中央空调系统安装调试运行中应注意的问题
  摘要:空调在高层建筑及公共场所的应用日益广泛,能否使设计选定的系统功能很好的发挥作用,通常安装质量的好坏在很大程度上影响其效果。本文就中央空调系统安装调试运行中应注意的问题进行了探讨,从方案选择、设备选型、管道风道设计等方面对中央空调的调试与安装过程中常见的问题作了重点分析,并阐明了空调系统的节能措施,旨在为更好地安装中央空调系统提供参考。 中国论文网 /1/view-4975272.htm  关键词:中央空调系统;安装调试运行;问题   随着人们的生活水平不断提高,中央空调在高层建筑中使用范围越来越广泛,直接改善了人们的居住环境。但是,在中央空调系统安装调试的过程中,经常会遇到制冷主机、水泵、冷却塔、空气处理机组及风机盘管噪声过大等问题,这不仅影响到中央空调的稳定运行,还会影响到中央空调的运行效果。本文就中央空调系统安装调试运行中应注意的问题进行了探讨,重点分析了中央空调的调试与安装过程中常见的问题,以期能为有关方面提供参考借鉴。   1 工程综述   本文的主要目的是通过中央空调的调试过程,重点强调不太引起人们重视的调试前的准备工作,以及在施工过程中的安装质量通病,通过具体的案例,说明调试和安装的因果关系,搞清楚施工和调试在两个不同阶段的相互交错、相互影响、相互协调密不可分的方方面面。   2 调试准备   空调系统调试前的各项准备工作是非常重要的。其实,施工过程就是一项长时间、非常认真细致的准备工作,施工过程质量把关不严,调试过程肯定出问题。   3 调试的程序   简单的说,中央空调的调试一般分为单机试运转、联合试运转(有负荷、无负荷),本文在此强调,循环水系统的调试(及安装)非常重要,简单的说需要四个阶段:第一阶段:调试的基本要求;第二阶段:设备的单机调试;第三阶段:分系统有负荷系统运转;第四阶段:系统有负荷系统运转参数的测定。   4 调试过程   4.1 设备有负荷运转   4.1.1 冷冻(却)水泵   1)水泵通电前确保泵前进水阀门全开,出水阀门开启1/3。水泵启动后立即停止运转,反复数次,检查叶轮与壳体是否存在摩擦,叶轮运转方向是否反转。测量电动机的启动电流,待运转平稳后再测量电动机的运转电流,保证测量值不超过额定值。   2)水泵运行时,填料的温升正常,普通软填料的泄露量不得超过3滴/min。   3)开启水泵运转后,检查进、出水压力表的读数是否在设计范围内,水泵振动和声响是否正常。停泵后观察消锤止回阀是否起作用。   4)水泵连续运转2h后,轴承外壳最高度不超过70℃,滚动轴承不超过80℃,无异常声响。   4.1.2 软化水设备   罐内树脂要确保更换过,盐罐的盐足够多,另外准备部分工业用盐。软化水控制装置配合厂房调试好。特别注意检查自来水系统的过滤器,一定要把过滤器清理干净,保证自来水不低于0.4MPa的压力(看压力表)。   启动控制装置,置换软化水,观察盐分的消耗量,记录置出软化水的数量。   4.1.3 定压补水设备   定压补水泵吸水管一定要做成自吸式。开启泵的同时,开启软化水设备。软化水水箱的容积不得小于管道系统总容水量的5%。   定压补水泵的调试不再细说。此过程主要要调试电接点压力表的灵敏度与补水泵的协调关系,也就是说,管道系统补水达到要求后,在设定的压力范围内,根据压力的大小,补水泵是否能自动启停。   4.1.4 新风机组、风机盘管   1)新风机组:开启的同时开启新风电动阀、回风电动阀。观察出风情况,检查电机是否反转;设备声响是否正常;振动是否异常。测量风机电动机的三相启动电流,待风机进入正常平稳运行后再测量电动机的三相运转电流。   2)风机盘管:配电箱送电后打开三速开关。推上低挡位,观察风机盘管声响是否正常;振动是否异常;出风、回风是否均匀。然后依次打开中、高挡位,重复上述操作连续运转2h。   3)无论是新风机组还是风机盘管,开启1min后,即可停止,待风机叶轮完全静止后,再次启动,重复三次。检查风机叶轮与机壳有无摩擦以及异常声响。   重点检查管道上的电动两通阀门是否打开。   4.2 冷却水系统调试   1)运行前详细的检查:填料有无老化现象;冷却塔内杂物和尘垢,如有务必清理干净,以防止冷却水管路堵塞;自动补水浮球阀动作正确、灵活。   2)开启补水管阀门向塔内注水,打开供回水的联通管,使供回水管道充满水,使集水盘内水达到设计水位。停滞2d~3d,集水盘水位下降,继续补水。   3)开启冷却泵,打开电风扇,系统运转。   4)运转48h后,清洗过滤器。   5)检查供回水管无渗漏现象;冷却塔补水管浮球是否正常工作;冷却塔喷水量和吸水量是否平衡,以及补水和集水盘的水位;测量冷却塔出入口冷却水的温度。   4.3 冷冻水系统调试   1)冷冻水的注水或者调试过程应按照分集水器的分(子)系统逐步一个一个系统的来进行,切忌整个楼体或多个单位工程同时进行。   2)要确保管道冲洗两次,每次不得低于30min,水清无杂物;要确保阀门安装位置正确,开启灵活,系统阀门全部处在关闭状态;管道充水前要确保管道系统打压完毕,系统无渗漏,管道保温完毕。   3)软化水箱注满软化水,启动定压补水泵,打开集水器总阀门从回水系统开始向系统内注水。   4)开启其中一个子系统(或按层、按部位),一般情况下,由低层向高层逐系统进行。   5)一个子系统管道充满水之后,再开启下一个子系统。管道注水过程中,不要开启冷冻循环泵。   6)子系统有多个层次的,由低层向高层分层打开管道的主阀门。依次打开空调末端设备的阀门。如果管道上有电动两通阀且与末端设备连锁的,还要开启新风机、风机盘管等末端设备。
  7)管道系统通过排气,注满水后,观察分集、水器压力表显示,压力在设定范围内且稳定,开启冷冻水循环泵。循环泵连续运转2h后停止,30min后再次开启,循环3次~4次。此过程中,要检查各房间,有无漏水现象,设备运转情况等。要在立管顶端、水平管末端、末端设备排气门处不断的排气,确保管道充满水。   4.4 有负荷联合试运转   有负荷联合试运转是一个有机的多方配合的统一体,联合试运转是在单机运转、分系统运转、冷却水、冷冻水运转正常稳定的前提下进行的。联合试运转的关键顺序流程是不能随便改动的。   1)开启冷却泵、开启冷却塔风扇,运转10min~20min后。   2)开启冷冻泵,运转10min~20min后。   3)开启制冷主机,连续运转2h后,在机房记录冷冻水、冷却水的温度、压力等基本参数,或根据主机供货商的要求,记录相关的运转参数。   4)根据冷冻水、冷却水的供回水温度、温度差决定开启1台或2台或3台制冷主机或冷却塔。   5)测定调整房间风量,根据需要调整温度、湿度,达到设计或客户要求。   5 常见问题案例分析   5.1 管道聚气,需经常性的排气   在空调调试过程或日常运行中,经常会碰到风机盘管(新风机组)不冷(不热)的现象,遇到这种情况,通常处理的办法是:在末端设备排气处放空气就循环的好一些。但是过一段时间后,依然如故,还需要再排气。   5.2 水泵扬程满足但管道水流量明显不足   从理论上讲,有时候循环水的扬程及定压水泵的扬程很高,但是在局部往往出现类似水量不足的现象,从根源上讲,是循环管道不通畅,不外乎以下几个方面的原因:   1)管道坡度不正确。   管道安装坡度不正确,管道末端及高点未安装排气阀,管道局部聚气,造成水流不畅。   2)调试前未进行管道冲洗。   管道刚施工完毕就进行空调调试运行,管道内的铁锈、灰尘、杂物未清理,系统没有水冲洗,造成局部水流不畅甚至堵塞。而管道低端未安装泄水阀,又不能进行泄水清理。   3)不按照施工图纸施工。   管道的管径大小及变径部位是经过设计人员认真计算过的,部分施工人员不按图施工,随便更改了管径的大小,造成局部管道阻力不平衡,以至于循环不畅。   4)忽视了阀门的调试。   供水调节阀、回水平衡阀以及联络管阀门在调试中起到很关键的作用。要通过开关阀门的大小对分系统、分层、末端设备的管道水流量起到调节作用,最终达到系统的水力平衡。阀门一经开启或关闭就不再搭理,很容易造成管道水力不均,水流不畅。   5)系统失水过多。   管道安装严密性不强,漏水现象比较严重,造成系统缺水。   6)设计原因。   这里将不再详细的分析。   5.3 设备噪声大   系统运行过程的噪声大致有两种:设备运转的噪声、风管的风气流噪声、管道水流的噪声。   1)设备安装不当导致的噪声。   设备增加减振措施。落地安装设备底部安装橡胶板,吊装设备采用减震弹簧吊架,风机盘管吊杆受力处下面两个螺帽、上面再增加一个螺帽。   组合式空调各空气处理段连接有缝隙,各段内处理部件与壁板之间有明显缝隙,减振效果不良,造成系统运行噪声。   设备的皮带与转速不当造成设备本身噪声大。   2)风管安装不当导致的噪声。   镀锌板风管的刚度不够,开启新风时风管表面颤动产生噪声;风管扭曲、翘角、表面不平、对角线不相等使风管与风管连接受力不均,法兰垫片不严密,漏风量大引起的噪声。   送风管处静压箱应设置为消声静压箱。   3)管道水流导致的噪声。   管道聚气,水加气、气混水,在强大的压力下造成的噪声;管道水力不平衡,使管道局部流速过大造成噪声;管道中有铁锈、焊渣致使水流过程中撞击管道发出的噪声。   5.4 冷却塔散热效果不好   造成冷却塔散热效果不好的原因很多,其中设备本身及水力是影响最大的因素。   1)冷却塔设备原因。   排风机转速低或反转;布水器的孔眼堵塞,水流不通畅;填料附有泥垢等杂物,减少热交换的散热面积。   2)设备与管道布置不合理。   冷却塔与泵的距离不能太远,否则水泵出水与自然回水水量不平衡,影响正常的使用。或因水泵的吸水管有上下翻弯,局部聚气,造成回水不畅。   冷却塔的集水盘底部与回水总管的距离小于500mm,这样就容易在回水总管里聚集空气,同样影响回水总量。   冷却塔的供回水一般情况下,最好并联串接使用。   3)不经常性检查。   由于冷却塔是开式运行,灰尘及杂物进入管道的可能性较大,不经常性清洗,容易在过滤器处堵塞,在布水器处堵塞,影响布水效果。   5.5 水泵运转有异响   1)水泵出水口没有安装金属软接或橡胶软接,管道振动引起有异常声响。   2)水泵吸入口聚集有空气,或管道内有焊渣、砂粒灰尘造成运转有异常声响。   3)水泵基础没有减振装置,引起异常声响。   4)系统太大,单台泵运转克服不了系统的阻力,系统缺水引起异常声响。   5.6 滴水现象严重   1)管道本身渗水现象严重。   因为系统较大,管道打压时,压力表压力不下降,并不能说明管道就不渗漏。所以必须做管道严密性试验。   2)风机盘管与冷、热水支管采用硬连接,凝结水不能排泄,而从凝结水盘外溢。   3)管道的长度和坡度不相适宜,管道的热胀冷缩考虑不周详,会出现滴水现象。   4)结露滴水:管道保温不严实、管道与管件、管道与设备之间接触不严密,容易造成滴水现象。   6 节能   空调系统的节能技术是一个综合性的系统工程,首先建筑物的外围护结构就必须节能。建筑不节能,空调再谈节能,则是一句空话。   1)水泵和风机可采用变频技术、变水量和变风量技术、热回收技术等。   2)采用空调自控技术。   3)循环水管道及风道采用保温性能较好的材料。   7 结语   综上所述,中央空调安装施工技术是一种需要融合很多知识的专业工程,不仅如此,还需要全方面的考虑各种关系和要求。因此,为了保障中央空调系统的稳定运行,就要工作人员在中央空调系统调试运行中做好相关的工作,针对中央空调系统调试运行过程中应注意的问题进行深入研究探讨,找出最优的解决方法,减少中央空调运行时出现的问题。   参考文献:   [1]葛玉虎.中央空调系统设计安装调试运行中应注意的问题[J].山西冶金.2008(05).   [2]焦金龙.空调安装调试运行应注意的几个问题[J].科技资讯.2010(15).
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。大金中央空调使用中需要注意什么?
我家新装的大金中央空调,请懂空调知识的朋友指点一二……
09-07-09 &
家用中央空调的选购 在选择家用中央空调时,必须注意以下几点: 一是选择品牌。目前市场上销售的家用中央空调主要有以下品牌:特灵、海尔、约克、美的、麦克维尔、惠中、大金、雷诺士、惠康、森宝、清华同方、开利、富莱尔、天加、伊莱克斯等。从总体来说,这些机器多数是中外合资企业生产或原装进口的,本身质量都比较好。是选择安装公司。家用中央空调与普通家用空调在安装上有较大的区别。家用空调器,只是室内机、室外机安装,工作比较简单,厂商可以直接与用户见面并对用户负责。而家用中央空调不同,它是一个系统工程,必须根据房型的具体情况进行设计,然后施工。设计的科学性、施工质量的好坏,将直接影响到使用效果。同时,家用中央空调系统是一个隐蔽工程,应与装潢设计密切配合,才会取得良好的效果。业内一种公认的说法是,家用中央空调系统功能30%在于设计合理,20%在于机组质量,50%在于安装质量。因此,如果您的家庭想安装家用中央空调的话,请务必注意寻找一个经过厂家授权、具备设计资质又具有良好施工能力的单位,这样可以减少您的后顾之忧。 这里有南京大金家用中央空调2008年最新价格家用中央空调的安装 一般情况下,购买家用中央空调时,在选好品牌及安装公司后,安装公司会根据你的户型图与你探讨设计安装方案,在初步设计确定后要进行实地测量,这时最好有装修公司的设计师参与,尽量让装修方案与空调安装方案达到统一。最后,在整个系统安装完成后,一定要索要保修单,并在发票、合同上标明空调品牌、规格、数量、价格、金额等,记住厂家的名称、地址、联系人、电话,以便发生质量问题时能及时联系解决南京元坤科技有限公司大金空调南京proshop专业店暖通方案设计工程师:司晓兵 联系电话:   025-地址:南京清凉门大街101号
请登录后再发表评论!
如何选购和安装中央空调  第一步:确定主机型号    首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60% 70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:    实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积)  
 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量    注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100 150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170 200瓦/平方米左右。    第二步:确定室内机与风口    根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。    第三步:确定空调布局:    1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内;    2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量;    3、管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏;管路材料一般选用PP R管、PVC U管或铝塑复合管,可以保证50年不损坏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放;    4、室内机可根据用户要求增加负离子发生器、净化除尘装置,以进一步提高室内空气质量。    第四步:选择适合价格的产品    家用中央空调的价格大约在300 350元/平方米左右。品牌、机型、用户自己的需求,如选择变频与非变频空调,冷暖或单冷,都会导致价格差异。    第五步:选择服务    同普通分体空调相比,家用中央空调实际上是一个“半成品”,因为它要同室内装修相配合。家用中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括销售前的咨询、方案设计、安装施工。可以说,要使一套家用中央空调系统能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于主机设备。    所以用户在购买家用中央空调的时候,一定要选择服务佳、信誉好的企业,以保障自己的利益。    空调好坏的三项指标    制冷(热)量、能效比和噪音的大小是衡量空调优劣的三个最为关键的指标。    制冷(热)量    空调器在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位W(瓦)。    国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。    能效比    又称性能系数,是指空调器制冷运转时,制冷量与制冷功率之比,单位W/W。    国家标准规定,2500W空调的能效比标准值为2.65;2500W至4500W空调能效比标准值为2.70。    噪声    空调器运转时产生的杂音,主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。    国家规定制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45分贝,室外机不大于55分贝;2500W至4500W的分体空调室内机噪声不大于48分贝,室外机不大于58分贝。  
 选择家用中央空调八项注意    结合自身需求来挑选。业主在选择家用中央空调时,必须注意以下几点:    一、根据自家的房型结构,选择合适的家用中央空调。    二、根据所用房匹配的电源220V或380V,选择家用中央空调。    三、根据房间的用途和功能,选择家用中央空调的能量控制。    四、注意家用中央空调机组的品牌,一家要选择有生产基地的厂家,从而使服务有保证。    五、设计安装家用中央空调,必须考虑家庭装潢的效果,做到美观、协调。    六、家用中央空调系统的设计和分配,必须有空调专业人员把关。    七、安装人员必须经过专业培训,有厂家认可,方能施工操作。    八、安装配套材料必须有质保证书、性能测试报告,以确保质量的稳定。    家用中央空调选购5点提示    1、与普通空调安装方法不一样,小型中央空调的设计安装必须在居室装潢之前,主机通过吊顶式(甚至放在卫生间吊顶上)安装或装入壁橱内,使房内看不到主机,整体格局更简洁美观。选用这种设计的项目最好在建筑过程中安装完成,否则会对后期装修造成影响。    2、家用中央空调一般都不具有新风系统,即使是空气热泵型的,新风更换也只能达到15%。如想达到更好效果,需另加新风系统,例如北京阳光100国际公寓就准备在其中央空调系统之外另加新风系统。    3、家用中央空调室外机都会产生一定噪音,但并不很大,不过最好还是将其安装在远离卧室的阳台上。    4、室外机会占用阳台1平方米左右的面积。    5、家用中央空调的使用寿命一般为15年左右,到时需业主自己花钱更换。    选购家用中央空调10个因素    1、选择。选择消费者满意或售后服务信得过的家居市场。    2、货比三家。对同一款式、同一品牌的商品,要从质量、价格、服务等方面综合考虑。    3、功能选择。购买中央空调时需考虑空调系统的的功能,如系统同时兼备供暖、增加机关报风和加湿功能、增加过滤和除尘功能、增加清新空气笔杀菌功能等。    
 4、装饰。由于安装家用中央空调在先,装修工作在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。一般室内机安装在过道外的局部吊顶内,风管可采用局部吊顶的方法隐蔽起来,然后把外露的送风口、回风口的大小和位置定下来。    5、供暖。一般条件下,对单用户住宅来讲,不建议将供暖和空调放在一起。原因有二:一是供暖要保持整个供暖期的连续,不能中断,使用空调系统功能要求不能断电、断水,否则会造成系统停机。即使在无人居住时,也要保证低限度的供暖,以防止室内结冻;二是一家一户的供暖对设备要求较高,一旦有故障要求尽快排除,只有用户自身或物业部门有维修能力的情况下才能保证供暖不致中断。因此,最好的情况是由物业统一供暖或提供暖热水,这样才能保证不中断,以免造成不良后果。    6、安装授权。为保证安装质量和今后的使用效果,只有获得厂家安装授权的公司才有权安装相应的家用中央空调系统。特别注意系统保修和主机保修不是一回事,空调生产厂家保证的是空调的机器的性能,而系统效果则是由正确设计和正确安装保证的。    7、系统验收。系统功能30%在于设计合理,20%在于空调机组质量,50%在于安装质量。由于机组多是暗装,因此安装完毕后必须进行系统验收,以保证使用效果。    8、安装完成后,不要忘索要保修单。    9、发票、合同上必须注明家用中央空调的品牌、规格、数量、价格、金额。    10、了解主办单位及厂家的名称、地址、联系人、电话,以便发生质量问题能及时联系解决。    中央空调安装常识    ①机器选型宁大勿小,以为居住人口少,使用房间少就可降低空调型号的想法是不正确的。    ②室外机位置一定放到通风顺畅的地方,如果通风不畅,则会大大影响空调能力。    ③室内机位置一般不要放在卫生间或厨房的顶部,如果一定要放,则要制定好回风方案,不要在卫生间或厨房回风。    ④室内机要留检修口以保证日后维修之用。    ⑤送风口位置选择送风口位置,要使空调区域风能流通起来。    ⑥送风口尺寸要保证一定的送风口尺寸,送风口过大会影响空调效果.
请登录后再发表评论!请问中央空调运行管理和维护有哪些要注意的?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
请问中央空调运行管理和维护有哪些要注意的?
提问者:乐弘盛| 地点:
| 浏览次数:
233| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:1957
| 被采纳数:6
空调设备维修养护管理主要是指对中央空调系统及设备设施定期养护和及时维修,以确保中央空调设备设施各项性能完好,增加各种设备设施的寿命,保证设备正常安全运行。   空调设备设施的维修养护,技术性较强,因此每年的年底就要制定下一年的维修养护计划。制定计划时,为了使计划制定的准确合理、完整、明确,应由全国空调系统检测及技术服务中心建阳凯德与维修组人员共同研究制定《中央空调维修养护计划》并与用户沟通。《中央空调维修养护计划》在制定过程中,应考虑到中央空调使用的频度,中央空调的运行状况,有无故障隐患,合理维修养护的时间(避开节假日、特殊活动日等)。维修养护计划的内容主要包括:维修养护项目的内容、具体实施维修养护的时间、预计的费用以及所需备品、备件计划等。   中央空调系统设备的维修保养主要有以下方面: 冷水机组、空气调节处理设备、冷却水系统、电气控制等部分的维修保养,日常的维护保养即在值班运行时,巡回检查发现故障及时处理,并对设备清洁处理等。1、冷水机组部分的维护保养: (1) 清除机组表面灰尘,金属表面除锈加防锈油(2) 检查机脚螺栓有无松动,机组有无异常振动及噪声并立即进行处理。(3)用氟里昂电子检漏仪检测机组有无氟里昂渗漏,当表明有渗漏时,应立即进行修复止漏。(4)检查油位油压是否正常,出现油位低应立即补充冷冻机油。
回答数:94500
| 被采纳数:77
注意: 1、经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插头发烫,这可能是因为电器接线太细或插头、插座接触不良,应根据情况采取相应解决措施。
回答数:9741
| 被采纳数:37
一、整体检查
  如果需要检测机器的压力、系统各点运行温度值等参数,若为分体机必须在连通室内、外机的情况下进行。
  如果需要连接压力表检测压机排气压力,请在机器静态时连接好压力表,避免在运行时连接造成高温烫伤。
  如果需要用手感触压机排气口至冷凝器段管路的温度,请先用手指快速试探,以免造成烫伤。
  二、焊接操作
  如果需要进行焊接操作,必须先放掉系统里的氟里昂,并且在焊接时请戴好防护眼镜。
  放氟过程中,操作人员不得面对工艺口或对着他人放气,避免被氟利昂冻伤。
  焊接时请遵守相关的焊接安全操作规程。
  三、压力检漏
  如果需要对系统实施压力检漏,必须使用氮气进行,严禁使用其它易燃易爆气体。充入系统的氮气压力不允许超过3MPa。
  在使用充氮接头进行充氮接头时,接头不得对着人和其它可能造成损害的地方,以免接头飞出伤人或导致其它损失. 严禁在压缩机工作的情况下充入气体检漏。
  四、通电运转
  在单独对分体机室外机组维修时,不得在高压阀门或低压阀门关闭的情况下通电运行,避免压力过高产生系统爆裂事故或压缩机真空运转产生爆炸事故。 在对室外风扇系统进行检查时,如果需要通电运转,必须保证在空调面板和风扇网罩安装好的情况进行。 在通电的情况下检查机器请遵守相关的电工安全操作规程。
  五、压缩机检查
  如果需要对压缩机进行吸、排气性能检测,可单独拆下压缩机在空气中通电运转,严禁在封死压机排气口或吸气口的情况下运行压缩机。不允许利用压缩机进行抽真空操作。
  六、加氟操作
  如果需要在低压侧进行动态加氟操作,请使用复合式压力表缓慢地进行,不允许把制冷剂钢瓶倒置,并尽可能保证加入系统的为气体状态制冷剂。若为分体机必须保证此过程中室内、外机处于连通状态。
  如果在系统完全无氟的情况下加氟必须先对系统抽真空,在保证真空度的前提下才可以充氟。
  加氟过程中同时观察系统的压力情况,如有异常请及时终止操作。
  七、外机清洗
  如果需要对机器进行清洗,必须先拆下相关的电气零部件,清洗后接上电气部件必须在各连接处完全干燥之后进行。

我要回帖

更多关于 中央空调常见问题 的文章

 

随机推荐