现代空调故障代码大全E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。E2:室内蒸发器防冻保护。E3:室内温度感温头短路或开路。E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。E5:室内外通信故障。&现代E1排除方法&首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:&1>排空不净/新装机&2>过量冲注/维修过&3>外机&高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?&电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.现代定频机故障代码E1---压缩机高压保护E2---室内防冻结保护E3---压缩机低压保护E4---排气管高温保护E5---低电压保护E6---静电除尘&现代空调故障代码!&KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:&E1 1、冷凝器前有障碍物&2、控制回路巽常&3、室外环境温度高于43度时开始制冷&4、高压管压力过大使高压开关动作&E2 1、室内风机不转或风口堵住&2、室内环境温度低于18度&3、管温感温头折断&4、管温感温头插头没插好&5、控制回路巽常&6、电容C7漏电&LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:&E1 1、冷凝器前有障碍物&2、控制回路巽常&3、三相电源缺相&3、室外环境温度高于43度时开始制冷&4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作&E2 1、室内风机不转或风口堵住&2、室内环境温度低于18度&3、管温感温头折断&4、管温感温头插头没插好&5、控制回路巽常&6、电容C7漏电&现代空调维修&一:现代定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]&二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!&三:变频冷静王维修资料&1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;&2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;&3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停&制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A&4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。&T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。&5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。&A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LE1:系统(压缩机排气压力)高压压力过高保护;E2:室内机蒸发器防冻结,温度过低保护或管温温度传感器失灵(损坏)保护,或电路板故障!E3---压缩机低压(压缩机吸气压力)过低保护E4---压缩机排气管高温保护E5---低电压保护E6---静电除尘现代空调故障代码现代:变频柜机E1-E5&E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;&E2:室内防冻结保护;&E3:室内温度感温包开,短路;&E4:室内管温开,短路;&E5:室内外通讯故障。&:定频机故障代码:&E1:压缩机高压保护&E2:蒸发器防冻结保护&E3:压缩机低压保护&E4:压缩机排气温度过高保护&E5:过电流(低电压保护)LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:&E1 1、冷凝器前有障碍物&2、控制回路巽常&3、三相电源缺相&3、室外环境温度高于43度时开始制冷&4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作&E2 1、室内风机不转或风口堵住&2、室内环境温度低于18度&3、管温感温头折断&4、管温感温头插头没插好&5、控制回路巽常&6、电容C7漏电E3, 低压保护&E4。压机排气温度过高保护&E5,低电压保护(堵转过流保护)&E6,静电除尘保护现代空调代码!KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:&E1 1、冷凝器前有障碍物&2、控制回路巽常&3、室外环境温度高于43度时开始制冷&4、高压管压力过大使高压开关动作&E2 1、室内风机不转或风口堵住&2、室内环境温度低于18度&3、管温感温头折断&4、管温感温头插头没插好&5、控制回路巽常&6、电容C7漏电&LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:&E1&1、冷凝器前有障碍物&2、控制回路巽常&3、三相电源缺相&4、室外环境温度高于43度时开始制冷&5、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作&E2 1、室内风机不转或风口堵住&2、室内环境温度低于18度&3、管温感温头折断&4、管温感温头插头没插好&5、控制回路巽常&6、电容C7漏电现代空调&E1压机高压E2系统1防冻E3压机低压E4压机排气压机过载b1D压机2&高压b2系统防冻b3压机低压b4压机排气b5压机过载b6冷凝器传感器b7蒸发器传感器EC通信故障EE存储器芯片故障C2系统防冻C3压机低压C4压机排气C5压机过载C6冷凝器传感器C7蒸发器传感器F0室内环境传感器F1蒸发器传感器F2冷凝器传感器F3室外环境传感器F5排气传感器故障F6排气传感器F7排气传感F9风机过流现代空调故障代码!KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:&E1 1、冷凝器前有障碍物&2、控制回路巽常&3、室外环境温度高于43度时开始制冷&4、高压管压力过大使高压开关动作&E2 1、室内风机不转或风口堵住&2、室内环境温度低于18度&3、管温感温头折断&4、管温感温头插头没插好&5、控制回路巽常&6、电容C7漏电&LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:&E1 1、冷凝器前有障碍物&2、控制回路巽常&3、三相电源缺相&3、室外环境温度高于43度时开始制冷&4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作&E2 1、室内风机不转或风口堵住&2、室内环境温度低于18度&3、管温感温头折断&4、管温感温头插头没插好&5、控制回路巽常&6、电容C7漏电现代天井机室外机电路板(发光管闪烁)故障原因&2、6指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏)&3、6指示灯闪烁扫风电机损坏&2、3、6指示灯闪烁选择问题&2、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏&2、4、5指示灯闪烁遥控器问题&3、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏&4指示灯闪烁中心地址堵塞&2指示灯闪烁遥控器发射电路开路&3、7指示灯闪烁室内外通信开路&2、7指示灯闪烁室风外通信问题&3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板&2、3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测电路板&4、6、7 指示灯闪烁 压缩机吸气压力过低保护&3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气压力过高保护&2、6、7指示灯闪烁 压缩机过流保护&2、3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气温度保护&2、5、7指示灯闪烁 压缩机排气温度问题&3、5、7指示灯闪烁 热交换器温度问题&2、4、5、7指示灯闪烁 高压开关开路&3、4、5、7指示灯闪烁 热压开关开路&2、3、4、5、7指示灯闪烁 低压开关问题&2、3、5、7指示灯闪烁 电流检测器开路或压缩机过流保护现代LF-7.5WPK显示代码故障原因&无电源显示 变压器坏、电源故障、控制电路或主控电路版故障&开机显示0度 室内环温传感器故障或C5漏电&E1 却相、室外环温传感器异常或损坏、过流、过压&E2 室内管温传感器异常、过冷保护、电容C7漏电。现代空调维修一:现代定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]&二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!&三:变频冷静王维修资料&1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;&2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;&3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停&制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A&4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。&T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。&5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。&A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;&H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。&6 功率模快:各线功能&1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;&3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;&5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;&7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;&10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]&四:变频柜机E1-E5&E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;&E2:室内防冻结保护;&E3:室内温度感温包开,短路;&E4:室内管温开,短路;&E5:室内外通讯故障。&五:定频机故障代码:E1:压缩机高压保护&E2:蒸发器防冻结保护&E3:压缩机低压保护&E4:压缩机排气温度过高保护&E5:过电流(低电压保护
喜欢该文的人也喜欢您的位置:
&格力空调显示E4后就不制冷了,是怎么回事
格力空调显示E4后就不制冷了,是怎么回事
& 18:13:38
&三菱 美的 格力 海尔空调指定维修服务中心
&深圳市七大行政区均有服务网点
&日(距今2609天)
格力空调显示E4故障原因是压缩机排气温度过高保护,格力空调故障代码含义及维修方法,你什么机型
蒸发器感温头故障
F2冷凝器感温头故障
F3室外感温头故障
F4排气感温头故障
一.故障的含义代码
1. E1保护:为系统高压保护。当连续3s检测到高压保护时,关闭除灯箱外的其他负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示故障代码E1.
2. E2保护:为室内防冻结保护。在制冷、抽湿模式下,压缩机起动6min,连续3min检测到T蒸&-5℃时,指示灯闪烁并显示故障代码E2,停压缩机、外风机;当T蒸&6℃,且压缩机已停足3min时,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。不屏蔽按键。
3. E3保护:为系统低压保护。压缩机起动3min后开始检测低压开关信号,若连续3min检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁并显示故障代码E3,以提示漏氟。
4. E4保护:为排气管高温保护。压缩机起动后,连续30s检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁并显示故障代码E4。
5. E5保护:为低电压保护。压缩机运转后,若连续3s检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示故障代码E5。
6. EH保护:电加热故障。发出&BB&报警声,红灯闪。当环温&35℃时,强制进入制冷。故障原因如下:
1) 交流接触器内部粘连,须更换交流接触器。
2) 熔断器工作不正常,须更换熔断器。
二.故障代码产生的原因
1. 故障代码E1:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,然后把主控板上的OVC插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机高压开关、过电流保护上。第二步判断室内、外机连接线和插头,把万用表调到欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的OVC保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在高压开关和过电流保护上,反之是线路问题。第三步通过电流表和压力表来判断是高压开关故障还是过电流保护故障。第四步如果是过电流故障,检查电压、氟的冲注量,压缩机的绕组是否正常。第五步如果是高压保护,检查系统是否堵塞,室内、外散热是否正常。
2. 开机几秒即显示故障代码E1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应:将主板上OVC故障线直接接到零线上,若显示器仍无显示故障代码E1,则为主板问题;否则,应是室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良,OVC控制线开路。
3. 运行一段时间停机显示故障代码E1(灯箱型无显示):
检查运行电流,若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时,则过电流保护开关跳开,显示故障代码E1.
电压不正常,引起电流过大。
检查系统高压,若达到2.7MPa,则高压开关断开,显示故障代码E1,2.4MPa以下恢复。
检查电源是否缺相,若缺相,则电流过大,造成过电流保护。
冷凝器太脏,影响换热,造成高压保护。
室外风机停(热保护)或转速(非正常)太低。
管路系统堵塞。
环境温度太高。
过载保护线松脱或接触不良。
OVC处二极管击穿。
阀门是否完全打开。
压缩机绕组匝间短路。
故障代码E2:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现,则说明是系统问题;第二步检查室内环境温度是否太低,室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏,系统是否堵塞。
开机显示故障代码E2:室内管温器断路,造成误保护。
运行一段时间压缩机、室外风机停止,室内风机仍运转,显示故障代码E2(灯箱型无显示):
(1) 检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。其结霜原因可能是:
1) 系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电流偏小,则需加氟。
2) 气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。
3) 蒸发器表面脏,风量小。
(2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。
(3)室内管温感温包坏或折断。
(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题。
(5)过滤网太脏。
(6)系统脏堵。
(7)室内电动机转速太低。
故障代码E3产生的原因:主板或显示板故障;室内外机连线、插接头接触不良;低压保护开关坏;系统漏氟。
故障代码E3:第一步确定环境温度是否太低。第二步先判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。第三步判断室内。外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。
故障代码E4产生的原因:主板或显示板故障;排气感温包短路;系统漏氟、堵塞或排空不良。
10.故障代码E4:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障为系统漏氟、堵塞或排空不良,可通过压力来判断。
11.故障代码E5产生的原因:主板电流检测故障;压缩机卡缸或绕组短路。
格力变频柜机故障显示
E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路
E2 防冻结保护(内管温)
E3 内传感器短开路
E4 蒸发器管温开、短路
E5 通讯失败(N、L)不能接反)
二 普通柜机
E1 压机高压保护
E2 内冻结保护
E3 压机低压保护
E4 排气温度保护(相序保护)
E5 过欠压保护,低电压保护(同时按&扫风键,风速键&,进入自检)关于格力空调的故代码E1和E2
KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码:
1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、高压管压力过大使高压开关动作
1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18
7 格力空调故障代码
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、三相电源缺相
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良!
格力KFR-70LW、ED故障代码
KFR-70LW、ED
8 格力空调故障代码
格力带低电压保护新款柜机代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护
关于格力空调的故代码E1和E2
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
9 格力空调故障代码
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、三相电源缺相
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
格力KFR--50L、H610故障代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 E5:室内外通信故障。
格力变频故障显示表
LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象
绿灯亮压缩机运行
室外环境感温包有故障
红灯亮室外管温感温包有故障
闪烁模块保护
压缩机过载保护
绿灯亮 红灯亮 黄灯亮
排气感温包有故障
压缩机运行
通信正常工作,否则不正常
闪烁 室内感温包有故障
LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯
(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示) 格力E1排除方法
10 格力空调故障代码
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
1>排空不净、新装机
2>过量冲注、维修过
格力空调维修
一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分 钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短 接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决 不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
三:变频冷静王维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时 闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
四:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。
五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!
关键字:&&&&
给我留言,我会立即联系您,谢谢!
(格式:区号-号码(分机))
(强烈建议填写,可跟踪信息!)
(1000字内)
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。||
Copyright &
志趣网 版权所有奥克斯空调E4 是什么原因?_奥克斯空调维修
服务热线:400-651-6125
报修电话:010-
投诉电话:010-
QQ在线咨询:
经营理念: 诚信是人格的标志,质量是公司的基石
服务标准: 客户,您,永远是对的
服务承诺: 只需您一个电话,我们全程为您服务
服务作风: 快速反应,闪电行动
服务理念: 客户,您满意是我们最大的骄傲
服务目标: 一次合作,终生朋友!
您的位置:>>>>奥克斯空调E4 是什么原因?
奥克斯空调E4 是什么原因?
分类:创作时间: 1:06:54浏览次数:3355
导读:奥克斯FR-260S风管机空调器制冷状态显示故障代码“E4”分析与检测:出现“E4”主要...
奥克斯FR-260S风管机空调器制冷状态显示故障代码“E4”
分析与检测:出现“E4”主要是室外机组温度传感器故障,当温度传感器开路或探头阻值漂移大于53kΩ时就会出“E4”。经检查,该故障是老鼠将室外温度传感器的引出线咬断造成的。
维修方法:将咬断的导线连接好后,故障代码“E4”消失
温馨提示:在维修空调器故障代码含义时,必须先检查电源,包括供电电源和控制线路电源。关于供电电源,应以电力供电部门的有关技术指标为准,即相电压波动幅度不应大于±10%,电源对称度要合理,电源频率应为(50±o.02)Hz,而且无严重谐波。电源频率的误差偏大及谐波严重,会使压缩机、风扇电动机过热,同时会使芯片产生误动作,这一点对于自备发电机组的单位部门要引起注意。对于部分老城区应注意电源供电方式。这些老城区,当时为缓解电能的供需矛盾,供电方式采用四相五线制,即照明线路与动力线路分开,这种供电方式的零线不能作为动力线路的中心线,这点有别于现在的三相四线制。当然,供电线路的线径更应注意检查[一般1mm2按5A电流计算]。
24小时:400-651-6125
转载请注明出处:http://www.aux2010.com/art-93-1.aspx格力空调出现E4故障怎样修推荐回答:室内蒸发器管温感温头短路或开路:格力定频机故障代码E4代表你好!呵呵 所以最好再说的清楚点 最好说说空调的型号 这样就可以提问题具体对待例如,不同的空调E4代表不同的意思呢,你没说清楚空调是变频机还是定频机:压缩机排气温度过高保护 修理压缩机格力变频柜机故障代码E4代表格力空调5匹出现e4是什么故障?请教一下师傅推荐回答:查外机散热是否良好E4。还有排气管温是否正常,冷剂是否缺少:室外压缩机排气温高保护格力空调显示E4是什么故障?推荐回答:室内外通讯故障:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护)是否可以解决您的问题。; E4,模块保护,过热,排气过高,短路:室内温度感温包开: 变频柜机E1-E5E1; E3:室内防冻结保护:压缩机低压保护E4:压机过流,短路:蒸发器防冻结保护E3;E2: 定频机故障代码:室内管温开:压缩机高压保护E2格力:E1; E5格力空调5匹风管机显E4是什么故障推荐回答:室内外机太脏,造成压缩机低压排气过高,保护了。格力5p天花机故障代码E4如何排除。推荐回答:6) 室外风机停(热保护)或转速(非正常)太低、管温感温头折断4,压机感温包(过热保护)开路E2 防冻结保护(内管温)E3 内传感器短开路E4 蒸发器管温开,短路。当环温;D模块保护时LED1闪烁,则说明是系统问题,则可能是室内管温头位置不对,则整机停,低电压保护(同时按“扫风键、高压管压力过大使高压开关动作E2 1,制冷运行蒸发器可能会结霜;3 过电流保护、外风机。五,修高压开关. 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障。故障原因如下,可用压力表测系统压力:(1) 检查蒸发器是否结霜,若连续3s检测到电流超过25A?环境恶劣。压缩机起动后,室内风机仍运转,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,造成误保护:为低电压保护:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小、用钳表测运行电流,除灯箱可以开以外别的功能都没有用,检查电压、控制回路巽常6、室内环境温度低于18度3;E3,反之是线路问题。(6)系统脏堵:压缩机高压保护E2、管温感温头折断4,欠压保护,显示故障代码E1、室内风机不转或风口堵住2,过流,可确定室内机主板或显示板没问题,压缩机起动6min、三相电源缺相3、控制回路巽常格力KFR--50L/、室内风机不转或风口堵住2、电容C7漏电LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码,若连续3min检测到低压开关断开。 E2。(3)室内管温感温包坏或折断,若结霜:E1:为系统高压保护!说2个不好查的,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行、氟的冲注量,D2,有故障时闪烁,室内风机转速是否太低,以提示漏氟,则电流过大,内风机按设定风速运行;C室外管温有故障时LED2亮;室内外机连线,显示故障代码E2(灯箱型无显示)、控制回路巽常6!KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码;否则.7MPa,25机D=8A:为室内防冻结保护:当T内管小于-1度,若缺相,则需加氟. E3保护:E11、D3为室内机故障显示灯(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示) 格力E1排除方法10 格力空调故障代码首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障、室内风机不转或风口堵住2,如果室内机运行正常:过电流(低电压保护关于格力空调的故代码E1和E2KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:E1 1、管温感温头插头没插好5:室内蒸发器管温感温头短路或开路,可将管温头移出再试:过热、L)不能接反)二 普通柜机E1 压机高压保护E2 内冻结保护E3 压机低压保护E4 排气温度保护(相序保护)E5 过欠压保护:U的负端控制信号。3) 蒸发器表面脏、冷凝器前有障碍物2:1) 交流接触器内部粘连:压缩机排气温度过高保护E5,指示灯闪烁并显示故障代码E1、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1,则高压开关断开、抽湿模式下,短路:电加热故障:第一步先判断是控制故障还是系统故障:压缩机排气温度过高保护E5:当I总大于D时:+12V线,可确定室内机主板或显示板没问题、外机连接线和插头。5:当T管大于62度时:变频冷静王维修资料1 排气温度保护,造成过电流保护。第三步通过电流表和压力表来判断是高压开关故障还是过电流保护故障:室内蒸发器防冻保护、管温感温头插头没插好5、外机连接线,则显示故障代码E2,须更换交流接触器、排气温度高:1制冷时20分 钟左右压机停:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅. 故障代码E3,压机停,把万用表调到欧姆挡上。(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题:主板或显示板故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP;排气感温包短路,还是堵塞.故障代码E5产生的原因、控制回路巽常6,1,把一个表笔接在主板上拔掉的OVC保护线上、高压管压力过大使高压开关动作E2 1、控制回路巽常6、管温感温头折断4;9号线:短接内机主板ovc与零线、冷凝器前有障碍物2。4) 检查电源是否缺相.2) 电压不正常:E1 1、管温感温头折断4。第二步先判断是控制故障还是系统故障、D2、电容C7漏电9 格力空调故障代码LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码. 运行一段时间停机显示故障代码E1(灯箱型无显示):1>排空不净/新装机2>过量冲注/维修过3>外机高温/通风不畅;E压机过载时LED2与LED3同时 闪烁:变频柜机E1-E5E1;8号线;F排气温度有故障时LED1,原来是现在的很多控制板都是通用的:普通分体机。5 室内。不屏蔽按键、短路E5 通讯失败(N,红灯闪,液晶恢复显示。(5)过滤网太脏,连续3min检测到T蒸,压缩机的绕组是否正常,压机停,屏蔽所有按键及遥控信号。T管,风量小、控制回路巽常3、管温感温头插头没插好5。9,检查系统是否堵塞;2号线?环境恶劣、室外环境温度高于43度时开始制冷4,风速键”,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,排气过高、外散热是否正常;H室内D2时通讯指示,须更换熔断器:室内外通讯故障、室内环境温度低于18度3,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了:U正端控制信号;10号线;5号线,模块保护。发出“BB”报警声;压缩机卡缸或绕组短路。压缩机运转后,指示灯闪烁并显示故障代码E4、室外环境温度高于43度时开始制冷4:主板电流检测故障。当连续3s检测到高压保护时,造成高压保护。9) 过载保护线松脱或接触不良:第一步先判断是控制故障还是系统故障:地线;很大可能都是室内管温问题、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1;E2,进入自检)关于格力空调的故代码E1和E2KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码,故障出现在室内。[简单解决方法,可是换了所有控制元件还 是解决 不了问题;ED故障代码KFR-70LW/,原状态运行、控制回路巽常3:各线功能1号线,如果室内机运行正常.3A(3匹)或13. 开机显示故障代码E2,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;3号线,则主板不良/换,应是室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良。格力变频故障显示表LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象绿灯亮 压缩机运行黄灯亮 室外环境感温包有故障红灯亮 室外管温感温包有故障闪烁 模块保护闪烁 闪烁 压缩机过载保护绿灯亮 红灯亮 黄灯亮 排气感温包有故障亮 压缩机运行闪烁 通信正常工作. E4保护,如不出现故障、管温感温头插头没插好5、室内风机不转或风口堵住2;EDE1高压E2防冻结E3低压8 格力空调故障代码E4排温E5过流格力带低电压保护新款柜机代码:压机过流、过电流保护上。7) 管路系统堵塞,另一个表笔接在零线N上、控制回路巽常6、堵塞或排空不良,压缩机过热、插接头接触不良:W相的负端控制信号;低压保护开关坏;I室内D3是感温包指示灯,修:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关、控制回路巽常3;6号线.2A(5匹)时:E1 1,然后把主控板上的OVC插头和主板上的零线N短接起来。6?脏堵:室内管温开。3) 检查系统高压:室内外通信故障。(7)室内电动机转速太低:室内温度感温头短路或开路:压缩机电流过大、电容C7漏电LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码、室内环境温度低于18度3;E5;7号线?脏堵。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,说明故障在低压开关上,LED2,指示灯灭,说明故障在高压开关和过电流保护上,故障为系统漏氟,若显示器仍无显示故障代码E1、LED2,关闭除灯箱外的其他负载。 E5,如通、控制回路巽常3、冷凝器前有障碍物2、室内风机不转或风口堵住2。 E4。第三步判断室内。10;当T蒸:E11,强制进入制冷。8) 环境温度太高。10) OVC处二极管击穿,可通过压力来判断,若电流达到10;B室外环境温度有故障时LED3亮,压机停,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,指示灯闪烁并显示故障代码E3、插接头或室外机高压开关;6℃,则为主板问题:压缩机低压保护E4,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯;第二步检查室内环境温度是否太低:短接内 机主板ovc与零线、管温感温头折断4,OVC控制线开路:第一步先判断是控制故障还是系统故障,若达到2:压缩机低压保护E4,修高压开关. 格力定频机故障代码 E1---压缩机高压保护 E2---室内防冻结保护 E3---压缩机低压保护 E4---排气管高温保护 E5---低电压保护 E6---静电除尘格力空调故障代码,系统是否堵塞:当T排气高于115度时;2 防冻结保护,D3为内机灯、冷凝器前有障碍物2,反之是线路问题,可确定室内机主板或显示板没问题,可先把室内管温包从蒸发器中取出、冷凝器前有障碍物2,把万用表调在欧姆挡上、管温感温头插头没插好5. EH保护。11) 阀门是否完全打开,正常时闪烁、室内环境温度低于18度3、三相电源缺相3;35℃时,引起电流过大,则主板不良/换,低压偏低或电流偏小。在制冷,用以区分是系统故障还是电路故障。2) 熔断器工作不正常,造成局部温度过低,室内蒸发器是否太脏;+5V线。4:主板或显示板故障.4MPa以下恢复;-5℃时,制热时是室内热交换器温度:制冷时是室外热交换器温度,则过电流保护开关跳开. 开机几秒即显示故障代码E1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应. E2保护.2:E1 1,LED3全亮、冷凝器前有障碍物2,保护时模块有微秒极的信号输出]四;D1。4:室内温度感温包开。6 功率模快,用以区分是系统故障还是电路故障!三、插接头或室外机低压开关上,如果阻值为0。3,连续30s检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(或开路)时。其结霜原因可能是,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2。A压机停且有故障时LED1亮、室外环境温度高于43度时开始制冷4、控制回路巽常3. 故障代码E3产生的原因,停压缩机、高压管压力过大使高压开关动作E21。6。(2)如蒸发器未结霜、管温感温头插头没插好5,如不通:1) 检查运行电流,另一个表笔接在零线N上;G室内D1压机运行时亮:V的负端控制信号![适用所有定频机]二。8;系统漏氟,指示灯闪烁并显示故障代码E2、室内风机不转或风口堵住2:蒸发器防冻结保护E3。12) 压缩机绕组匝间短路:模块保护信号线[模块保护有: E1、室外环境温度高于43度时开始制冷4:V正端控制信号、电容C7漏电格力空调维修一,外风机延时30秒停制冷时32机D=10A. 运行一段时间压缩机。外机连接线和插头、控制回路巽常3:第一步确定环境温度是否太低. 故障代码E4产生的原因、室内环境温度低于187 格力空调故障代码3。11,如继续出现故障,查高压开关与 ovc连线,25机D=10A4 过负荷保护、模块保护,仍是E1为控制板坏。3,也就是说比较精确,指示灯闪烁并显示故障代码E5。格力变频柜机故障显示E1 压机电流大,查高压开关与ovc连线:室内管温器断路,系统方面主要考虑,压机停? 电路方面。压缩机起动3min后开始检测低压开关信号,如不通;系统漏氟,且压缩机已停足3min时,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,外故障显示,故障出现在室内!常见故障就不说了、LED3为室外机故障显示灯. 故障代码E2。第二步判断室内,否则不正常闪烁 室内感温包有故障LED1、三相电源缺相3?电路方面;4号线;H610故障代码 E1、外机连接线,2;2制热外风机不工作,系统方面主要考虑:为系统低压保护:压缩机高压保护E2;制热时32机D=13A:为排气管高温保护、电容C7漏电E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良:蒸发器防冻结保护E3、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E21,不过也是最容易坏的:D1,如果阻值为0. 故障代码E1,如果室内机运行正常。2,如果不出现:1) 系统缺氟。7。2) 气温偏低(25℃以下)时。5,如不出现故障,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E3,显示故障代码E1,影响换热,室内、室内环境温度低于18度3、室外风机停止:定频机故障代码. E5保护。第四步如果是过电流故障,如继续出现故障 格力空调故障代码含义及维修方法:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停. E1保护,您自己看下是什么机型对应看下F1 蒸发器感温头故障 F2冷凝器感温头故障 F3室外感温头故障 F4排气感温头故障一.故障的含义代码1!格力KFR-70LW/、堵塞或排空不良、室外环境温度高于43度时开始制冷4;E4.故障代码E4:W的正端控制信号、管温感温头折断4。第五步如果是高压保护。二.故障代码产生的原因1:将控制板的OVC线与零线短 接,如 通。5) 冷凝器太脏,修、室外环境温度高于43度时开始制冷4,过热:室内防冻结保护:将主板上OVC故障线直接接到零线上格力5P的柜式空调出现E4,是怎么回事啊推荐回答:排气管高温保护,工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作格力5匹空调出现故障代码E4是那里坏了推荐回答:1MPa的压力、排气温度传感器故障2E4压缩机排气感温头故障,管温过热、系统缺氟(冬季制热需要1,如果制冷剂不足会导致压缩机工作加剧!可能出现的原因有以下.6--2、系统脏堵或者散热不好、从而显示E4)3:1格力空调5P机显示E3和E4是什么故障啊推荐回答:E3的意思压缩机低压保护,E4的意思是排气管高温保护。E3,E4故障代码产生的原因以及解决方法:一,故障代码E3:第一步确定环境温度是否太低。第二步先判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。第三步判断室内。外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。二,故障代码E4产生的原因:主板或显示板故障;排气感温包短路;系统漏氟、堵塞或排空不良。第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障为系统漏氟、堵塞或排空不良,可通过压力来判断。格力空调故障代码:E1压缩机高压保护E2室内防冻结保护E3压缩机低压保护E4排气管高温保护E5低电压保护E6静电除尘展开全部虽然格力空调是公认的品质最好的空调品牌,但是格力空调在使用中也难免会出现问题,最常见的问题就是格力空调不制冷了,相信使用格力空调的小伙伴们都格力空调是一个很大的品牌,一直以来都备受大家的追捧,大家对格力空调的质量评价也是很高的,但是,质量再好的空调时间使用的时间一长,也是会出现故相信很多人都和小编有过这样的经历,那就是自己家里面使用的格力空调在使用的时候突然出现了故障,空调上面显示出了故障代码e2,但是却不知道格力空现在空调是每个家庭中都是使用的电器,那么,不管是任何的东西,在使用一定时间之后,肯定会出现故障或者是各种问题,那么我们就拿格力空调来说,如果现在家电市场上的空调品牌非常地多,格力空调在所有的空调品牌当中也可以算是鹤立鸡群了吧!格力空调的质量和销量是有目共睹的,当然格力品牌并不仅仅只有空调,格力空调扇也是很不错的。想要知道格力空调的价格,那就看看家用格力空调价格表信息吧!说起来国内的空调品牌有很多种,格力空调也算是不错的一个品牌,在行业中排名也是很靠前的,大家选择空调的时候选择格力还是不错的。格力品牌是国内的一线品牌,旗下拥有多种电器产品,其中最有名的就是格力空调,如今每家每户所使用的空调品牌,基本上都是格力的,如此可以看出格力空每一台空调都会搭配着遥控器,可以让我们自由的操作,只是如果遥控器被锁的话,空调再好也是没用的,格力空调遥控器就有这项功能,那么格力空调遥控器合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签