不带漏电保护的空开开可以把火线接到保险端吗

电气工程分区
查看: 7324|回复: 10
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分782帖子
二星工程师, 积分 782, 距离下一级还需 18 积分
线路出现故障为什么把空开的零线火线调换位置,就可以合上闸了?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分782帖子
二星工程师, 积分 782, 距离下一级还需 18 积分
09:45 上传
如图所示漏保原理图,零线或者火线漏电都会使漏保跳闸。
为什么在对换火线和零线的位置后漏保不跳闸了?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
例如A相绝缘不好,送电后绝缘击穿接地跳闸;但是把A相和N对调后,送电后原来绝缘不好的点对地电压降低为零(理想时)绝缘不至于击穿因此开关不会动作。
听众数收听数自我介绍科技和艺术是相通的。最后登录注册时间主题精华1积分8556帖子
五星高级工程师, 积分 8556, 距离下一级还需 444 积分
图中可控硅的触发角反相180度,可控硅无法导通,即使有漏电故障也无无法输出跳闸信号。
经常来这里走走,兴许可以拾到几粒五颜六色的贝壳。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2005帖子
五星工程师, 积分 2005, 距离下一级还需 495 积分
要知道:零线是与大地连接的,当相线发生漏电时,不论何种控制开关,此时相对地短路,开关跳闸或熔丝烧断。把相、零对调后,原相线变为零线,除RCD(或有RCD功能的)外的开关均能工作。
&电路中的零线和地线连在一起为什么会引起开关的跳闸?既然零线与大地相连接的。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分782帖子
二星工程师, 积分 782, 距离下一级还需 18 积分
hepian123 发表于
要知道:零线是与大地连接的,当相线发生漏电时,不论何种控制开关,此时相对地短路,开关跳闸或熔丝烧断。 ...
电路中的零线和地线连在一起为什么会引起开关的跳闸?既然零线与大地相连接的。
&断路器与漏电断路器是两码事。论坛有相关帖子,搜索一下,或去百度一下相关定义与区别吧!&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分78帖子
一星助理工程师, 积分 78, 距离下一级还需 22 积分
空开带漏保吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分78帖子
一星助理工程师, 积分 78, 距离下一级还需 22 积分
火线碰地,开关一定跳,零线碰地,就不一定跳,要看漏电量多大
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分78帖子
一星助理工程师, 积分 78, 距离下一级还需 22 积分
火线碰地,开关一定跳,零线碰地,就不一定跳,要看漏电量多大
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8951帖子
五星高级工程师, 积分 8951, 距离下一级还需 49 积分
这是那些物业电工经常采用的方式,反正电送了,就可以啦。
其实就是开关下面的相线对地绝缘降低啦,在施加额定电压时,就有可能引起漏电跳闸。但是一旦L与N线交换,现在是N线承担额定电压了,由于N线没有问题,而且,加在原L线上的电压也几乎没有,就是一点儿漂移。而且,N线本来就没有短路,只是绝缘降低啦,所以就不跳啦。
其实真的没有解决问题。
有时候,把L线前后拉一下,也能解决。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)3p带漏电保护空开接一条火线,零线接另外的会跳闸怎么回事_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
3p带漏电保护空开接一条火线,零线接另外的会跳闸怎么回事
我有更好的答案
只接一条火线,加一根零线必定跳闸,因为你的火线上的电流被视为漏电流。因为3P的带漏保的开关只能带三相平衡负载,或者带单380伏的火线与火线之间的负载
采纳率:83%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
漏电保护的相关知识
等待您来回答空气开关是火线接上面还是零线接上面_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
空气开关是火线接上面还是零线接上面
我有更好的答案
单相空气开关和三相空气开关都是火线接上桩头,下桩头为出线,零线直接在箱或者柜的零线排是哪个的,不接开关上的;如果是单相漏电保护空开,上面为一火一零,一般排列是左零右火
采纳率:62%
如果是单相开关,空开上面接火线,下面接零线一般情况下,空开的进线端用LINE表示,负载端用LODE表示,并且是控制灯具和面板开关的
拍照上来看看吧,它可以反放的
建筑临时用电配电箱三相空气开关进线火线接上接线口1、3、5;出线火线接下接线口2、4、6;零线统一接在零线排上。
你的问题有点吓人哎,要是想你猜想的那样接上了,在你送开关的一瞬间保管你吓一跳进线接上,出线接下,火线接左零线接右,单级空开直接火线和零没关系
这要看你所选用的空开是几相的,若是单极开关控制的负载,肯定是火线接开关的上端头,零线接在配电箱的零线端子排上,并且在一些场合,零线上绝对禁止装开关或熔断器,否则会引起事故发生;若是2P的开关,单相电源就接一零一火;若是3P的开关,是接三相火线的,当然手头正好有一3P开关,又要控制单相负荷,也可3P当2P用,但从规范上说不合格。