您好想向您讨教欧姆龙固态定时器PLc定时器(BCD)类型参数修改步骤。谢射

数据类型 -- liuguoxing -- 工控网博客
博客名称:liuguoxing
发表于: 11:35:50
标签(TAG):
BOOL& Address of a binary bit - a logical Boolean on or off state. This type is typically used for contacts or coils.
CHANNEL& This is a special data type, for backward compatibility. It is an address (non-bit) to data of any type (unsigned or signed, one or more words), so can be used in place of any of the above data-types except NUMBER and BOOL. The data type is weak, and so checking is limited (e.g. CX-Programmer cannot check if the address is being used for BCD or binary values).
DINT& Address of a signed, double binary word.
INT& Address of a signed, single binary word.
LINT& Address of a signed, quad binary word. NUMBER& A literal numeric value. Not an address. The value can be signed, or floating point.
are used for any literal value or for timer/counter identifiers (in this case, only unsigned integer values are allowed). Floating point values are only suitable within IEEE REAL type operands. Note: when used as BCD number operands, the value is treated as a hexadecimal value (e.g. using a NUMBER E234Eis equivalent to typing E;Eas the operand, so that the decimal interpretation is made of the value). The value of a NUMBER data type is assumed to be decimal, unless it is prefixed with '#' for a hexadecimal value. REAL& Address of a double word floating point value (IEEE format - use the UDINT
type for the BCD, FDIV format). LREAL& Address of a long word floating point value (IEEE format - use the
ULINT type for the BCD format).
UDINT& Address of an unsigned, double binary word.
UDINT_BCD& Address of an unsigned, double BCD word. UINT& Address of an unsigned, single binary word. UINT_BCD& Address of an unsigned, single BCD word ULINT& Address of an unsigned, quad binary word. ULINT_BCD& Address of an unsigned, quad BCD word. WORD& Address of a bit string of 16 bits. DWORD& Address of a bit string of 32 bits. LWORD& Address of a bit string of 64 bits.当前位置: >>
欧姆龙plc培训教材
PLC 初级培训教材第一章一、设备电气系统结构简介电气系统及 PLC 简介设备电气系统一般由以下几部分组成 电源输入控制中心执行元件机构1、 执行机构:执行工作命令陶瓷行业中常见的执行机构有:电动机(普通、带刹车、带离合) 、电磁阀(控制油 路或气路的通闭完成机械动作) 、伺服马达(控制调节油路、气路的开度大小)等。2、 输入元件:从外部取入信息陶瓷行业中常见的输入元件有:各类主令电器(开头、按扭) 、行程开关(位置) 、 近接开关(反映铁件运动位置) 、光电开关(运动物体的位置) 、编码器(反映物体运动距 离) 、热电偶(温度) 、粉位感应器粉料位置)等。控制中心:记忆程序或信息、执行逻辑运算及判断常见控制中心部件有各类 PLC、继电器、接触器、热继电器、等。电源向输入元件、控制中心提供控制电源;向执行机构提供电气动力。 二、简单的单台电动机电气系统例:一台星――角启动的鼠笼式电动机的电气系统 1、一次线路图 2、二次线路图 A B C T Q R JC1 JC1JC1 SJJCJ JCJRJCJ SJ JCY JCJ AJCY1 3、上图看出,二次回路图中为实现延时控制,要使用一个时间继电器,而在陶瓷行业中,星――角启动控制可说是一种非常简单的例子,若在陶瓷生产设备上全部采 用继电器类来实现生产过程的自动控制,要使用许多的继电器、时间继电器等其它一些电 气产品,而该类产品占空间大,且运行不是十分可靠。三、PLC 简介1、 可编程序控制器 早期的 PLC 只能做些开关量的逻辑控制,因而叫 PLC,但近年来,PLC 采用微 处理器作为中央处理单元,不仅有逻辑控制功能,还有算术运算、模拟量处理甚至通信联网 功能,正确应称为 PC,但为了与个人计算机有所区别,仍称其为 PLC。 2、 PLC 的特点 1&、灵活、通用 控制功能改变,只要改变软件及少量的线路即可实现。 2&、可靠性高、抗干扰能力强 ① 硬件方面:采用微电子技术开关动作由无触点的半导体电路及大规模集成电路完成, CPU 与输入输出之间,采用光电隔离措施,隔离了它们之间电的联系。 ② 软件方面:有自身的监控程序,对强干扰信号、欠电压等外界环境定期检查,有故障 时,存现状态到存储器,并对其封闭以保护信息;监视定时器 WTD,检查程序循环状 态,超出循环时间时报警;对程序进行校验,程序有错误进输出报警信息并停止执行。 3&、使用简单 采用自然语言――梯形图语言编程方式,编程容易,更改方便。输入输出接口可以与各 种开关、传感器、继电器、接触器、电磁阀连接,接线简单。 4&、功能强、体积小 纵向――PLC 不仅可能完成各种条件控制,还能完成模/数、数/模转换并进行数字运算, 可以完成对模拟量的控制;横向――可以控制一台至几台设备,还可实现远距离控制;重量 轻,体积小,便于安装。 3、 PLC 控制思路 以前面的星――角起动二次回路为例 。 按控制等效电路可分为三个部分:输入部分、输出部分及控制部分。 1&、输入部分: 接收由各种主令电器发出的操作指令及由各种反映设备状态信息的输入元件传来的各种 状态信息。PLC 的一个输入点单独对应一个内部继电器,当输入点与输入用的公用脚 COM 接2 通时,该输入继电器得电。 2&、输出部分: 根据控制程序的执行结果直接驱动相应负载。在 PLC 内部设有输出继电器(可能是继电 器形式,也可能是晶体管形式) ,每个继电器对应一个硬触点,当程序执行结果让输出继电器 线圈通电时,该输出继电器的输出触点闭合,实现外部负载的控制运行。 3&、控制部分: 是由用户自行编制的控制程序。它存放在 PLC 的用户程序存储器中,系统运行时,PLC 依次读取用户程序存储器中的程序内容,并对它们进行解释并执行,执行结果送输出端子, 以使相应的外部负载得到控制。PLC 的用户程序采用梯形图的编程方式,它由继电器控制电 路演变而来,所不同的是,它内部的继电器并非实际的继电器,而是“软”继电器,由软继 电器组成的控制线路并不是真正意义上的物理连接,而只是逻辑关系上的连接(软接线) 。它 的内部继电器线圈用 表示,常开点用 来表示,常闭点用 来表示。从 PLC 内部可区分为六个部分即:输入、输出、存储器、CPU、电源及操作显示部分。详见 P8~14 页 ① 输入部分: 负责采集外部指令及设备状态, 以使 CPU 作出判断。 P11 页图 1.6 及 1.7。 见 ② 输出部分:将 CPU 的运算结果向外部输出,以完成过程动作。见 P12 页图 1.8、1.9、 及 1.10 注:以上输入输出部分 CPM1A 产品均可扩展,最大可扩展到 40 点输入输出。 ③存储器:存储用户程序及信息。 ④CPU:执行各种逻辑及运算程序。 ⑤电源:向输入输出及 CPU 提供电源。 ⑥操作显示:向存储器输入用户程序或更改用户程序,显示程序运行状态。 从外型看见 P31 页图 2.1,CPM1A 主机与多数 PLC 主机一样,有电源端子(交流供电型 还设有供外部输入设备用的服务电源) 、功能接地端子(抗干扰、防电击,务必接地) 、保护 接地端子(防触电) 、输入输出端子及其 LED(当对应的输入或输出端子 ON 时,相应的输入 输出 LED 灯亮,但当 CPU 异常、I/O 总线发生异常时所有输入 LED 灭;当内存异常及系统异 常(FALS)发生时,所有输入 LED 保持发生异常时的状态,即使输入状态发生变化,输入的 LED 状态也不改变)PLC 状态显示 LED POWER 电源、 、 ( RUN 运行 监视/编程 停止、 ERROR/ALARM亮故障/闪警告、COMM 外设通讯亮) 、模拟设定电位器及扩展连接器。4、 PLC 工作原理见 P15 页 PLC 的循环扫描工作过程示意图PLC 上电3 初始化 初始化检查 I/O 单元连接、继电器区清 0定时器预置、识别扩展单元 硬件及用户程序内存检查 异常 检查结果 设置异常继电器 异常 警告 灯亮 灯闪 执行用户程序 (2)执行程序 异常或警告 到结束指令吗? YES 扫描周期固定值检查 NO 正常 扫描周期监视时间预置 (1) 公共处理已设置固定值? YN(3)扫描周期计算处理可由用户双月通过 DM6619Y 设定,执行 到此时,需等待时间到方向下执行;一般扫描 周期为不定,由监控计算等待至设定的扫描周期算出扫描周期输入扫描输入继电器(4)I/O 刷新输出继电器执行外设端口服务(5)外设端口服务完成通信处理第二章一、CPM1A 的性能规格和区域分配CPM1A 的性能规格4 性能规格控制方式 输入输出控制方式 编程语言 指令长度 指令种类 处理速度 程序容量 最大 I/O 点数 输入继电器 输出继电器 内部辅助继电器 特殊辅助继电器 暂存继电器 TR 保持继电器 HR 辅助记忆继电器 AR 链接继电器 LR 定时器/计数器 TIM/CNT 基本指令 应用指令 基本指令(LD) 应用指令 存储程序方式 循环扫描方式和即时刷新方式并用 梯形图方式 1 步/1 指令、1~5 步/1 指令 14 种 79 种 139 条 0. 72us~17.2μ MOV 指令 16.3μs 2048 字 10 点、20 点、30 点、40 点
512 点:(200CH~231CH) 384 点:(232CH~255CH) 8 点:TR0~8 320 点:HR(HR00~HR19CH) 256 点:AR(AR00~15CH) 256 点:LR(LR00~15CH) 128 点:TIM/CNT000~127 100 ms型:TIM000~127(号数与 10 ms型共用) 1 0 m s 型 ( 高 速 定 时 器 ): T I M 0 0 0 ~ 1 2 7 减 法 计 数 器 、 可 逆 计 数 器 1002 字(DM、) 22 字(DM) 456 字(DM) 56 字(DM) 2 点(10 点)4 点(20 点及以上型) 1 点(0.5~319968 ms、单触发模式或定时中断模式) 保持继电器 HR、 、辅助记忆继电器 AR、计数器 CNT、 数据内存(DM)的内容保持 快闪内存:用户程序、只读数据内存(无电池保持) 超级电容:读/写数据内存、保持继电器、辅助记忆继电器、计数器(保持 20 天/环境温度 25°C) 自诊断功能 程序检查 高速计数器 脉冲输出 快速响应输入 输入时间常数 模拟电位器 CPU 异常(WDT) 、内存检查、I/O 总线检查 无 END 指令、程序异常(运行时一直检查) 1 点 单相 5KHZAK 或两相 2.5KHZ(线性计数器方式) 当前值 248(L) 、249 (H)CH 递增模式:0~65535(16 位)、增减模式:-(16 位) 1 点 20HZ~2KHZ(单相输出:占空比 50%) 与外部中断输入共用(最小输入脉冲宽度 0.2 ms) (不经滤波) 可设定 1ms/2 ms/4 ms/8 ms16/16 ms/32 ms/64 ms/128 ms中的 一个(输入滤波时间常数设定) 2 点(0~200)5数据存储器 DM可读/写故障履历存入区只读PC 系统设定区输入中断 间隔定时中断 停电保持功能 内存后备 二、输入输出规格①输入单元 000~009CH 输入阻抗:IN 为 2KΩ,其它为 4.7 KΩ 输入电压:DC24V+10%、-15% ON 电压:最小 OFF 电压:最大 DC14.4V DC5.0VON 及 OFF 响应时间(IN 作为高速计数器使用时除外):1~128ms以 下可选,缺省为 8 ms IN 作为高速计数器使用时响应时间:200μs左右(可满足高速计数频率单 相 5KHZ、两相 2.5KHZ)的要求 IN 作为中断输入时响应时间为 0.3 ms以下(从输入 ON 开始到执行中断处理 子程序为止的时间) 输入单元是可以把外部输入设备的信号直接取到 PLC 内部的继电器,当 CPU 及输入 单元装入时,方有输入继电器的动作。 输入继电器可以作为程序中的接点或通道数据使用。 在程序中继电器号的顺序及常开/常闭接点的使用次数是没有限制的, 但要注意: 请 不要对输入继电器的号数使用输出命令。 ②输出单元 010~019CH 断电器输出型:最大开关能力 AC250V/2A 最小开关能力 DC5V、10mA 继电器寿命:电气寿命:阻性负载 30 万次 感性负载 10 万次 机械寿命:2000 万次 ON 响应时间:15mS 以下 OFF 响应时间:15 mS 以下 晶体管输出型:最大开关能力:24VDC+10% -15% 最小开关能力:10 mA ON 响应时间:0.1 mS 以下 OFF 响应时间:1 mS 以下 输出单元可以把 PLC 内部程序执行结果送到外部。 输出点在程序中, 可以作为继电器线圈接点及通道数据使用: 在程序中输出继电器 300 mA DC24V/2A 公共端 4A6 的号数使用顺序、常开/常闭接点的使用次数均没有限制。 在编程过程中注意不要对同一个输出继电器重复使用两次输出命令。 三、 CPM1A 继电器地址的分配及继电器功能作用介绍名称 输入继电器点数 160 点(10 字)通道 000~009CH继电器 功能 能分配给外部输入输出端子的继电器(当输 入输出通道不使用的继电器号能作为内部辅输出继电器160 点(10 字)010~019CH 助继电器使用)内部辅助继电器 特殊辅助继电器 暂存继电器 保持继电器(HR)512 点(32 字) 384 点(24 字) 8点 320 点(20 字)200~231CH 232~255CH
TR0~7程序中能自由使用的继电器 具有特定功能的继电器 用于在回路分叉点临时记忆的继电器, 程序中能自由使用的继电器, 具有特定功能的继电器, 电源断时能记住HR00~19CHHR辅助记忆继电器(AR) 256 点(16 字)AR00~15CHAR ON/OFF 状态 1:1 连接中作为输入输出使用的继电器(也可链接继电器(LR)256 点(16 字)LR00~15CHLR 作为内部辅助继电器使用)定时器/计数器 128 点 (TIM/CNT) 可读写 数据 内存 (DM)PC系 设 区 统 置 异 历 存 区 常 史 放TIM/CNT000~127定时器和计数器共用相同号1002 字 22 字 456 字DMDM以字为单位(16 位使用,电源断时数据保持. DM 不作为存放异常历史使用时, 可作为一般的 DM 自由使用。. DM、DM 不能在程序中写DM DM DM只读56 字入(可从外围设备设定)① 内部辅助继电器 512 点,200~231CH 仅可在程序中作为继电器线圈、接点、通道数据使用的继电器,而不能作为输入输出继电 器去直接取入外部信号或向外部输出,程序中使用的顺序及常开/常闭点的使用次数无限 制,电源切断或运行停止时复位。相当于在继电器控制回路中的中间继电器。 内部继电器在电源切断时、运行停止时复位。 ② 特殊辅助继电器 384 点,232~255CH 特殊辅助继电器只能当作具有特定功能的继电器接点使用。 特殊辅助继电器功能7 通道号 232~235 236~239 240 241 242 243 244 245 246 247 248~249 250 251继电器号功能 宏指令输入区,不使用宏指令时,可作为内部辅助继电器使用 宏指令输出区,不使用宏指令时,可作为内部辅助继电器使用 中断 0 的计数器设定值 中断 1 的计数器设定值 中断 2 的计数器设定值 中断 3 的计数器设定值 中断 0 的计数器当前值-1 中断 1 的计数器当前值-1 中断 2 的计数器当前值-1 中断 3 的计数器当前值-1 高速计数器的当前值区域,不使用高速计数器时,可作为内部辅助继电器使用 模拟电位器 0 设定值存入区域 模拟电位器 1 设定值存入区域 存入值 (BCD 码) 输 入 中 断 使 用 计 数 器 模 式 时 的 计 数 器 当 前 值 -1 (0000~FFFF) 。输入中断不使用计数器模式时,可作为内部 辅助继电器使用 输入中断使用计数器模式时的设定值(0000~FFFF) 。输入中 断不使用计数器模式时,可作为内部辅助继电器使用00 01~07 08 09 10 252高速计数器复位标志(软件设置复位)ON 时(由复位设置方式&两种――①25200 软件复 位;② 25200+Z 相信号复位&决定) ,复位高速计数器 不可使用 外设通信口复位时为 ON(使用总线无效) ,之后自动回到 OFF 状态 不可使用 PC 系统设定区域(DM)初始化的时候为 ON,之后自动回到 OFF 状态(仅编程 模式时有效) 强制置位/复位的保持标志。OFF:编程模式与监控模式切换时,解除强制置位/复位的接 点;ON:编程模式与监控模式切换时,保持强制置位/复位的接点 I/O 保持标志。1112OFF:运行开始/停止时,输入/输出、内部辅助继电器、链接继电器的状态被复位; ON:运行开始/停止时,输入/输出、内部辅助继电器、链接继电器的状态被保持13 14 15 00~07 08 253 09 10~12 13 14 15 00 01 254 02 03~05 06 07不可使用 故障履历复位时为 ON,之后自动回到 OFF 不可使用 故障码存储区, 故障发生时将故障码存入。 故障报警 (FAL/FALS) 指令执行时, FAL 号 (故 障码)被存储;FAL00 指令执行时,该区复位(成为 00) 不可使用 扫描周期超过 100ms 时为 ON 不可使用 常 ON 常 OFF 运行开始时 1 个扫描周期内为 ON 1 分时钟脉冲(30 秒 ON/30 秒 OFF) 0.02 秒时钟脉冲(0.01 秒 ON/0.01 秒 OFF) 负数标志 不可使用 微分监视完了标志(微分监视完了时为 ON) STEP 指令中一个行程开始时,仅一个扫描周期为 ON8 08~15 00 01 02 03 255 04 05 06 07 08~15不可使用 0.1 秒时钟脉冲(0.05ON/0.05 秒 OFF) 0.2 秒时钟脉冲(0.1 秒 ON/0.1 秒 OFF) 1 秒时钟脉冲(0.5 秒 ON/0.5 秒 OFF) 出错标志(执行指令时,出错发生时为 ON) 进位标志(执行指令时结果有进位或借位发生时为 ON) &大于标志(比较结果大于时为 ON) =等于标志(比较结果等于时为 ON): &小于标志(比较结果小于时为 ON) 不可使用③ 辅助记忆继电器 AR00~15CH 用于 PC 的工作状态信息通道号 继电器 号 AR00 AR01 AR02 00~07 08~11 12~15 AR03 AR07 AR08 00~07 08~11 不可使用 ~ 不可使用 ~ 不可使用 功能256 点扩展单元连接的台数 不可使用 不可使用外围设备通信出错码(BCD 码) :0――正常终了,1――奇偶出错,2――格式出错,3――溢 出出错12 13~15 AR09 AR10 AR11 00~15 00 01 02 03 04 05 06 07 08~14 15 AR12 AR13 00外围设备通信异常时为 ON 不可使用 不可使用 电源断电发生的次数(BCD 码) ,复位时用外围设备写入 0000 1 号比较条件满足时为 ON 2 号比较条件满足时为 ON 3 号比较条件满足时为 ON 4 号比较条件满足时为 ON 5 号比较条件满足时为 ON 6 号比较条件满足时为 ON 7 号比较条件满足时为 ON 8 号比较条件满足时为 ON 不可使用 脉冲输出状态。0――停止中,1――输入中 不可使用 DM(电源 ON 时读出的 PC 系统设定区域)中有异常时为 ON 高速计数器进行区域比较时, 各编号的条件符 合时成为 ON 的继电器9 01 02 03~04 05 06~07 08 09 10 11 12 13~15 AR14 00~15DM(运行开始时读出的 PC 系统设定区域)中有异常时为 ON DM(经常读出的 PC 系统设定区域)中有异常时为 ON 不可使用 与 DM6619 中设定的扫描周期比实际的扫描周期大的时候为 ON 不可使用 在用户存储器(程序区域)范围以外存在有继电器区域时为 ON 高速存储器发生异常的时候为 ON 固定(只读)DM 区域(DM)发生累加和校验出错时为 ON PC 系统设定区域(DM)发生累加和较验出错时为 ON 在用户存储器(程序区)发生累加和校验出错、执行不正确指令时为 ON 不可使用 扫描周期最大值(BCD 码 4 位) (X0.1ms) 。运行开始以后存入的最大扫描周期;运行停止时不 复位,但运行开始时被复位AR1500~15扫描周期当前值(BCD 码 4 位) (X0。1 ms) 。运行中最新的扫描周期被存入;运行停止时不复 位,但运行开始时被复位④ 暂存继电器 8 点 TR0~7 它是复杂的梯形图回路中不能用助记符描述的时候,用于对回路的分叉点的 ON/OFF 状态 作暂存的继电器,仅在用助记符编程时使用。用梯形图编程时,在内部由于能自动处理,暂 存继电器没有使用的必要. 程序中暂存继电器使用顺序及使用次数无限制,但在同一段程序中,TR 继电器号不能重复 使用,否则会造成程序出错。 使用方法: 在梯形图的最末一个分支点以后有两个以上的与接点串接的输出, 或在一个与 接点串接的输出后面,还有一个没有通过接点的直接输出时,在分支点上要使用 TR 暂存继 电器,只能用 LD 及 OUT 指令。 ⑤ 保持继电器 HR00~19CH 256 点在电源切断时或在编程设备向编程状态转换时,其仍保持原有的 ON/OFF 状态使用方法与 内部辅助继电器一样。一般可用 KEEP(FUN11)指令;也可用 OUT 指令,但切记使用 OUT 指 令时要有自保回路。 保持继电器的复位信号要尽量使用常开点,否则可能在复电时复位该 HR 继电器。 ⑥链接继电器 LR00~15CH 256 点链接继电器用于安装了 PC 链接单元,与其它 PC 进行 1:1 链接数据交换(输入输出) 。 CPM1A 可实现 CPM1A 族、及同 CQM1、CPM1、C200HS 作 1:1 连接,一方作主动方,另一方作 从动方。在 CPM1A 中使用 1:1 上位链接功能时,能够用外围设备在主动局和从动局的系统 设定区域(DM6650)中设定。 例:在主站 CPM1A 与从站 CPM1A 之间,互相将输入 000CH 的状态反映到对方的内部辅助10 继电器 200CHRS―232C 电缆 CPM1A CPU 单元 主站侧程序 MOV(21) 000 LR00 MOV(21) LR08 200 LR00CH 000CH 写入 LR07CH LR08CH 200CH 读出 LR15CH 主站侧 读出区域 LR15CH 从站侧 写入区域 LR07CH LR08CH 写入区域 写入 000CH LR00CH 读出区域 读出 200CH CPM1A CPU 单元 从站侧程序 MOV(21) 000 LR08 MOV(21) LR00 200⑥ 定时器/计数器(TIM/CNT) 定时器/计数器号,可以在定时(TIM) 、计数(CNT) 、高速计数(TIMH) 、可逆计数(CNTR) 指令中使用,但这些指令不能使用相同的号数,例如:同一个程序中不可以同时有 CNT010 及 TIM010,若重复使用时,程序检查中,会有“线圈重复使用”的显示,如执行程序,则会 产生动作异常。 当使用互锁 IL(02)和解锁 ILC(03)指令时,若 IL(02)至 ILC(03)指令之间有定 时器(包括高速定时器)或计数器时,定时器根据本指令前面的条件 OFF 时复位,而计数器 保持原有的数据。 定时器/计数器的现在值,也可作为通道数据使用。 若使用中断处理的定时器用高速定时器时,请指定 TIM000~001。 ⑦ 数据存储器 DM(可读/写 1024 字) DM(只读 512 字)共 1536 个 通道,用于记忆一个字(16bit)为单位的数据,它只能以字为单位使用。它不是继电器, 因而不能做为继电器线圈和接点使用,可作为数据的输入输出区使用;当电源切断时,DM11 仍保持原有数据;可以间接指定使用(*DM) ,这时,DM 的内容是要寻找的 DM 的地址。 数据存储器分为可读/写 DM 及只读 DM,只读 DM 可以用编程器写入,但不能在程序中写 入。其中 DM 仅在编程模式时设定,而 DM 则可在编程模式及监控模式 时设定。 在可读写 DM 区域内,DM 这 22 个通道由 DM6655 的 00~03bit 指定可主要用 于存放故障履历;在只读 DM 区域中 DM 为系统设定区,用来设定各种系统参数。 DM 系统设定区的具体功能定 通道号bit00~07功能缺省值时 读 出电源 ON 时工作模式。00―编程,01―监控,02―运行 电源 ON 时工作模式设定。00―编程器的模式设定开关;01―电 源断之前的模式;02:用 00~07 bit 指定的模式DM660008~15根据编程器的模式 设定开关00~07 08~11 DM不可使用 电源 ON 时 IOM(内继)保持标志保持/非保持 设定 电源 ON 时 S/R(特内继)保持标志保持/非 保持设定 0― 非保持 1― 保持 非保持 电 源 ON 时 可写(可修改) 英文00~03 DM 08~15 DM DM~07 DM66170―用户程序存储器可写; 1―用户程序存储器不可写 (除 DM6602) 0―编程器的信息显示用英文;1―编程器的信息显示用日文 不可使用 不可使用 不可使用 外围设备通信口服务时间的设定。对扫描周期而言,服务时间的 比率可在 00~99%之间(用 BCD2 桁)指定08~15外围设备通信口服务时间设定的有效/无效。00:无效(固定为 扫描周期的 5%) ;01:有效(用 00~07bit 指定)无效00~07 DM6618扫描监视时间的设定。设定值 00~99(BCD) ,单位用 08~15 位设 定(设定为 01~03 时有效) 120 ms 固定 运 行 开 始 扫描时间可变 时08~15扫描监视有效/无效设定。 00:无效(固定 120ms) ;01:单位时 间 10 ms、有效;02:单位时间 100 ms、有效;03:单位时间 1s、 有效。监视时间=设定值 X 单位时间(最大 99s)DM DM 08~11 12~15 DM 08~15扫 描 周 期 可 变 / 固 定 的 设 定 。 0000 ― 扫 描 周 期 可 变 设 定 ; :扫描周期为固定时间(单位:ms)
的输入时间常数设定
的输入时间常数设定
的输入时间常数设定
的输入时间常数设定 001CH 的输入时间常数设定 002CH 的输入时间常数设定 0:初始值(8ms) 1:1 ms 2:2 ms 3:4 ms0:初始值 8 ms12 4:8 ms DM 08~15 00~07 08~15 00~07 08~15 00~07 08~15 003CH 的输入时间常数设定 004CH 的输入时间常数设定 005CH 的输入时间常数设定 006CH 的输入时间常数设定 007CH 的输入时间常数设定 008CH 的输入时间常数设定 009CH 的输入时间常数设定 不可使用 不可使用 00~03 DM 08~11 12~15 DM~03 DM 08~15 DM DM~07 输入号 00003 的中断输入设定 输入号 00004 的中断输入设定 输入号 00005 的中断输入设定 输入号 00006 的中断输入设定 不可使用 高速计数器计数模式设定。4:加算模式;0:加减算模式 高速计数器的复位方式设定。0:Z 相信号+软复位;1:软复位 高速计数器使用设定。00――不使用;01:使用 不可使用 不可使用 上位链接单元 外围设备通信口通信条件标准格式设定。 00:标准设定(即:启动位 1 位;字长 7 位; 偶校验;停止位 2 位;波特率 9600bps) 01:个别设定(由 DM6651 设定) 其它:系统设定异常(AR1302 为 ON) DM 1:1 链接 (主动局) 12~15 全模式 外围设备通信口 1:1 链接区域设定 0:LR00~15CH 外围设备通信口使用模式设定。 0― 上位链接;2―1:1 链接从动局 2― 1:1 链接主动局;4:NT 链接 其它:系统设定异常(AR1302 为 ON) DM 上位链接 外围设备通信口波特率设定。00:00 03:200 01:2400 外围设备通信口设 定为上位链接 电 源 ON 时 常 读 出 不使用高速计数器 0:通常输入 1:中断输入 2:快速脉冲输入 通常输入 5:16 ms 6:32 ms 7:64 ms 8:128 msDM6623DM6624DM6625 DM13 08~15上位链接外围设备通信口的帧格式设定 启动位 00: 01: 02: 03: 04: 05: 06: 07: 08: 09: 10: 11: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 字长 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 停止位 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 奇偶校验 偶校验 奇校验 无校验 偶校验 奇校验 无校验 偶校验 奇校验 无校验 偶校验 奇校验 无校验其它:系统设定异常(AR1302 为 ON) 00~15 DM6652 上位链接 外围设备通信的发送延时设定。 设定值:(BCD 码)单位 10ms 其它:系统设定异常(AR1302 为 ON) 00~07 DM DM 00~03 不可使用 不可使用 故障履历存入法的设定(存入故障履历区域 DM) 0:超过 10 个记录,则移位存入 1:存到 10 个记录为止(不移位) DM 08~11 12~15 其它:不存入 不可使用 扫描周期超出检测。0――检测; 不可使用 1――不检测 检测 移位方式 上位链接 外围设备通信的上位 LINK 模式的机号设定。 设定值:00~31(BCD 码) 其它:系统设定异常(AR1302 为 ON)第三章一、程序和指令的理解方法1、程序的步的理解方法CPM1A 的基本指令OMRON 的 PLC 程序中,每一条指令对应为一步,一条指令为 1~4 个字,依指令而异。 因为指令的字数不同, 所以根据在程序中使用的指令不同, 可编程的步数亦不同.例如: LD 指令为一步,而运算指令(以双字 BCD 码减法指令 SUBL(55)为例)为 4 步指令14 SUBL(55) S1 S2 D ― CYS1+1、S1 S2+1、S2 CY D+1 D2、通道数据的理解方法 在输入输出继电器、内部辅助继电器、保持继电器(HR) 、辅助记忆继电器(AR) 、链 接继电器(LR)以通道为单位使用时,以及作为计时器(TIM) 、计数器(CNT)区的现在值, 数据存储器(DM)区的内容表示用的通道数据,可有以 16 bit 的 0 和 1 表达方式及 16 进制 4 桁的表达方式。16 bit 的 0 和 1 表达方式及 16 进制 4 桁的表达方式的关系如下: 例:HR00CH 的内容 (1=ON 0=OFF)HR 0000 HR 0001 HR 0002 HR
0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1LSBLSB 为最下位 bit(00 bit) MSB 为最上位 bit(15 bit) ①HR00CH 的内容用 16 位 bit 表达方式表示时,如下 示: 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1MSB LSB23HR 0004 HR 0005 HR 0006 HR 00074567②HR00CH 的内容,若用 16 进制 4 位表达方式时,则 如下示: 632AHR 0008 HR 0009 HR 0010 HR 0011 HR 0012 HR 0013 HR 0014 HR 001589103、每次扫描执行型指令和输入微分型指令 CPM1A 型机中,几乎所有的应用指令,都有每次 扫描执行型和输入微分型。下面以传送指令为例,说明其不 ①每次扫描执行型----MOV(FUN21) 动作说明: 输入 0000ON 时,保持继电器 HR10CH 的内容,每次扫描都向数据存储器 DM0000 中传送。111213同之处:14150000MOV(21) HR10 DM0000当程序循环时间为 80MS,输入 0000 ON 为 2S 时,则传送 25 次, 在此期间,如果 HR10CH 的内容是变化的,则 DM0000 中保持每次传送前的最终内容。 ②输入微分型-----@MOV(FUN21) 动作说明: 仅在输入 0000 的上升沿(OFF―ON)时,执行一次把保持继电器 HR10CH 的内容传送到数据存储器 DM0000 中的操作。 0000MOV(21) HR10 DM000015 编程器键入操作时,是接着在功能号 FUN 后,再输入指令代码 21,最后按 NOT 键,即已 输入了传送微分指令。 5、 CPM1A 的特殊功能 1&、模拟设定电位器功能 位于 CPU 面板左上角有两个模拟设定电位器, 可以用来模拟设定定时器/计数器的设定 值,区域范围为 0~200(BCD) ,经这两个电位器设定的值自动存入特殊辅助继电器 250CH 和 251CH,可作为计时/计数器指令的设定值。 2&、输入时间常数设定功能 输入电路上有滤波器,可以减少外部干扰(振动、杂波等) ,输入滤波器的时间常数 可以根据实际需要进行设置为 1/2/4/8/16/32/64/128ms 之一。 3&、外部输入中断功能 10 点型 CPM1A 有两个 0 输入点,10 点以上型有
四个输入 点可作为中断输入点使用,实现外部输入中断(模式有两种:即输入中断模式和计数器中断 模式)详见中断控制指令。 4&、快速响应输入功能 PC 采用循环扫描方式工作,输出滞后输入。如果用户要使用一些瞬间信号,可以采 用快速响应输入端,使 CPU 可以接收到瞬间脉冲。10 点型有 0 两点,10 点以上 型有
四点(与外部中断输入端子号相同,通过对系统设置区域 DM6628 的设置, 可以将
定义为普通输入端 0、外部中断输入端 1 或快速响应输入端 2) 5&、间隔定时中断功能 间隔定时器一到定时时间,即转去执行中断子程序。有单次中断模式(设定的定时 到仅产生一次中断)和重复中断模式(每隔设定的一定时间就产生一次中断)两种,详见中 断控制指令中的间隔定时器中断指令。 6&、高速计数器功能 脉冲编码器所发出的 A 相、B 相、Z 相脉冲信号输入到
输入端,有单 相递增输入(B 相脉冲输入端不接)和相位差输入两种模式,它们与中断功能配合可以实现 目标值一致比较控制和区域(范围)比较控制。 7&、脉冲输出功能 CPM1A 的晶体管输出单元能产生一个 20HZ~2KHZ 的单相脉冲输出(占空比 50%) ,输 出点为 0。有连续模式(由 SPED 指令设置输出脉冲频率为 0 停止脉冲输出或由 动作模式控制 INI 指令控制脉冲输出停止)和独立模式(输出脉冲数目达到设定的脉冲数目16 时脉冲输出停止)两种输出模式。 输出脉冲的数目及脉冲频率分别由设置脉冲指令(PULS)及速度输出指令(SPED)设置, 详见脉冲输出指令及高速计数器指令。 二、基本顺序输入指令: 指令LD LD NOT AND AND NOT OR OR NOT AND LD OR LD符号助记符LD LD AND AND OR OR NOT操作数继电器号功能操作数、相关标志 继电器号
HR AR LR TIM/CNT000~127 TR0~7(仅能使用于 LD 指令)表示逻辑起始 表示逻辑反相起始 逻辑与操作 逻辑与非操作 逻辑或操作 逻辑或非操作 和前面的条件与 和前面的条件或NOT 继电器号 继电器号 NOT 继电器号 继电器号 继电器号AND ORLD LD1、 与母线连接的接点,必须使用 LD 指令。 2、 接点串联连接时,使用 AND 指令;接点并联连接时,使用 OR 指令。 3、 程序中的常闭接点,使用 NOT 指令。 4、 程序块与程序块串接时使用(逻辑与)AND LD 指令。在与前面程序块串联连接的下一程 序块的起点使用第二次 LD 指令。 5、 程序块与程序块并联时使用(逻辑或)OR LD 指令。在与前面程序块并联的下一程序块 的起始接点处使用第二次 LD 指令。 AND LD 指令练习: A 例① 指令LD OR NOTOR LD 指令练习: A 例② O 例① 指令LD AND NOTO 例② 指令LD AND NOT数据指令LD OR NOT数据数据数据LD NOT ORLD NOT ORLD NOT AND NOTLD NOT AND NOTAND LD LD 00004LD OROR LD LD 00004LD AND17 OR AND LD OUT00005AND LD AND LDAND OR LD01000 OUT00005OR LD OR LD01000OUT01000OUT01000AND LD 指令,可以连续使用任意次,用第②方法 编 编程时,AND LD 的数目等于前面的 LD 及 LD NOT 指 令的数目减一;另外,用第②方法编程时 AND LD 前面 的 LD 及 LD NOT 的个数请勿超过 8 个,在 9 个以上时 请采用第①方法编程。OR LD 指令,可以连续使用任意次,用第②方法程时,AND LD 的数目等于前面的 LD 及 LD NOT 指令的 数目减一;另外,用第②方法编程时 AND LD 前面的 LD 及 LD NOT 的个数请勿超过 8 个,在 9 个以上时请采 用第①方法编程。⑴、输入输出继电器,内部辅助继电器,计时器等的接点的使用次数是没有限制的,对于维护等方面而言, 最佳设计莫过于节约接点的使用个数, 把复杂的设计用简单、 明快的电路构成。 ⑵、 ⑶、FUN NO在 PLC 程序中,信号的流向是由左向右的。 在串联、并联电路中对于构成串联的接点数,构成并联的接点数,没有限制。三、顺序输出指令 指令 OUTOUT NOT符号 助记符OUT OUT NOT操作数继电器号 继电器号功能操作数、 相关标志----11 13把逻辑运算结果用继电器输出把逻辑运算结果反相用继电器输出继电器号
HRSET RESET KEEP上升沿微分SET RSET KEEP(11) DIFU(13)继电器号 继电器号 继电器号 继电器号使指定接点 ON 使指定接点 OFFAR使保持继电器动作LR在逻辑运算结果上升沿时继电TR0~7(仅能使用器在一个扫描周期内 ON于 OUT 指令)14下降沿微分DIFD(14)继电器号在逻辑运算结果下降沿时继电 器在一个扫描周期内 ON说明:当输入继电器号
在实际中未被使用时,方可在基本输出指令中作为内部 继电器使用。 特殊辅助继电器 232CH~249CH 只有当其不作为特殊辅助继电器使用时,方可作为内部继 电器使用。 1、 输出继电器的使用18 ⑴继电器的线圈,使用 OUT 指令。输出线圈不能直接与母线相连,确有此必要时,请把 不用的内部辅助继电器的常闭接点或者特殊辅助继电器 25313(常 ON 接点)作为虚拟接 点插入。 ⑵输出继电器的接点,除了输出驱动实际负载的信号之外,还可在电路上使用它的辅助 接点,且这个接点的使用次数没有限制。 ⑶输出继电器的线圈的后面不能插入接点,接点必须在线圈前面插入。 ⑷输出线圈可以 2 个以上并联。 2、 TR0~7 的使用方法:00000 A
01003在不使用互锁(IL―ILC)指令编程时,使用 TR;在图一中因 A 点的 ON/OFF 状态与输 出 01000 相同,故可在 OUT01000 后面,继续编入 AND0001,OUT01001,而不必用 TR;但在 图二中,分支点处的状态与 01000 的状态不一致帮应先用 TR 暂存,如果把二改写成一,则 可减少程序步数。 TR 在有多个输入分支的电路中,仅用于记忆(OUT TR0~7)和再现(LD TR0~7)分支点 的 ON/OFF 状态,与一般继电器接点不同之处在于不能用于 AND、OR 指令及附有 NOT 的指令。 例:在同一程序块内 TR 的继电器号不能重复使用,但可在其它程序块中使用。见下图。00000TR000001TR1 00004 0100200010TR000011TR10001201100
00101 19 3、保持 KEEP(11)指令的使用KEEP 指令编程时,请按照置位输入、复位输入、继电器号的顺序来编 程。 ⑴KEEP 指令当置位输入 ON 时,保持 ON 的状态;当复位输入 ON 时,为 OFF 状态。分置 位输入与复位输入同时 ON 时,复位输入优先,此时,保持指令不接受置位输入,而保持原 有的状态。 置位输入 复位输入 KEEP 输出 复位输入 R 置位输入 S KEEP000010100000000KEEP 0100000001上图的区别在于,当该程序段位于 IL―ILC 之间时,在 IL 条件 OFF 时,左图使输出 继电器 01000 OFF;而右图使用 KEEP 指令的程序,输出继电器保持原有的状态。 ⑵KEEP 指令若使用保持继电器,则即使在停电时,亦能记忆断电之前的状态。部异常输入 00001 外部复位输入 00002 HR0000 KEEP HR 外部异常指示输出 外上图为一防掉电的异常显示的例子。 ⑶如果直接采用外部控制设备的常闭点作为 KEEP 指令的复位输入, 可能会导致保持继电 器不正常复位,请不要如此使用。 A 交流电源 L 输 入 单 元 上图中,当 AC 电源断时,PLC 主机的直流电源不能立刻 OFF,此时会使 HR0000 不正常 复位。 4、 上升沿微分指令 DIFU/下降沿微分指令 A KEEP HR000020 上升沿微分指令 DIFU(13) :当输入信号的上升沿(由 OFFON)时,DIFU 指令所 OFF)指定的继电器在一个扫描周期内 ON;下降沿微分指令当输入信号的下降沿(由 ON 时,DIFD 指令所指定的继电器在一个扫描周期内 ON。 00000 DIFU(13) 20000DIFD(14) 2000120000MOV(21) #FFFF DM010020001OUT 01000输入点 00000 内继 20000 内继 20001 当输入点 00000 的上升沿(OFF ON,MOV 指令在一个扫描周期内执行。 当输入点 00000 的下降沿 (ON 输出指令执行一个扫描周期。 注意:MOV 等应用指令尚有微分型,此时不需用 DIFU、DIFD 指令构成输入电路而可直 接采用微分型指令即可。 5、 置位 SET 与复位(RESET)指令 OFF) 内部辅助继电器 20001 在一个扫描周期内 ON, 时, ON)时,内部辅助继电器 20000 在一个扫描周期内当 SET 指令的执行条件 ON 时,使指定继电器置位为 ON;当执行条件 OFFSET 指令仍不能 改变指定继电器的状态。当 RESET 指令的执行条件 ON 时,使指定继电器复位为 OFF;当 执行条件 OFF 后,RESET 指令仍不能改变指定继电器的状态。 四、基本顺序控制指令 FUN NO 00 空 操 指令 符 号 助记符 作数 NOP(00) 操 功 能 操作码相关 的标志 ――21 作 01 02 结束 联锁 END IL END(01) IL(02) 程序结束 至 ILC 指令为止的继电器线圈,定时器根 据本指令前面的条件 OFF 的时候 OFF 03 04 解锁 跳转 ILC JMP ILC(03) 表示 IL 指令范围的结束 ―― ――JMP ( 04 ) 至 JME 指令为止的程序由本指令前面的条 号: 号 件决定时否执行 00~4905跳 转 JME 结束JME ( 05 ) 解除跳转指令 号⑴在程序的最后,必须写入 END 指令。如果在程序无 END 指令状态下运行,则 CPU 单元前面 的“EPROR”LED 灯亮,而不执行程序;如果在程序中有复数个 END 指令时,则程序执行到最 前面的 END 指令为止。 ⑵IL―ILC 指令的应用 (02) 00005 当 IL 条件(右图中 00000 ) ON 时,各输出动作与没有 IL―ILC 指令的程序一样。 当 IL 条件 OFF 时,IL 至 ILC 间的各个输出状态 如下示: ILC(03)
IL输出继电器、内部辅助继电器、链接继电器 辅助记忆继电器OFF计时器复位计数器、移位寄存器、保持继电器 状态保持 ①IL―ILC 指令与 TR 指令的比较 使用 TR 指令时,在分支点的前面要有;LD TR,而使用 IL/ILC 指令时,即可不编入 LD TR,就程序步数而言,仅可减少这一点。 ②IL 与 ILC 非成对使用时的动作22 在 IL 与 ILC 程序之间另有 IL 指令时,因 IL―ILC 指令不成对使用,所以程序检查时会 有“IL―ILC ERROR”出现,而动作还按程序正常进行。但是,请注意:ILC 指令会解除它前面所有的 IL 指令。例 IL―IL―ILC 嵌套的程序。 ⑶跳转(JMP04)/跳转终了(JME05) JMP 条件 ON 时,程序按没有 JMP―JME 指令一样动作;而当 JMP 条件 OFF 时,不执行从 JMP 至 JME 指令间的程序,并且输出线圈(输出继电器、计数器、计时器、移位寄存器、保 持继电器等)均保持各自的状态。 ① JMP 指定号数为 00 时, 没有 JMP00―JME00 的使用次数限制; 当不成对地使用 JMP00 ―JME00 时,程序检查时会有“JMP―JME ERROR”出现,但动作还按程序进行。 在 JMP00―JME00 之间,即使 JMP 条件 OFF 时,还需要指令执行时间(指 CPU 花 时间找下一个 JME00 指令) 。 ② JMP 指定号数为 01~49 时 把 JMP01~99 至同一号数的 JME01~99 的区间作为跳转对象;每个跳转号只能使用 一次;在使用 JMP01~99 时,当 JMP 条件 OFF 时,直接跳转到 JME,所以没有 JMP ―JME 间指令的执行时间。 五、定时器/计数器指令FUN NO指令 定时器符号助记符 TIM操作数 计时器号 设定值功能接能延时定时器(减算) 设定时间 0~999.9 秒 (0.1 秒为单位)操作码相关标志1 定时器号、计数器号 NO TIM/CNT000~127 在使用高速定时器指令 中作中断处理的定时器 请指定 TIMH000~003 2、设定值 000~019、200~255CH HR00~19、LR00~15 DM44~6655 *DM、
#(BCD 码)计数器CNT计数器号 设定值减法计数器, 设定值 0~99999 次 执行加、减算计数, 设定值 0~9999 次 执行高速减算定时, 设定时间:0~99.99 秒(0.01 秒为单位)12可逆计数 器CNTR(12)计时器号 设定值 TIMH(15)计时器号 设定值15高速定时 器1、 在同一程序中以上四种指令所使用的计时器号、计数器号 000~127 不能重复。 2、 设定值可以是常数,也可以是通道号。当是常数时,必须是 BCD 码,前面要加#;是通道23 号时,该通道内的数字也须是 BCD 码。 3、 当计数器、高速计时器、计时器工作(复位时)前,先将设定值送入相应的计数器/计时 器内(由程序中的计时器号/计数器号指定) (可逆计数器例外,当可逆计数器复位时,其 内 4、 5、 的当前值复位为 0000) ,然后根据指令要求进行计数/计时,因而,在复位时,相应的计 数器/计时器内有它的当前值,计数器/计时器可作为其它指令的操作数(如 LD TIM000 等) 。 6、 当设定值为*DM 时,在该 DM 区域中存放的是设定值的 DM 地址而非设定值。 7、 出错标志位 25503, 当设定值不是 BCD 码时、*DM 间接寻址的 DM 通道不存在时为 ON。 各程序说明见讲义 62、63、64 之 1、2、3、4。 六、数据比较指令FUN指令 符 号 比较CMP助记符 数操作功能操作码S1、S2 000~019、200~255 HR00~19、AR00~15 LR00~15、C/T000~127 DM(及*DM)、 、#0000~FFFFNO20CMP(20) S1S1CH 数据、常数,与 S2CH 数据、 常数进行比较根据比较结果分别设 置比较标志。2)、2)、 2)S260双字 比较CMPLCMPL(60) S1 S2 000S1+1、S1CH 数据与 S2+1、S2 数 据进行比较,根据比较结果分别设 置比较标志 2、S&S2+1、S2)、 2、S = S2+1、S2)、 2、S & S2+1、S2)S1.S2000~018、200~254 HR00~18.AR00~14 LR00~14.T/C000~126 DM(及*DM)44~615424 68块比 较BCPM @BCPMBCPM/@BCPM S T DSCH 的数据如下图那样从 T 通道开始分 16 个比较区 域,每个区域第一个为下限,第二个为上限,分 16 次对下限.上限数据(比较表)比较在其之间将结果存 入 DCH.下限值S.000~019、200~255HR00~19、AR00~15 LR00~15、T/C000~127 DM、0 不在上下限之间;1 在上下限之间比较 数据上限值结果DCH*DM44~~FFFFT T+2 T+4 T+6Q Q Q QSCH 数据 SCH 数据 SCH 数据 SCH 数据Q Q Q QT+1 T+3 T+5 T+70或100 01 02 03T . 200~224 、 T/C000~096 、DM、 *DM、0或1 0或1 0或1D.000~019、200~252HR00~19、AR00~15 LR00~15、DM、 *DM、T+28 T+30Q QSCH 数据 SCH 数据Q QT+29 T+310或1 0或114 15位85表比 较TCMP @TCMPTCMP/@TCMP(85) S T DSCH 的数据如下图那样从 TCH 开始的 16 个(至 T+15)比较数 据(比较表)作比较。在一致的场合下将“1”输出到 DCH 的相 应位(00~15) ,0―不一致;1―一致 比较表 T T+1 T+2 T+3 比较数 S S S S DCH 0或1 0或1 0或1 0或1 位 00 01 02 03S.000~019、200~255HR00~19、AR00~15 LR00~15、/C000~127 DM(及*DM)、 #0000~FFFFT、000~004、200~240HR00~04、HR00、LR00 T/C000~112 DM、T+14 T+15S S0或1 0或114 15*DM、D、000~019、200~255HR00~19、LR00~15 AR00~15、DM *DM、比较结果为 00(16 位全部一致)时,比较标志 25506(=)为 ON标志位 25503(ER)ON:当比较块或比较表超出所在数据区的范围,或比较指令间接寻 址 DM 通道不存在(其内非 BCD 码) ,此时,比较指令不执行。详见 P65、66、67、68 的四个 比较指令。 七、数据移位指令 FUN 指 符号 助记符 操作数 功能/相关标志 操作数 NO 令 移 SFT (10) D1 移位脉冲(SP)ON 时,从 D1CH 到 D2CH 的数据朝高 开始 D1,结束 D2CH 10位 寄 存 器 位移一位,D2 的最高位溢出。复位端 ON 时,D2~D1 区域全部 OFF。15 D2 00 15 D1 00 IN(0 或 1)000~019、200~252 HR00~19、AR00~15D 2LR00~15。D1、D2 必须 用同一个继电器区域 D1CH 必须≤D2CH25 84 可 逆 移 位 寄 存 器SFTRSFTR/@SFTR 84) 根据控制数据(C)bit12~15 的内容把 D1~D2 通道 ( C D1 D2 的数据进行左右移位。C 通道内控制数据的内容:?SFTRD1、D2 000~019、200~252 I12――移位方向(DR) 右移,1 左移;I13――数 HR00~19、AR00~15 ,0 据输入端(IN) ;I14――移位脉冲端(SP) ;I15― LR00~15 复位端(R) 。 DM 00 15 00 *DM、 CY D2 D1
C: 000~019、 200~252 IN(0 或 1) HR00~19、AR00~15 15 00 15 00 LR00~15 D2 D1 CY DM 、 IN(0 或 1)
当移位信号输入继电器 I14ON 时 D1~D2 通道的数 据进行左(右)移位,最高位(或最低位)移入进 *DM、 6144~66 位位 CY(25504) ;当复位输入继电器 I15ON 时, D1~D2 通道的全部位和进位位 CY (25504) “0” 55 全为 。D1、D2 通道领域有故障时,D1&D2 时,出错标志 25503ON,此时程序不执行该指令16 字 移 位WSFT/@WSFT(16) D1 D2当执行条件 ON 时,每执行一次 D1 至 D2 通道中的 数据以字为单位移位一次,而 0000 移进 D1,D2 的 原数据溢出 当 D1 与 D2CH 不在同一区域、或区域出错、间接寻 址通道不存在 (非 BCD 码) 出错标志位 25503ON, 时, 此时该指令不执行D1、D2 000~019、200~252 HR00~19、AR00~15 LR00~15 DM、 *DM、 0000 D1D225 算 术 左 移 位ASLASL/@ASL 25) D (把 D 通 道 的 数 据 向 左 移 一位 , 原 最 高位 溢 出 至 CY(25504),最低位补 0。当间接寻址 DM 不存在(非 BCD 码)时,25503ON,此时该程序不执行;当 DCH 的内容为 0000 时,相等标志位 25506 为 OND: 000~019、 200~252HR00~19、AR00~15 LR00~15 DM、 *DM)、 CYD26 算 术 右 移 位ASRASR/@ASR(26) D把 D 通 道 的 数 据 向 右 移 一位 , 原 最 低位 溢 出 至 CY(25504),最高位补 0。当间接寻址 DM 不存在(非 BCD 码)时,25503ON,此时该程序不执行;当 DCH 的内容为 0000 时,相等标志位 25506 为 ONDCY26 27 循 环 左 移 指 令 28 循 环 右 移 指 令 74 一 位 数 字 左 移ROLROL/@ROL(27) D把 D 通道的数据包括进位位 CY(25504)循环左移。 当间接寻址 DM 不存在(非 BCD 码)时,25503ON, 此时该程序不执行;当 DCH 的内容为 0000 时,相 等标志位 25506 为 ONDCY D: 000~019、 200~252HR00~19、AR00~15 LR00~15 DM、 *DM、 RORROR/@ROR(28) D把 D 通道的数据包括进位位 CY(25504)循环 右移。当间接寻址 DM 不存在(非 BCD 码) 时,25503ON,此时该程序不执行;当 DCH 的内容为 0000 时,相等标志位 25506 为 ON CY DSLDSLD/@SLD(74) D1 D2以四位二进制码(桁)为单位将 D1 至 D2CH 的数据左移,D2 的最高位溢出丢失,D1 的最低位填 0。当 D1、D2 通道出错(不在同一区域或 D2&D1)或间接 此时,该指令不执行D1、D2: 000~019、200~252HR00~19、AR00~15 DM、 *DM、寻址 DM 不存在 (非 BCD 码) 出错标志位 25503ON, LR00~15 时,D2 。。 。。 15 11 溢出 03 00 15 11D1 03 00 填075 一 位 数 字 右 移SRDSLD/@SRD(75) D1 D2以桁为单位将 D1 至 D2CH 的数据右移,D1 的最低桁溢出丢失, 的最高桁填 0。 D1、 D2 当 D2 通道出错(不在同一区域或 D2&D1)或间 接寻址 DM 不存在(其内不是 BCD 码)时, 出错标志位 25503ON,此时,该指令不执行 D2 15 12 填0 03 00 15 12 D1 03 00 溢出27 17 异 步 移 位 寄 存 器ASFTASFT/@ASFT(17) C D1 D2根据控制数据(C) bit13~15 的内容,在 D1~D2 通道 之间,将通道数据为 0000 的数据(上移或下移)与 前后通道的数据相互替代. IC13----移位方向(为 0 时,下位 CH 时,上位 CH 位) IC15―复位端(为 1 时复位) 根据控制数据,将寄存器 D1~D2CH 中为 0000 的字与紧邻的高上(低下)地址 通道之间交换数据,执行数次后,所有 0000 字可集中到寄存器的上(下)半部。 25503 出错标志与其它移位指令相同。 下位 CH), 上位 CH;为 1C:000~019、200~252 HR00~16、AR00~15 LR00~15 DM44~6655 *DM44~6655 D1、D2: 000~019、200~252 HR00~16、AR00~15 LR00~15 DM *DM44~6655 、 #常数 、 、IC14----移位允许位(为 0 时,不移位;为 1 时,移数据移位指令详见 P69~76 页八、数据传送指令28 FUN NO指令符号 MOV助记符 数操作功能/相关标志操作数S:000~019、200~255 HR00~19、AR00~15、 LR00~15 T/C000~127 DM(及*DM)、
#0000~FFFF D:000~019、200~255 HR00~19 、 AR00~15 LR00~15 DM、 *DM、 21 传送a MOV/○MOV(21)S D将源数据 SCH 的数据、常数 送到目的通道 DCH 中去 S CH DCH 当间接寻址 DM 通道不存在 时,出错标志位 25503ON, 该 指令不执行;当执行该指令 后 DCH 中的数据为 0000 时, 相等标志位 25506ON 将源数据 SCH 的数据反相后 送到目的通道 DCH 中。 当间接寻址 DM 通道不存在 时,出错标志位 25503ON, 该 指令不执行;当执行该指令 后 DCH 中的数据为 0000 时, 相等标志位 25506ON 将由 SCH 开始的 N 个连续通 道数据对应传送至 DCH 开始 的几个连续通道中去。 当 N 为非 DCD 码;S、S+N、 D、D+N 不在同一数据区或间 接寻址 DM 通道为非 BCD 码 时,25503 出错标志位 ON, 此时,该指令不执行22 取反传 MVN 送a ○MVNa MVN/○MVN(22) S D70 块传送 指令XFERa XFER/○XFER(70)N、S :000~019、200~255HR00~19、AR00~15、 LR00~15 T/C000~127 DM(及*DM)、
#(BCD 码)a ○XFER S S+1N S DD D+1D:000~019、200~255HR00~19 、 AR00~15 、 LR00~15 DM *DM、S+N-1D+N-1071 块设置 BSET 指令a ○BSETa BSET/○BSET(71)S D1 D2 S D D+1 D2将源数据 SCH 的数据传送到 从 D1CH 开始~D2CH 结束的所 有通道。当 D1、D2 不在同一 区域、D2&D1、及间接寻址 DM 不存在时出错标志 25503ON, 此时不执行该指令。S:000~019、200~255 HR00~19、AR00~15、 LR00~15 T/C000~127 DM(及*DM)、
#0000~FFFF D1、D2:000~019、200~252 HR00~19 、 AR00~15 、 LR00~15 DM * DM、73 数据交 XCHG 换指令a ○XCHGa XCHG/○XCHG(73) D1 D2指定的 D1、D2C 之间进行数据交 换 D1 出错标志位 ON D2 当间接寻址 DM 不存在时,25503D1、 000~019、200~255 D2:HR00~19、AR00~15、 LR00~15 T/C000~127 DM*、29 80 单 字 分 配 指 令a DIST DIST/ ○ DIST(80) a ○1、当控制数据 C CH 中之 IC15~12≤8 时,完成数据分配动作,即: 将 SCH 的内容传送到(D+偏移数据)CH 通道中 P79 页图 3.94 注意此处非(D)非 D 的内容而是 D 本身+偏移数据 控制数据 C 中的内容 高位 低位S: 000~019、200~255HR00~19、 AR00~15、 LR00~15 T/C000~127 DM 及*DM) ( 、
#0000~FFFF D:000~019、200~255 HR00~19、 AR00~15、 LR00~15 T/C000~127 DM *DM44~6655 C:000~019、200~255 HR00~19、 AR00~15、 LR00~15 T/C000~127 DM、
*DM44~6655 、 、源数据 S目标基准通道DIST≤8 偏移数据 000~999 2、当控制数据 C 中之 IC15~12=9 时,将指定的数据(16 位)传 送堆栈 控制数据 C 中的内容 高位 9 堆栈长度 (000~999) ① ② ③ D 通道~(D 本身+堆栈长度数据)通道成为堆栈区 D 通道的数据(D 内的数据)成为堆栈指针 将 S 通道数据存入 D+堆栈指针+1 通道内,同时堆栈指 针+1。条件成立时每扫描一次就执行一次。 *DIST 指令在每个扫描周期都执行一次,所以一般使用微分型 式,以控制执行的次数。例见 P79 页图 3。95 *在使用 DIST 进行堆栈操作之前一定要初始化堆栈指针 出错标志 25503ON 时该指令不执行:控制数据 C 中的偏移 量(四位)或堆栈长度不是 BCD 码;IC15~12≤8 时,D 与 D+C 不在 同一数据区,IC15~12=9 时,D+IC11~00(低三位)与 D 不在同一数据 区;堆栈指针+1 的值超出堆栈长度;间接寻址 DM 通道不存在。 相等标志位 25506 在 S 通道的内容为 0000 时为 ON 低位D控制数据 C81 数 据 调 用 指 令COLLCOLL/a ○根据控制通道 C 的内容复制指定的数据 1、 当 IC15~12=8 或 9 时进行出栈操作 高位 C 的内容 低位S: 000~019、200~255HR00~19、AR00~15、 LR00~15、T/C000~127 DM、 堆栈长度
*DM44~6655 、COLL(81) a ○ COLL 源基 准通道 S 控制数据 C 目的通道 D8或9(000~999)9:先入先出 8:后入先出 (1) (2) (3) 先将 S 通道~(S+堆栈长度)通道为止组成堆栈领域 S 通道内的数据成为堆栈指针 有先入先出和后入先出两种动作C: 000~019、200~255HR00~19、AR00~15、 LR00~15、T/C000~127 DM、 *DM44~6655 *控制数据 C 的内容是
的 BCD 码 D:000~019、200~255 HR00~19、AR00~15、 、&先入先出&动作: S+1 通道的内容存入 D 通道后,S 通道的堆栈指针值-1, 堆栈领 域的内容以通道为单位上移一个地址。详见 P80 页图 3.98 &后入先出动作&: S+堆栈指针通道的内容存入 D 通道,,其它通道数据不变,S 通道 的堆栈指针-1。详见 P81 页图 3。9930 2、当(C)= 时,将 S+(C)通道的内容送入 DCH 25503 出错标志位 ON:控制数据 C 中的偏移量数据或堆栈长 度不是 BCD 码;当: (C)= 时,S 与 S+(C)不在同 一数据区;堆栈操作时,堆栈指针的值超出堆栈长度;间接寻 址 DM 通道不存在。 相等标志位 25506 在 S 内容为 0000 时为 ONLR00~15 DM、 *DM44~6655 、82 位 传 送 指 令MOVBa MOVB/○MOVB (82)按控制数据 C 的内容,将 S 中指定位传送到 D 的指定位。 传送前通道除传送的位以外没有变化。例见 P82 页图 3。101 控制数据的内容 高位 低位S: 000~019、200~255HR00~19、AR00~15、 LR00~15、 T/C000~127 DM 及*DM) ( 、
#0000~FFFFa ○源数据 S控制数据 C 目的通道 DMOVB源 CH 的指定位(00~15) 目的 CH 的指定位 (00~15) 该指令不执行。C: 000~019、200~252HR00~19 、 AR00~15 DM ( 及 *DM )当 C 指定的位不存在或间接寻址 DM 不存在时,25503ON, LR00~15 T/C000~127按照控制数据 C 的内容将 S 通道的指定桁(4 个位)传送到 D 通道的指定桁(4 个位) ,除传送桁以外 S 及 D 通道的其它桁内 容不变。详见 P82 页图 3。103 控制数据 C 的内容 高位 低位 44~6655 *控制数据的内容是 000~9999 间的 BCD 码83 数 字 传 送 指 令MOVDMOVD/ a ○MOVDa ○源数据 S控制数据 D 目的通道 CD: 000~019、200~252HR00~19 、 AR00~15 源通道的传送开始 桁(0~3) LR00~15 DM *DM、 MOVD不用 目的通道的接收开始桁(0~3)传送的桁数(0~3) 0:1 桁 4 位 1:2 桁 8 位2:3 桁 12 位 3:4 桁 16 位九、数据转换指令FUN NO 23 BCD BIN 码 转 换a ○BIN指令符号助记符操作数功能/相关标志操作数BINa BIN/○BIN(23)将 S 通道的 BCD 码变换成二进制数据送 入 D 通道,S 通道数据不变 出错标志 25503 在 S 内容不是 BCD 码时 ON,此时该指令不执行;相等标志位 25506 当转换结果为 0000 时 ONS:000~019、200~252 HR00~19、AR00~15 LR00~15 T/C000~127(仅 BCD 时) DM ( 及 *DM ) 44~6655 D:000~019、200~252 HR00~19、AR00~15 LR00~15。 DM *DM、 BIN 转换源通道 S 目的通道 D24BIN BCD 转换BCDa ○BCDa BCD/○BCD(24)将 S 通道的二进制数变换成 BCD 码并送 入 D 通道 25503:当转换完的 BCD 码大于 9999 时或间接寻址 DM 不存在时 ON,此时该程 序不执行 当转换结果为 0000 时,相等标志位 25506ON源通道 S 目的通道 D76译 码MLPXa MLPX/ ○ MLPX用桁指定数据 (C) S 通道内的指定桁 把S、C:000~019、200~25231 器 指 令 4 16a ○(76) 源通道 S 控制数据 C 目的开始通道 D MLPX(4bit)的内容(0~F15)译码成一个 16 Bit(位号)数向 D 通道的 16 位中 桁指定数据(C)内容HR00~19、AR00~15 、LR00~15 T/C000~127 *DM、 D:000~019、200~252 HR00~19、AR00~15 、LR00~15 DM *DM、输出(相应的位置成 ON,其它置为 OFF) DM、变换开始桁号(0~3)译码桁数(0~3) 0:1 桁 1:3 桁 *C=0011 时源 目的 D D+3 D+2 D+1 D S 3 2 1 01:2 桁 2:4 桁“0”固定当 D+3 超出数据区域范围或间接寻址 DM 不存在时,出错标志 25503ON 77 编 码 器 指 令 16 4a ○DMPXa DMPX/ ○ DMPX根据控制数据 C 的内容把 S 开始的通道 内的 16 Bit 数据 ON 状态的最上位的 Bit 位号变换成 4 Bit(0~F)数据并向 D 通 道的指定桁上输出 (将源通道状态为 ON 的最高位的位号 编码成 4 Bit 16 进制数) *一次最多对四个源通道编码 桁指定的数据(C)的内容S:000~019、200~255 HR00~19、AR00~15 、LR00~15 T/C000~127 DM、 *DM、 D:000~019、200~252 HR00~19、AR00~15 、LR00~15 DM *DM、 C:000~019、200~252 HR00~19、AR00~15 、LR00~15 DM #0000~FFFF *DM、(77) 源开始通道 S 结果通道 D 控制数据 C DMPX编 结 输 开 桁 码 果 出 始 (0~3) 编码数据的通道个数(0~3) 0:1CH 2:3CH “0”固定 详见 P85 页图 3。110 及 3。111 当 S+3 超出数据区域范围或间接寻址 DM 通道不存在时为 ON, 此时该指令不执行 86 ASCII 码 变 换 指 令a ○1:2CH 3:4CHASCa ASC/○ ASC(86)根据控制数据(C)的内容将 S 通道的指 定 1 桁(4 Bit 1 桁,一次最多 4 桁即 16 Bit)的内容变换成 8 Bit 的 ASCII 码数据并存入指定的 D 开始的通道的上 位或下位 8 Bit 上输出 控制数据 C 的内容S:000~019、200~255 HR00~19、AR00~15 、LR00~15 T/C000~127 DM、 *DM、 C:000~019、200~252 HR00~19、AR00~15 、LR00~15 T/C000~127 DM、 *DM、源通道 S控制数据 C结果开始通道 DASCS 变换开始桁号(0~3) 变换桁数(0~3) 0:1 桁 1:2 桁32 2:3 桁 0:低 8 位 奇偶校指定位4:4 桁 1:高 8 位D:000~019、200~252 HR00~19、AR00~15 、LR00~15 DM *DM、DCH 的输出开始位置0:无校验 1:偶校验 2:奇校验 指校验位与 ASCII 码中的 “1”的个数应为偶数 指较验位与 ASCII 码中的 “1” 的 个数应为奇数 *若 C 中指定从 D 的高位开始存放, 则目 的通道最多可占用 3 个 当控制数据错误、结果通道超出数据区 范围、 间接寻址 DM 不存在时, 出错标志 位 25503ON,该指令不执行.例见 P86 78 七 段 译 码 指令a ○SDECa SDEC/ ○SDEC根据控制数据 C 把 S 通道内的 1 桁的内 容(0~F)(一次最多 4 桁)变换成 8bit 的 七段数据并在指定的 DCH--的上位或下 位输出。如果 C 指定从 D 的上位(高 8 位)开始存放,则最多可占用 3 个目的 通道,每个通道可放两桁的转换结果, 其它七位分别对应于七段数码管的 a、 b、c、d、e、f、g 段 控制数据 C 的内容S:000~019、200~255 HR00~19、AR00~15 、LR00~15 T/C000~127 DM、 *DM、 C:000~019、200~252 T/C000~127 DM、 *DM、 #0000~FFFF D:000~019、200~252 HR00~19、AR00~15 、LR00~15 DM *DM、(78) 源通道 S(二进制) SDEC控制数据 C目的开始通道 D分低 8 位和高 8 位, bit7 和 bit15 不用, HR00~19、AR00~15 、LR00~15指定 S 中第一个被译码的 桁号(0~3) 指定 S 中被译码的桁数 (0~3) 0:1 桁 2:3 桁 1:2 桁 3:4 桁指定从 D 的高位还是低位开始 接受第 1 个转换结果 0:低 8 位 固定为“0” 例见 P88 页 3。116 及 3。117 1:高 8 位1、BIN SCHBCD 码变换 BIN BIN0BCD BCDDCH 4X1031 0 E CX16 X163 23X1023X1012X100X161X161X163+14(E)X161+12(C)X160==433233 反过来,将四桁 BCD 码变换成四桁 16 进制数: 16*16*16=96=236 236-224=1216*16=256 而 14*16=224因此 BCD 码 4332 可变换为 16 进制数 10E(14)C(12)2、把桁(4bit)的数据变换成 ASCII 码 变换数据内容 变换输出数据 一桁(4bit)内容 代码 MSB 8bit 数据 0 0 0 0 0 $30 * 0 1 1 0 1 0 0 0 1 $31 * 0 1 1 0 2 0 0 1 0 $32 * 0 1 1 0 3 0 0 1 1 $33 * 0 1 1 0 4 0 1 0 0 $34 * 0 1 1 0 5 0 1 0 1 $35 * 0 1 1 0 6 0 1 1 0 $36 * 0 1 1 0 7 0 1 1 1 $37 * 0 1 1 0 8 1 0 0 0 $38 * 0 1 1 1 9 1 0 0 1 $39 * 0 1 1 1 A 1 0 1 0 $41 * 1 0 0 0 B 1 0 1 1 $42 * 1 0 0 0 C 1 1 0 0 $43 * 1 0 0 0 D 1 1 0 1 $44 * 1 0 0 0 E 1 1 1 0 $45 * 1 0 0 0 F 1 1 1 1 $46 * 1 0 0 0LSB0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 10 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0其中*为奇偶 Bit,依奇偶指定及输出数据的其余七位状况而变化3、把桁(4Bit)的内容 0~F 译码为 8 Bit 的七段数据时,如下表所示: 变换数据位的内容 变换输出数据 7 段显示 数值 Bit 内容 g f e d c b a a 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 g 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 5 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 134 6 7 8 9 A B C D E F0 0 1 1 1 1 1 1 1 11 1 0 0 0 0 1 1 1 11 1 0 0 1 1 0 0 1 10 1 0 1 0 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 1 1 1 1 0 1 1 11 1 1 1 1 1 1 0 1 11 0 1 0 1 1 1 1 1 11 0 1 1 0 1 1 1 1 01 1 1 1 1 1 0 1 0 00 1 1 1 1 0 0 1 0 01 1 1 1 1 0 1 0 1 1a b c d e f gf be c d十、十进制运算指令FUN NO 40 进位 位置 1 指 令 41 进位 位置 0 指 令 30 BCD 码加 法指 令a ○ADD指令符号助记符操作数功能/相关标志操作数STCa ○STCa STC/○STC(40)进位标志位被置为 1(0) 做加、减法时,进位位要参与运算,一般要在运 算之前清进位位CLCa ○CLCa CLC/○CLC(41ADDa ADD/○ADD(30)将 S1、S2 通道内的 BCD 码和 CY 位相加,结果存 入结果通道 D 中。 S1+S2+CY D 、CY 若和大于 9999 时,将把 CY25504 置为 ON; 若和为 0000 时,相等标志 25506 为 ON 当 S1、S2 中为非 BCD 码或间接寻址 DM 不存 在时,出错标志位 25503ON,此时该指令不执行 *由于 CY 参与运算,一般运算前应先清 CYS1、S2:000~019、200~255 HR00~19、 AR00~15 、 LR00~15 T/C000~127 DM44~6655 *DM44~~9999 、 、被加数据或被加数据 CHS1 加数数据或加数数据 CHS2结果通道 D31BCD 码减 法指 令SUBa SUB/○SUB(31)S1 的内容减 S2 的内容及 CY,结果存入 D 通道。 若 结果为负,置位 CY,而 D 中的内容为十进制结果 的二进制补码,要想将 D 中的内容转换为实际结 果,应先清 CY,再用 0 减去 D 中的内容 S1―S2―CY D、CY *由于 CY 参与运算,一般运算前应先清 CY 标志位:当 S1、S2 中有非 BCD 码时或间接寻址 DM 不存在,出错标志 25503ON 当被减数小于减数时,有借位,CY 位 25504 为 ON 当差为 0000 时,相等标志位 25506ON被减数据或被减数据 CHS1 减数数据或减数数据 CHS2D :000~019 、结果通道 Da ○ SUB200~255 HR00~19、 AR00~15 、 LR00~15 DM *DM44~6655 、35 54双字 BCD 码加 法指 令ADDLa ADDL/○ADDL(54)将 S1+1、S1 通道内容与 S2+1、S2 通道的内容和 CY 相加,结果存入 D+1、D 通道中。 (S1+1?S1)+(S2+1?S2)+CYS1、S2; 000~018、200~251 HR00~18、 AR00~14 、 LR00~14 DM44~6654 *DM44~6655 D: 000~018、 200~251 HR00~18、 AR00~14 、 LR00~14 DM44~6655 、 、被加数开始通道 S1 加数开始通道 S2 目的开始通道 Da ○ ADDLD+1?D、CY若结果大于 ,CY25504 被置为 ON; 当加数或被加数中有非 BCD 码时,或间接寻址 DM 通道不存在时,出错标志 25503 为 ON。见 P91 页当结果为
时,相等标志位 25506 为 ON; T/C000~12655双字 BCD 码减 法指 令SUBLa SUBL/○SUBL(55)S1+1、S 通道数据与 S2+1、S2 通道数据及 CY 进 行 BCD 减算,减算结果送入 D+1、D 通道。 S1+1?S1―S2+1?S2―CYS1 减数数据开始通道 S2 目的开始通道 D被减数数据开始通道 a ○SUBLD+1?D、CY当结果为负时,将置位 CY,而 D+1、D 通道的内 容为实际结果的十进制补码,要将其转换为实际 当结果为
时,相等标志位 25506ON,当 减数或被减数中有非 BCDF 码或间接寻址 DM 通道 不存在时,出错标志位 25503ON,该指令不执行。 见 P92 页结果,应先清 CY,再用 0 减 D+1、D 通道的内容。 DM*32BCD 码乘 法指 令MULa MUL/○ MUL(32)将 S1 通道的 BCD 码与 S2 通道的 BCD 码相乘,结果 存入 D+1、D 通道S1、S2: 000~019、200~255 HR00~19、 AR00~15 、S1 乘数或乘数通道 S2 目的开始通道 D被乘数或被乘数通道S1XS2D+1 D上位 下位LR00~15 T/C000~127 DM44~6655 *DM44~~9999 D: 000~019、 200~255 HR00~19、 AR00~15 、 LR00~15 DM *DM44~6655 、 、 、a ○ MUL当乘数或被乘数中有非 BCD 码或间接寻址 DM 不 存在时,出错标志 25503ON,当运算结果内容为
时,相等标志位 25506ON a DIV/○DIV(33)33BCD 码除 法指 令DIV将 S1 的内容除以 S2 中的内容,结果送入 D+1、D 通道(其中:D+1 通道存余数,D 通道存商) 余数 S1÷S2 D+1 D 商S1 除数或除数通道 S2 目的开始通道 D被除数或被除数通道a ○DIV当 S1 或 S2 通道中有非 BCD 数或间接寻址 DM 不存 在时, 出错标志 25503ON, 当运算结果为
时,相等标志位 25506ON56双字 BCD 码乘 法指 令MULLa MULL/○MULL(56) 被乘数开始通道 S1 乘数开始通道 S2 目的开始通道 DS1+1、SXS2+1、S2D+3、D+2、D+1、DS1、S2: 000~018、020~254 HR00~18、AR00~18上位下位LR00~18 T/C000~127 、 、
*DM44~6655 D: 000~016、 020~249a ○MULLS1+1、S 通道的 8 位 BCD 码与 S2+1、S2 通道内 D+1、D 通道。当 S1+1、S、S2+1、S2 通道中有非 BCD 数或间接寻址 DM 通道不存在时,出错标志位 25503ON, 该指令不执行; 当运算结果为
相等标志位 25506ON的 8 位 BCD 码进行 BCD 乘算, 结果送入 D+3、 D+2、 DM36 57双字 BCD 码除 法指 令DIVLa DIVL/○DIVL(57)S1+1、S 通道的 8 位 BCD 码除以 S2+1、S2 通道内 的 8 位 BCD 码,结果存入 D+3~D 中,其中 D+3、D+2 存余数,D+1、D 中存商 S1+1、S÷S2+1、S2 D+3、D+2、D+1、D 余数 商HR00~16、AR00~12 LR00~12 DM *DM44~6655 、a ○DIVL 当除数、 被除数中有非 BCD 码或间接寻址 DM 不存 在时, 出错标志 25503ON, 当运算结果为 0000 时, 相等标志位 25506 为 ON a INC/○INC(38) 递增通道 D a ○INC38递增 指令INC作一次递增通道数据(BCD 码)增 1 操作 当递增通道中为非 BCD 码或间接寻址 DM 不存在 时,出错标志 25503ON,当运算结果为 0000 时, 相等标志位 25506 为 OND: 000~019、 200~252 HR00~19、 AR00~15 、 LR00~15 DM *DM44~6655 、39递减 指令DEC a ○DECa DEC/○DEC(39) 递减通道 D作一次递减通道数据(BCD 码)减 1 操作 当递减通道中为非 BCD 码或间接寻址 DM 不存在 时,出错标志 25503ON,当运算结果为 0000 时, 相等标志位 25506 为 ON1、 减法指令的数据内容和运算结果数据 S1&S2 S1=S2 S1&S2 运算结果 D=S1-S2 D=0 D=S1+(10000-S2) 输出补数 25504 0(进位) 0 1 25506 0(相等) 1 0使用减法指令时,没有根据 S1、S2 数据的大 小一定要运算结果输出为真数的限制,故在紧接减 法指令后面,对 25504(CY)的 ON、OFF 进行判别, 如果为 ON, 则请编制把补数变为真数的程序 (#0000―补数=真数) 。此时,要在减法指令前面使用 CLC(41)指令。 例: 00002 TR0 CLC(41) CY 清 0 @SUB(31) 010 DM0100 HR20 25504(CY) @CLC(41) @SUB(31) #0000 HR20 HR201 ○的减法运算:1 ○CY 清 02 ○37 010CHDM01001 30 4 0 5 12 59 2―进位 1022+(1)=7577HR20CH777此时 25504(CY)2 ○的减法运算??因为进位 CY 为 ON,所以应把补数改为真数 ? # 0 0HR20CH757 07―进位 0000+()=2423HR20CH24 123进位最终的运算结果 010CH ―DM01001 3 20 4 42 5 29 2 3HR20CH进位标志位 CY 为 ON,所以实际的数据为―2423 十一、二进制运算指令FUN NO 50 二进 制加 法指 令a ○ADB指令符号助记符操作数功能/相关标志操作数ADBa ADB/○ADB(50)进行两个通道 S1、 内的 BIN16bit 数据及 S2 CY 的加法运算,并向指定的目的通道 D 输 出 S1+S2+CY D、CY 若运算结果大于 FFFF,则 CY25504ON; 若 间 接 寻 址 DM 不 存 在 时 , 出 错 标 志 位 25503ON 当运算结果为 0000 时, 相等标志位 25506ONS1、S1:000~019、200~255 HR00~19 、 AR00~15 LR00~15 T/C000~127 DM 、
*DM、 #0000~FFFF D:000~019、200~252 HR00~19 、 AR00~15 、 、被加数或被加数通道 S1加数或加数通道 S2目的通道 D38 51二进 减法 指令SBBa SBB/○ SBB(51)进行两个通道 S1、 内的 BIN16bit 数据及 S2 CY 的减法运算,并向指定的目的通道 D 输 出 S1-S2-CY D、CY 若 结 果 为 负 ( 有 借 位 时 ) 将 置 位 CY , (25503ON) 而 D 中的内容为实际结果的二 , 进制补码;若间接寻址 DM 不存在时,出错 标志位 25503ON;当运算结果为 0000 时, 相等标志位 25506ONLR00~15、 DM *DM、被减数或被减数通道 S1减数或减数通道 S2目的通道 Da ○SBB52二进 制乘 法指 令MLBa MLB/○MLB(52)进行两个通道 S1、 内的 BIN16bit 数据的 S2 乘法运算,并向指定的目的通道 D 输出 S1XS2 D+1 上位 D 下位S1、S1:000~019、200~255 HR00~19 、 AR00~15 LR00~15 T/C000~127 、被乘数或被乘数通道 S1乘数或乘数通道 S2目的开始通道 Da ○DM 、
*DM、 #0000~FFFF D:000~018、200~251 HR00~18 、 AR00~14 LR00~14 DM 、若 间 接 寻 址 DM 不 存 在 时 , 出 错 标 志 位 25503ON;当运算结果为 0000 时,相等标志 位 25506ONMLB53二进 制除 法指 令DVBa DVB/○DVB(53)进行两个通道 S1、 内的 BIN16bit 数据的 S2 除法运算,并向指定的目的通道 D 输出 S1÷S2 D+1 余数 D 商被除数或被除数通道 S1除数或除数通道 S2*DM、目的开始通道 Da ○DVB若 间 接 寻 址 DM 不 存 在 时 , 出 错 标 志 位 25503ON;当运算结果为 0000 时,相等标志 位 25506ON``十二、逻辑运算指令 FUN 指 符号 助记符 操作数 功 NO 令29 求反 指令a ○COM能/相关标志操作数D:000~019、200~252 HR00~19 、 AR00~15 、 LR00~15
DM 、 *DMCOMa COM/○COM(29)将 D 通道的内容求反 若 间 接 寻 址 DM 不 存 在 时 , 出 错 标 志 位 25503ON;当运算结果为 0000 时,相等标志位 25506ON通道号 D34逻辑 与指 令ANDWa ANDW/○ANDW(34)以通道数据为单位,S1 通道数据、常数与 S2 通道数据、常数进行逻辑与 S1?S2 D 若 间 接 寻 址 DM 不 存 在 时 , 出 错 标 志 位 25503ON;当运算结果为 0000 时,相等标志位 25506ONS1、S2: 000~019、200~255 HR00~19 、 AR00~15 、 LR00~15 T/C000~127 、 DM、
*DM44~~FFFF D: 000~019、200~255 HR00~19 、 AR00~15 、 LR00~15第一数据或通道 S1 第二数据或通道 S2 目的通道 Da ○ANDW35逻辑 或指 令ORWa ORW/○ORW(35)以通道数据为单位,S1 通道数据、常数与 S2 通道数据、常数进行逻辑或+ S1○S2第一数据或通道 S1 第二数据或通道 S2 目的通道 Da ○ORWD若 间 接 寻 址 DM 不 存 在 时 , 出 错 标 志 位 25503ON;当运算结果为 0000 时,相等标志位 25506ON39 36异或 指令XORWa XORW/○XORW(36)以通道数据为单位,S1 通道数据、常数与 S2 通道数据、常数进行逻辑异或(相同为 0,不同 为 1),结果送入 D 通道 若 间 接 寻 址 DM 不 存 在 时 , 出 错 标 志 位 25503ON;当运算结果为 0000 时,相等标志位 25506ONDM *DM44~6655 、第一数据或通道 S1 第二数据或通道 S2 目的通道 Da ○XORW 37 同或 指令 XNRWa XNRW/○ XNRW(37)以通道数据为单位,S1 通道数据、常数与 S2 通道数据、常数进行逻辑同或(相同为 1,不同 为 0),结果送入 D 通道 若 间 接 寻 址 DM 不 存 在 时 , 出 错 标 志 位 25503ON;当运算结果为 0000 时,相等标志位 25506ON第一数据或通道 S1 第二数据或通道 S2 目的通道 Da ○XNRW十三、特殊指令 1、 故障诊断指令FUN NO 06 运 行 继 续 的 故 障 诊 断 故 障 诊 断 复位 07 运 行 停 止 的 故 障 诊 断 FALS FALS(07) NO FAL00 @FAL00 FAL/@FAL(06) 00 解除含有 FAL 指令的运行继续的故障报警显示内容,用一个扫描周期解除 一个报警内容,即清除上一个故障代码,把下一个故障代码存入 FAL 输出 区()中 显示运行停止故障诊断的动作(ERR/SLM 灯常亮)被指定的 FAL 号在特殊 辅助继电器( 低 8 位中以 BCD 码二桁输出),所有输出复位。 运行停止的故障解除要在故障原因解除后,用外围设备(编程器)及用程 序的方法实现例见 P99 页 3。146 NO: 00~99 NO: 00 FAL @FAL 指令 符号 助记符 数 FAL/@FAL(06) NO: 运行继续的故障诊断动作时(ERR/ALM 灯闪光)被指定的 FAL 号在特殊辅 助继电器( 的 8 位中以 BCD 码二桁输出),但程序仍可继续执 行 操作 功 能/相关标志 操 作 数 NO: 00~992、 其它特殊指令FUN NO 46 指令 信息显 示指令 @MSG符号MSG助记符 操作 数MSG/@MSG(46) 信息开始通道 S功能/相关标志操作数S:000~012、200~248 HR00~12、AR00~08 LR00~08、T/C000~120 DM、 *DM、从 S~S+7 这八个通道中读取 16 个 ASCII 码,并把对应的字符显 示在编程器的屏幕上。有关信 息缓冲区及信息显示优先权及 例子见 P100 页。信息显示的清 除亦可用 FAL(06)00 实现97I/O刷IORFIORF/@IORF(97) 开始通道 D1 结束通道 D2刷新 D1~D2 之间所有输入输出 通道 当 D1&D2 时出错标志 25503ON 说明:通常的 I/O 刷新是一次 循环统一执行一次 (END 刷新) , 而执行该指令,则可在程序循D1、D2: 000~019新指令 @IORF40 环途中对指定的输入输出继电 器实行刷新,以缩短输出滞后 输入的时间,提高 I/O 响应速 度 67 位计数 指令 BCNT BCNT/@BCNT(67) 通道数 N 源开始通道 S 目的通道 D @BCNT 计算在 S 和 S+N-1 之间所有通 道中为 1 的 bit 的总数,结果以 BCD 码送入 D 通道 当通道数 N 非 BCD 码、N 为 0、 S+N-1 超出数据区、 计算总数超 出错标志 25503ON; 当计算结果 为 0000 时, 相等标志位 25506ON N : 000~019 、 200~255 、 HR00~19 、 AR00~15、LR00~15、T/C000~127 DM、 *DM、 # AR00~15、LR00~15、T/C000~127 DM、 *DM、 D : 000~019 、 200~252 、 HR00~19 、 AR00~15、LR00~15、T/C000~127 DM *DM、过 9999、 间接寻址 DM 不存在时, S : 000~019 、 200~255 、 HR00~19 、十四、子程序控制指令FUN NO 指令 符号 助记符 操作数 功 能/相关标志 操作数91子程序调 用指令SBS @SBSSBS/@SBS(91) 编号 NO在主程序中调用子程序,主程序可以 无数次地调用子程序。子程序的嵌套 级数不能超过 16 级 当子程序不存在、从自己子程序中调 用自己子程序、 嵌套超过 16 级时, 出 错标志 25503ONNO:000~04992 93 99子程序定 义指令 子程序返 回指令 宏指令SBNSBN(92)NO表示子程序的开始并定义子程序的编 号为 NONO:000~049RETRET(93)表示指定的子程序终了MCROMCRO(99) 子程序号 N 第一个输入字 S 第一个输出字 D用一个单一子程序代替数个具有 相同结构但操作数不同的子程序。 首先将 S~S+3 通道的内容复制到 再将 D~D+3CH 的内容复制到达宏指令 输出区(4 个字)236~239CH,再调用 N 号子程序,当子程序完成时,将 236~239CH 的内容复制到 D~D+3CH 中 例见 P103 页图 3。157 当指定的子程序不存在、操作数超N:子程序编号 000~049 S : 000~016 、 200~252 、 HR00~16、 AR00~12LR00~12、 DM、 *DM、 D:000~016、200~249 HR00~16、 AR00~12LR00~12、 T/C000~124、DM *DM、宏指令输入区(4 个字)232~235CH, T/C000~124、41 出数据区范围、间接寻址 DM 不存在、 子程序自己调用时,出错标志位 25503ON,该指令不执行*高速计数器 1、 高速计数器计数功能要使用高速计数器,必须用编程器先对 DM6642 的内容进行设置 通道地址 DM6642 位 00~03 04~07 08~15 (1) 计数模式1 ○递增模式――当 DM6642 的高位为 01(使用高速计数器设定) ,低位为 X4(复位方式略,采用递增计数功能 4―递增计数模式 1―软件复位计数模式设定:0―增减计数模式复位方式设定:0―Z 相输入信号+软件复位是否使用高速计数器设定:00―不使用 01―使用模式)时 编码器输入单相输入脉冲信号接 00000 端,复位信号接 00002 端,对单相脉冲进行递增计数,计数 范围为 0~65535(十六进制为 0FFFF) ,最高频率 5KHZ2 ○增减模式――当 DM6642 高位为 01(使用高速计数器设定) ,低位为 X0(复位方式略,采用增减计数模式)时 编码器输入两路相位差 90°的脉冲,A 相接 00000,B 相接 00001,复位 Z 相接 00002 端,进行递 增递减计数,范围―3(十六进制为 F0007FFF~00007FFF) ,最高频率为 2.5KHZ。若 A 超 前则递增,若 B 超前则递减。 (2)高速计数器复位模式1 ○Z 相信号和软件复位(DM6642 数据为 010X 时) ,当高速计数器的复位标志 25200ON 时,Z 相复位信号由 OFF 变 ON 时,高速计数器当前值复位(0)2 ○纯软件复位(DM6642 数据为 011X 时) :当高速计数器的复位标志 25200ON 时,高速计数器当前值复位(0) (3)计数器的上溢和下溢 高速计数器当前值存于特殊辅助继电器 249CH(存当前值高 4 位) 、248CH(存当前值低 4 位)中, 当计数器从上限值(0000FFFF 递增计数或 00007FFF 增减计数)开始加计数时,则上溢,此时 249、248CH 的内容为 0FFF FFFF 并保持,高速计数器停止计数;从下限值( 递增或 F0007FFF 增减)开始减计数时则下溢,此时 249、248CH 的内容为 FFFF FFFF 并保持,高速计数器停止计数。只有当高速计数 器复位时,才会清除 249CH、248CH 的上溢或下溢状态。 2、 高速计数器中断方式 (1) 目标值比较中断:最多有 16 个比较目标值及中断子程序号组合(存于比较表中) ,当高速计42 数器当前值等于目标值时,执行比较表中指定的中断子程序。 (2) 区域比较中断:比较表中保存了 8 个比较(上限和下限)条件和中断子程序号组合,当下限 值≤计数器当前值≤下限值 时,执行区域比较表中指定的中断子程序。十五、高速计数器控制指令FUN NO 63 比较 表登 录指 令 @CTBL CTBL 指令 符号 助记符 操作 数CTBL/@CTBL(63)功能/相关标志操作数根据控制数据 C 的值登记一个用于高速计数器的比较 表,并可立即启动也可用 INI 指令启动。 C:000――登记一个目标值比较表,并启动比较 001――登记一个区域比较表,并启动比较 002――登记一个目标值比较表,用 INI(操作模式 控制指令)指令方始启动比较 003――登记一个区域比较表, INI 指令方始启动 用 比较P:000 C:000~003 S(值比较 1+3) : 000~016、 、200~249 HR00~16、AR00~12 LR00~12 DM44~6152 *DM44~6155 S(域比较 5*8) 200~213端口定义符 P 控制数据 C 比较表开始通 道S目标值比较表 S S+1 S+2 S+3 S+4 S+5 S+6 S+7 S+8 S+9 ? ? ? 比较的次数 1 目标值低 4 位 1 目标值高 4 位 比较1中断子程序号 2 目标值低 4 位 2 目标值高 4 位 比较2中断子程序号 3 目标值低 4 位 3 目标值高 4 位 比较3中断子程序号 ? ? ? S区域比较表 1 下限值低 4 位 1 下限值高 4 位 1 上限值低 4 位 1 上限值高 4 位 比 较1中 子 序 断 程 号 2 下限值低 4 位 2 下限值高 4 位 2 上限值低 4 位 2 上限值高 4 位 比 较2中 子 序 断 程 号 ? ? ?DM、
*DM44~6155S+1 S+2 S+3 S+4 S+5 S+6 S+7 S+8 S+9 ? ? ?*当区域比较条件不满八个时,余下的子程序号全部 置为 FFFF。例见 P106、107 页 3。161 及 3。162 *当 DM642 设置错误、间接寻址 DM 不存在、比较表 超出数据区域、程序执行高速计数器指令,中断子程序 中执行了 INI 指令时,出错标志 25503ON 61 操作 模式 控制 指令 @INI INI INI/@INI(61) 端口定义符 P 控制数据 C 设定值开始通 道S 控制高速计数器的启动及停止.。 C:000――启动表比较 001――停止表比较 002――改变高速计数器当前值, S+1、S 249、248CH P;000 C:000~003 S: 000~018、 200~251 HR00~18、AR00~14 LR00~1443 高低高低DM44~6654 *DM44~6655、 、003――停止脉冲输出62当前 值读 出指 令PRVPRV/@PRV(62) 端口定义符 P 控制数据 C 目的开始通道将高速计数器的当前值 249、248CH 送到目的通道 D+1、 P:000 D 中(也可用传送指令执行) 当 D+1 超出数据区域、间接寻址 DM 不存在、控制数据 错误、执行高速计数器指令时中断子程序执行了 INI 指令时,出错标志 25503ON C:000 S: 000~018、 200~251 HR00~18、AR00~14 LR00~14 DM *DM44~6655 、@PRVD1、 连续输出模式:输出端以指定的频率输出脉冲直到停止输出脉冲的指令输出时为止。2、独立输出模式:当输出脉冲达到指定的数目(1~)时,脉冲输出停止。指令 符号 助记符 操作数 功 能/相关标志 操作数十六、脉冲输出控制指令FUN NO 65 设置 脉冲 指令 PULS PULS/@PULS(65) 000 000输出的脉冲数目通道 N当脉冲输出以独立模式输出时,先设置脉冲 数(连续模式输出脉冲不需此设置)8 位 BCD 码(范围 1~) ,N+1、N 通道分别存 放高 4 位和低 4 位 当指令设置错误、间接寻址 DM 不存在、操 作数超出数据区域或主程序执行脉冲输出 指令时, 中断子程序中执行了设置脉冲指令 时,出错标志位 25503ON,该指令不执行。N:000~018、200~251 HR00~18、AR00~14 LR00~14 DM、
*DM244~6655 、@PULS64速度 输出 指令SPEDSPED/@SPED(64)输出位区分符 P000 或 010 输出方式 M000 或 001指定脉冲输出位、 输出模式并设定脉冲输出 频率来启动脉冲输出 输出位 P:000――输出位为 ――输出位为 01001 输出方式F:000~019、200~252 HR00~19、AR00~15 LR00~15 DM44~6655 *DM 、@SPED脉冲频率 FM:000――独立模式(输出脉冲数到达设定数目时,自动停止输出) 1―连续模式(用 SPED 指令设定 F 为 0000 来停止输出或用 INI 指令停止脉冲输出) # 脉冲输出指令的应用例 见 P110 页图 3。 及 3。 168 169频率 F 位 BCD 码) 值为
(4 : (对应 20~2000HZ)44 *当脉冲正在输出时,无法用设置脉冲指令 PULS 改变指定的输出脉冲数目,但可以用速 度输出指令 SPED 来改变输出脉冲的频率 当指令设置错误、间接寻址 DM 不存在、 主程序再执行脉冲输出指令或高速计数器 指令时, 中断子程序中执行了 SPED 指令时, 出错标志位 25503ON,该指令不执行*中断控制CPM1A 机型具有外部输入中断、间隔定时器中断、高速计数器中断功能,中断的处理顺 序:外部中断 0 定时器中断 两种模式: 1、 输入中断模式――一旦中断输入端子被接通(由 DM6628 设定相应输入端为中断输入 端,并直接执行控制数据 C1=000,控制数据 C2 设置相应中断输入端的输入不

我要回帖