美的变频空调故障代码分析及检修方法美的变频空调故障代码分析及检修方法猎人谷兄弟百家号作 者丨未知来 源丨维修人家原标题丨美的变频空调故障代码分析及检修方法编 辑丨暖通风向标(ID:hebnt2015)第一部分美的变频空调故障代码种类汇总一、室内机显示板可显示故障(一)柜机故障显示一览表保护代码表示内容故障代码P0IPM模块故障E0EEPROM参数故障P1电压保护E1T1传感器故障P2压缩机顶部温度保护E2T2传感器故障P4室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)E3T3/T4﹑排气传感器故障或室外机E方参数故障P5室外冷凝器高温保护关压缩机E5主控板与显示按键板通信故障P6直流变频压缩机位置保护E8室内外通讯故障P7室外排气温度过高关压缩机E9开关门故障P8模式冲突Eb室内直流风机失速故障P9防冷风关风机L0蒸发器高低温限频PA格栅保护L1冷凝器高温限频Pd电流保护L2压缩机排气高温限频L3电流限频(二)挂机故障显示一览表显示内容故障或保护定义E0E1室内外机通信故障E2过零检测故障E3室内风机速度失控故障E5室外温度传感器故障E6室内温度传感器故障E7室外直流风机失速故障P0P1电压过高或过低保护P2P4二、变频维修小板可显示故障(一)变频维修小板可显示故障一览表室外机模块保护室内机EEPROM参数故障室内外通信故障P10电压过低保护室内机过零检测故障P11电压过高保护室内机风机失速故障P12341MCE故障室外机温度传感器或E方故障E50室外机温度传感器室外机压缩机反馈保护E51室外机E方故障P40主控芯片与驱动芯片通信故障E52室外盘管T3温度传感器故障P41压缩机电流采样电路故障E53室外环境T4温度传感器故障P42压缩机启动故障E54室外排气温度传感器故障P43压缩机缺相保护E55室外回气温度传感器故障P44压缩机零速保护E6室内机温度传感器故障P45341PWM同步故障E60室内机室温T1传感器故障P46压缩机失速保护E61室内机管温T2传感器故障P47IPDU压缩机锁定E7室外机直流风机失速故障P48IPDU压缩机脱调室内板与显示板通信故障P49压缩机过电流故障压缩机排气高温保护蒸发器高低温保护P90蒸发器高温保护P80室内机电流保护P91蒸发器低温保护P81室外机电流保护冷凝器高温保护P82输入交流电流采样电路故障PFPFC开关停机(二)变频维修小板可查询的各类保护一览表L5电压限频L6PFC故障限频第二部分变频空调可显示故障检修步骤及解决办法一、 E0(室内机EEPROM参数故障)1、故障现象:室内显示板显示E0(室内机EEPROM参数故障)2、故障范围:室内电控板3、排查步骤:室内电控板故障,更换室内电控板;二、 E1(室内温度传感器故障)1、故障现象:柜机显示E1、挂机显示E62、室内电控板、室内温度传感器3、排查步骤:第一步:检查室内温度传感器接插是否良好,传感器线组和主板连接中间线组是否有破损及断裂;第二步:换上一个良好的温度传感器(若无现成的传感器,则跳过此步操作,直接按第三步操作),若故障现象取消,则确定传感器故障,更换传感器;若故障现象不能取消,则确定室内电控故障,更换室内电控;第三步:确定传感器接插没问题后,把室内环境温度传感器插头拔下,使其温度接近环境温度,用万用表量传感器的电阻值;第四步:大概估算此时室内温度情况,反查对应的温度表电阻值;(注:当室温为25度时,传感器阻值对应为10K,温度升高,传感器阻值减小,温度降低,阻值增大),若温度对应电阻阻值偏离很大(温度阻值偏差在5度以上),则传感器故障,更换室内温度传感器;若温度对应电阻阻值偏差很小(温度阻值偏差在5度以下),则电控故障,更换室内电控;三、 E2(室内蒸发器温度传感器故障)1、故障现象:柜机显示E22、故障范围:室内电控、室内蒸发器温度传感器3、排查步骤:参考E1故障的排查步骤进行排查;四、E3(室外机温度传感器或EEPROM故障)1、故障现象:柜机显示E3、挂机显示E52、故障范围:室外电控、室外温度传感器第一步:接上变频维修检测仪,观察小板显示的故障:若显示E51(室外机EEPROM故障):更换室外电控;第二步:若变频维修检测仪显示传感器故障,则按照以下代码锁定范围:E52(室外盘管T3温度传感器故障):反查对应的温度表电阻值E53(室外环境T4温度传感器故障):反查对应的温度表电阻值E54(室外排气温度传感器故障):反查对应的温度表电阻值)E55(室外回气温度传感器故障):反查对应的温度表电阻值第三步:锁定故障范围后,可参考E1故障的排查步骤进行排查;五、E5(主控板与显示按键板通信故障)1、故障现象:柜机室内显示板显示E52、故障范围:室内电控、显示电控方法1:带上一个正常工作的变频柜机显示板,不分机型,接上室内电控;若故障消失,则确定原显示电控故障,更换显示电控;若故障不消失,则确定室内电控故障,更换室内电控;方法2:同理,带上一个正常工作的变频柜机室内电控,不分机型,接上电源及全部负载以及显示板:若E5故障消失(注:由于室内电控可能存在搭配上的问题,只要不显示E5故障即可判断),则确定原室内电控故障,更换室内电控;若E5故障不消失,则确认显示电控故障,更换显示电控;方法3:如果没有条件带显示电控或室内电控,则按以下步骤进行检测:第一步:观察显示连接线组是否有破损,如有破损可以直接更换显示电控或手工连接完好;第二步:检查室内主控板元件是否有虚焊、短路或元器件损坏、烧毁的情况;第三步:若条件允许的情况下,将T1(室内温度传感器)放置于冷水下(水温必须低于20℃),然后上电,用万用表测量连接室外机电源的接线端子L出,N出是否有市电输出,若无市电输出,则确定室内电控故障,更换室内电控;若有市电输出,则继续往下;第四步:检查显示板电路元件是否有虚焊、短路或元器件损坏、烧毁的情况;六、E9(开关门故障)1、故障现象:柜机室内显示板显示E92、故障范围:室内电控、开关门电机、光电开关、出风框部件第一步:手动将开关门扳至在半开、半关闭状态,则用万用表交流档测量以下电压:线序1脚(黄色)2脚(黑色)3脚(红色)对应功能N零线开关门打开开关门关闭打开时与N线交流电压220V265V关闭时与N线交流电压重新上电但别开机,观察此时开关门是否有关闭的动作,如果没有关闭动作,测量1脚(黄色)-3脚(红色)之间的交流电压是否有220V(如下图),若有220V市电输出且无关闭动作,则确定电机故障,更换电机;第二步:若测量第一步,电控没有220V驱动信号输出,则测量电控主板上光电开关反馈,测量以下电压:(若有现成的光电开关组件,则跳过此步操作)1脚2脚3脚4脚(红色)(白色)(棕色)(黄色)open+5v地close打开时电平0v关闭时电平一半开、一半关(1)测量电控板上反馈插座第2脚(白色)-第3脚(棕色)之间电压是否有5V直流电压,若无此电压,确定室内电控故障,更换室内电控;(2)将开关门至于一半开、一半关的状态然后重新上电,看1脚(红色)与地,4脚(黄色)与地之间的电压是否能满足以上规律,若能满足电压,则确定室内电控故障,更坏室内电控;若不能满足电压,再检查以下:①检查开关门光电开关是否被异物遮挡,若有异物,则清除后再上电尝试;②检查开关门挡光板是否断裂,若断裂,则换出风框部件,若确定出风框挡光板无问题后,则确定光电开关故障,更坏光电开关;第三步:若有现成良好的光电开关组件,则按照以下步骤排查:(1)将开关门至于一半开、一半关的状态,接上自带的光电开关组件;(2)确定光电开关组件上的光电传感器并无任何异物遮挡;(3)重新上电,别开机,观察此时开关门是否有关闭的动作:若开关门无任何动作,则确定室内电控故障,更换室内电控;(4)若开关门有关闭动作,则继续以下2步操作:①开关门在关闭过程中,用手遮挡光电开关上open的光电传感器,开关门是否停止关闭动作;②开关门在打开过程中,用手遮挡光电开关上close的光电传感器,开关门是否停止打开动作;若以上操作不成立,则确定室内电控故障,更换室内电控;若以上操作成立,则确定故障范围在原光电开关,出风框挡光板;拆开出风框,检查挡光板是否损坏,若确定挡光板正常,则光电开关故障,更换光电开关;七、室内外通信保护室内外通信电路1、故障现象:柜机室内显示E8、挂机室内显示E12、故障范围:室内电控、室外电控、电抗器、整流桥、室内外连接线组第一步:检查电控盒到室内电源线接线端之间的连线是否全部正确连接,确定后上电开机制冷/制热,测量接线端子L出与N出之间交流电压,看是否有市电输出,(注:要在上电开机的2分钟内测试,如果在2分钟后测试会因为室内外电源主继电器断开而无电压输出)在继电器闭合时,若无市电输出,则确定室内电控故障,更换室内电控;第二步:在确定室内机有市电输出,检查室外L,N,S接线是否正确,室内外连接线是否完好,测量室外接线端子L,N线是否有市电输入;若室内外连接线完好及连接正确,室外机无电压输入,则确定室内外连接线组故障,更换室内外连接线组;第三步:在确保室外机有市电输入后,观察室外电控电源指示灯是否亮,若无任何指示灯亮,则按照以下步骤排查:(1)查室外机电控连接线、电抗器、电感是否接插完好,若接插有问题,则接插好后再开机尝试;(2)若确认所有接线无问题,则确定室外电控故障,更换室外电控;第四步:若室外机指示灯是亮的,则是通信电路故障,则按照以下步骤测量:(1)在整机不通电的情况下,使用万用表测量N-S之间电阻(注:测量N-S电阻,必须正反表笔交叉测量,否则影响测量结果的判断),正常电阻为无穷大。如果电阻不为无穷大,则需断掉室内外连接线继续测量:若室内N-S之间电阻不为无穷大,则判断室内电控故障;若室外N-S之间电阻不为无穷大,则判断室外电控故障;(2)在确定电阻正常后,整机上电,用万用表直流档测量N-S之间的电压,操作必须同时满足以下3点:第1:由于电压无规律的跳变,且瞬间跳变比较快,所以要求测量电压时间必须大于2分钟,仔细观察电压跳变范围,再做判断;第2:内板室外电源主继电器必须闭合,即室外必须上电;电压规律如下:①正常电压范围是在3-22V之间跳变;②若测量电压范围在3-5.5V之间跳变,则说明室内发送有问题,确定室内电控故障,需更换室内电控;③若测量电压最大值大于25V,则说明室内24V稳压管失效,确定室内电控故障,需更换室内电控;④若测量电压范围在0-2V,则说明室内电控故障,需更换室内电控;⑤若测量电压范围在3-11.5V之间跳变,则说明室外接收有问题,确定室外电控故障,需更换室外电控;若测量电压范围在15-25V之间跳变,则说明室外发送有问题,确定室外电控故障,需更换室外电控;第3:在确定N-S之间的电压正常后,则使用变频测试小板,通过查询室内T1、T2传感器温度数值:若T1、T2传感器温度值显示-66度,则室外接收有问题,确定室外电控故障,更换室外电控;若T1、T2传感器温度值显示正常则说明室内接收有问题,确定室内主控故障,更换室内电控;八、室内风机失速故障1、故障现象:柜机室内显示板显示Eb,分体显示E3(室内风机失速故障)2、故障范围:室内电控、室内风机、室内风叶第一步:开机看风机是否能转,若风机一直高速狂转,直至室内报故障,则室内电控故障,直接换室内电控;第二步:若风机不转,或间歇性的转,则按以下步骤排查:(1)上电开机,模式调为送风模式,为方便测试,将风速调为高风档,检查电压点(如下图):(黑色)5脚6脚(蓝色)管脚作用风机电源风机控制电路电源风机驱动风机反馈对应直流电压+310V+15V0~5.6V0~15V测量工作电压:1脚(红色),4脚(白色)分别与3脚(黑色)地之间的电压是否满足上面表格电压,若不能满足,则室内电控故障,更换室内电控;(2)在确定电源输入正常后,测量第5脚(黄色)驱动电压是否正常:正常运转时:风机驱动电压大约在:2.7V-4.6V之间;驱动电压是一个比较平稳的直流电压,且电压波动较小,若出现以下3个情况之一:①电控没有风机驱动电压或驱动电压小于2V;②驱动电压大于+6V;③驱动电压跳变、波动范围大于1V;则确定风机驱动异常,室内电控故障,更换室内电控;若驱动电压正常,风机仍不转或者间歇性的转,则检查内机风叶是否正常,不正常则更换风叶,否则可判定为风机故障,更换风机;九、室内显示板显示P0保护1、故障现象:室内显示板显示P0(IPM模块故障)2、故障范围:室外电控、压缩机、压缩机连接线组3、电路原理:三洋STK621-061-E模块电路4、排查步骤:第一步:打开室外机顶盖,仔细检查室外电控压缩机驱动模块(电控板上最靠近压缩机连接线组蓝、红、黑的模块)及模块附近的电阻是否有炸裂、烧黑的痕迹若发现有明显的烧坏、开裂的,则确定电控故障,更换室外电控;第二步:检查电控和压缩机上U/V/W接线是否正确,确定接线无误后,断 开压缩机与电控之间的连接线组,再测量压缩机U/V/W之间的电阻, 正确的电阻值应该为0.5-2Ω。若电阻值明显偏大,则拆开室外机,测试压缩机连接线组是否接插好,是否烧坏;确认连接线组没问题后,测量压缩机U/V/W之间的电阻,若电阻大于10Ω,则确定压缩机故障,更换压缩机;第三步:断开压缩机与模块之间的连接线组(注:必须确保压缩机与电控之间的连接线组断开,其他接线保持不变,否则测量没有意义),测量以下电阻:(1)测量电控板上U(蓝)、V(红)、W(黑)相互之间的电阻(注:万用表正负表笔,一共需要测量:UV、VU、UW、WU、VW、WV,6个组合的电阻),阻值范围约在:300KΩ-800KΩ之间,且组合之间(例如:UV的阻值与UW的阻值的差)的电阻相差小于10KΩ;若出现以下2个情况之一,则确定室外电控故障,更换室外电控:①测量UV、VU、UW、WU、VW、WV,6个组合电阻其中出现电阻小于100KΩ或大于3MΩ;②组合之间(例如:UV的阻值与UW的阻值的差)的电阻相差大于30KΩ;(2)测量电控板上U(蓝)、V(红)、W(黑)分别与P(大点解电容的正极,IPM模块引脚处会有标注)之间的电阻,万用表正极分别接U/V/W,负极接P,测量的3组线电阻阻值差别不大,阻值范围在:200KΩ-800KΩ之间, 且组合之间(例如:UP的阻值与VP的阻值的差)的电阻相差小于10KΩ;若出现以下2个情况之一,则确定室外电控故障,更换室外电控:①测量电阻出现小于50KΩ或大于3MΩ;②组合之间(例如:UP的阻值与VP的阻值的差)的电阻相差大于30KΩ;(3)测量电控板上U(蓝)、V(红)、W(黑)分别与N(大点解电容的负极,IPM模块引脚处会有标注)之间的电阻,万用表正极分别接U/V/W,负极接N,测量的3组线电阻阻值差别不大,阻值范围在:200KΩ-800KΩ之间, 且组合之间(例如:UN的阻值与VN的阻值的差)的电阻相差小于10KΩ;若出现以下2个情况之一,则确定室外电控故障,更换室外电控:②组合之间(例如:UN的阻值与VN的阻值的差)的电阻相差大于30KΩ;(4)测量电控板上U+、V+、W+、U-、V-、W-,六路压缩机驱动分别与N之间的电阻(U+与N、V+与N、W+与N、U-与N、V-与N、W-与N),电阻值约为:3KΩ-6KΩ之间且每组测量的数据电阻值相差范围应小于1KΩ;若出现以下情况,则确定室外电控故障,更换室外电控:测量六路驱动其中一路与地之间的电阻值与其他几路电阻值有明显差异(阻值相差大于1KΩ),例如:测量V+与N之间的电阻值比W+与N之间的电阻值相差大于1KΩ;测量点15V电源N线与N线之间的直流电压15V-17V0V第四步:在确定以上2步测量都没有问题后,然后上电开机,测量以下电压:测量点15V电源N线与N线之间的直流电压15V-17V0V15V电源:PCB板底有标明,若找不到,则寻找室外电控板最接近变频模块(带大散热器、接压缩机连接线组的)的IN4749稳压二级管,测量稳压管2端的电压,看是否满足以上表格电压。若15V电源的电压小于12V或大于18V,则确定室外电控故障,更换室外电控;第五步:若以上3步测量都没问题后,参考变频机性能维修手册,确认是否压缩机故障。十、P1电压保护:1、室内显示板P1(电压保护)2、故障范围:室外电控、无故障第一步:出现以下现象,为正常现象:(1)室外机断电,室外电控在放电的时候;(2)检测电压。当室外直流母线电压高于389V,或低于113V时,报故障;30s后,直流母线电压低于389V,且高于113V时,故障消除。(3)当交流电压<140V且持续10s时,报故障;30s后,当交流电压≥150V时, 故障恢复。故障原因故障信息故障原因及排查步骤室外直流母线电压低于113V室外直流母线电压高于389V更换室外电控第二步:测量步骤:(1)接上变频检测小板,上电开机,等压缩机开启后关机;(2)用万用表测量直流母线电压(P,N之间的电压/大点解电容的正负极电压),同时观察变频检测小板的直流母线电压采样的值(电压采样值选择代号:“Ir341”,具体操作见变频检测小板功能规格书),对比实际电压与变频检测小板采样值,若对比的电压值偏差大于20V,则室外电控故障,更换室外电控;第三步:对于开机就报P1电压保护的机器:产生原因:当机子发生故障,室内机为了保护整机,内机会迅速断开室外电源主继电器,室外电控在放电的时候,变频检测小板显示P1、P10;重要备注:若发生刚开机就断电,变频检测小板报P1故障的时候,此时必须注意检查变频检测小板在报P1、P10前所显示的故障信息,那才是真正的故障信息,请按照此故障信息进行排查;十一、P2压缩机顶部温度保护:1、室内显示板显示P2(压缩机顶部温度保护)2、故障范围:室外电控、压缩机顶部温度传感器、压缩机连接线接线第一步:打开室外机顶盖,把压缩机顶部温度保护插头拔下,在电控顶部温度保护的插座上系上导线(目的:使顶部温度保护插座短接),然后接上变频检测小板,上电开机,若变频检测小板扔报P2保护,则确定室外电控损坏,更换室外电控;第二步:把压缩机顶部温度保护传感器拆下,放置常温下,必须保证传感器温度接近常温,然后用万用表测量其电阻值:若电阻值为无穷大或电阻值大于1KΩ,则确定顶部温度传感器故障,更换传感器;第三步:在第二步拆压缩机顶部温度保护传感器时,注意看看压缩机实际温度,若压缩机实际温度的确很高,则检测压缩机连接线组,确定压缩机线序是否正确;第四步:若前三步操作都没问题,压缩机运行时候温度很高频繁达到保护,则可能压缩机故障或系统故障,参考变频机性能维修手册确认压缩机或系统是否故障;十二、 P4室内蒸发器保护关压缩机:1、柜机室内显示P4(室内蒸发器保护关压缩机)2、故障范围:室内电控、室内蒸发器温度传感器、室内风机3、排查步骤:制冷时:低温保护;制热时:高温保护;第一步:风机是否正常运作,可参考:(1)参考柜机室内交流风机故障排查步骤,判断交流风机是否正常;(2)参考室内直流风机故障排查步骤,判断室内直流风机是否正常;第二步:参考E1故障的排查步骤,确定是否为传感器故障或对应的电控板故障;第三步:检查风道,确定出风口是否被挡住,影响蒸发器的热交换;第四步:参考变频机性能维修手册确认系统是否故障;十三、 P5室外冷凝器高温保护关压缩机1、柜机室内显示P5(室外冷凝器高温保护关压缩机)2、故障范围:室外电控、室外冷凝器温度传感器、室外风机3、排查步骤:可参考P4(室内蒸发器保护关压缩机)的排查步骤进行排查;十四、P6直流变频压缩机位置保护1、柜机显示P6,挂机显示P4(直流变频压缩机位置保护)2、故障范围:室外电控、压缩机3、排查步骤:此故障需借用变频检测小板进行排查,变频检测小板对应的故障是:排查步骤参考P0的排查故障更换室外主控缺相保护零速保护暂时没用上十五、 P7室外排气温度过高关压缩机1、柜机室内显示P7(室外排气温度过高关压缩机)2、故障范围:室外电控、排气温度传感器、缺冷媒第一步:把排气温度传感器插头拔下,使其温度接近环境温度,用万用表测量传感器的电阻值,可参考E1故障进行排查,确定是否为传感器故障或对应的电控板故障;第二步:参考变频机性能维修手册,确定整机系统是否故障或缺冷媒;第三部分变频空调不可显示保护检修步骤及解决办法一、室内蒸发器高低温限频保护1、故障现象: 变频检测仪检测显示L0(蒸发器高低温限频)2、故障范围:蒸发器温度采样误差、风道不畅通、风机转速异常第一步:检查风道:(1)检测过滤网是否积满灰尘,若积尘严重,则需清理;(2)检测风道是否有杂物,不能有杂物遮掩风道,影响热交换;第二步:确定室内风机转速是否异常的慢;第三步:参考E1故障排查的方法,检查蒸发器温度传感器采样是否有误差;第四步:参考变频机性能维修手册,确认系统是否故障;第五步:如果以上操作后确认没有问题,则属于正常现象;二、室外机冷凝器高低温限频保护1、故障现象: 变频检测仪检测显示L1(冷凝器高温限频)2、故障范围:冷凝器温度采样误差、风道不畅通、风机转速异常(1)检测冷凝器翅片是否积满灰尘,若积尘严重,则需清理;第二步:确定室外风机转速是否异常的慢;第三步:参考E1故障排查的方法,检查冷凝器温度传感器采样是否有误差;三、室外压缩机排气高温限频保护1、故障现象: 变频检测仪检测显示L2(压缩机排气高温限频)2、故障范围:排气温度采样误差、缺冷媒排查步骤:第一步:确定是否为传感器故障或对应的电控板故障;四、整机过流限频保护1、故障现象: 变频检测仪检测显示L3(电流限频)2、故障范围:室外电控、系统压力第一步:确定室外电控电流采样是否正常;第二步:注意观察报L3电流限频保护的同时,是否也同时报L0或L1保护,若出现,则参考L0或L1的排查步骤进行排查;第三步:整机是否工作在恶劣的工作环境下高频运转,若是,则属于正常情况;五、整机电压限频保护1、故障现象: 变频检测仪检测显示L5(电压限频)2、故障范围:室外电控、电源输入电压第一步:测量室内交流电压输入,看是否低电压工作,若电压低于165V运转,则属于正常的电压限频情况;第二步:测量交流电压采样是否正确:接上变频检测小板,上电开机,室外机上电后,用万用表测量室外机L,N输入,同时观察变频检测小板的交流电压采样值(电压采样值选择代号:“AC-Td”),对比实际电压与变频检测小板采样值,若对比的电压值偏差大于20V,则室外电控故障,更换室外电控;第二步:参考柜机室内显示板P1(电压保护)进行排查,确认直流母线电压采样是否正确;六、 PFC故障限频保护1、故障现象: 变频检测仪检测显示L6( PFC故障限频)2、故障范围:室外电控室外电控PFC模块故障,更换室外电控本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。猎人谷兄弟百家号最近更新:简介:为百姓提供最新的新闻资讯作者最新文章相关文章查看: 21042|回复: 15
美的变频空调维修实例67例
主题帖子积分
初级技工, 积分 3032, 距离下一级还需 -2631 积分
金币2137 分
威望762 点
阅读权限30
在线时间734 小时
初级技工, 积分 3032, 距离下一级还需 -2631 积分
初级技工, 积分 3032, 距离下一级还需 -2631 积分
在线时间734 小时
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
31、机&&型:KFR-32GW/BP
& && && & 故障现象:一开机红灯保护,经诊断故障为室外通讯故障。
& && &分析处理:经查室外机P、N两端无300V电压,外板指示灯不亮,检查外机接线柱有220V电源,保险丝,桥堆,电容正常,最后发现电抗器有开路现象,更换电抗器,试机正常。
& && && & 经验总结:室外板指示灯不亮,首先要检查外机有无220V电压,重点检查电抗器,因为电抗器在底盘下方,容易出现跳电,开路现象。
& && && & 32、机&&型:KFR-32GWA/BP
& && && & 故障现象:制热时外风机工作,但压缩机一启动就停下来。
& && &分析处理:由于室外机指示灯处于正常待机状态,说明室内,室外通讯良好,针对这类问题,首先排除排气口温度探头、功率模块、室外板及十芯线,最后就考虑换压缩机,更换压缩机后正常。
& && && & 33、机&&型:KFR-32GWA/BP
& && && & 故障现象:开机后内风机无法调试(高速运转)
& && &分析处理:内风机电机采用交流PG电机,是由可控硅控制的,而测量反相驱动电路是由控制。经查可控硅良好,发现三极管的集电极与发射极短路,导致风速无法控制。更换三极管,故障排除。
& && && & 34、机&&型:KFR-32GWA/BP
& && && & 故障现象:开机后室外机不启动,五分钟后故障灯亮。故障记忆:定时灯和故障灯常亮,
& && &分析处理:初步分析为模块坏,经仔细检查模块是好的,经查信号线直流电压为19V,初步判为室外机故障。发现开机模块上三个输出端子全部带电。表明其它地方交流短路,发现整流桥接线错误存在短路。正确连接整流桥接线,故障排除。
& && && & 35、机&&型:KFR-32GW/BMF
& && && & 故障现象:外机不工作。
& && &分析处理:由特约部上门维修多次,外板已换过不能解决问题,后更换内板还是不能解决问题。后经分公司人员上门检查,故障显示为通讯故障,测信号与零线之间的电压为26V。内外板已换过,可能是信号线接触不良;经检查发现连接线接触不良,从新接好后,开机可以启动运行,但几分钟过后又出现停机,检查又发现维修工在更换外板时未将电流互感器上的电流检测线串过,造成电流保护停机,重新连接后,试机正常工作。
& && && & 经验总结:1、在维修实际中不能盲目的更换配件,应注意分析。
& && && & 2、在维修过程中一定要做到五到:看、摸、听、测、析。
& && && & 3.更换配件时要注意接线的准确性,必要时在拆旧配件时做好接线标记,避免接错。
& && && & 36、机&&型:KFR-50LW/BM(F)
& && && & 故障现象:用户反映制冷效果差,经常停机
& && &分析处理:经检查发现该机蒸发器结霜,外机低压管结霜,低压压力0.3kg,压力不变,怀疑系统堵。打开内机,检查管路,整个蒸发器背面很脏,去污后出风口风量正常、蒸发器化霜、低压压力正常。
& && && & 经验总结:维修过程中,对于某一故障的原因可能有多条,我们一定要多了解、观察、分析,基本确定原因后对症下药,从而少走弯路。
& && && & 37、机&&型:KFR-32GWA/BP
& && && & 故障现象:用户反映制热差
& && &分析处理:经检查发现该机能正常工作,出风口温度为40℃,只是设定温度为25℃,但机器在19℃就停机,通过分析该机无大故障,可能温控电器有误差,测定内诛封探头,阻值正常,把探头往下移,调试工作正常。
& && &经验总结:在维修时,如有用户反映,空调制热效果差时,而出风口温度正常,只是达不到设定温度,那首先考虑空调的安装高度,再移一下探头就可解决问题。
& && && & 38、机&&型:KFR-32GW/BP
& && && & 故障现象:整机不启动
& && &分析处理:经检查,零线(蓝色)与通讯线(橙色)之间的直流电压在17V-19V之间有规律的摆动,初步判断故障出现在室外机,室外机电源指示灯不亮,更换同型号的电路板,开机故障仍旧,考虑到该机故障为整机不启动,怀疑外机直流电源电路有故障。经查,外机直流滤波电容漏电。更换后故障消失,整机工作正常。
& && && & 39、机&&型:KFR-32GW/BP
& && && & 故障现象:制热时内机风机直接启动,无防冷风保护
& && &分析处理:初步考虑到该无防冷风保护,可能是内机板系统控制紊乱所致。更换内机板后故障依旧,仔细检查后得知防冷风电路的工作是由内机盘管探头控制的,当室内盘管温度达到一定温度时,内风机开始工作,该机在外机压缩机未启动的情况下内风机工作可能是由盘管温度阻值变质,从而误判使内风机工作,更换内机盘管探头后正常。
& && && & 40、机&&型:KFR-27GW/BM
& && && & 故障现象:反映为IPM模块保护,通讯异常。
& && &分析处理:经检查,并根据故障信息判断,引起IPM模块保护的原因有:IPM不良,信号线连接器接触不良,室外机板不良,室外风机不运转,室外热交换器堵塞等等。在众多原因中,我们一一检查排除,从最容易出现的原因到最不容易出现的原因。最后发现是由于室外机板与功率模块之间的十束信号线被外机隔板卡断几根,重新连接后试机正常。
& && && & 41、机&&型:KFR-50LW/BM(F)
& && &故障现象:开机后,3分钟左右出现保护灯亮,故障自诊断为保护“4”室内通讯异常。分析处理:此机已使用一年之久,不可能为接线错误引起,用万用表测量信号线与零线
& && &之间电压,发现只有直流8V左右,因通讯电源由内机提供且电压又低于14V,确定把重点维修对象放在室内,经测量检查通讯供电部分的一只整流二极管击穿,引起通讯异常,更换电路板后正常。
& && && & 42、机&&型:KFR-50LW/BM(F)
& && && & 故障现象:开机制冷,外机工作后,外风机工作,压缩机不工作,3分钟后出现保护灯亮,自诊断无任何故障信息。
& && &分析处理:此机只有压缩机不工作,说明问题就在压缩机及压缩机供电部分范围内,断电测量压缩机各端阻值正常,测量IPM各端子正常,后又通电测量,测IPM模块有300V直供电输入,却没有交流输出,由此判断为IPM模块坏,更换后机器工作正常。
& && && & 43、机&&型:KFR-32GWA/BP
& && && & 故障现象:开机保护(不制热)
& && &分析处理:上门检测发现N与信号线之间电压小于14V,根据故障手册,应是室内出现故障,检测内机电压正常,传感器也正常,更换内板故障仍与维修前一样。测量连线正常,后将信号线与接地线对换,机器恢复正常工作。
& && && & 经验总结:可能是由于信号线连接接触不良造成机器保护,对于串行信号控制机器在加长连线时应防止接头连接处由于受潮而造成机器保护。
& && && & 44、机&&型:KFR-32GW/BMF
& && && & 故障现象:新安装机试机保护
& && &分析处理:检查连接线及外插件均正常,信号线与N脚间电压小于14,由于是新装机,用户不愿更换电路板,拔动演示开关,机器正常工作,再拨回原位置,试机机器恢复正常工作。
& && && & 经验总结:此机由于手动开关接触不良或误操作,造成机器保护
& && && & 45、机&&型:KFR-50LW/BPF
& && && & 故障现象:用户报修反映制热差、内机噪声大
& && &分析处理:经检查机器压力比正常略高1-2Kg,噪声是由压缩机传到室内的,由于用户才安装2个月,未补过氟不可能出现氟利昂过多,因此怀疑是系统节流造成噪音过大和制热效果差,经仔细检查管路发现粗管出墙后一个隐蔽处有折扁的地方,截掉折扁管路,焊接处理后试机正常,噪音也消失。
& && && & 经验总结:通过检测此用户,我觉得在以后的维修中必须仔细观察、分析引起造成故障的原因,才能更快、更好地为用户解决问题。
& && && & 46、机&&型:KFR-27GW/BM
& && && & 故障现象:不制热,内风电机不转
& && &分析处理:上门开机制热状态三分钟后,自动停机,故障保护。检查板、内风电机各部件均正常,测量室内环温探头时,发现探头阻值变小,于是更换探头,试机空调制热正常.
& && && & 47、机&&型:KFR-32GWA/BP
& && && & 故障现象:开机十几分钟后保护
& && &分析处理:上门检查发现故障故障显示为室内温度传感器异常,常温下测量其阻值仍在正常范围,30℃的在46KΩ几左右,开机制冷时电流压力正常,但十几分钟后就出现保护,更换室内温度传感器后,试机正常。
& && && & 48、机&&型:KFR-32GWA/BP
& && && & 故障现象:制冷效果差
& && &分析处理:检测电源、电流、电压均正常,检查发现内机风量小,调高速风速,风量无明显变化,更换感温传感器、室内主板,此时已基本上排队电气方面的问题,但故障仍旧,再查风筒,发现风筒过脏,用毛刷清洗后,试机正常。
& && && & 49、机&&型:KFR-27GW/BM
& && && & 故障现象:不制冷(新装机)
& && &分析处理:上门检查,开机制冷三分钟后,外机运行即保护,经查室外机自诊断显示为“低电压保护”。测量开机电压为210V,当室外机启动时,电压降至80V,空调停止工作,保护灯亮,更换另一电源插座试机,空调可正常运行。说明原来使用的电源有问题,造成此原因可能有①电源插座接触不良②电源线径太细③地线与零线接反,经检查排除①②点,将电源地线和零线调换后,试机正常。
& && && & 50、机&&型:KFR-32GWA/BP
& && && & 故障现象:不制热,无故障显示
& && &分析处理:上门检查,开机制热,内风扇电机马上以中速运转,约3分钟后,室外机开始工作,但制热3分钟后室外机停止运行,室内机仍继续运行,无故障显示,内机持续运行30分钟,室外机仍不工作,判为是电脑板有问题,更换内主板后,试机正常。
& && && & 51、机&&型:KFR-32GWA/BP
& && && & 故障现象:不制热,保护灯亮
& && &分析处理:上门检查,开机制热内机风机不转,3分钟后外机启动,外机运行,但不到3秒钟压缩机即跳停。此时无保护显示,如此反复三次后,保护灯闪,故障显示为“IPM模块故障”。更换模块后故障依旧,又更换了内、外板,均未能排除故障,最后检测压缩机线圈阻值时,发现有一组阻值偏小(阻值为1.3Ω,另两组为1.
& && &8Ω),更换压缩机后,故障排除。
& && && & 52、机&&型:KFR-32GWA/BP
& && && & 故障现象:外机噪音大
& && &分析处理:接经销商报,有多台外机噪音大,经询问经销商得知这几机从装好就有“嗡嗡”的噪音。上门检查,开机测试发现,无论是定频、变频测试,都会发出“嗡嗡”的噪音,由于该机型压缩机包有隔音棉,而且低频运行时也能听到“嗡嗡”声,初步判断这几机子是在安装时排空不干净,装压力表检测,发现压力表指针晃动很大,排空冷剂抽真空,重新加冷剂,试机故障排除。
& && && & 53、机&&型:KFR-32GWA/BP
& && && & 故障现象:制热效果差,频率升不上。
& && &分析处理:频率升不上通常与探头感温及其它限频条件相关。在检修中发现其内机风量偏小,怀疑其风机电容值变小,使风机运转力矩变小,转速受限,导致内机盘管感温过高(&52℃)而降频保护,从而使制热效果变差。拆开检查风机容值,证实其容值偏小。更换风机电容,试机正常。
& && && & 54、机&&型:KFR-27GW/BM
& && && & 故障现象:制热效果差。压机启动一分钟左右停机,无故障显示。
& && &分析处理:开制热试机检查,外机尚未工作时,内风机已按设定风速送风。压机外风机启动后,约一分多钟,就停。内外机均无故障指示,而内风机照常运转。约5-6分钟后,压机再启动,一会儿又停机。判断T2阻值变小,并且不稳定。导致在压机未启动时,其内机CPU检查到的盘管温度已高于38℃。当压机启动后,盘管温度升高,使其阻值很快继续变小,并小于62℃过热保护相对应的阻值。导致压机保护停机。拆开检查,T2在室温10℃左右测得其为27κΩ的阻值。证实了判断。更换内机传感器,试机正常。
& && && & 55、机&&型:KFR-27GW/BM
& && && & 故障现象:制冷效果白天正常,晚上差。
& && &分析处理:据现象初步分析是用户电源电压问题。上门查看,发现用户住7楼,白天室内插座电压可达210V能正常使用空调,晚上检查一楼总闸进户电压可达190V,测用户插座只得165-180V。因此判断故障是电源电压偏低导致的低电压限频保护。建议用户拉4c㎡铜芯专线。用户更换线路后,试机正常。
& && && & 56、机&&型:KFR-32GW/BP
& && && & 故障现象:制热效果差,化霜不完全。
& && &故障分析:网点接报上门将怀疑的部件都检查换过,但就是不能解决问题。接报后上门查看,留意到外机安装位置正对北面,并且处于巷子风口处,检查压力、外机工作电流都正常,判断为外机排风受阻,使外热交换不良,从而导致化霜不完全,制热效果差。
& && && & 故障处理:订制外机风口导风板,改排风方向往上(也可改装外机位置,避免排风方向朝北)。试机正常。
& && && & 经验总结:当机器本身故障在彻查排除时,就应该多从其它环境因素去考虑,避免走弯路。
& && && & 57、机&&型:KFR-32GWA/BP
& && && & 故障现象:故障显示通讯异常。外机保险换上开机,内机一送电到外机就烧。
& && &分析处理:导致烧外机保险的主因是瞬间大电流冲击,而变频机中瞬间冲击大电流产生的原因不外乎1、短路电路;2、电解电容充电电流。查L?N线间,对地、桥堆、电感、电容等皆无短路和接地。再检查外板上与PTC电阻并联的功率继电器触点,发现有粘接短路现象。从而使PTC充电电流缓冲电路失效,造成通电瞬间充电电流过大而烧保险,并显示通讯异常故障。更换功率继电器,试机正常。
主题帖子积分
初级技工, 积分 3032, 距离下一级还需 -2631 积分
金币2137 分
威望762 点
阅读权限30
在线时间734 小时
初级技工, 积分 3032, 距离下一级还需 -2631 积分
初级技工, 积分 3032, 距离下一级还需 -2631 积分
在线时间734 小时
美的变频空调维修实例67例
58、机&&型:KFR-27GW/BMⅡ型
& && && & 故障现象:不制冷,外机风机压机启动一下,马上就停,十几分钟后又启动又停。无故障显示。
& && &分析处理:用万用表直流档检测模块P?N端直流电压发现在开机瞬间电压下跌很厉害,至20-30V,甚至更低。分析原因可能是接线不牢,或者外板上功率继电器不能吸合故障。进一步检测发现PTC元件发热厉害,而功率继电器始终不能吸合,(线圈坏)导致故障。更换外板功率继电器,试机正常。
& && &经验总结:PTC主要作用是限制滤波电容过大的充电电流,当电容电压充到95%时,与之并联的功率继电器解头应闭合,将PTC短接,否则就会出现上述故障现象。
& && && & 59、机&&型:KFR-27GW/BMⅡ型
& && && & 故障现象:可以制冷,不能制热,并无故障显示。
& && &分析处理:从能制冷看,可以初步排除内、外板(也可能内外板阻容变质或四通阀驱动电路故障)、模块、压机、外机电源部分等。重点检测T2探头、四通阀、环温探头、外换制器探头等。在检修时发现,遥控制热一开机,内风机就转,根本无防冷风控制过程,而此时外机根本还没有启动。因此判断是T2阻值变小,使内机CPU检测到虚假的过高温度而致故障。拆出T2测量其阻值只有2.4κΩ左右,正常温度10℃时应为115.6κΩ。更换内机探头,试机正常。
& && && & 经验总结:对变频机控制过程、各种保护功能主要元件参数等应了然于胸,这样才可以通过现象见其本质,快速查出故障原因。
& && && & 60、机&&型:KFR-32GWA/BP
& && && & 故障现象:制冷效果差,频率升不上。
& && &分析处理:室温30℃开机制冷,设定16℃,15分钟后电流仍只维持到3.2A,频率无法升上。查各感温头阻值均正常,将机器置于定频加氟状态检查压力、电流,效果均正常,怀疑内板或外板传感器电路阻容变质导致温度检查偏差。试更换外板,试机正常。检查换下的外板,发现CNB插头环温检查电路E5电解电容(10μF)漏电严重,导致反映到CPU的环境温度偏低限频保护。更换E5电容,重新装上外机,试机正常。
& && && & 61、机&&型:KFR-27GW/BM
& && && & 故障现象:制热时内机高风运转,外机不工作,过一会儿灯闪保护。
& && && & 故障分析:就此现象可判断问题在:1、内管温阻值变值;2、内机主控板温度检测电路电容漏电成CPU故障;3、内机主控板风机驱动电路异常。
& && &故障检测:用排除法首先打到通风模式开机,机器工作正常,且风速可调,可排除风机及驱动电路故障,测主控板温度检测电路供电电压+5V正常,测内管温供电电压低,故判断为主板电容漏电或短路,CPU检测为温度过高而保护性外机停。
& && && & 故障处理:从最可能的故障查起,更换新管温故障排除。
& && && & 62、机&&型:KFR-32GWA/BP
& && && & 故障现象:制热状态下开机两分钟保护且自诊断为定时灯长亮。
& && &分析处理:根据故障显示判断为通迅异常,测量零线与信号线之间电压大于14V,故障缩小为室外机故障。经检查外机接线均完好,测量模块滤波输出无300V供电电压,再测量整流块输入端无220V交流电压,断电后断开室外板与整流滤波电路,插上电重新开机,测量整流块输入端有220V,此时说明整流滤波回路有短路现象,经检测整流块与整流电源滤波电路和,测量出有一电容短路。更换电源滤波板后机器正常。
& && && & 63、机&&型:KFR-50LWX/BM(F)
& && && & 故障现象:开机跳闸。
& && &分析处理:由于该机为新装机,开机跳闸多数为电源问题或接线问题。首先检查用户电源,一切正常;再将室内外机断开,通电试室内机,正常。由此推测室外机有短路现象。打开室外机,发现室外电路板底部与电路板固定板短路。处理短路点后试机,室外机不启动,室内运行正常。测其信号电压为0V。检查光耦,发现光耦已短路。更换室外板故障排除。
& && && & 64、机&&型:KFR-32GWA/BP
& && && & 故障现象:初装机,室内机一直处于防冷风状态。
& && && & 故障分析:一直处于防冷风状态原因有:
& && && & 1、该机系统缺氟;
& && && & 2、室内铜封变值或室内电路板性能不良;
& && && & 3、机器处于降频运行;
& && && & 4、IPM模块或压缩机性能不良。
& && &故障检测:新装机系统不可能无氟,IPM模块或压缩机损坏率很少,排除第1、4条。重点检查室内铜封探头,测其探头正常;测其运行电流只有3.0A;测其运行电压180V左右。由于运行电压低,机器直处于低频运行,室内机一直防冷风。
& && && & 故障处理:建议用户购买稳压器,加上后机器正常。
& && && & 65、机&&型:KFR-50LWX/BMF
& && && & 故障现象:室外机时起动时不起动,室内机无任何故障显示。
& && && & 故障分析:此故障较特殊,室内机无故障显示,且时正常时不正常,可判断为:
& && && & 1、外界有干扰源;
& && && & 2、信号线等接触不良;
& && && & 3、电路板性能不良。
& && &故障检测:遇到此问题,首先紧固信号线,测信号线电压一切正常。再更换室外板,故障依旧,检查该机的工作环境,没有任何干扰。再次把所有插头重新紧固,开机试运行半小时后,一切正常。
& && && & 经验总结:机器出现故障后,认真仔细检查,不要过早更换元件。尤其此类故障多数为接线问题或信号干扰。
& && && & 66、机&&型:KFR-27GW/BM
& && && & 故障现象:晚上开机出现保护,定时灯灭,运行灯亮,故障灯灭。
& && && & 故障分析:出现此问题原因可能在功率模块保护。
& && && & 1.过电流;
& && && & 2.温度过高保护;
& && && & 3.信号线接触不良。
& && &故障检测:据用户讲,每次出现保护都在凌晨3、4点左右,由此可排除电压造成过电流保护,且信号线维修工都检查过,没有问题。故障进一步确定为IPM模块性能不良。
& && && & 故障处理:更换模块后故障排除。
& && && & 67、机&&型:KFR-32GWA/BP
& && && & 故障现象:制热开机后,室外机风扇工作,压缩机不工作。10秒后故障灯亮。
& && && & 故障分析:外机风机在7-10秒就保护性停机,此现象可知故障:
& && && & 1.外机主板没有压缩机信号电压输出;
& && && & 2.IPM模块没有给压缩机输出电压;
& && && & 3.压缩机卡缸,短路过电流保护。
& && &故障检测:一般主板CPU坏的可能性比较低,而且室外风扇工作,所以先排除第1条。开机测IPM模块输出的U、V、W电压80-90V之间,听见压缩机有嗡嗡声,但压缩机不启动,运行电流特高、19A左右,一会儿又保护。断电后测其压缩机U、V、W绕组组值都正常。从而确认压缩机卡缸不能启动,造成的IPM过电流保护,更换后机器正常
主题帖子积分
金币8497 分
威望7597 点
阅读权限100
在线时间1833 小时
在线时间1833 小时
学习了。谢谢分享
主题帖子积分
验证会员, 积分 29, 距离下一级还需 -22 积分
阅读权限10
在线时间3 小时
验证会员, 积分 29, 距离下一级还需 -22 积分
验证会员, 积分 29, 距离下一级还需 -22 积分
在线时间3 小时
非常好的维修经验,谢谢分享,学习了。
主题帖子积分
初级技工, 积分 306, 距离下一级还需 95 积分
金币120 分
威望183 点
阅读权限30
在线时间69 小时
初级技工, 积分 306, 距离下一级还需 95 积分
初级技工, 积分 306, 距离下一级还需 95 积分
在线时间69 小时
学习了。谢谢分享
主题帖子积分
入门会员, 积分 174, 距离下一级还需 -133 积分
金币126 分
阅读权限15
在线时间63 小时
入门会员, 积分 174, 距离下一级还需 -133 积分
入门会员, 积分 174, 距离下一级还需 -133 积分
在线时间63 小时
学习了,谢谢分亨。。。。。。
主题帖子积分
验证会员, 积分 19, 距离下一级还需 -12 积分
阅读权限10
在线时间5 小时
验证会员, 积分 19, 距离下一级还需 -12 积分
验证会员, 积分 19, 距离下一级还需 -12 积分
在线时间5 小时
学学习了,谢谢了。你幸苦了。
主题帖子积分
正式会员, 积分 486, 距离下一级还需 -405 积分
金币131 分
威望283 点
阅读权限20
在线时间122 小时
正式会员, 积分 486, 距离下一级还需 -405 积分
正式会员, 积分 486, 距离下一级还需 -405 积分
在线时间122 小时
学习了。谢谢分享& &&&
主题帖子积分
验证会员, 积分 12, 距离下一级还需 -5 积分
阅读权限10
在线时间1 小时
验证会员, 积分 12, 距离下一级还需 -5 积分
验证会员, 积分 12, 距离下一级还需 -5 积分
在线时间1 小时
谢谢 很实用
主题帖子积分
正式会员, 积分 529, 距离下一级还需 -448 积分
威望238 点
阅读权限20
在线时间23 小时
正式会员, 积分 529, 距离下一级还需 -448 积分
正式会员, 积分 529, 距离下一级还需 -448 积分
在线时间23 小时
好资料,谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
主题帖子积分
入门会员, 积分 270, 距离下一级还需 -229 积分
金币117 分
威望119 点
阅读权限15
在线时间58 小时
入门会员, 积分 270, 距离下一级还需 -229 积分
入门会员, 积分 270, 距离下一级还需 -229 积分
在线时间58 小时
学习了!谢谢!
主题帖子积分
入门会员, 积分 270, 距离下一级还需 -229 积分
金币117 分
威望119 点
阅读权限15
在线时间58 小时
入门会员, 积分 270, 距离下一级还需 -229 积分
入门会员, 积分 270, 距离下一级还需 -229 积分
在线时间58 小时
学习了!谢谢!
主题帖子积分
初级工程师, 积分 8803, 距离下一级还需 1198 积分
金币4474 分
威望4146 点
阅读权限80
在线时间1433 小时
初级工程师, 积分 8803, 距离下一级还需 1198 积分
初级工程师, 积分 8803, 距离下一级还需 1198 积分
在线时间1433 小时
主题帖子积分
验证会员, 积分 31, 距离下一级还需 -24 积分
阅读权限10
在线时间8 小时
验证会员, 积分 31, 距离下一级还需 -24 积分
验证会员, 积分 31, 距离下一级还需 -24 积分
在线时间8 小时
谢谢,好的经验学习了
主题帖子积分
正式会员, 积分 581, 距离下一级还需 -500 积分
金币316 分
威望316 点
阅读权限20
在线时间48 小时
正式会员, 积分 581, 距离下一级还需 -500 积分
正式会员, 积分 581, 距离下一级还需 -500 积分
在线时间48 小时
58、机&&型:KFR-27GW/BMⅡ型
& && && & 故障现象:不制冷,外机风机压机启动一下,马上就停,十几分钟 ...
谢谢,谢谢你的经验分享————,