三个开关关了灯还闪控制一个灯LED灯关了还有余亮什么原因

您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
用吹风机启动刹那,或者热水壶启动烧水刹那,或者其他开关开关刹那,客厅及其他一些led的吊灯或者led吸顶灯都会闪亮一下,确定开关控制的是火线。这是什么原因呢?
跪求帮助啊,因为是新装修,加之是电技术的小白啊,心塞的很,昨天晚上测试时,不论在房子里的哪个插座用吹风机或者烧水壶,启动瞬间,客厅的led吊灯、入户花园的led吊灯、还有阳台的led吸顶灯都会闪亮一下,另外,在开关其他开关时,客厅的led吊灯也会闪亮一下~~~好烦躁啊,有哪位好心的大侠知道这到底是什么原因么,应该确定的是开关控制的火线。
补充:开关没有带指示灯的,家里有六条零线汇总在一起,电工说,零线绝对没有电流是不可能的,开关关闭刹那,还是有电涌会涌一下,就怪led灯太敏感了,或者led灯质量不好,电工说走线绝对没有问题,松紧问题也检查了,也没问题,如果换一个不是led垫片灯珠的吊灯就不会闪。。。如果走线和布线什么的没问题,以后对其他的用电器也没有伤害,我其实还能放心,大不了换个几个灯。。。大侠们,真的是这样么?
[此贴子已经被作者于 21:44:11编辑过]5分悬赏
文章数:13141
年度积分:1332
历史总积分:18350
注册时间:
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
把绝缘查下吧。是不是放线时,哪里拉掉皮了。
文章数:1209
年度积分:1006
历史总积分:4159
注册时间:
由零线电压波动引起的。当大功率电气启动瞬间零线电压会被抬升,特别是零线比较细的楼房。解决的办法可以在吊灯的输入加一只220v小型继电器将单线关闭改为双线关闭。
文章数:11259
年度积分:1951
历史总积分:16456
注册时间:
2017春节活动(三)
你确认下你家的开关是不是带夜视指示的?换个普通的试试
自学成才!
文章数:116
年度积分:626
历史总积分:2944
注册时间:
电子镇流器的节能灯之类都这个德性,感应电使主电容充电,达到启动电压灯会频闪,还有有的开关有指示灯的也有这个毛病。
dongguandcr
文章数:1872
年度积分:96
历史总积分:2920
注册时间:
应该是大功率用电器在启动时引起电压波动。
tigermu 版主
文章数:11474
年度积分:1801
历史总积分:25490
注册时间:
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
这种led灯估计没有驱动芯片,不太好搞。电压波动大一些就会亮。
tigermu. & 无声无息
文章数:11246
年度积分:2559
历史总积分:17669
注册时间:
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
看有不有2、3楼等说的情况;亦可能有电磁波干扰、线路耦合等情形。此帖发自论坛APP
文章数:13022
年度积分:3437
历史总积分:18789
注册时间:
2015论坛贡献奖
1、装修布线的时候,主线路选材失败,本来需要安装4平方及以上的主供电铜芯线路,只安装了2.5平方及以下线路或者以次充好,使用铝芯线。
2、灯具的问题,灯具不能适应±10%的电源电压波动。
3、进户供电变压器容量的问题(供电所管辖范围),这种情况在农村地区极端普遍,变压器老旧,带载大,变损和线损率巨大。
文章数:109
年度积分:123
历史总积分:1923
注册时间:
我家里的1个18w电子节能灯和吊灯内的1个5wled灯也会时不时的闪一下,过道的3wled灯是微亮状态,开关都是接的火线。此帖发自手机工控论坛