请教电源专线问题,多股还是单股线好?近日折腾,想为 ECI3合并功放拉一条专用的电源线,请问6平方的是多股还是单股的好?谢谢!
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 9, 距离下一级还需 11 积分
交易诚信度0
多股。一般的单股对高频有不好的影响,但特种的就不知道了。
交易诚信度2
主题帖子威望
初级会员, 积分 1, 距离下一级还需 4 积分
交易诚信度2
RE: 请教电源专线问题,多股还是单股线好?
孙悟空001 发表于
多股。一般的单股对高频有不好的影响,但特种的就不知道了。
好的,谢谢!
要多股的。最好16平方或以上,正经大厂线就OK。&
交易诚信度4
主题帖子威望
中级会员, 积分 7, 距离下一级还需 13 积分
交易诚信度4
来自家电论坛网手机触屏版
一般来说多股,但不要超过九股,几拾上百股的不要用
交易诚信度2
主题帖子威望
初级会员, 积分 1, 距离下一级还需 4 积分
交易诚信度2
RE: 请教电源专线问题,多股还是单股线好?
obfyz 发表于
一般来说多股,但不要超过九股,几拾上百股的不要用
这个有难度了,家用的多股线都是不止9股的,看来还得用回单股的了。
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 12, 距离下一级还需 8 积分
交易诚信度0
关键还是线材的铜质一定要好~线径要足够(零、火单支6平方以上)~
放眼目前的发烧好电源专线~单股、粗支多股、细支多股都有......
金钱218210
交易诚信度16
主题帖子威望
高级会员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
交易诚信度16
多股细腻 , 单股 力道足 ,& &可能过于生猛。。。。。& && &
交易诚信度2
主题帖子威望
初级会员, 积分 1, 距离下一级还需 4 积分
交易诚信度2
多谢各位的意见,我决定采用6平方的多股线!
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
[s:97][s:97]学习了。。。。。。。。
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
值得收藏... 向楼主致敬
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 5, 距离下一级还需 15 积分
交易诚信度0
单股硬,多股软,50HZ的电源线还什么高频低频!
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 9, 距离下一级还需 11 积分
交易诚信度0
3院又有些神人跑出来了。
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 5, 距离下一级还需 15 积分
交易诚信度0
楼上没出过门,就认识3院,3院是什么关别人屁事!
交易诚信度2
主题帖子威望
初级会员, 积分 1, 距离下一级还需 4 积分
交易诚信度2
多谢各位,大家要和谐和谐再和谐{:soso_e181:}
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 9, 距离下一级还需 11 积分
交易诚信度0
有自己对号入座的。[s:14][s:14][s:14]
Powered by后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
交易诚信度0
本帖最后由 神化道 于
14:07 编辑
6平方有必要吗?2.5平方足以。
如果功放使用时最大电流1A(耗电P=I*U=220W),专线长度20米。
6&&平方线电阻约为0.06欧姆
2.5平方线电阻约为0.15欧姆
如果供电为220V,
使用 6 平方线损失0.06V
使用2.5平方线损失0.15V
实际上供电波动比这大多了。
许多欧洲机标准低压为230V,许多发烧友并未为他专门配变压器,不照样在用吗?
你家里的进线是几平方的呢?
许多老一点的房子(2000年以前),进户线用的只有2.5平方。
对50Hz的交流电,单股多股有什么区别?软硬而已。怎么方便怎么用。
交易诚信度2
主题帖子威望
初级会员, 积分 1, 距离下一级还需 4 积分
交易诚信度2
神化道 发表于
6平方有必要吗?2.5平方足以。
如果功放使用时最大电流1A(耗电P=I*U=220W),专线长度20米。
6&&平方线电 ...
多谢“神化道”兄弟提醒。。
金钱106845
交易诚信度8
主题帖子威望
高级会员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
交易诚信度8
线材无用论者认为都好或都不好[s:14]
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
交易诚信度0
不存在线材有用论和无用论者,只有线材科学论者和玄学论者。
交易诚信度2
主题帖子威望
超级会员, 积分 119, 距离下一级还需 81 积分
交易诚信度2
如果不考虑线材的钢性要求,经常移动的线缆绝对应该采用多股导线。
那是因为不管是采用焊接,还是压接、螺栓紧固,多股导线都比单股可靠的多!!!
交易诚信度2
主题帖子威望
初级会员, 积分 2, 距离下一级还需 3 积分
交易诚信度2
拉音响专线主要目的有3个:1,加粗电线截面积(一般小区原原户内电线大都为2.5平方,确实有点细)。2,利用屏蔽抑制和衰减高频干扰。3,多路专线,减轻器材间相互串扰。注意事项如下:1,如之前所述,专线最好是多芯屏蔽线,不但效果好,还容易施工。如果用单根线,则需穿铁管,铁管必须双头接地,所有接头焊接,保证良好接触。,2,布线除了安全方面应严格按照电工要求外,无其余特殊注意事项,无需迷信任何“大师”的话。3,供电安全第一,空开和漏电保护一个都不能少,电从发电站到用户终端要经过几十几百个开关,不差这一个。4,线材无需过粗,一般中小系统有4平方,大系统有6平方即可,过粗意义不大而且很难施工。5,多路专线意义不大,可单路专线到听音室后再隔离分配,投资基本相当,效果更好、更灵活、更方便。6,多相供电不可取,会出现噪音干扰。
请教楼主有什么具体方案?兄说的情况可以代表大多数人的实际情况。
& & 拉专线是锦上添花的工作,但本身所能解决问题的局限性比较强,有条件的可以努力去追求完美,无条件的也无需耿耿于怀。之前说过,专线可以解决部分干扰和提升供电能力(减少线路动态压降),但对直流成分、比较严重的干扰、电压误差、波形失真等是没有能力处理的,这些问题需要专用处理器进行处理。至于如何处理后面的帖子将会详细介绍,请继续关注每组单独加漏电保护器最大好处是相当于每组都加了单独LC滤波器,可以减少一些相互串扰。至于改善有多大并不好说,不可预见因数太多,不过不要期望有太大正面改善。个人感觉中、小系统20A足够,大型系统可以适当加大。
。音响布线、更换电源线、避震等都属于外围或基础工作,可在小范围内改善音质,但不会引起质的变化。要起到质的变化,还必须在此基础上添置合适的电源处理设备。
& & 金属隔离网的作用是作屏蔽,隔离噪声干扰,我认为公插端单端接地线即可。若是母插端单端接地线,金属隔离网感应到的噪声要从母插端的地线经由电缆内的地线导入电源插座的接地,这样反而让电缆内的火线以及水线更容易感染噪声。而若是将两端都接地线,那金属隔离网与电缆内的地线将形成回路,当有噪声干扰时,外部的金属隔离网与内部的地线会产生些微的电位差,这时会有些微的电流在回路之中流动,那这回路不就像有电流在流动的线圈,又感应出了新的磁场到金属隔离网的内部,屏蔽的作用就消失了,以上是我的浅见。
&&以上是在网上搜集的资料,仅供参考。
&&两月前装的专线。火 零六平方国产10几股的普通电线,4.5元一米,地线普通4平方电线。接一二手瑞士的漏保,漏保下端接两组电源盒,分别接前级和后级。开机感觉爽,音场大,力度好,声音厚。
交易诚信度2
主题帖子威望
初级会员, 积分 2, 距离下一级还需 3 积分
交易诚信度2
神化道 发表于
6平方有必要吗?2.5平方足以。
如果功放使用时最大电流1A(耗电P=I*U=220W),专线长度20米。
6&&平方线电 ...
老兄的说法在理论上是对的,但是音响一道往往和理论有一定的差异。
Powered by后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
才可以下载或查看,没有帐号?
请教电源专线问题,谢谢准备给音响拉电源专线,拟从家里现有的配电箱的总漏保开关的火线、零线输入端,引出两路(6平方、4平方各一)。但我看那个漏保开关的输入接口不是很大啊,感觉不大可能插得进这么粗口径的3根电线(进户线一根,音响专线2根),请问各位是怎样弄的?方案拟为:
进户线(从总漏保的输入端)——〉专线(6平方、4平方各一)——〉经带漏保的空气开关(两路专线各一个)——〉墙插(两路专线各一个)。
请问这样是否合适?另,漏保用多大的?
如果从方便和美观考虑,先从总漏保输入端引一根专线,明线走到音响那面墙,再接漏保,然后通过两个2p空开拉出6、4平方各一根专线,这样是否可以?与前述一开始就拉两路的效果差别大吗?
先谢谢了!
交易诚信度0
主题帖子威望
特级会员, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
交易诚信度0
 放心把,6平方很細而已,標準漏電保護開關,12平方還可放入二條,但建議從家中入電開始,設二組漏電保護,一組再分接各保險跳制供家庭各組用電,另一組漏電保護接二組各8至10平方專線供音響專用,這二組不需再接分組保險跳制了
 音響用漏電保護,40安就足夠,漏電電流就看當地條例,一般是100ma以下,家庭用漏電保護視家庭大細泠氣空調多少,40至60安左右把[s:97][s:97]
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
本帖最后由 l_chopin 于
09:14 编辑
澳門客 发表于
 放心把,6平方很細而已,標準漏電保護開關,12平方還可放入二條,但建議從家中入電開始,設二組漏電保護, ...
谢谢!已看过了您很多这方面的帖子,受益匪浅。
我看了一下,总漏保(梅兰日兰40A)的火线入口比较大,应该可以接两根线,但零线入口比较小,塞不进两根线,怎么办呢?
音响专线不需要用空气开关来进行过载保护吗?
交易诚信度0
主题帖子威望
特级会员, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
交易诚信度0
l_chopin 发表于
谢谢!已看过了您很多这方面的帖子,受益匪浅。
我看了一下,总漏保(梅兰日兰40A)的火线入口比较大,应 ...
 我看大部分MG(梅籣日籣),ABB,史耐得及國內的正泰等漏電保護,其相線和零線的入線口都是一樣大,你找多幾種比較看看
 音響專業拉二條主要都是分線或備用方案,所以我建議做粗一點,大約10至12平方,不用再加分支保險跳制,二組直入漏電保護做總開關[s:97]
积极参与奖
积极参与奖
Powered by后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 10, 距离下一级还需 10 积分
交易诚信度0
农民, 不好好在家种田, 玩什么音响,& &农民级别再败家的结果 {:funk:}{:funk:}{:funk:}
小心变成犀利哥 {:funk:}{:funk:}{:funk:}
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 4, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
ygy9001 发表于
农民, 不好好在家种田, 玩什么音响,& &农民级别再败家的结果
小心变成犀利 ...
没多少农活可干,半失业呢。
没啥文化,也没什么农活可干,所以时常觉得内心空虚呢。
二奶养不起,赌博输不起,炒股亏不起......想了下,不如听点音乐装装文化人,几万块而已么,比养二奶,搓麻将,炒股票便宜多了。呵呵。
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
从电表后接用2.5平方铜芯线ok!
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 6, 距离下一级还需 14 积分
交易诚信度0
澳門客 发表于
鋁質電線加上生鏽接線盒,點搞都無用,看來得全部更換
{:face78:}
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 2, 距离下一级还需 3 积分
交易诚信度0
在农村,最理想的就是接地线方便,三相进户没任何意义,器材都是单相的,建议:从公共主干线拉两条16平国标铜线进户,经电表到63A空开,再独立一组到音响插,抛弃公共地线
在房子空地挖一1平方米直径,3米以上深的坑,埋地线(接地线扩散架有讲究)直接拉到音响插做接地{:victory
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 4, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
呵呵,突然想到自己有个地方犯错了。那就是有些功放的峰值输出电流可以达到60A以上,应该指的是直流电吧?!
由此可见,6平方以上的电线,32A以上交流电给功放应该可以了。
6平方以上的电线,峰值电流1000A绝对冇问题&
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 1, 距离下一级还需 4 积分
交易诚信度0
cchfhh8 发表于
呵呵,突然想到自己有个地方犯错了。那就是有些功放的峰值输出电流可以达到60A以上,应该指的是直流电吧?! ...
60*220=13200瓦特(W){:lol:}
楼主你想把房子拆了重建?
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 18, 距离下一级还需 2 积分
交易诚信度0
本帖最后由 第友 于
17:39 编辑
cchfhh8 发表于
无妨直言。呵呵
小搞其它,用心去听,必有收获
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 4, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
ken68 发表于
60*220=13200瓦特(W)
楼主你想把房子拆了重建?
功放就算是2X500W输出,也最多只有1000W,这么看来220X5=1100W,电流5A即够了,再放大6倍,30A绝对足以。
可是为什么有些人说需要更粗的电线呢?单芯和多芯也有区别呢?材料铜和铝,银什么的也有区别呢?
我是这么认为的:
1:拉专线主要是减少其他电流对音响供电的干扰
2:材质,也包括铜的纯度,是不是对电流的纯净度有影响?
3:单芯和多芯,不同的物理结构造成不同的电流特性吧?
4:好的电线应该是屏蔽和铜的纯度有区别
5:所以我觉得,是不是一定要粗线?那倒不一定了,只要最大电流够用即可。主要还是材质纯净点,屏蔽好点即可。
所以,还是拉两路,采用音源4平方,功放6平方的配置了。就用那什么倍耐力了。希望不要买到假货。
交易诚信度8
主题帖子威望
中级会员, 积分 15, 距离下一级还需 5 积分
交易诚信度8
来自家电论坛网手机触屏版
烧着烧着就又烧晕了一位。
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
{:face21:}
金钱122614
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
交易诚信度0
这个是空气开关
更多关于 户外烧烤电源问题 的文章

 

随机推荐