空调制热没反应不出风不制热外机不转

空调制热外风机不转是正常的吗?_百度知道
空调制热外风机不转是正常的吗?
今天在网上搜索到现在的高能效的空调制热外风机不转是正常的。。请问是这样的吗??
网上还说那是为了1.为了省电。2.是为了保护压缩机不会过冷。。
第一点为了省电就说的过去。但是为了保护压缩机不会过冷。我就搞不懂了。。呵呵,压缩机怎么会过冷呢?...
我有更好的答案
要看压缩机转不转,如果制热正常,只是外风机不转产,那证明压缩机在转,这种情况就是要多观察一会,如果外风机,一会转一会不转,那就是正常的。是电脑板控制的,如果制热正常,外风机总也不转,开好长时间也不转,那就是风机出故障了,要查一查是否为风机损坏,如果不是,就查一下,内外机连接线是否断路,如果线也没断就是电脑板的故障了,如果是电脑板损坏,可以直接将风机的供电线并连到压缩机信号收就可以正常使用了。
采纳率:80%
来自团队:
而风扇和压缩机。。应该是不正常的,因为风扇不转如何采集空气中的热量呢?,但如果外机在除霜时不停风扇的话网上的答案!!!真是汗呀;管温热敏电阻阻值偏小也有此现象&是如出一辙的,还有就是室内机的电路板故障才会这样,空调机在制热时是风扇转动才对的.但是如果是内机的管温热敏电阻阻值偏小也有此现象,要停止外机的热量采集.这和前面说到的&quot,四通阀动作都是要管温热敏电阻反映的数据给电路板分析来做动作的,因此管温热敏正确的名称是传感器!.在机器正常时停止外机的风扇主要原因是1,要停止外机的热量采集.从室内采集热量到外机实现除霜!!至于你说的高能效的空调制热外风机不转是正常的.而以上两点的数据来源都是管温热敏电阻的阻值!!而且还浪费电,风扇就会将水吹到到处都是你自己想象一下吧!:内机的蒸发器(制热时成了冷凝器)的温度过低`,得知外机结霜.2:内机的蒸发器(制热时成了冷凝器)的温度过高
本回答被提问者和网友采纳
如果是在正常运转中是不正常的,如果室内的温度达到了设定值压缩机停止运转那就是正常的因为它和压缩机是一同运转与停止的。
楼主问到的空调制热时压缩机不转是否正常?网上说1.为了省电。2.是为了保护压缩机不会过冷这答案是对的,当然风机不能说一直不转,转以不转要看环境问题来定的,当环境温度过低时为不时压缩机过冷会停止外风机转动那是正常的。至于内机的电路版是如何控制风机的自动停止的?空调压缩机上有一个温度传感器,电脑板设定一个温度低于该值时通过对比模块将外电机电源切断。
空调制热外边是冷的,外风机应该是旋转
空调在制热过程中,室外机的风扇应该是旋转的才对,除非是在自动除霜的时候才好停止转动。
当然不正常了!除霜是停机!
其他7条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
风机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。共0件商品,共计&00.00
空调外机不转不制冷原因及解决办法详解
空调在运行过程中它的室内机和室外机是一起在进行工作的,空调室内机不转会影响到空调的使用,空调外机不转也会影响到空调的使用。会导致空调外机不转的原因有哪些呢,我们现在就来了解一下。
室内机和室外机是空调连个重要的部件,不论是空调内机不转还是空调外机不转都会对空调正常的运行造成影响。夏季使用空调的时候其实很多人都比较担心会遇到空调不转的情况,在高温的夏季如果不能够使用空调是非常让人无法忍受的一件事情。接下来我们就共同来看看空调外机不转是什么原因导致的吧。
空调外机不转是什么原因
&&&&&& 原因1:室外机内部元件被损坏
&&&&&& 维修方法:
&&&&&& 空调外机中的内部元件被损坏就会导致空调不能正常的进行工作,空调压缩机就在外机中,如果空调压缩机中的启动电容出现了故障,都会导致空调外机不转,在进行维修的时候我们就需要对空调压缩机进行检查维修,如果压缩机损坏严重就需要更换压缩机,当空调外机的被损坏了不能转动,那么就需要及时的更换室外机的风扇。
&&&&&& 原因2:空调内机外机连接线路出现故障
&&&&&& 维修方法:
&&&&&& 空调内机或者是外机的连接线路出现短路或者是断路的情况,也会导致空调外机不转,遇到这样的问题,我们就需要先对空调的线路进行一个检查,这时就需要用到万能电表了,在检查出了哪一个线路出现问题,这时就可以及时的进行维修,保证空调能够正常的运行。
&&&&&& 原因3:空调冷凝器散热效果变差
&&&&&& 维修方法:
&&&&&& 当空调外机不能进行工作的时候,在进行检修时,我们可以先看看它的外机冷凝器上散热效果是否变差,当空调的冷凝器散热效果变差的时候,空调就会出现过热保护。针对这一情况导致的空调不能正常工作,我们应该对空调冷凝器进行清洗和维护,保证空调冷凝器能够正常的进行散热,同时在使用空调的时候大家还应该注意定期对空调进行清洁,保证空调良好的工作效果。
&&&&&& 原因4:空调制冷剂泄露
&&&&&& 维修方法:
&&&&&& 空调之所以能够正常的进行制冷和供暖,空调制冷剂所起到的作用也是非常大的,空调中的制冷剂也是有一个量的,空调中的制冷剂过多或是过少都不利于空调的工作,如果制冷剂缺失的过于严重的时候,空调就会进入到自我保护状态中,这时候空调启动高压保护自动进行自我保护,这时我们唯一能够做的就是在空调制冷剂严重缺失的情况下为空调添加制冷剂,同时找出泄漏点,进行维修和焊补。
&&&&&& 原因5:突然断电或者是电路接触不良
&&&&&& 维修方法:
&&&&&& 突然断电,可能会对空调造成一定的影响,这时我们要做的就是排查空调内机和外机在来电之后是否能够正常的进行工作。空调的内机和外机时依靠交流接触器进行连接的如果这个时候空调电路板出现了故障,导致空调不能正常的通电,那么就需要联系专的空调维修人员来检查,这种情况下用户最好是不要自己动手检查,以免发生事故。
&&&&&& 原因6:环境温度过高
&&&&&& 这一种现象导致的空调外机不转最容易出现在夏季,当环境温度过的时候,空调外机周围没有遮荫的物体直接被太阳直射,同时外机通风不良,导致热量不能完全的散发出去,这时空调压缩机就会启动自我保护装置,停止进行运转,这时也就会导致空调外机不转这样的情况发生。我们这时候能做的就是为空调外机增加一个遮阳板,同时保证外机能够正常散热,保持周围通风良好,这样就能一定程度上杜绝因为温度过高导致的空调不能正常运转的情况发生。
更多精彩推荐
免责声明:美乐乐家居网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
看样子空调的外机还是需要一个这样盖子档太阳才行,不然空调起动不了。
更多精彩评论
( 邮箱信息不会公开 )
热销产品好评榜
mll_***点评了
mll_***点评了
新品独家首发
包邮价:4099
包邮价:4499
包邮价:3080
本站价:4999
全民疯抢商品榜
全网热销品牌榜
家具新品特惠
本站价:&6035.00
本站价:&1788.00
本站价:&1800.00
本站价:&8599.00
本站价:&4799.00
本站价:&3799.00
本站价:&11799.00
本站价:&6800.00
本站价:&7999.00
本站价:&12600.00
经营网站备案信息海信空调制热的时候室外机不转、但是制冷室外机转而且正常工作。冬天了、空调不制热求解
按时间排序
您好,空调停机化霜是正常现象。空调内机制热过程中室外机是制冷模式,室外机在制冷过程中会产生霜冻,如果不停机“除霜”会影响外机热交换!所以制热过程中空调会根据外机结霜程度自动除霜,除霜过程需要空调切换到制冷模式但内外风机是不工作的!除霜完毕后空调会自动切换回制热模式!此时外机会有水流出(霜冻冷凝水),此过程都是空调智能处理,无需担心,化霜期间外机但压机运转,噪音相对大些!如果不放心请拨打厂家24小时热线登门讲解
您可以邀请优质答主更快回答您的问题
疯狂的制帽匠
擅长领域:&&
在家电家装分类下共有906个回答
擅长领域:&&&&
在家电家装分类下共有119个回答
woshiliuxin123
擅长领域:
在家电家装分类下共有89个回答
擅长领域:&&&&
在家电家装分类下共有76个回答
擅长领域:
在家电家装分类下共有66个回答
擅长领域:&&&&
在家电家装分类下共有58个回答
加载更多答主
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理感谢您为社区和谐做出贡献
确定要取消此次报名,退出该活动?||||||||||
||||||||||
查看: 2782|回复: 12
空调外机风扇不转
阅读权限55
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
以前在我处修过CRT彩电的老用户叫我(I年底时)看看空调。据说故障就是制热空调外机风扇不转。我没修空调,没多门问,推了。今天又打来电话,“帮忙看看,外机就放在阳台止”。不过狞电视J这是淡季,学习学习也好。
师傅们,该怎么检修呀?内机听说内机正常。
空调外机风扇不转& & 我只知电容&&电机及测接线端子电压。帮忙讲述
阅读权限55
在线时间 小时
修电视机写成狞字&&对不起
阅读权限35
在线时间 小时
估计是内机电脑板上的继电器坏了
阅读权限45
在线时间 小时
代换风机电容试试。
阅读权限65
在线时间 小时
看看风扇电机有电没,有----就是电容或者电机了
& && && && && && & 没有-----就往会走就是了
阅读权限25
在线时间 小时
看看空调有没有续管子、电线小心是电线断了
阅读权限101
在线时间 小时
开制冷(如果室温低,对环温传感器加热)看外机压缩机与风机是否运行?如果风机转,检测室内机管温传感器。如果还不转检查外风机是否通电?如果通电,检查外风机及运行电容是否正常?如果不通电检查室内机故障。
阅读权限55
在线时间 小时
看看空调有没有续管子、电线小心是电线断了
跟这没大关系吧
阅读权限50
在线时间 小时
本帖最后由 冰点1 于
16:48 编辑
我遇到过一台外风机不转,其他使用正常,检查了风机电容容量明显减小,更换后故障依旧,风机也好的。查了好半天,是内机到外机的一根风机线被老鼠咬断了,接上试机OK!因为开店半年多,没赶上去年的夏天,所以修空调经验尚浅。