水准仪视准轴竖轴的定义

什么简单方法测出柱子纵向钢筋顶标高?经纬仪?水准仪?-横向的轴和纵向的轴的详细名称和解
你正在浏览:
什么简单方法测出柱子纵向钢筋顶标高?经纬仪?水准仪?-横向的轴和纵向的轴的详细名称和解
什么简单方法测出柱子纵向钢筋顶标高?经纬仪?水准仪?
因此向上传递高程时采取接力传递的方法,传递时应在钢尺的下方悬挂配重(要求轻重适宜)以保持钢尺的垂直:主体上部结构施工时采用钢尺直接丈量垂直高度传递高程。首层施工完后,应在结构的外墙面抄测+50cm交圈水平线。以这几个基准点向上拉尺到施工面上以确定各楼层施工标高。在施工面上首先应闭合检查四点标高的误差,当相对标高差小于3mm时,在该水平线上方便于向上挂尺的地方,沿建筑物的四周均匀布置四个点,取其平均值作为该层标高的后视读数,并抄测该层+50cm水平标高线。
2)由于钢尺长度有限,作出明显标记,作为向上传递基准点,这四点必须上下通视,结构无突出点为宜。
3)每层标高允许误差3mm,全层标高允许误差15mm,施工时严格按照规范要求控制1)标高传递
因此向上传递高程时采取接力传递的方法,传递时应在钢尺的下方悬挂配重(要求轻重适宜)以保持钢尺的垂直:主体上部结构施工时采用钢尺直接丈量垂直高度传递高程。首层施工完后,应在结构的外墙面抄测+50cm交圈水平线。以这几个基准点向上拉尺到施工面上以确定各楼层施工标高。在施工面上首先应闭合检查四点标高的误差,当相对标高差小于3mm时,在该水平线上方便于向上挂尺的地方,沿建筑物的四周均匀布置四个点,取其平均值作为该层标高的后视读数,并抄测该层+50cm水平标高线。
2)由于钢尺长度有限,作出明显标记,作为向上传递基准点,这四点必须上下通视,结构无突出点为宜。
3)每层标高允许误差3mm,全层标高允许误差15mm,施工时严格按照规范要求控制1)标高传递
用个手持激光测跑仪,这个最方便了。
  简单方法测出柱子纵向钢筋顶标高是采用钢尺直接丈量垂直高度传递高程。  (1)首层施工完后,应在结构的外墙面抄测+50cm交圈水平线,在该水平线上方便于向上挂尺的地方,沿建筑物的四周均匀布置四个点,作出明显标记,作为向上传递基准点,这四点必须上下通视,结构无突出点为宜。以这几个基准点向上拉尺到施工面上以确定各楼层施工标高。在施工面上首先应闭合检查四点标高的误差,当相对标高差小于3mm时,取其平均值作为该层标高的后视读数,并抄测该层+50cm水平标高线。  (2)由于钢尺长度有限,因此向上传递高程时采取接力传递的方法,传递时应在钢尺的下方悬挂配重(要求轻重适宜)以保持钢尺的垂直。  (3)每层标高允许误差3mm,全层标高允许误差15mm,施工时严格按照规范要求控制,尽量减少误差。
检验的项目很多,大致说下重点部分水准仪检验方法:1.检验气泡。整平气泡,旋转望远镜180度,观测气泡是否居中,如果不居中,则需要校正。2.I角检测。固定两把塔尺。仪器架设在两把塔尺间任意一点,观测两塔尺读数为A1.B1,求得两点间高差A1-B1。仪器搬站到另外一点,观测两塔尺读数A2.B2,求得高差A2-B2,如果两次测量高差相等,则仪器I角不需校正,如果不等则需要校正。经纬仪:1.检验气泡:一个方向整平气泡,旋转90度整平,这两方整平后,旋转至180度方向,观测气泡是否居中,如果不,则需校正。2.2C检查。整平仪器后,盘左照准前视点,水平角读数A,盘右照准同一点,水平角读数B,B-A-180度则为2C值。2秒级仪器2C不应该超过16秒3.指标差检查。整平仪器后,盘左照准前视点,竖直角读数A,盘右照准同一点,竖直角读数B,A+B-360度则为指标差。4.对点器检查,对准地面上一个点,旋转180度,观测对点是否偏移,偏移则需要校正
呵呵,这个就看你做到顶了看是柱锚固梁还是梁锚固柱,不同的锚固方法的锚固是不一样的。 其中柱锚梁又分了...
第一层钢筋是指柱外则的两根角筋,第二层钢筋指中部钢筋,这是柱子申入梁内的锚固要求作法。
节点E注释2中柱纵向钢筋接头沿节点柱顶外侧直线布置是什么意思? 答: 注:2.节点E用于梁、柱纵向钢...
框架柱的边柱,角柱柱顶纵向钢筋构造长度不够可接长处理
根据《混凝土结构设计规范》GB 5的规定: 9.3.6 柱纵向钢筋应贯穿中间层的中...
框架结构在顶层端节点采用搭接方法有两种:节点外侧和梁端顶面90°弯折搭接(问的所谓柱锚梁)、柱顶部外...
满足钢筋锚固长度要求;而在柱底(顶)的新加纵向...当采用三面或四面外包方法加固梁或柱时,应将梁、....
20D一般是弯锚,属于锚固,边柱和角柱属于约束边缘构件,是需要加强的。
你可能感兴趣的内容?测量学_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩10页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢以下试题来自:
判断题水准仪轴系关系是水准轴应垂直仪器竖轴,圆水准器轴应平行仪器竖轴,水准管轴应平行望远镜视准轴。() 对
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.判断题 错2.判断题 对3.判断题 错4.判断题 对5.判断题 对水准仪测量高程的方法和步骤
我的图书馆
水准仪测量高程的方法和步骤
内容:理解水准测量的基本原理;掌握 DS3 型微倾式水准仪、自动安平水准仪的构造特点、水准尺和尺垫;掌握水准仪的使用及检校方法;掌握水准测量的外业实施(观测、记录和检核)及内业数据处理(高差闭合差的调整)方法;了解水准测量的注意事项、精密水准仪和电子水准仪的构造及操作方法。
重点:水准测量原理;水准测量的外业实施及内业数据处理。
难点:水准仪的检验与校正。
§2.1 高程测量( Height Measurement )的概念
测量地面上各点高程的工作 , 称为高程测量。高程测量根据所使用的仪器和施测方法的不同,分为:
  (1)水准测量 (leveling)
(2)三角高程测量 (trigonometric leveling)
  (3)气压高程测量 (air pressure leveling)
  (4)GPS 测量 (GPS leveling)
§2.2 水准测量原理
一、基本原理
水准测量的原理是利用水准仪提供的“水平视线”,测量两点间高差,从而由已知点高程推算出未知点高程。
        a —— 后视读数 A —— 后视点
        b —— 前视读数 B —— 前视点
1、A 、 B 两点间高差:
2、测得两点间高差 后,若已知 A 点高程 ,则可得B点的高程:。
3、视线高程:
4、转点 TP(turning point) 的概念:当地面上两点的距离较远,或两点的高差太大,放置一次仪器不能测定其高差时,就需增设若干个临时传递高程的立尺点,称为转点。
二、连续水准测量
如图所示,在实际水准测量中, A 、 B 两点间高差较大或相距较远,安置一次水准仪不能测定两点之间的高差。此时有必要沿 A 、 B 的水准路线增设若干个必要的临时立尺点,即转点(用作传递高程)。根据水准测量的原理依次连续地在两个立尺中间安置水准仪来测定相邻各点间高差,求和得到 A 、 B 两点间的高差值,有: h 1 = a 1 - b 1
h 2 = a 2 - b 2 ……
则: h AB = h 1 + h 2 +…… + h n = Σ h = Σ a - Σ b
结论: A 、 B 两点间的高差 等于后视读数之和减去前视读数之和。
§ 2.3 水准仪和水准尺
一、水准仪 (level)
如图所示,由望远镜、水准器和基座三部分组成。
      DS3 微倾式水准仪           自动安平水准仪
1、望远镜 (telescope) ——由物镜、目镜和十字丝(上、中、下丝)三部分组成。
2、水准器 (bubble) 有两种:
圆水准器 (circular bubble) ——精度低,用于粗略整平;水准管 (bubble tube) ——精度高,用于精平。
特性:气泡始终位于高处,气泡在哪处,说明哪处高。
3、基座 (tribrach)
二、水准尺 (leveling staff)
水准尺主要有:单面尺、双面尺和塔尺。
1、尺面分划为 1cm ,每 10cm 处( E 字形刻划的尖端)注有阿拉伯数字。
2、双面尺的红面尺底刻划:一把为 4687mm ,另一把为 4787mm 。
三、尺垫 (staff plate)
放置在转点上,为防止观测过程中水准尺下沉。
四、 水准仪的使用
操作程序:粗平——瞄准——精平——读数
(一)粗平——调节脚螺旋,使圆水准气泡居中。
1、方法:对向转动脚螺旋 1 、 2 ——使气泡移至 1 、 2 方向的中间——转动脚螺旋 3 ,使气泡居中。
2、规律:气泡移动方向与左手大拇指运动的方向一致。
(二)瞄准
1、方法:先用准星器粗瞄,再用微动螺旋精瞄。
概念:眼睛在目镜端上下移动时,十字丝与目标像有相对运动。
产生原因:目标像平面与十字丝平面不重合。
消除方法:仔细反复交替调节目镜和物镜对光螺旋。
(三)精平
1、方法:如图所示微倾式水准仪 (tilt level) ,调节微倾螺旋,使水准管气泡成像抛物线符合。
2、说明:若使用自动安平水准仪( compensator level ),仪器无微倾螺旋,故不需进行精平工作。
(四)读数——精平后,用十字丝的中丝在水准尺上读数。
1、方法:从小数向大数读,读四位。米、分米看尺面上的注记,厘米数尺面上的格数,毫米估读。
2、规律:读数在尺面上由小到大的方向读。故对于望远镜成倒像的仪器,即从上往下读,望远镜成正像的仪器,即从下往上读。如图所示,从小向大读四位数为 0.725 米 。
§ 2.4 水准测量的实施与成果整理
一、水准点 (Bench Mark)
通过水准测量方法获得其高程的高程控制点,称为水准点 BM ,一般用表示。有永久性和临时性两种。(见图)
二、水准路线 (leveling line)
水准路线依据工程的性质和测区情况,可布设成以下几种形式:
1、闭合水准路线 (closed leveling line) 。由已知点 BM1 ——已知点 BM1
2、附合水准路线 (annexed leveling line) 。由已知点 BM1 ——已知点 BM2
3、支水准路线 (spur leveling line) 。 由已知点 BM1 ——某一待定水准点 A 。
4、水准网:若干条单一水准路线相互连接构成的图形。
三、水准测量的实施(外业)
1、观测要求
如图,有:
(1)水准仪安置在离前、后视距离大致相等之处。
(2)为及时发现观测中的错误,通常采用“两次仪器高法”或 “双面尺法”。
两次仪器高法:高差之差 h-h'& ±5mm ;双面尺法,①红黑面读数差 &±3mm ② h 黑 -h 红 &±5mm 。
2、水准测量记录表
注意:(1)起始点只有后视读数,结束点只有前视读数,中间点既有后视读数又有前视读数。
     (2) ,只表明计算无误,不表明观测和记录无误。
四、水准测量的成果处理(内业)
(一)计算闭合差:
1、闭合水准路线:
2、附合水准路线:
(二)分配高差闭合差
1、高差闭合差限差(容许误差)
对于普通水准测量,有:
式中, ——高差闭合差限差,单位: mm
L ——水准路线长度,单位: km ; n ——测站数
2、分配原则:
按与距离 L 或测站数 n 成正比,将高差闭合差反号分配到各段高差上。
(三)计算各待定点高程
用改正后的高差和已知点的高程,来计算各待定点的高程。
五、水准测量的成果实例
【例】如图为按图根水准测量要求施测某附合水准路线观测成果略图。 BM-A 和 BM-B 为已知高程的水准点,图中箭头表示水准测量前进方向,路线上方的数字为测得的两点间的高差 ( 以 m 为单位 ) ,路线下方数字为该段路线的长度 ( 以 km 为单位 ) ,试计算待定点 1 、 2 、 3 点的高程。
解算如下:
第一步计算高差闭合差:
第二步计算限差:
因为 ,可进行闭合差分配。
第三步计算每 km 改正数:
第四步计算各段高差改正数: 。四舍五入后,使 。
故有: V 1 =- 8mm , V 2 =- 11mm , V 3 =- 8mm , V 4 =- 10mm 。
第五步计算各段改正后高差后,计算 1 、 2 、 3 各点的高程。
改正后高差 = 改正前高差 + 改正数 V i
H 1 =H BM-A +(h 1 +V 1 )=45.286+2.323=47.609(m)
H 2 =H 1 +(h 2 +V 2 )=47.509+2.802=50.411(m)
H 3 =H 2 +(h 3 +V 3 )=50.311-2.252=48.159(m)
HBM-B =H 3 +(h 4 +V 4 )=48.059+1.420=49.579(m)
可用 EXCEL 软件计算如下图:
§ 2.5 水准仪的检验与校正
一、水准仪轴线的几何关系
水准仪轴线应满足的几何条件是:
1、水准管轴 LL// 视准轴 CC
2、圆水准轴 L ' L ' // 竖轴 VV
3、横丝要水平(即: ⊥ 竖轴 VV )
如下图所示:
二、水准仪的检验与校正
(一)圆水准器的检验与校正
1、检验:气泡居中后,再将仪器绕竖轴旋转 180 °,看气泡是否居中。
2、校正:用脚螺旋使气泡向中央移动一半 , 再用拨针拨动三个“校正螺旋”,使气泡居中。
(二)十字丝横丝的检验与校正
整平后,用横丝的一端对准一固定点 P ,转动微动螺旋,看 P 点是否沿着横丝移动。
2、校正 :旋下目镜处的十字丝环外罩,转动左右 2 个“校正螺丝”。
(三)水准管轴平行于视准轴( i 角)的检验与校正
(1)平坦地上选 A 、 B 两点,约 50m 。
(2)在中点 C 架仪,读取 a 1 、 b 1 ,得 h 1 =a 1 -b 1
(3)在距 B 点约 2 — 3m 处架仪,读取 a 2 、 b 2 ,得 h 2 =a 2 -b 2
(4)若 h 2 ≠ h 1 , 则水准管轴不平行于视准轴,有 i 角。
因为① h1 为正确高差② b2 的误差可忽略不计,故有:
对于 S 3 水准仪,若 i 角大于 时,需校正。
2、校正方法有二种:
(1)校正水准管
旋转微倾螺旋,使十字丝横丝对准 (a 2 ' =h 1 +b 2 ) ,拨动水准管“校正螺丝”,使水准管气泡居中。
(2)校正十字丝——可用于自动安平水准仪
保持水准管气泡居中,拨动十字丝上下两个“校正螺丝”,使横丝对准 a 2 ' 。
§ 2.6 自动安平、精密、电子水准仪简介
一、自动安平水准仪 (compensator level)
1、原理——与普通水准仪相比,在望远镜的光路上加了一个补偿器。
2、使用——粗平后,望远镜内观察警告指示窗若全部呈绿色,方可读数;最好状态是指示窗的三角形尖顶与横指标线平齐。
3、检校——与精通水准仪相比,要增加一项补偿器的检验,即:转动脚螺旋,看警告指示窗是否出现红色;以此来检查补偿器是否失灵。
二、精密水准仪 ( precise level ) (每公里往返平均高差中误差 1mm )
1、精密水准仪 —— 提供精确的水平视线和精确读数。
精密水准仪
2、精密水准尺 —— 刻度精确 ( 铟钢带水准尺 invar leveling staff) 。
3、读数方法
(1)精平后,转动测微螺旋,使十字丝的楔形丝精确夹准某一整分划线。
(2)读数时,将整分划值和测微器中的读数合起来。如 : 14865.0mm 。
三、数字水准仪 (digital level) 及条纹码水准尺 (coding level staff)
1、具有自动安平、显示读数和视距功能。
2、能与计算机数据通讯,避免了人为观测误差。
§ 2.7 水准测量误差及注意事项
来源有:仪器误差、操作误差、外界条件影响。
一、仪器误差
主要有:视准轴不平行于水准管轴( i 角)的误差、水准尺误差
二、操作误差
主要有:水准气泡未严格居中、视差、估读误差、水准尺未竖直。
三、外界条件影响的误差
主要有:仪器下沉、尺垫下沉、地球曲率、大气折光、气温和风力。
四、水准测量的注意事项:
(一)观测:
1、观测前应认真按要求检验水准仪和水准尺;
2、仪器应安置在土质坚实处,并踩实三角架;
3、前后视距应尽可能相等;
4、每次读数前要消除视差,只有当符合水准气泡居中后才能读数;
5、注意对仪器的保护,做到 “ 人不离仪器 ” ;
6、只有当一测站记录计算合格后才能搬站,搬站时先检查仪器连接螺旋是否固紧,一手托住仪器,一手握住脚架稳步前进。
(二)记录:&
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&