一台电机运行于500转/分,偶尔出现转速波动大的情况,监测发现590内显示的给定信号同时在5%~40%之间发生变化。为确定是否为电位器或PLC影响,在电位器输入A4口接电压表进行监测,发现给定信号变化时A4口电压没有变化,确定电位器没问题,随后退出PLC,后又拔出通信线,最后采用电压反馈开机,590内给定信号仍有变化而引起转速波动。因而怀疑590内部故障引起转速波动。直接换了个新的590,但故障依旧,不可能人品那么差,又碰上个坏的吧。现在基本排除590,怀疑是柜子有什么问题。可柜子除了可控硅,都是一些硬接线,实在想不通有什么地方能有影响。大师可有什么办法?
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:786
注册时间:
我们这有30多台590+。以后得多向你们学习。
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:786
注册时间:
132KW直流电机烧了
我这今天有台西玛132千瓦的他励直流电机励磁绕组烧坏了,故障发生时电机才运行了不到半小时叫冒烟了,当时我检查励磁电压是360V我可吓坏了,哪来那么高电压?电机励磁额定电压是180V。就查了下590+里面的参数发现控制方式不知给谁改了我们这多采用电流控制的,可上面却是电压控制而且 速度反馈是90%我就把它改成了电流控制后在开机检测了下励磁电压是140V,电机绕组温度也不会那么高了,可想想还是不对啊,正常电压应该是在180V上下不多才是啊。但是我的知识有限不知问题出在哪就开机试运行了半小时也没什么问题。就叫人家开机生产了。我就下班了夜班也有维修工值班。结果开了俩个多小时夜班打电话过来说电机又冒烟了,他量下励磁电压说只有60多V了,没办法了就换了台备用电机上去就没问题了。请求大家帮我分析下为什么会这样 ?是不是第一次冒烟就已经把绝缘降低了,为什么励磁电压相差这么多呢?补充下电机参数电枢电压440V电流是365A励磁电流是11.2A。运行时也没超过额定电流也只有260A左右啊。也用摇表测了下绝缘电阻是没问题的。本人对直流电机方面造诣还不是很好,所以请求高人们不吝赐教啊
lengjingping
年度积分:50
历史总积分:358
注册时间:
我用650VE的变频器带动西门子变频电机,运转时噪音很大,请问各位圈内朋友有什么好的方法推荐解决
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:253
注册时间:
那位大哥能回答我:590+从哪里查看当前的电流啊?这破玩意儿有中文资料也看的很模糊
[此贴子已经被作者于 17:19:02编辑过]
lifuquan611
文章数:12730
年度积分:77
历史总积分:25095
注册时间:
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
diagnostic——IA Feedback
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
工控学堂推荐视频:欧陆派克590P型直流调速器参数设置调试说明
与欧陆派克590C型直流调速器使用电位器和拔码开关来设设置参数不同的是,590P型必须使用按键进入系统参数来设置电机参数。具体方法如下
& & &与欧陆派克使用电位器和拔码开关来设设置参数不同的是,590P型必须使用按键进入系统参数来设置电机参数。具体方法如下:
& & &通电后按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键,找到CONFIGURE DRIVE(配置调速器),按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入菜单,将DISBALE(不允许)改成ENABLE(允许),此时面板灯闪烁,按E键退出;按向下的键,找到NOM MOTOR VOLTS(电枢电压),按M键进入菜单,输入额定电枢电压,按E键退出;按向下的键找到ARMATURE CURRENT(电枢电流),按M键进入菜单,输入额定电枢电流,按E键退出;按向下的键找到FIELD CURRENT(励磁电流),按M键进入菜单,输入额定励磁电流,按E键退出;找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按E键退出;按向下的键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择)。
& & &需要注意的是,欧陆590的菜单不像西门子、ABB、以及其他工控产品的常见菜单那样,选择想要的参数后需要用程序键或者回车键来确认,而是通过选择键显示到哪个参数就已经修改成功了,但是断电前如果没保存,下次开机就会回到修改前的参数。
& & &继续按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式,然后按E退出;按向上键找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入,把ENABLE(允许)改成DISABLE(不允许),此时面板不再闪烁。按E一直退到底。
& & &很多网站上介绍的内容不够全面仔细,工作做到这一步还没有完,欧陆590是需要保存参数的,具体方法是:
参数存贮(由STANBSTILL 开始)
按E键2次 显示MENU LEVEL (原始界面)
按M键 显示BIAGNOSTICS(诊断功能)
按&键3次 显示PARAMETER SAVE (参数存贮)
按M 键 显示UP TO ACTION
按&键 显示SAVING变成FINISHEP(存贮完成)
按E键2次 显示MENU LEVEL (原始界面)
注意:当改变一次参数设定时,就必须存储一次。
& & &到此为止,电机参数设置完成,其他设置比如,参数复位,报警诊断,参数监控,控制端子接线等等,全部和欧陆派克590C型直流调速器一样,本文不再讲述,需要的话各业查看本站其他栏目的相关内容。
(责任编辑:妙工科技)
------分隔线----------------------------
  欧陆590直流调速器脉冲丢失维修 - 商路通
宁波市北仑乔达机电设备商行
工控产品维修
伺服电机维修
触摸屏维修
直流调速器维修
您当前的位置: &
& 欧陆590直流调速器脉冲丢失维修
欧陆590直流调速器脉冲丢失维修
点击图片查看原图
120.00元/台
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起
1 天内发货
浙江 宁波市
有效期至:
最后更新:
浏览次数:
已缴纳 0.00 元保证金
联系人李凡红(女士)&&
会员 [当前离线]
邮件电话手机地区浙江-宁波市
地址宁波市北仑甬江南路419号
欧陆590直流调速器脉冲丢失维修
欧陆590直流调速器脉冲丢失报警怎样排除
查找是不是脉冲触发是不是有坏的
查找是不是脉冲触发是不是有坏的
答欧陆590直流调速器脉冲丢失报警怎样排除:
可能是触发板上的脉冲变压器问题,电源板故障需要检修;
想了解更多
欧陆590直流调速器脉冲丢失报警怎样排除:&欧陆590直流调速器脉冲丢失报警怎样排除? 答: 可能是触发板上的脉冲变压器问题,电源板故障需要检修...
欧陆直流调速器显示为脉冲丢失: 主板或者触发板有问题或者电流环参数不匹配都可能引起整个报警,可以屏蔽的,但不能长期屏蔽,不然电机会发...
欧陆590P直流调速器热敏报警怎么屏蔽啊: 找个电位器来替换热敏电阻
欧陆590直流调速器三相报警怎么办: 欧陆590直流调速器三相报警代码应该是“3 PHASE FAILED”,检查电源是否正常,...20...
欧陆590直流调速器在没有给定的情况下电机仍然爬行,怎么解决。: 可控硅漏电流造成,可以启动静止逻辑,然后把死区调大点
p104欧陆表sdr报警: 这个是传感器断线报警,需要检测传感器。 其他类似问题2011...2015...
欧陆590+直流调速器问题请教: 检查励磁回路。一般这种情况,励磁线圈都出现问题了。过载的定义是指电枢电流超过设定值,而励磁绕组有问题...
欧陆直流调速器590p系列有一项没输出怎么回事: 直流调速器本身就2根线输出,你怎么测的一项没有输出? 如果测量的是输出可控硅,那触发电路和可控硅故障...
请教一个欧陆590+直流调速器的问题: 首先排除负载和电源电压的影响 转速上不去了,有两个原因: 一个是负载太重,电机带不动; 再有一个是转...