空调制热原理不制热、修空调制热原理的师傅换了个电容器、制热了、可是开2分钟停3分钟咋回事

三问美的:制热效果差的空调被维修师傅判定没问题  美的空调卖场维修人员说只要空调出风口温度满足要求就是合格产品,   第一次没有测任何温度,判定空调合格;  第二次测试出风口温度是36度,维修师傅仍然判定合格,美的技术说46度以上才合格;  第三次测试出风口温度不知哪来的50-60度,还是判定合格;  维修人员说空调质量是合格的,而他只对空调质量负责。至于房间温度,要不就说环境温度低,电压不稳。抑或房间面积大,总之就是空调质量没问题,有问题也不是空调的问题,跟他无关。  三次上门,每次都只测试了20来分钟,连空调持续吹风多长时间就停止加热都没有确认,就匆匆忙忙走了。如此的专业和服务,美的公司也认可?  明天是3月15日,消费者权益保护日。报修一个月零7天,多次致电美的空调售后,客服人员每次都只是记录情况不作任何答复,事后也从不回电本人,不仅问题没有解决,而且多次请求美的公司回复的三个问题也无人答复。  美的空调售后如此的专业和服务,实在令消费者无法接受。  报修经过:  2011年1月份购买一台美的变频冷暖空调,型号是KFR-32GW。刚买时,制热效果很好,不打开电辅热功能,吹出的风都热乎乎的,16平米的房间都感觉很暖和。  用了两年,每年也就用了1个月时间。  2013年2月份,没开空调时室内温度是9度,打开空调选择制热模式,设定为最大温度30度,开机半小时后,吹出的风居然是冷风!于是开启电辅热和强劲功能,吹出的风略有温感(远远不及前两年),两小时后室温达到18度,4小时后仍然是18度。  日致电报修,服务人员说年初八上班后上门维修。  日(初九)至2月22日多次致电催促,2月23日下午1点有师傅到家维修,师傅拿仪器做检查后说空调没有问题,还说空调制热效果本来就不怎么样,然后就走了,连开机半小时检测温度都没有做!  2月28日,第二个师傅上门明确表示:他是来测温度的,空调有没有问题与他无关,客户满不满意不归他管。还说KFR-32GW的空调只能用于9平米空间。测试的空调出风口温度是36度,室外17度,室内16度,空调打开电辅热十五分钟,房间温席一度都没有上升,这样的数据也能得出空调正常的结论?  3月12日,第二次上门师傅带了两位师傅第三次来测试温度,开空调前室内温度是15度,也不知道他们怎么测试的,说有50-60度。  现有三个问题需美的公司回复:  1. 空调制热效果是所谓出风口温度说了算,还是房间温度说了算?  为了说明制热效果,我特地安排人做了如下测试:  房间面积:16平米,密闭  时间:2月23日下午13:50—14:30, 天气晴朗  未开空调,温湿度计显示室内温度19度  打开空调,选择制热模式,设定为最大温度30度,开机7分钟吹出的风是冷风  再打开电辅热功能,半小时后温湿度计显示室内温度21度  请问:这样的制热能力是否正常?  2. 请问美的空调的制热效果和制冷效果的检测标准是什么?用户又如何测试?  出风口温度合格的标准是什么?如果出风口温度合格,但是温度传感系统出问题或出风口热风漏到温度传感器附近影响实际温度,空调停止加热达不到制热效果,是否还合格?不开电辅热功能,开机7分钟吹出的风是冷风是否合格?  3 维修师傅说空调制热效果本来就不怎么样,特别是天气冷时室外机结冰停止制热,所以制热效果差。请问美的KFR-32GW变频冷暖空调在环境温度多少度以下就停止工作?19度是不是也在这个范围?如果10度以下就停止工作,那还要制热空调干什么?  特别声明:本人列举以上实例和提出三个问题,目的是希望有空调行业专业技术人员回复,以便采取进一步维权措施,没有其他目的。  现在说说我的吧;我在江西南昌,比北方还是温度高,但是南昌的冷是湿冷,寒到骨子里的那种,2016年8月份为小孩书房买的美的KFR-35G/DY-PC400型号空调,当时夏天,那制冷效果还是很好的,毕竟夏天没有试制热.当时安装师傅说这美的空调安装要加长空调管,我说我15年买的大金都没加,距离差不多远呀,他们说必须要加,因为美的空调只有2米,大金的有3米,好吧,你是师傅,要加就加吧,(美的真节约成本),消费者二次给钱就是.2016年11月份,南昌逐渐变冷了,我想该试试制热了,打开空调半天温度上不去,当时室内温度也就17,8度吧,打维修电话,第四天来两位维修师傅,打开空调,一位手伸到空调出风口,打开面罩看了看纱网干净否(我家有洁癖,当然干净)另一位趴在外面手放室外机,感受主机是否工作.过了一回儿,趴外面的说外机震动工作,再叫我关窗关门,又过了几分钟,师傅拿出一仪器测出风口温度,告诉我温度正常,我当时说,我单位空调也遇见过这情况,我当时好奇看师傅换了一个像黑色的头头后面连着线的东西,问过师傅,师傅说是温控管坏了.你现在也查下是不是温控管有问题,师傅就从工具箱里拿出个温控管换上去试(谁是师傅?还要说嘛?),但是还是一如既往,室内机风速小,制热还是不明显.这事也过去了20多分钟了,师傅说你这房间朝北,空调就这样,别装朝北的房间.(得,装美的空调千万别装朝北房间,问题是买的时间没人说别装朝北房间,说明书也没强调呀)接着说这房间大,空调买小了,制热效果不太好,我问应该买多大,他说一匹吧,问这房间有多大,我说10平米不到呀,用做书房没看见,空调是KFR-35G的难道比1匹的小(懂的朋友别笑,反正我懵圈了)最后师傅换上空调原来的温控管对我说,就这样,这美的空调就这样,你先用做,不行再冷的话,你买个太阳灯开着空调就暖和了.(废话,这还不暖和)总之就是空调质量没问题,有问题也不是空调的问题,今天上午再次打售后电话了,转当地维修登记,告诉我今天下午有维修人员联系我,呵呵到晚上还没人联系,我主动再打当地售后,告诉我明天,明天派师傅过来,我现在期待给我个准确的信,毕竟美的也是大品牌,国家提出了大国匠心,别自己砸了自己在消费者心目中的地位。快315了,我也请美的解答下,也希望有空调行业专业技术人员回复,以便采取进一步维权措施,没有其他目的。
楼主发言:4次 发图:0张 | 更多
  白天逛了一天的空调维修论坛  空调制热效果差,风速始终很低。  原因分析:上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。  解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常。  我又上网搜了下每个传感器的作用和坏掉故障和大家分享下  空调制热时,由于有防冷风功能,室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作。以上故障首先观察发现风速低,且出风温度高,故检查风机是否正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传感器。  温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能,空调控制部分共设有三个温度传感器:  1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。  2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机不运行,达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10S时,停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10S时,压缩机也停止运行,只有等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行,因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行,当盘管阻值偏小时,室外机频频繁停机室内机吹凉风。在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时,室外机停止运行,当室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时,室外机可能停止运行,室内机吹自然风,出现不制冷故障。  3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度,  当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。
  针对近年来美的空调用户报修率比较高的故障做以简单讲述  1:空调关机导风条合不上,(假故障、此现象机器正常)。美的空调有防干燥功能关机后10分钟后才可以自动关闭。   2:空调显示“尘满”,(假故障、此现象机器正常)。空调累积运行200小时,系统提醒用户清洗过滤网,清洗完按数显键3秒即可消失。  3:空调自动开关机,空调插上电源会出现不定时的自己开机,还可以自己关机,90%以上摘掉应急开关即可,  4:易损件“管温传感器”,冬天容易出现开机不防冷风或外机不工作、上不去高频,电加热不工作,外风机间歇工作等,一般坏不报故障代码,夏天一般坏的极少,坏的一般是阻值变小。  5:易损原件“压缩机电容”,一般使用5、6年以后的机器出现,“压缩机”一般是电压低易损  6:变频空调外机传感器插头接触不良,外机风机压缩机启动1秒就停,或不定时报E5,一般去掉插头直接将传感器接好就OK  7:通讯故障,如有加长连接线的话80%是线的事,  8:变频外机板,显示外机故障除去传感器故障率高,就是它了,变频压缩机损坏的少见  9:内机开关电源损坏,严重的一般内机直流风机损坏造成的。  10:排气温度过高,一般是由于制冷剂缺少造成。  11:内风机失速,一般是内机电路板损坏或风机线被老鼠咬了。  暂时想到这么多,想起在加。
  接到一台美的空调,户主说开制热空调没反应,开制冷其他模式都正常。  试机调到制热模式,风机不转,屏幕只显示温度,等一会也不行,调到其他模式,都能正常启动,换感温头无果。  天快黑了,说主板有问题,拆板子,带回。  接两灯泡模拟风扇和压缩机,开制热十次有一次偶尔能启动,关掉再开又不能启动。  新手上路,只能怀疑板子了,是不是要换万能板了。  等待维修结果,都如你所说好像是电脑板问题吧  要不换个温控试试,室内那两个  换过两个温感了  中午又试了板子,通电三分钟,压缩机灯亮,再过五分钟风机灯亮  开机四通阀有没有供电。12V和5V电源正常吗  外机接触器,压机桩头及线,制热吋外风机内风机都不转查感温。  按道理冬天,感温管你不人为加热,不会启动(制冷情况下)感觉不是感温头,就是电脑板有问题。  不启动的情况,往外供电吗。  制热模式传感器电压多少?  外界温度多少,  这要查仔细了  老师,1月20日,咱们北方这个季节,制冷这个模式会启动吗?您怎么说制冷模式正常呢?会启动吗?  室内两个传感,室外有无传感器检查下,正常换板!  年后给修好了,四通阀线圈坏了,换个好了,新手见笑了。  冬天一般不能制冷吧?是不是板子电脑出现问题了,建议换板子,TB应该有同型号的  冬天一般不能制冷吧?是不是板子电脑出现问题了,建议换板子,TB应该有同型号的  就算四通阀线圈坏了开制热压缩机也会启动的啊,  想想电路板上的CN13插头有什么用……可能对你有帮助  不行了,我快成维修技师了。
  大金空调口碑不好啊?是不是可以考虑考虑格力?
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)& && & 上海美的空调制冷不出热风维修空调开不起来
上海美的空调制冷不出热风维修空调开不起来
&&中国易修网温馨提示:本平台仅提供维修信息服务,报修时请您甄别信息真伪,维修过程中如有疑问请谨慎付费;本平台不承担任何维修服务责任。
宝山区空调不制热不出热风故障维修公司,空调不出暖风空调不制热原因宝山区奥克斯空调加氟公司
空调不制热都是由于空调室外外机的压缩机不工作,室内机正常工作,空调不制热是怎么回事?空调不制热怎么办?根据你讲的情况可能是压缩机没工作,压缩机不工作有几方面原因,如电压过低,温度传感器开路,外机翅片脏堵,氟利昂过多,压缩机自身损坏,压缩机电容坏,外机风机坏,等等,可视检测数据再找故障原因,如果内机连风都没有,那说明是电源的问题了,在内机控制面板上先查通讯线路,检测主板,检查有没有连接线断路等,空调不制热具体还是要看下在什么时候,一般的如果刚开始几分钟的时候,会出现这样的现象是属于正常的,因为空调的温控未接受到房间内部空气的温度,这也就是所谓的预热的,过几分钟就会回复正常的工作。
上海专业服务家用空调、中央空调、商用空调 空调维修 空调移机 空调回收 空调充氟提供空调原产配件。
服务范围:空调移机、空调维修、空调充氟、、空调保养、空调回收、一系列服务
本公司先后在上海宝山,嘉定,虹口,闸北区等设立分部。技术过硬,实力雄厚。从客户的角度出发,为客户提供,质量高,价格低,及时快捷的服务。郑重承诺.(因为专业所以服务更好)
1、拆装(移机)的空调保修一年
2、维修的空调保修1年&
&3、空调移机、维修价格全市最低,用户最信任单位&
业务范围:拆装空调、维修空调、空调加雪种、空调保养、空调消毒、清洗空调、修制冷设备等。定期对空调清洗、消毒可预防空调病、能节约大量电费、降低电耗、延长空调使用寿命。
空调不制热的原因相信很多非专业人士都不清楚,接下来就告诉您空调不制热的原因有哪些,还有空调不制热怎么办,让您也成为专业人士。
联系电话:021-中国易修网温馨提示:本平台仅提供维修信息服务,报修时请您甄别信息真伪,维修过程中如有疑问请谨慎付费;本平台不承担任何维修服务责任。
[公司名称]
[主营业务] 建筑私人房屋、厂房建筑工程施工总承包,2.防水 新老房屋楼面、厂房楼面整体防水,卫生间、浴室防水工程
[信息更新时间]
[联系电话] 021-
[联系地址] 上海市宝山区友谊路
[联 系 人] 曹雨
[网站地址]
会员类别:[ 易修通会员 ] 会员ID:72669
上一条: 下一条:
城市分站:
中国易修网免责声明
以上信息由会员自行发布,其真实性、合法性、由发布企业负责
中国维修门户网――中国易修网类&&&&&&&别:
空调维修/移机
服务区域:
联&系&人:
微信扫一扫 随时问随时聊
商家地址:
- 南昌市红谷滩理想家园
温馨提示:1、在办理服务前请确认对方资质, 夸大的宣传和承诺不要轻信!2.任何要求预付定金、汇款至个人银行账户等方式均存在风险,谨防上当受骗!
格力 美的 海尔 奥克斯 志高 海信
南昌红谷滩惠民空调维修公司,《专业技师=为您服务=值得信赖》公司以优惠的价格提供较优质的服务,南昌红谷滩惠民空调维修公司 ,提供南昌市(红谷滩 红角洲 昌北 下罗 朝阳洲 扬子洲 广润门 西湖区 东湖区 青云谱区 象湖 昌南 莲塘 南昌县 小兰经济开发区 广州路 昌东 青山湖区 艾溪湖 高新区 瑶湖 紫阳大道 高新大道 江坊)等区域空调维修 空调安装 空调拆装 空调移机 空调移位 空调加氟(加雪种 加制冷剂 加液 加氟里昂)空调管子焊接 空调加铜管 空调清洗 空调回收 空调出售 空调出租等空调一条龙服务。南昌惠民空调维修公司,拥有严格的管理制度,**的服务质量,专业的维修技师,先进的检测设备,拥有良好的至诚信誉。公司主要经营各类家用和商用空调售后维修、空调清洗、空调保养、空调加氟(充氟、加雪种、加制冷剂)空调移机、空调安装、空调拆除、旧空调回收等一条龙服务的专业化专修公司,公司规模完善,覆盖整个南昌地区。现为南昌国美空调售后维修点,承接各类知名品牌空调的安装与维修。南昌惠民空调维修公司 ,服务宗旨“诚信每一位顾客,缔造每一份和谐,真诚服务、以质求量、薄利多销。收费标准全城较低,是您空调维修安装时明智的选择。本公司技术力量雄厚,拥有一支经验丰富的安装维修队伍, 统一管理、统一培训、统一着装、 人员素质高、服务质量好。熟知各类空调制冷设备的性能、维护与管理,具有优良的专业技能和服务常识,并且接受专业课程培训,确保各项服务质量。空调安装与维修业务是南昌惠民空调维修公司 ,多年来潜心研究较专业的空调服务项目。为了更好的为客户提供更优质的服务,提高中心的形象与荣誉,不仅制定了全面的服务规范,服务承诺等。空调移机全市较低价,是您空调维修安装时明智的选择。全年无休,24小时服务。本公司本着一切为客户排忧解难:以信誉求发展欢迎公司企事业单位及个人有相关需求来电垂询。公司口号:生存、发展、巩固、提高。 &本公司先后在红谷滩、红角洲、下罗、新建、朝阳洲、西湖区、东湖区、青山湖区、高新区、艾溪湖、瑶湖、昌东、广州路、象湖、昌南、小兰等区域设立分部。技术过硬,实力雄厚。从客户的角度出发,为客户提供,质量高,价格低,及时快捷的服务。我公司长年大量回收、收购新旧空调、二手空调、库存空调、下线空调、拍卖空调、好坏空调等、价格比市场高百分之20左右,看好货后现金即付!并为南昌居民提供上门高价回收的服务,免费上门拆、运。我们**是您处理空调的较佳选择对象。公司正常工作时间为8:00—18:00,考虑到部分客户白天没有时间的原因,特安排了18:00—21:00这段时间的维修服务,且不加收任何费用,请客户放心预约。精修;家用空调、中央空调、水冷机组、变频多联机、物业供冷空调家用空调售后维修品牌:格力、美的、海尔、大金、三菱电机、志高、海信、科龙、新科、三洋、新飞、扬子、TCL、三菱重工、日立、三星、长虹、格兰仕、春兰等中央空调维修售后品牌 :格力、美的、特灵、约克、大金、麦克维尔等中央空调、安装、维修加氟、清洗保养。专业空调拆装、移机、搬运、工程空调移位、清洗、保养加氟等!付款方式;微信 支付宝 QQ 银行卡转账 对方转账 支票 现金等挂机加氟;国产40元每压力,进口50元每压力。柜机空调及中央空调根据具体匹数型号而定。空调满的压力为5-6个。加氟时根据客户机器实际缺损数量而添加。空调主要故障描述及维修:1.不制冷(不制热)针对不制冷(不制热)故障,主要原因A.有缺氟(需加氟)B.压缩机坏(需更换)C.电容坏(需更换)D.室内机过滤网过脏(清洗)E.四通阀坏(需更换)。空调加氟压力应严格控制在0.40MPa(环境温度25度左右)——0.45MPa(环境温度35度左右),低于此压力空调制冷(制热)不足,高于此压力空调出现保护,故不能制冷(制热)。2.空调运转后,自动停机A.主要原因有压缩机热保护(待机器凉后再通电)B.压缩机接线端子接触不良(从新接好)C.压缩机损坏(需更换)D.空调外机安装位置不利于充分散热(调整安装位置移机)E.室外风扇电机或电容坏(需更换)。3.空调开后不启动主要原因有A.环境温度与空调设定温度接近(调高或调低温度)B.压缩机电容坏(多见,需更换)C.压缩机损坏(需更换)D.室内机电容坏(需更换)E.温度检测器坏(需更换)F.控制板坏(需更换)。4.空调运转不能自动停机原因是A.缺氟(需加氟)B.室内机温度检测器被遮挡或损坏(调整或更换)C.室内机过滤网过脏(清洗)。5.冬季空调外机不能自动化霜原因是管温检测器坏(需更换)。6.遥控器不能控制空调原因是A.遥控器坏(需更换)B.空调内遥控接收头坏(需更换)C.遥控器电池没电(换电池)。
联系我时,请说是在58同城看到的,谢谢!
服务一条龙
本地生活服务大全
热门推荐:
2005-版权所有| 京公网备案信息| |乙测资字| |违法信息举报:&&空调突然不制冷,千万别再找修空调的师傅了,学会这几招轻松搞定!
空调突然不制冷,千万别再找修空调的师傅了,学会这几招轻松搞定!
我特别爱家居
夏天悄悄的来了,带着30多度的问候。空调对于我们来说,它的作用实在是太大了,尤其是夏天的时候。想象一下,外面的天气30多度,大汗淋漓的回到家,进入屋里,冰火两重天,那感觉就一个字,爽!但是,很多朋友到夏天都会有这样一个感觉,那就是屋里开了半天空调,怎么一点也不凉,下面就让我们一起来听听老师傅是怎么说的!空调突然不制冷,千万别再找修空调的师傅了,学会这几招轻松搞定!第一步,那就是要检查空调是否正常运转,包括室内机和室外机,尤其是要检查室外机的压缩机,只要有其中一个没有正常运转,这个问题涉及的就比较大了,需要我们请师傅来解决一下!第二步,那就是过滤网,如果空调正常启动,但是却散不出冷气,很有可能是过滤网灰尘太多,最好用那种专门的过滤网清洗剂喷一下清洗。清洗完过滤网,那就好了!第三步,有可能是我们经常说的缺氟啦!也就是所谓的氟利昂,如果不足了的话就要加氟利昂,同时检查冷循环系统是不是出现了漏气现象,如果出现了漏气现象的就得补漏。冲完氟就会制冷的!第四步,需要我们知道,如果没有上述问题,空调也能正常运转,那么要检查空调风扇运转情况,假如风扇的风量非常小,那么可能是风扇电机老旧,要换新的风扇电机。可能就是大修了!第五步,空调的通风管问题。如果空调的通风管安装的比较长,可能会导致将室内热量传到室外的效果比较差,从而出现制冷不是很明显的情况,最好找个好一点的位置重新安装,争取将通风管最短化。达到最大效率!第六步,这个就是需要我们重新换空调了!如果空调运行正常,而且其他一切也都完好,但是房间里感觉不到冷气,只有凑到空调吹风口上才有冷气,很可能是因为空调的马力太小,而房间的空间太大导致,此时此刻换个大空调就好了。部分图片来源于网络,如有侵权,立即联系作者删除!小编有话说:爱拼才会赢!你还喜欢小编的文章吗?喜欢就扣1,不喜欢扣2,谢谢哦!~
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
我特别爱家居
百家号 最近更新:
简介: 我爱家居我爱生活,爱自己
作者最新文章格力空调不制热咋回事_杭州同城空调维修公司
┆┆┆┆┆┆ ┆┆┆┆┆┆┆┆┆
┆┆┆┆┆┆ ┆┆┆┆┆┆┆┆┆
  &nbsp>&nbsp&nbsp>&nbsp             字号:
格力空调不制热咋回事
12:15:00   发布者:
到了冬季时,不少人都打开空调给室内升升温。但有些空调停用了一年的制热功能却制热热不起来了,不起作用或是制热效果不理想。杭州空调拆装维修那么问题出在什么地方呢?我们就说说格力空调不制热的原因吧  一、滤网灰尘太厚  一般来说,空调制热效果不好,有些原因是因为过滤器积灰尘太多、内机和外机通风口被异物堵塞。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,导致空调内机制热量无法被流动空气及时带出来,造成格力空调不制热或者热量不足。这不是故障,属于空调的保养问题,只需定期取下空气过滤网清洗,就可恢复正常。 二、氟利昂不够(实称雪种)   1.氟利昂不够可能是造成故障的因素之一。目前,大多数人使用的是热泵型或热泵加辅助电加热型空调。这两种空调的工作原理都是利用氟利昂蒸发时从室外空气吸热。当室外温度较低时,与氟利昂蒸发温度的温差就小,换热效果随之变差,热风就少了。  2.如果空调老机型,使用时间比较长了,空调压缩机的磨损程度较大,当室外温度在0℃以下时,空调的制热效果就很难让人满意了。  3.如果空调在安装时铜管焊接外过多或者焊接不牢、喇叭处螺帽没拧紧、或者移过机,问题很有可能漏氟利昂,缺氟造成的。除此以外,线路控制故障也比较常见。  4.如果外机不工作了,多半为电容、感温探头或者主板故障。这些问题就要找杭州空调维修服务公司专业人员来检查维修了。 其他原因   有不少人会感到奇怪,空调夏天还用得好好的,怎么一到冬天就不行了?实际上,空调制冷和制热组件是分开的,所以制冷功能正常,不能说制热就一定正常,问题有可能出在四通电磁阀或其控制电路上,也有可能为电热器及其供电回路的交流接触器、温控器和超温熔断器故障,这些故障都需要空调维修技术人员,或专业的杭州空调修理工上门检测后才能确定。
免责声明:以上信息和图片由注册会员自行发布提供,该发布会员负责信息和图片的真实性、准确性和合法性。钱眼网对此不承担任何责任。
关于钱眼 | 服务指南 | 欢迎合作 | 联系我们 |
版权所有 Copyright &2017 Qianyan.biz All rights reserved. | 网络实名:钱眼
钱眼客服电话:010-  E_Mail: QQ:   
京公网安备:&&&京ICP备号

我要回帖

更多关于 汽车空调制热原理 的文章

 

随机推荐