电缆屏蔽层接地方式单端屏蔽接地和双端屏蔽接地有什么区别

电缆单端屏蔽接地和双端屏蔽接地有什么区别???-土地公问答
电缆单端屏蔽接地和双端屏蔽接地有什么区别???
电缆单端屏蔽接地和双端屏蔽接地有什么区别???
电缆单端屏蔽接地和双端屏蔽接地有什么区别,如何选取采用?
码盘双端接地确实是这样要求的,我也遇见过码盘电机端没接地信号就不好的。不过对大电机,变频电机,这个地接到哪是个问题。只接到电机壳上?还是整体的基础上?电机侧的地有干扰怎么办?要是象kdrjl说的都等电位就好办了,问题是大电流强干扰情况下这一点做不到。我们用过再放一个接地线的方式,电机端就接到接地线上。也有接地就到码盘上,码盘对地就是悬空的。还有提出一端接地一端用电容接地,我没试过,电容值选多大?好像哪端接地哪端接电容还有说法不一样?希望大家对这些方法做出评价,分析。查看原帖&& 求采纳
动力电缆线两边接地,电机端的PE必然要接在驱动端的PE上,并最终接入机箱内的大地汇流排。信号线则需要区别情况对待,一般而言模拟信号主张单端接地,以避免双端接地时,地电势不同引发的地电流影响信号;数字信号或差分信号主张双端接地,只是过大的地电流也同样可能影响信号。所以个人以为,无论是单端还是双端,原则是死的,实效才是目的,需以能解决现场问题和设备的稳定可靠运行为重,因此往往只能灵活处置。查看原帖&&
动力电缆线两边接地,电机端的PE必然要接在驱动端的PE上,并最终接入机箱内的大地汇流排。信号线则需要区别情况对待,一般而言模拟信号主张单端接地,以避免双端接地时,地电势不同引发的地电流影响信号;数字信号或差分信号主张双端接地,只是过大的地电流也同样可能影响信号。所以个人以为,无论是单端还是双端,原则是死的,实效才是目的,需以能解决现场问题和设备的稳定可靠运行为重,因此往往只能灵活处置。
对信号线:单端屏蔽接地只能衰减低频干扰。在下列情况建议单端接地:1、不允许安装等电位导体2、传送模拟信号时3、使用静态屏蔽时双端屏蔽接地能很好的抑制高频干扰。但是如果两个接地点之间电位差可能造成等电位电流流过两端连接的屏蔽层。这时就应该在两个接地点之间另外安装一个等电位导体。变频器的动力电缆要双端接地。查看原帖&&
^_^,今天再看这个被顶起来的旧帖,很亲切呀。我觉得,针对编码器如果信号不可靠,双端接地、连接、安装都是规范的,就是干扰。那就在布线上重新试一试,把这颗信号电缆单独敷设,如果还不行,只好在变频器的输入输出功率电缆上想办法了,加无线电干扰抑制滤波器;加磁环。问题终归会解决。查看原帖&&
双端屏蔽接地能很好的抑制高频干扰。但是如果两个接地点之间电位差可能造成等电位电流流过两端连接的屏蔽层。这时就应该在两个接地点之间另外安装一个等电位导体。那么此时等电位电流会从接口芯片上流过,极易导致接口芯片烧毁。通常屏蔽层可以承受电位电流,但是接口芯片不可以!!查看原帖&&
对模拟量及高频数字量的处理,一般是双绞的作用更实惠,也就是,我们更应该强调双绞。关于屏蔽的接地,通常认为低频的干扰单端接地就可以;高频干扰需双端或多点接地。但对双端或多点接地是有要求的:所有的地要等电位。查看原帖&&
信号线则需要区别情况对待,一般而言模拟信号主张单端接地,以避免双端接地时,地电势不同引发的地电流影响信号;双端接地时,地电势是相同的,接单端才是地电势不同吧。查看原帖&&
赞成俱版的观点,现在我这儿也有一个头痛的干扰问题,6SE70模拟量速度给定,在传动不运行的时候,查看也有数值在不停的跳变,范围还挺大,现在换了屏蔽线,单端接了,两端也接了,都没有什么效果,还在想招,请问大家有没有更好的办法啊?查看原帖&&
另外,我记得关于这个接地的问题,论坛曾经组织过专门的技术探讨,建议你去看看。查看原帖&&
好像不存在单端接地正常,接双端会有问题的情况,但反之则有。查看原帖&&
看了看大家的讨论,有点奇怪,都是传动的高手了,怎么对些现场的基本问题却挠头呢?^_^比如,编码器的屏蔽线怎么接?这个在西门子的手册里已经明确的讲了呀。对于数字信号线的屏蔽就是双端接地。如果说按照此规范接地了,还有干扰编码器信号问题,那一定不是接屏蔽所能解决的,一定还有别的问题。比如,编码器的机械连接问题、编码器信号线与外壳有耦合问题(信号线碰壳或参考电位碰壳)等等问题。关于两端接地点有电位差的问题,那就是等电位没做好,也是EMC基本准则问题的处理不好。这些都应该在安装布线的时候认真做的工作。我记得以前在与西门子的工程师交流使用西门子的传动控制器问题时,他们特别的强调现场安装的等电位问题。说这个等电位甚至比接地还重要(这对抗干扰而言)。何谓定电位?说白了,就是把现场与传动控制系统有关的一切装置的金属外壳,用导体大面积连接在一起。让所有的机柜、机箱、操作台、主机等等电位相等。然后在此基础上,找一个最大面积的导体,做接地点,将其接大地。我想这个做对了,做好了,再把信号线屏蔽按规则接地,应该就OK了。另外,上面有说模拟量的信号线屏蔽接法,单端接地。这个正确。就这么接。前面有人说,这么接了,不管用,无效果。那一定不是接地所能解决的问题了。你可以用示波器看看你的信号地(此时),他一定是一颗很粗很粗的线,地线上的噪声很多。模拟量的干扰噪声有两种,一种是共模噪声,一种是差模噪声。在接地不管用的时候,不要以为接地没用,还是要按规则接好,然后尝试用电容滤波,硬件的和软件的滤波+屏蔽层单端接地。你会收到很好的效果。另外还可以尝试磁环的滤波等等。总之,上述的方法都是众所周知的基础,有人不信,所以总是被干扰搞得精疲力尽,无所适从。问题的关键不是接地管不管用,而是你的干扰通道来自何方?你的干扰源属性是什么?搞不清敌情怎么应对?瞎猫碰死耗子或者饿虎扑食的采取措施,都是盲目的。应该首先搞清楚干扰源的性质,再做有针对性的处理,才是有的放矢的;才是可取的。针对EMC的准则,不要不信,要认真去做、去遵守。然后有了问题再去确认它的属性,针对性加以解决。查看原帖&&
码盘信号屏蔽怎么接?我听说过好几个现场反应,变频器启动其它码盘反馈受影响,温度pt100检测有问题。电机线屏蔽也接了,控制柜也有保护接地。还有什么好办法?查看原帖&&
多点接地如何实现呢?是不是通讯线,码盘线穿铁管就行呢?查看原帖&&
其它类似问题
其它人正在问的问题屏蔽线如何接地 - CSDN博客
屏蔽线如何接地
屏蔽的作用是将电磁场噪声源与敏感设备隔离,切断噪声源的传播路径。屏蔽分为主动屏蔽和被动屏蔽,主动屏蔽目的是为了防止噪声源向外辐射,是对噪声源的屏蔽;被动屏蔽目的是为了防止敏感设备遭到噪声源的干扰,是对敏感设备的屏蔽。 屏蔽电缆的屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,并且厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的集肤深度,屏蔽层的效果主要不是由于金属体本身对电场、磁场的反射、吸收而产生的,而是由于屏蔽层的接地产生的,接地的形式不同将直接影响屏蔽效果。对于电场、磁场屏蔽层的接地方式不同。可采用不接地、单端接地或双端接地
单端接地: 1) 屏蔽电缆的单端接地对于避免低频电场的干扰是有帮助的。或者说它能够避免 波长 λ 远远大于电缆长度 L 的频率干扰。L&λ /20 2) 电缆屏蔽层单端接地能够避免屏蔽层上的低频电流噪声。 这种电流在内部导 致共模干扰电压并且有可能干扰模拟量设备。 3) 屏蔽层的单端接地对于那些对低频干扰敏感的电路(模拟量电路)来说是可取 的。 4) 连续测量值的上下波动和永久偏差表示有低频干扰。
双端接地: 1) 确保到电控柜或者插头(圆形接触)的连接经过一个大的导电区域 (低感应系数)。选择金属在金属上比非金属在非金属上要好。 2) 由于有些模拟量模块使用了脉冲技术(例如:处理器和 A/D 转换器集成在同一模块中),建议将模拟量信号彼此间屏蔽,确保正确的等电位连接,只有在这种情况下进行双端接地。 3) 通常金属箔屏蔽层的传输阻抗远远大于铜编织线的屏蔽层,其效果相差 5-10 倍, 不能用作数字信号电缆。 4) 偶尔的功能失灵表明有高频干扰。 这是导线等电位连接无法消除的。 5) 除去电缆的端点以外,屏蔽层多点接地是有利的。
6) 不要将屏蔽层接在插针上,避免“猪尾巴”现象。 7) 要时刻注意屏蔽层的并联阻抗应该小于自身阻抗的 1/10。电缆桥架、机械框架、其它屏蔽层或者其它并行电缆都能够使系统作到等电位。 8) 如果当屏蔽层双端接地时电缆屏蔽层发热,或者屏蔽层碰到电控柜外壳或者屏蔽总线时打火,说明等电位连接不可靠。
本文已收录于以下专栏:
相关文章推荐
屏蔽接地通常采用两种方式来处理:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。
① 屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。
在屏蔽层单端接地情况下,非接地端的...
原文链接/gengwei_3/blog/static//
除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号...
关于接地:数字地、模拟地、信号地、交流地、直流地、屏蔽地、浮地
除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。控制系统中,大致有以下几种地线:
(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开...
除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。控制系统中,大致有以下几种地线:
(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。
(2)模拟地:是各种模拟量...
杜月笙10句接地气的大俗话,情商低的必看!
数据科学与计算机学院
因为本人实在是没有什么墨水,只好搜罗一些好的分享给大家...
转载日志——电路中的地
转至电子发烧友
一、地的分类
工程师在设计电路时,为防止各种电路在电路正常工作中产生互相干扰,使之能相互兼容地有效工作。根据电路的性质,将电路中“零电位”———“地”分为...
他的最新文章
讲师:王禹华
讲师:宋宝华
您举报文章:
举报原因:
原文地址:
原因补充:
(最多只允许输入30个字)施耐德电气客户关爱app
任何时间、地点、项目,您都
可以获取定制化服务,24/7的
自助服务以及专家支持。
技术常见问答
ATV32模&#x62输&#x51电流是4-20mA,电缆长度200米,是否必须加屏蔽电缆,是采用&#x53&#x7接地还是单&#x7接地?
由于变频器本身也是一个干扰源,并且线路很长,,建议使用屏蔽电缆。如果现场干扰比较严重还可考虑穿管。
干扰接地一般采用双端接地,如果现场的接地等电位处理的不好,建议单端接地。