现在想用星三角启动,380v交流接触器接线图是380v的,跳转时间继电器是220V的,这样能用吗?如能用请教实物图!

星三角启动接触器怎么用?是都用380V的还是都用220V的?说明原因?_百度知道
星三角启动接触器怎么用?是都用380V的还是都用220V的?说明原因?
我有更好的答案
星三角启动接触器都用380V,用法如下:起动时,为了减小起动电流嘛!肯定是接星形的接触器先动作啦!!之后断开星形的接触器,再接通三角的接触器。在控制电路,第一条支路中有时间继电器的线圈KT,当其通电时,动断触点将延时断开,当按下起动按钮SB1时,时间继电器线圈KT和接接触器线圈同时得电,KMY的动合触点闭合,电动机接成星形,并使得接触器KM得电,电动机做星形起动。为防止此时KM?(不好意思啵!因为那三角形无法打出来,只能用“?”代替啦)线圈得电,造成电源短路故障,在KM?线圈电路中串有KMY接触器的动断触点,当KMY动合触点闭合时,KMY动断触点是断开的,经过预先调定的延时后,时间继电器动断触点KT断开,切断线圈KMY,的电路,因KMY失电,它的动断触点闭合,使接触器KM?线圈得电,电动机做三角形联结,并在压下运转,实现了星--三角自动换接的降压起动。KM?线圈得电后,它的动断触点断开,切断了时间继电器线圈电路,使时间继电器停止工作。按下停止按钮SB2,线圈KM失电,主触点及自锁触点断开,电动机停车。
采纳率:96%
来自团队:
既然都说是星三角了,那必然是三相电路,那么必然需要选用380V三相电源。电动机回路必然是380V回路,因此主接触器节点必然会接到380V线路里。主接触器线圈的控制回路,可以选择接380V或者220V,每相对地是220V,相间是380V,但是考虑到主接触器能力的匹配,一般都是380V的。这种主接触器比较大,通流能力强,所以一般都是380V的;而220V的一般都是小接触器,用以启动控制回路的。
本回答被提问者采纳
两样都行。注意接线
其他1条回答
为您推荐:
星三角启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。文章数:374
年度积分:65
历史总积分:1087
注册时间:
星三角启动问题!没有辅助触头直接利用时间继电器来转换行吗?当然时间继电器是长期通电的!JS14P
文章数:13536
年度积分:881
历史总积分:20078
注册时间:
2015论坛贡献奖
没有铺助触点怎么进行互锁?
哪个厂家生产的接触器这么垃圾?连铺助触点都没有?
用时间继电器怎么控制?,不安全的。
星三角转换过程中会有三根线短路的线在马达与电源之间切换,没有接触器之间的互锁是绝对不安全的。
楼主的星三角接触器要是铺助触点坏了,可以考虑加装接触器机械互锁,或者使用小型PLC进行控制。
电气控制只要有电源线路短路切换,对控制要求都是很高的,否则就是发生短路,起火,电气火灾,丢西瓜捡芝麻。
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:829
注册时间:
文章数:10737
年度积分:1075
历史总积分:18487
注册时间:
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
转换应该没有问题,但没有辅助触点怎么实现星角互锁呢?
思想决定高度
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:511
注册时间:
我试过只通控制电源。动作都OK,送了主电源切换时就炸了,一定要辅助点互锁。
文章数:1384
年度积分:380
历史总积分:10802
注册时间:
动作可以实现,但没有辅助触点做互锁,在切换的瞬间不知道会不会有问题,而且如果没有互锁,如果哪个交流接触器损坏了,也容易出现问题!
& & & & & & & & &I believe i can fly
文章数:374
年度积分:65
历史总积分:1087
注册时间:
也就是说通过时间继电器转换,1,2电源,3,2接一起,4接角接触器,5接星接触器,这样时间继电器不断电,时间继电器型号是JS14P
文章数:374
年度积分:65
历史总积分:1087
注册时间:
接触器只有常开,没有常闭想进行星三角转换,这样行吗?我实验的时候是能正常转换的,投入使用的话行吗?
文章数:374
年度积分:65
历史总积分:1087
注册时间:
另外一个,用这个图接星三角时间继电器用JS14P把2,3接一起,5接星,为何角型接触器吸合了时间继电器还在通电,也就是说指示灯还是亮的!角型经过星常闭,行吗?
文章数:40577
年度积分:2291
历史总积分:66933
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
有专用的星三角继电器;
工控学堂推荐视频:闭式星三角启动原理图_中国百科网
闭式星三角启动原理图
    
三角转换基本一样,不同之处在于多加了一个接触器跟一个电阻。 闭式星三角启动原理图具体接线方式请看右图。可以看出,这个电阻在启动时不投入,但在星形接法转三角形运行时会瞬间接通并断开,起一个过渡的过程。所以,这个三相电阻也称为“过渡电阻”。它所...
星/三角启动 实物图 ...
我现在这图的主电路FR位置与你的所放不同,我觉得还是觉得FR放到最后一级更级起到保护的作用。因为FR主要作用是起到过载保护。你所给的图,我不知道你接触器所接的是要常开还是常闭,看不出来,还有那时间继电器接的引角序号是多少,这样就不好说你的...
(如图1); 图1:三个接触器实现星三角启动原理图   主接触器常开触点KM1闭合时,时间继电器常闭触点KT是闭合的,所以星型接触器的线圈KM3得电,此时主接触器KM1和星型接触器KM3吸合,电动机启动,在220V星型状态运行;   在主...
1); 图1:三个接触器实现星三角启动原理图   主接触器常开触点KM1闭合时,时间继电器常闭触点KT是闭合的,所以星型接触器的线圈KM3得电,此时主接触器KM1和星型接触器KM3吸合,电动机启动,在220V星型状态运行;   在主接触器...
这个图,个人认为是星-三角启动最容易理解的图了,很多没接触过实际电机的人,不明白为什么星三角启动中电机上下各有3根引线,这个图可以很好说明了。 下面一段是百度知道一个哥们解释的:也算直观的理解了 电机的星三角启动的原理,就是对电机的三相...
这个图,个人认为是星-三角启动最容易理解的图了,很多没接触过实际电机的人,不明白为什么星三角启动中电机上下各有3根引线,这个图可以很好说明了。 下面一段是百度知道一个哥们解释的:也算直观的理解了 电机的星三角启动的原理,就是对电机的三相...
收录时间:日 01:09:30 来 源:[标签:来源]作者:[标签:作者]
上一篇: &(&&)
创建分享人
Copyright by ;All rights reserved.家电百科 产品:
> 电机功率是30kw电压是380V用星三角起动用电缆线电表空气开关三角星星型接触器配多大热继电器时间继电器?
电机功率是30kw电压是380V用星三角起动用电缆线电表空气开关三角星星型接触器配多大热继电器时间继电器? 常见问题
根据《低压电器选型手册》,30KW电机电流约57A,空气应选80~100A(如选带却过载功能的60A),接触器2个3TF44,1个3TF42,选30~40A热继(接在主接触器后的一组线中)。如西电表,可用100A的三相表,也可选用100A/5A互感器配5A电表。电缆可用两根10mm^2的三芯(或3+1)电缆,如果线路长加大一号。
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品12345678910 123 4 5 6 7 8 9 10||||||||||
||||||||||
查看: 2777|回复: 7
求两个接触器接星三角带时间继电器实物图
阅读权限35
在线时间 小时
本人有,还有时间继电器JS14
阅读权限35
在线时间 小时
是星启动三角运行
阅读权限30
在线时间 小时
网上有很多
阅读权限45
在线时间 小时
两个接触器电机直通电,不如用三个。
阅读权限25
在线时间 小时
两个接触器电机直通电,不安全。
阅读权限55
在线时间 小时
一般都用三个接触器,一个开关,另两个分别星,三角变换,星和三角这二个接触器线圈是互锁控制的。
阅读权限40
在线时间 小时
需要星角启动的电机一般功率都是挺大的 用两个接触器直接启动
不安全啊&&实在要弄也行的 就是先叫电机星启动 同时时间继电器工作延时几秒到十几秒 星接触器断开角接触器启动(星角互锁)
阅读权限55
在线时间 小时
SB1为起动按扭开关,SB2是停止开关,FR热继电器,KM起动接触器,KMY星起动接触器,KM三角是三角运转接触器,KT延时继电器,如果改接触线圈为220V可把FU2前端接N线。
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有

我要回帖

更多关于 380v三相接触器接线图 的文章

 