壁挂炉显示e1点火故障坏了,显示界面是这样的

真够倒霉的,壁挂炉用了才半个月就坏了【定州吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:588,535贴子:
真够倒霉的,壁挂炉用了才半个月就坏了收藏
真够倒霉的,壁挂炉用了才半个月就坏了
产销量连年位于国内喷码机行业前列!
昨晚大半夜的壁挂炉开始叫唤
刚开始显示E1!打火开关错误。好不容易弄好了。一会又叫唤
又一直显示E7
气死了大半夜的折腾我一个小时
说明书上写出现E7故障的自己还修不了
真他娘的倒霉。这么冷的天,破壁挂炉掉链子
屋里暖气不热了,太冷了,还没有起床。我想问句下雪了吗
正定下雪了
越来越大的节奏
e1是供气不足了,三次打火失败
e7是循环泵有毛病了
什么牌子的啊?
哪里?什么牌的
奶奶的。原来真是半夜停气了。
大半夜的把气停了,冻的不行。谁家壁挂炉都滴滴的响,折腾谁呢这是
老来个B滴!大半夜又停气了用不起当初就别TM折腾老百姓强制性安呀
我这两点左右没的,现在刚来,壁挂炉滴滴半宿
一帮贪官坑你老百姓那不是玩似得
登录百度帐号推荐应用503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable壁挂炉显示屏故障代码分析,安装师傅人手一份
显示屏,特别是LED显示屏作为一套产品的可视界面,能够给出比较直观的即视效果,显示清晰,简单易懂,能促进用户进行更好的操作和了解产品。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
壁挂炉显示屏除了能够直接地显示出壁挂炉工作状态的参数之外,还能显示出产品的维修状态参数以及故障代码,能够让用户更方便地了解故障原因,增加了快速维修电器的可行性。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
壁挂炉一词属于外来词,通俗些讲就是壁挂式热水器。但它在操作上、工作流程上却又与通电就快速发热的热水器有本质的区别。最直接的区别就是壁挂炉具有一个液晶显示屏,能够很直观的显示出其工作参数以及故障代码。下面我们汇总了常见的几种故障码显示内容和故障解决方法。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
2 显示屏故障码含义
不同厂家的产品对同一故障的显示码是不统一的,简单些的以数字表示,更系统细分的会以字母+数字的模式体现。很多家庭用户遇到壁挂炉故障时,看着显示屏显示的故障码束手无策,其实当用户自查一下说明书的时候就会发现很多显示屏显示出的故障是可以自己解决的,从而把采暖的不利影响降到最低。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
显示屏故障码原因分析及维修办法
3.1 水泵不工作,控制器报警显示屏显示的故障码解析为压力不足
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
一是管道缺水,压力表显示管道水压不足。
二是压力开关故障。
三是管道系统内有较多的空气。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
一是管道缺水进行补水;若管道泄漏,想办法堵漏处理。
二是用万用表检测,若压力开关不接通,则更换压力开关;若接触不良则重新接插好;若线路断路则更换导线;若插错端子则按正确接法接好。
三是排尽空气重新启动。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
3.2 水泵不运转,风机不运转,控制器报警
显示屏显示的故障码解析为管道缺水
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
一是水泵电源线脱落。二是水泵太长时间不工作抱死。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
一是用万用表检测电源线是否带电,若带电接着检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
若控制器没有电压输出就更换控制器;若控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落或接触不良就重新接触好,导线断开就更换导线。
二是若有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵故障,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;若不能恢复正常而用万用表检测水泵断路或短路,是水泵烧坏,需换水泵。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
3.3 水泵不运转,风机不运转,控制器报警显示屏显示的为管道缺少故障码
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
一是水泵有空气没有排尽。
二是采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。
三是管道内有空气没有排尽。
四是水流开关故障。五是压差式机型管道产生的压差不够。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
一是拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。
二是打开分配器并把过滤器堵塞拆下冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。
三是排尽空气重新启动。
四是用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;若导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。若没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回,并进行补水排气再重新启动。
五是在采暖出水口装一个分配器(开关),关小一点分配器即可。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
3.4 风机不运转或运转缓慢,控制器报警
显示屏显示风机风压故障码
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
一是风机卡死或烧坏。
二是接插件接触不良。
三是控制器故障。
四是电容损坏。
五是市电压力过底。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
一是用万用表检测风机,显示断路就换风机,卡死也换风机。
二是重新检查接插好接插件。
三是控制器故障更换控制器。
四是可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容破损,更换电容。
五是检查线路,使电压恢复为220V。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
3.5 脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警显示屏显示点火失败故障码
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
一是点火针故障导致点火电火花弱。
二是燃气阀电源故障,导致电磁阀打不开。
三是点火电流太小。
四是分段阀调节不合理。
五是燃气阀阀门有异物,使其启动不良。
六是比例阀橡胶鼓膜不良。
七是电磁阀线圈破损(短路或开路)。
八是燃气压力过高或过低。
九是双速风机的高低速线接错。
十是点火针的有关参数不正确。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
一是更换点火针。
二是更换主控器。
三是调节合理的比例阀点火电流。
四是调节合理的分段阀小火燃气流量。
五是清除燃气阀阀门的异物。
六是更换燃气阀。
七是更换电磁阀。
八是调节燃气压力使之为额定压力。
九是正确接好双速风机的高低速线。
十是点火针间距过大或过小则调整为3~4点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
3.6 点着火之后熄火,主控器报警显示屏显示意外熄火故障代码
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
一是火焰感应针积碳。
二是火焰感应针连接线接触不良。
三是吸、排气口堵塞。
四是外面的倒风太大。
五是燃气压力过高或过低。
六是控制器故障。
七是火焰感应针没接触火焰。
八是烟道没有安装好。
九是把进排气管装入了公共烟道。
十是接地线脱落或断路。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
一是清理火焰感应针的积碳。
二是接插好火焰感应针连接线。
三是清理吸、排气口,使吸、排气顺畅。
四是改变吸、排气的位置或方向。
五是调节燃气压力使之为额定压力。
六是更换控制器。
七是把火焰感应针调整到火焰的内焰与外焰的交界处。
八是把进排气烟道移至室外。
九是若取开烟管就正常则为烟管没有接插好,重新把烟管连接好。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
3.7 壁挂炉熄火,主控器报警,故障显示屏显示过热干烧故障码
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
一是采暖分器配被关闭,导致主热交换器中的水温急速上升,导致旁通阀打开。
二是采暖管路堵塞,使水循环速度减慢,水温急速上升。
三是过热保护温控器不良,应常闭而不能常闭。
四是三通阀连接线错位或者球体装配错位及对球体旋转不良,导致在采暖时,热水经三通阀进入板换而进行小循环,水温急剧上升。
五是控制器故障。
六是开关装反方向。
七是过滤器堵塞。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
一是打开采暖分配器。
二是疏通采暖管道。
三是更换过热保护温控器。
四是连接线错位则纠正连线;球体装配错位就重新正确装配三通阀球体;球体旋转不良则更换三通阀。
五是更换控制器。
六是重新装配开关,使之方向正确。
七是清洗过滤器。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
3.8 壁挂炉熄火,主控器报警,
显示器显示采暖或热水传感器故障码
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
温度传感器短路或者开路。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
检查线路中连接线和温度传感器绝缘层是否有破损,若有则更换导线和温度传感器。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
某品牌壁挂炉故障代码清单样例
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
通过分析不难发现,壁挂炉日常使用中因注意进排气管道、排烟管道的正确安装,以及循环管道维护避免水压过低或进入大量空气,就能避免壁挂炉很多故障的出现。正确的安装使用及常规的维护是大多数电器长效工作的前提。
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
贝贝猫商城、暖通百科、采暖、制冷、百科、地暖、壁挂炉、工程、维修、施工、培训、技术、销售
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点经验分享丨壁挂炉故障维修方法
经验分享丨壁挂炉故障维修方法
家庭壁挂炉采暖用久了,难免会出现一些故障,比如, 水泵不转运转,控制器报警,管道缺水,风机风压故障等。那么,壁挂炉故障如何维修呢?1、压力不足故障故障现象: 水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。故障原因:a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。b)压力开关故障。c)管道系统内有大量的空气。解决办法:a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。c)对管道系统进行排气。2、管道缺水故障① 故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。故障原因:a)水泵电源线脱落b)水泵因为长时间不用抱死。解决方法:a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。② 故障现象水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。故障原因:a) 水泵有空气没有排尽导致水泵空转。b) 采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。c) 管道内有空气没有排尽。d) 水流开关故障。e) 压差式机型管道产生的压差不够。解决方法:a) 拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。b) 采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。c) 管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。d) 水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。排气再重新启动;水路堵塞按b方法处理。e) 在采暖出水口装一个分配器(开关),关小一点分配器既可。3、风机风压故障① 故障现象:风机不运转或运转缓慢,控制器报警,显示屏显示风机风压故障代码。故障原因:a) 风机卡死或烧坏;b) 接插件接触不良c) 控制器故障d) 电容损坏e) 市电压力过底。解决方法:a) 用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。b) 接插件接触不良重新接插好。c) 控制器故障更换控制器。d)可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏,更换电容。e)加装调压器,调高市电电压使之为220V。②故障现象: 风机运转正常,控制器不点火,主控制器报警,显示屏显示故障代码为风机风压故障。故障原因:a) 风压开关短路b) 风压开关不闭合。c) 接插件接触不良。d) 吸排气口堵塞。e) 控制器故障。解决方法:a) 用万用表检测,如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通,则更换功或调节风压开关。b) 如果在风机启动之前正常,而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关。;另检查是否为文丘管或风压管堵塞。c) 如果接插件接触不良,则重新接插好。d) 前面的故障均排除,则检查吸排气是否顺畅,或者堵塞;如果吸排气不顺,则清理烟道,如果堵塞则清理干净。e) a、b、c、d的故障均已排除,则检查脉冲点火器接插件是否接触良好,主控器是否有4.5V电压输出。如果接触不良,则接插良好;如果有4.5V输出则更换脉冲点火器;如果没有4.5V输出则更换主控制器。4、 点火失败故障故障现象: 脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警,显示屏显示点火失败故障代码。故障原因:a) 点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱。b) 燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开。c) 比例阀点火电流调节不合理。d) 分段阀小火气流量调节不合理。e) 燃气阀阀门积有异物,使其启动不良。f) 比例阀橡胶鼓膜不良。g) 电磁阀线圈破损(短路或开路)。h) 燃气压力过高或过低。i) 双速风机的高低速线接返。j) 点火针的有关参数不正确。解决方法:a) 更换点火针。b) 更换主控器。c)调节合理的比例阀点火电流。d)调节合理的分段阀小火燃气流量。e)清除燃气阀阀门的异物。f)更换燃气阀。g)更换电磁阀。h)调节燃气压力使之为额定压力。i)正确接好双速风机的高低速线。j) 点火针间距过大或过小则调整为3~4点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理。5、 意外熄火故障故障现象:点着火之后熄火,主控器报警,显示屏显示意外熄火故障代码。故障原因:a) 火焰感应针积碳。b) 火焰感应针连接线接触不良。c) 吸、排气口堵塞或烟道进空气口没有伸长墙外。d) 外面的倒风太大。e) 供应的燃气压力异常,过高或过低。f) 控制器故障。g) 火焰感应针不接触火焰。h) 烟道没有安装好。i) 把进排气管装入了公共烟道。j) 接地线脱落或断路。解决方法:a) 清理火焰感应针的积碳。b) 火焰感应针连接线接插良好。c) 清理吸、排气口,使吸、排气顺畅。d) 改变吸、排气的位置或方向。e) 调节燃气压力使之为额定供气压力。f) 更换控制器。g) 把火焰感应针调整到在大火或小火时均能接触火焰的位置。最好是火焰的内焰与外焰的交界处。h) 禁止把进排气烟道接入公共烟道,把它移至室外。i) 如果取开烟管就正常则为烟管没有接插好,重新把烟管连接好。6、 过热故障故障现象: 壁挂炉熄火,主控器报警,故障显示屏显示过热干烧故障代码。故障原因:a) 采暖分器配被关闭,导致主热交换器中的水温急速上升,热水温度超过90℃,导致旁通阀打开。b) 采暖管路堵塞,使水循环速度减慢,水温急速上升,热水温度超过90℃。c) 过热保护温控器不良,应常闭而不能常闭。d) 三通阀流向切换功能紊乱(三通阀型),有可能为连接线错位或者球体装配错位及对球体旋转不良,导致在采暖时,热水经三通阀进入板换而进行小循环,水温急剧上升。e) 控制器故障。f) 分配器(开关)装反方向。g) 过滤器堵塞。解决方法:a) 打开采暖分配器。b) 疏通采暖管道。c) 更换过热保护温控器。d) 连接线错位则纠正连线;球体装配错位就重新正确装配三通阀球体;球体旋转不良则更换三通阀。e) 更换控制器。f) 重新装配分配器(开关),使之方向正确。g) 清洗过滤器。温馨提示:要想能熟练掌握各种壁挂炉的维修方法,首先必须掌握壁挂炉工作的基本原理和工作流程,安装要求,使用调试方法及维护保养知识;其次要有丰富的实践经验,才能对各种故障现象进行分析判断,并消除故障;再次必须有较强的动手能力,才能正确拆装各种部件。更多家电维修干货,请前往应用市场下载&扳手&APP,百万维修师傅的互联网聚集地。可在线接单、100+免费维修资料共享、免费观看《在线维修视频实操演讲》---每日更新!所有家维人的学习、交流之地!
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
百家号 最近更新:
简介: 将售后服务流程标准化,为客户提供可靠服务
作者最新文章《中国壁挂炉》特约编委名单:
《中国壁挂炉》企业编委:
本书总策划
巴巴传媒创始人、董事长
1989年毕业于华东理工大学,多年从事燃气行业的生产和安装,多年从事燃气行业的生产和安装时间2006年创办中国壁挂炉,一直专注于壁挂炉行业的调查研究,努力探讨行业互联网营销解决方案。
本书总编辑,巴巴传媒总经理
中国壁挂炉网早期创始人之一,擅于分析客户需求,擅长行业网站、网络产品策划与包装,自中国壁挂炉网建站以来设计多项网络产品服务,并多次策划组织了壁挂炉行业大型线上线下活动。
本站信息除标明本站提供外均由网民自行提供,本站不负责信息内容的真实性、准确性和合法性。
如果内容涉及到了您的隐私或权限,请及时通知我们删除或修改。并且本站对此不承担任何保证和法律责任。
客服电话:010- 传真:010- 邮箱:
客服QQ:广告服务QQ: 官方①号群:(已满)官方②号群:(快满)官方③号群:
版权所有:中国壁挂炉网 鲁ICP备:号
Copyright © 2006-.All Right Reserved.技术支持:巴巴传媒

我要回帖

更多关于 农村壁挂炉坏了没人管 的文章

 

随机推荐