《高压试验装置通用技术条件--电力行业标准》.pdf
你可能关注的文档:
··········
··········
www.bxsdl.com
中华人民共和国电力行业标准
DL/T 848.1~DL/T 848.5—2004
高压试验装置通用技术条件
General technical specification of high voltage test devices
中华人民共和国国家发展和改革委员会
DL/T 848.1—2004
高压试验装置通用技术条件
第1部分:直流高压发生器·····························································
DL/T 848.2—2004
高压试验装置通用技术条件
第2部分:工频高压试验装置·························································
DL/T 848.3—2004
高压试验装置通用技术条件
第3部分:无局放试验变压器·························································
DL/T 848.4—2004
高压试验装置通用技术条件
第4部分:三倍频试验变压器装置 ·················································
DL/T 848.5—2004
高压试验装置通用技术条件
第5部分:冲击电压发生器·····························································
中华人民共和国电力行业标准
DL/T 848.1—2004
高压试验装置通用技术条件
第1部分:直流高压发生器
General technical specification of high voltage test devices
high voltage DC generator
中华人民共和国国家发展和改革委员会
前言 ····································································································································
范围 ······························································································································
规范性引用文件···········································································································
定义 ············
正在加载中,请稍后...直流高压试验装置_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
直流高压试验装置
直流高压发生器广泛适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业的动力试验部门。对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流高压试验。是高压试验专业的重要设备。
直流高压试验装置有关国家标准
IEC 60-1: 1989 高电压试验技术
执行标准:DLT 848.1-2004
直流高压试验装置直流高压发生器
采用中频倍压电路,新型应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,根据电磁兼容性理论,采用
特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。
直流高压试验装置保护功能
具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。
直流高压试验装置动作时间极快
智能直流高压发生器采用故障取样专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路。推动信号快速关断保护在输出端采用专用传感器取样,反应时间为纳秒级,通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关,全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断,保证在输出短路的情况下,不损坏功率器件。
直流高压试验装置结构特点
主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源,高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。直流高压发生器在行业内率先采用分节式结构,即既可用于高电压等级,又能用于较低电压等级,并保持其精度不变。以100/200kV/2mA分两节为例,单节时可做100kV/2mA使用,可用于35kV及以下系统电气设备直流高压试验,此时可保证测量的准确性避免大马拉小车;两节使用时可做200kV/2mA 使用.可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷器流试验及交联电缆的直流耐压试验。
真正做到一机两用,大大方便了现场用户的使用。主要用于研究电气设备直流精电及换流站设备和绝缘材料在直流高电压 下的绝缘强度、直流愉电线路电晕和离子流及其效应 以及进行交、流电力设备的泄漏电流试验。另外还可以作为其他高 压试验设备如冲击电压发生器、冲击电流发生器、振荡回路等的电源。在其他科技领域里,如物理学(加速器、 电子显微镜等)、电子医疗设备(X射线)、工业应用 (废气沉淀、静电喷漆等)、或电子通信(电视、广播 站)等方面也被广泛应用。  
直流高压试验装置ZGF直流高压发生器
ZGF直流高压发生器采用中频整流滤波技术,解决了工频直流高压发生波纹系数较大,波形不平稳的缺点。产品符合国家新颁布电力行业标准ZGF24003-90《直流高压发生器通用技术条件 DL/T 848.1—2004》的要求,广泛用于电气设备直流耐压试验和泄漏电流试验,并且特别设置了测试氧化锌避雷器1mA下的电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流功能。
最新研究、设计、制造的新科技产品,适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品。
ZGF数字式直流高压发生器采用了九十年代新技术、新材料和新器件,具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警。整个仪器便于携带,操作方便,安全可靠,特别适用于电力部门现场试验。用于对各种电力电缆、电气产品、电气元件、绝缘材料、避雷器等进行产品性能测试和绝缘强度试验。
直流高压试验装置VLF 0.1HZ 超低频高压发生器
VLF 0.1HZ 超低频高压发生器接合了现代数字变频先进技术,采用微机控制。升压,降压,测量,保护完全自动化。并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化。可广泛用于电缆,旋转电机,电力电容器的交流耐压试验之中。
直流高压试验装置直流高压试验装置如何使用
直流高压试验装置是提供高压直流源的仪器,在使用该仪器前必须先把仪器可靠接地。使用直流高压发生器的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。使用直流高压发生器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。同时现场必须保持至少有三个工作人员在现场,这样才能有效的保证使用人员的安全。
在打开仪器上的电源前要肯定直流高压发生器接的是220V交流电源,仔细的检查接线是否正确,同时也要检查高压放电杆的接线是否可靠。在直流高压发生器的升降压过程要保持缓升缓降,平稳升压是延长直流高压发生器的使用寿命最主要的要点之一。还有尽量避免过量程使用仪器。在每次试验结束后先把电位器回到零位,然后切断电源在进行对被试品的放电,放电过程分为两步,对大电容试品的放电应用ZS专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,到一定距离空气间隙开始游离放电,有嘶嘶声,当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。当直流高压在200kV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋,且处在安全距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小,一般不会对人体造成伤害。
直流高压试验装置控制箱电源为交流AC 220V±10%,50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接
直流高压试验装置直流高压试验装置用途
新一代便携式。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机、高压开关等高压电气设备进行直流耐压试验。
直流高压试验装置直流高压试验装置功能特色
可输出正负高压
“无旋钮”程控调压,输出电压任意设定
“红外线”高端电流取样,测量结果准确真实,可精确到0.1μA
任意设定保护电流和耐压时间
自动、手动调压方式,自动测试避雷器,自动耐压计时
强力抗冲击,无需外加保护电阻
多窗口同时显示高端电压、电流和耐压时间
程控显示亮度调节,适应不同光照环 境和个人喜好
RS-232/485远程通讯及控制端口
直流高压试验装置直流高压试验装置技术参数
额定电压: 60~1000kV
额定电流: 2~100mA
测量精度: 1%,0.5%,0.2%,0.1%
非线性误差: ≤0.01% FS
环境温度: -10℃~+40℃
环境湿度: ≤85% RH(无凝结水)
海拔高度: ≤1000m
直流高压试验装置选型时对生产厂家的要求
1、产品应通过型式试验
2、产品应通过相关省份电力试验研究院组织的入网考评,未进行考评省份可参其它省份的考评结果
3、产品应有企业标准,企业标准不得低于行业标准
4、应为专业直流高压电源制造商,具备齐备的工艺设备、检验设备及相应的工程技术人员、生产人员
5、具有完善的售后服务保障体系,最好在协议中体现出来,企业必须有一定生产规模
售后服务条款:产品自发货之日起,运输、储存、使用合理,在两年内因质量、包装质量问题而达不到技术要求或损坏,应负责免费维修。若无法维修应负责调换。产品应终身维修,合理收费。
雷民 , 郭守贤 , 鲍清华.水内冷发电机定子绕组通水直流耐压试验装置:《高电压技术》,2003 , 29 (5) :52-52
周录波.智能直流高压发生器:《中国电力》,2010 , 43 (1) :66-68
王荣毅 , 王恒志 , 孙冰 , 王宁会 , 于有津.ZGF新型便携式直流高压发生器:《中国电力》,1992 (3) :73-75
陈平 , 马文月 , 屠德民.国内外0.1Hz超低频高压发生器:《高电压技术》,2001 , 27 (s1) :48-48
本词条认证专家为
副教授、副研究员审核
中国科学院工程热物理研究所
清除历史记录关闭您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
DLT 848.1~5-2004 高压试验装置通用技术条件.doc 10页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
DLT 848.1~5-2004 高压试验装置通用技术条件
你可能关注的文档:
··········
··········
DLT 848.1~5-2004 高压试验装置通用技术条件
中华人民共和国电力行业标准
DL/T848.1~DL/T848.5—2004
高压试验装置通用技术条件
Generaltechnicalspecificationofhighvoltagetestdevices
中华人民共和国国家发展和改革委员会发布
DL/T848.1—2004
DL/T848.2—2004
DL/T848.3—2004
DL/T848.4—2004
DL/T848.5—2004高压试验装置通用技术条件第1部分:直流高压发生器··················································高压试验装置通用技术条件第2部分:工频高压试验装置···············································高压试验装置通用技术条件第3部分:无局放试验变压器···············································高压试验装置通用技术条件第4部分:三倍频试验变压器装置········································高压试验装置通用技术条件
第5部分:冲击电压发生器··················································
中华人民共和国电力行业标准
DL/T848.1—2004
高压试验装置通用技术条件第1部分:直流高压发生器Generaltechnicalspecificationofhighvoltagetestdevices
Pat1:highvoltageDCgenerator
发布实施中华人民共和国国家发展和改革委员会发布
前言············································································································1
9范围········································································································规范性引用文件························································································定义········································································································产品型号与标准额定值··············································································技术要求·································································································试验方法·································································································检验规则·································································································标志、包装、运输、贮存···········································································供货成套性······························································································
本标准是根据原国家经济贸易委员会电力司《关于下达2000年度电力行业标准制、修定计划项目的通知
正在加载中,请稍后... 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
高压试验方法
下载积分:1500
内容提示:高压试验方法
文档格式:DOC|
浏览次数:5|
上传日期: 23:11:18|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1500 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
高压试验方法
关注微信公众号英文/超低频交流高压试验装置
  超低频耐压试验装置 Ultra low frequency voltage withstand test device
仪器别名/超低频交流高压试验装置
  超低频耐压试验装置又称:超低频耐压测试仪,超低频电缆耐压测试仪 ,超低频发电机耐压测试仪 ,超低
频电动机耐压测试仪 ,绝缘耐压测试仪, 超低频交流耐压试验仪验。
简介/超低频交流高压试验装置
  超低频耐压试验装置在对大型发电机,电缆等试品进行工频交流耐压试验时,由于它们的绝缘层呈较大的电容量,所以需要很大的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备,不但笨重,造价高,而且使用十分不便。为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,从而降低了电流,以及试验电源的容量。从国内外多年的理论和实践证明,采用0.1HZ或更低频率的试验电源替代工频交流耐压试验,不但能够达到同样的试验效果,而且电源设备的体积大大缩小,重量大大减轻 ,约为工频的五百分之一。
  我国正在推广
  试验程序大大地减化,有与工频试验更多的优越性 。这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因。我国电力部以委托武汉高压研究所起草了《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业标准。我国正在推广这一方法,超低频耐压试验装置是根据我国这一需要研制而成的。可广泛用于电缆、大型高压旋转电机、电力电容器的交流耐压试验之中。
仪器参数/超低频交流高压试验装置
  ◆ 工作电源:AC 220V&10% 50Hz&10%
  ◆ 环境温度:0-40℃
  ◆ 相对湿度:≤90%
  ◆ 输出电压:0-30KV、0-50KV、0-80KV
  ◆ 输出频率:0.1Hz、0.05Hz 、0.02Hz
  ◆ 带载能力:0.1Hz输出时最大1.1μF
  0.05Hz输出时最大2.2μF
  0.02Hz输出时最大5.5μF
  ◆ 电压表指示精确度:≤3%
  ◆ 电流表指示精确度:≤5%
仪器特征/超低频交流高压试验装置
  超低频耐压试验装置接合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能波形、打印机输出试验报告。设计完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件》,第4部分:《通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便。现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号,所以存在正弦波波形不标准,测量误差大,高压部分有火花放电,设备笨重,而且正弦波的二,四象限还需要大功率进行放电整形,所以设备的整体功耗较大。
  超低频耐压试验装置均能克服这样一些不足之处,另外,还有如下特点需要特别说明:
  ★ 电流、电压、波形数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确。
  ★ 过压保护:当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。
  ★ 过流保护:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms。
  ★ 高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻。
  ★ 由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
技术条件/超低频交流高压试验装置
  1.输出额定电压:0-30KV、0-50KV、0-80KV
  2.输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz
  3.带载能力:
  0.1 Hz 最大1.1μF
  0.05 Hz 最大2.2μF
  0.02 Hz 最大5.5μF
  4.测量精度:3%
  5.电压正,负峰值误差:≤3%
  6.电压波形失真度:≤5%
  7.使用条件:户内、户外;
  温度:-10℃∽+40℃;
  湿度:≤85%RH
  8.电源:交流50 Hz,220V &5%