂家的说明,最大的冷冻水温差为5度。超过6度,就是说明水流量偏小,主机产生的冷量无法完全带到末端设备,制冷效率不是最高的。至于挂壁炉我南方这边没有多少经验,不过我以为不是很好,可以在旁边增设一台功率稍小的热泵热水机组,专门烧热水的。
wukunyu2知道合伙人
获赞数:16
正常冷冻水温度在5~12度,串挂方案不可行,因为热水无法循环进行交换热量
zhjzhj0806知道合伙人
zhjzhj0806
擅长:暂未定制
水压低产生气蚀,损坏循环泵,也可以造成流量不足或者循环过慢,供回水温差4度没有问题,正常。您所说的水压不重要,重要的是压差多少?1.3公斤=0.13mpa,0.6公斤=0.06mpa,压力表几乎不动,请把您的运行状况叙述清楚我才可以给您判断。末端出风温度、水管径、设计与额定水流量、机组制冷量。需要这些数据的;
其他2条回答
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。region-detail-title
强力推荐 TS03水压差控制器 中央空调水压差开关
region-detail-gallery
用阿里巴巴客户端扫码
手机下单享受额外优惠
region-detail-property
享受会员价、淘宝数据等更多权益
手机下单更便宜
(1000000台可售)
申请已发出!
已选0台/0.00元
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。
联系卖家:
交易勋章:
供应等级:
在线销售产品金额等级,彰显供应商在线销售服务能力
经营模式:
所在地区:
&先生&(市场部 经理)
电&&&&&&话:
移动电话:
传&&&&&&真:
抱歉,公司地址无法被地图定位
地址因网络出错无法加载,请刷新页面试试
@88.com 版权所有

我要回帖

更多关于 水循环空调怎么安装 的文章

 

随机推荐